Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замечание экспертизы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
flipvoda
Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Может кто сталкивался возможно ли отписаться?
Aerl
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35) *
Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Может кто сталкивался возможно ли отписаться?


Да, отписаться не получится
freese
вперед в интернет в поисках сертификатов
flipvoda
Блин, ну ёлки должно быть что-то они не вправе всё это требовать.
T-rex
Мы в томах ИОС прописываем требование о необходимости наличия сертификатов и деклараций, такой же ответ даем экспертизе. Как можно иметь сертификат на то, что еще не куплено? А покупаться будет по конкурсу и поставщик на момент экспертизы не определен?
ИОВ
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 9:42) *
Мы в томах ИОС прописываем требование о необходимости наличия сертификатов и деклараций, такой же ответ даем экспертизе. Как можно иметь сертификат на то, что еще не куплено? А покупаться будет по конкурсу и поставщик на момент экспертизы не определен?

Этот вариант проходит для всех объектов, кроме, финансируемых полностью или частично из бюджета. Для объектов с гос. или муниципальным финансированием всегда требуют сертификаты на то, что заложено в проекте.
PesPes
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 9:35) *
Блин, ну ёлки должно быть что-то они не вправе всё это требовать.

87 постановление?
Nasosnik25
В ПЗ в "Общей части" пишу: используемое при дальнейшем проектировании оборудование и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованными к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.

nagger
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35) *
Замечание

Основание для замечания?
flipvoda
Цитата(nagger @ 6.12.2016, 7:58) *
Основание для замечания?


«Перечень новых материалов, изделий, конструкций…», утверждённый постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76).
nagger
Любопытно, какие же новые материалы, изделия и оборудование вы предусмотрели.
T-rex
Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 10:50) *
Этот вариант проходит для всех объектов, кроме, финансируемых полностью или частично из бюджета. Для объектов с гос. или муниципальным финансированием всегда требуют сертификаты на то, что заложено в проекте.

Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков
freese
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 10:37) *
Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков

учитывая, что мы не знаем что написано у flipvoda в записке (а могут приведены быть конкретные бренды и марки оборудования), то и сертификаты придется к ним прикладывать.
В противном случае, как написал Nasosnik25, правильнее просто написать
Цитата
В ПЗ в "Общей части" пишу: используемое при дальнейшем проектировании оборудование и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованными к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.
flipvoda
По отдельному оборудованию я согласен но сертификаты на трубы, всю арматуру меня напрягает.
Aerl
Обычное требование экспертизы, всегда прикладываю, в чем проблема у автора непонимаю. Есть же требование что все изделие должно соответствовать требованиям нормативных документов, а как эксперт проверит выполняемость данного требования?
Fatik
А можно попутно. Здорово, приложили сертификат соответствия продукции ТУ ХХХХ-, отлично, одно замечание сняли. Но поскольку, ТУ и прочее, что не по ГОСТ выдается конкретному производителю, и получаем другое замечание о несоответствии 135-ФЗ. Замкнутый круг, не все же по ГОСТу у нас делается.
Aerl
Цитата(Fatik @ 6.12.2016, 14:34) *
А можно попутно. Здорово, приложили сертификат соответствия продукции ТУ ХХХХ-, отлично, одно замечание сняли. Но поскольку, ТУ и прочее, что не по ГОСТ выдается конкретному производителю, и получаем другое замечание о несоответствии 135-ФЗ. Замкнутый круг, не все же по ГОСТу у нас делается.


От чего же у Вас будут проблемы, если все ТУ согласованы с Роспотребнадзором и номинально соответствуют ГОСТ ?
Fatik
Цитата(Aerl @ 6.12.2016, 15:00) *
От чего же у Вас будут проблемы, если все ТУ согласованы с Роспотребнадзором и номинально соответствуют ГОСТ ?


Это одна сторона. ТУ выдаются на конкретного производителя, завод, торговую марку. Закон о защите конкуренции запрещает такие вещи, о чем эксперты периодически вспоминают.
nagger
Всё-таки не пойму, что обязывает - кроме замечания эксперта - включать в пд подобные бумаги?
Dedmorozzz
Хрень какая-то.

Даже если объект бюджет. Не нужно указывать производителя, а точнее антимонопольное законодательство это запрещает.

Где-то попадалось давно, что в спецификации в проекте нельзя указывать производителя того или иного оборудования, если только оно не уникальное и аналогов нет.
ИОВ
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 10:37) *
Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков

Извините, а Вы с ПП РФ № 87 знакомы?
Цитата
7. ...
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.

А раздел 11 не что иное, как сметы. Вам известны сметчики-виртуозы, умеющие делать смету из ничего?
Так что для бюджетных объектов всё указываем досконально, иначе смету не сделать. И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.
T-rex
Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 18:46) *
Извините, а Вы с ПП РФ № 87 знакомы?

А раздел 11 не что иное, как сметы. Вам известны сметчики-виртуозы, умеющие делать смету из ничего?
Так что для бюджетных объектов всё указываем досконально, иначе смету не сделать. И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.

Вы в кучу все не мешайте. Замечания к сертификатам - это замечания к технической части проектной документации. У ТС нет замечания, приложить сертификат того, что попало в смету. Может он вообще не сдавал сметы еще. А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. В ответе на замечание об этом и нужно написать, что мы и делаем. По этому замечанию отрицательных не было, не попадало оно в заключение пока (тьфу-тьфу)
nagger
Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 17:46) *
И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.

И на гостированные изделия? Трубы и запорную арматуру? Бетон? Песок?
ИОВ
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 17:53) *
Вы в кучу все не мешайте. Замечания к сертификатам - это замечания к технической части проектной документации. У ТС нет замечания, приложить сертификат того, что попало в смету. Может он вообще не сдавал сметы еще. А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. В ответе на замечание об этом и нужно написать, что мы и делаем. По этому замечанию отрицательных не было, не попадало оно в заключение пока (тьфу-тьфу)

Хорошо бы, если так. А как Вы это определили? Разве ТС это указал?
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35) *
Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру?

Из моей практики - "представить сертификаты" пишет как раз технич. эксперт, а не сметчик. Возможно, у них разделение труда такое, не знаю - сметчик только по сметам замечания пишет.
И ещё мне не понятно - при необходимости выполнения смет в полном объёме, что именно туда может не попасть?

Цитата(nagger @ 6.12.2016, 17:57) *
И на гостированные изделия?

Нет, пока это не додумались требовать smile.gif
Aerl
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 17:53) *
А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей.


А чем эксперт нарушает? он не склоняет Вас конкретно закладывать определенного производителя, он просто хочет убедится что трубы которые заложены соответствуют стандартам для подачи питьевой воды. Все причем лоббирование? лоббирование и антимонопольное право включается только если доказан Ваш "интерес", а пока не доказано обратное ну сами знаете.

Цитата(Fatik @ 6.12.2016, 15:55) *
Это одна сторона. ТУ выдаются на конкретного производителя, завод, торговую марку. Закон о защите конкуренции запрещает такие вещи, о чем эксперты периодически вспоминают.


Ох уж эти ерзания)) ну как Вам такая логика, прописываете в ПЗ трубы по ГОСТ, но опана, как Вы пишете производители то работают по ТУ, и по Вашей же логике формально соблюсти требования в ПЗ уже не возможно)) что-то тут не так, не находите?
BHBP
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 12:34) *
По отдельному оборудованию я согласен но сертификаты на трубы, всю арматуру меня напрягает.

Никогда не прикладываю т.к. запрещено нормами организации. Если эксперт требует прикладываю сертификаты к КЗ как аналоги.
T-rex
Мы можем здесь сколько угодно толочь воду. У ТС проблема с экспертом, здесь предложили несколько вариантов, решать ему. Можно упираться, можно приложить сертификаты левые.
HANNA
СП 30.13330.2012
4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия.
11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе.
11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их применение.

Spok_only
Цитата(HANNA @ 7.12.2016, 10:35) *
СП 30.13330.2012
4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия.
11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе.
11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их применение.

С этим никто не спорит. Но здесь не прописано, что паспорта и сертификаты должны входить (или прилагаться) в состав проектной документации .

Цитата(nagger @ 6.12.2016, 16:22) *
Всё-таки не пойму, что обязывает - кроме замечания эксперта - включать в пд подобные бумаги?

Тоже не пойму, по крайней мере в ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013 такого не нахожу.
PesPes
Цитата(Spok_only @ 7.12.2016, 11:36) *
С этим никто не спорит. Но здесь не прописано, что паспорта и сертификаты должны входить (или прилагаться) в состав проектной документации .


Тоже не пойму, по крайней мере в ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013 такого не нахожу.


а 87 постановление обязывает?
Spok_only
Цитата(PesPes @ 7.12.2016, 14:27) *
а 87 постановление обязывает?

Открыл постановление 87
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-prav...-16022008-n-87/
Задал поиск.
Нашел только одно предложение со словом «сертификатов»
«22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения»


На мой взгляд «сведения о наличии сертификатов» и «наличие сертификатов в составе проектной документации» не совсем одно и тоже
Evgeniy RTM
Доброго времени суток!

Я ознакомился с сп 30.13330.2012, сп 40.102.2000, ни в одном документе нет строгих и конкретных указаний.

сп 40.102.2000:
3.4.2 Трубопроводы, как правило, должны прокладываться скрыто (в шахтах, штробах и т.д.). Открытая прокладка трубопроводов разрешается в местах подвода воды к водоразборной арматуре, а также в местах, где исключены их механические повреждения. (как правило, то, есть возможность прокладывать открыто?)

сп 30.13330.2012:
Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах,
открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом
размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств.
Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования,
и для всех сетей с трубопроводами из полимерных материалов (кроме
трубопроводов в санитарных узлах) следует предусматривать скрытую прокладку. ( Кроме трубопроводов в санитарных узлах, в основном стояки ГВС и ХВС проходят в сантех узлах, получается допустимо прокладка пп трубы открыто?).

В экспертизе НЕ пропускают полипропиленовые трубы(стекловолокно) на стояки ГВС и ХВС( дома где открытая прокладка трубопровода). Замечание экспертизы: механические повреждения трубы, а так же невозможность размещения компенсатора.
Коллеги, подскажите, есть ли какое-нибудь решение данной проблемы?


Водяной
Цитата(Evgeniy RTM @ 7.12.2016, 14:49) *
В экспертизе НЕ пропускают полипропиленовые трубы(стекловолокно) на стояки ГВС и ХВС( дома где открытая прокладка трубопровода). Замечание экспертизы: механические повреждения трубы, а так же невозможность размещения компенсатора.
Коллеги, подскажите, есть ли какое-нибудь решение данной проблемы?

Стояки в коробах должны быть.
Evgeniy RTM
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 15:13) *
Стояки в коробах должны быть.

Я это понимаю, а если нет места под короба?
Есть ли какие то лазейки, так как ни в одном из сп не прописано конкретно.
Водяной
Цитата(Evgeniy RTM @ 7.12.2016, 16:08) *
Я это понимаю, а если нет места под короба?
Есть ли какие то лазейки, так как ни в одном из сп не прописано конкретно.

У Вас стояки все в санузлах идут?
Если да, то п.5.4.9 СП30.13330.2012 в списке
ПРИКАЗа
от 30 марта 2015 года N 365
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

И в данном ключе он стоит выше по градации относительно п.3.4.2 СП40.102.2000
Skorpion
Я работал экспертом. Делал замечание только к тем проектам, в которых не выдерживались требования ГОСТов на разработку рабочих чертежей водопровода и канализации под рубрикой "Система проектной документации для строительства".
Там требований по указанию сертификатов и т.п. нет, поэтому подобных замечаний не делал.
Да, проектировщик должен закладывать в спецификацию трубы и материалы, которые подлежат сертификации, но упоминать о них в составе проекта, указывать перечень этих документов не следует, а эксперт требовать подобные перечни не должен.
Но если эксперт требует, то можно отписаться, указав ГОСТы, а для некоторых дотошных можно указать в общих данных фразу о том, что "Проектная документация выполнена в соответствии с ГОСТ *****".
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 21:46) *
Но если эксперт требует, то...

Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ.
В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.
Skorpion
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:19) *
Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ.
В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.

+1
ИОВ
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:19) *
Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ.
В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.

Вы совершенно правы, на небюджетных объектах именно так и поступаем - указываем на записи в ПЗ во всех разделах на необходимость наличия сертификатов на все материалы и оборудование. И этого всегда оказывается достаточно. А вот на бюджетных объектах беда только в том, что у большинства ГИПов совершенно другое мнение по вполне понятным причинам - не всё в ПД гладко по всем разделам, в т.ч. и по объективным причинам. Так что ГИПу проще решать более серьёзные вопросы, просто подсовывая эксперту затребованные сертификаты и снимая напряжение во взаимоотношениях с экспертами и кураторами.
nagger
Всё-таки, коллеги, которые прилагают сертификаты (даже не по требованию эксперта), чем руководствуются? Под чем я подразумевают нтд, а не то, что "эксперт всё равно запросит".
Водяной
Цитата(ИОВ @ 8.12.2016, 10:50) *
А вот на бюджетных объектах беда только в том, что у большинства ГИПов совершенно другое мнение по вполне понятным причинам - не всё в ПД гладко по всем разделам, в т.ч. и по объективным причинам. Так что ГИПу проще решать более серьёзные вопросы, просто подсовывая эксперту затребованные сертификаты и снимая напряжение во взаимоотношениях с экспертами и кураторами.

Всё правильно, так оно и есть на самом деле...
ИОВ
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 11:55) *
Всё-таки, коллеги, которые прилагают сертификаты (даже не по требованию эксперта), чем руководствуются? Под чем я подразумевают нтд, а не то, что "эксперт всё равно запросит".

Мы сертификаты на бюджете не прилагаем к ПД, а предоставляем по просьбе/требованию экспертов. Т.о. в состав ПД сертификаты не включены. А на коммерч. объекте пришлось предъявить всего один раз и то в количестве всего 1 шт. - производитель начал выпускать модифицированное оборудование с др. пож. характеристиками, эксперт просто на слово не поверила, а на сайте производителя поленилась смотреть.
flipvoda
Да ну и тему я открыл сертификаты эксперт требовать не имеет право сертификаты должен требовать заказчик при покупки оборудования позже выложу закон. Пока некогда.
Львиное сердце
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста. Эксперт прислал замечание, что по 384-ФЗ требуется обязательно установить санитарные приборы в жилом здании. У меня же по ТЗ они отсутствуют (ставятся заглушки на отводах и всё).
Эксперт прав? Не получается найти такое в ФЗ...
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 11:12) *
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста. Эксперт прислал замечание, что по 384-ФЗ требуется обязательно установить санитарные приборы в жилом здании. У меня же по ТЗ они отсутствуют (ставятся заглушки на отводах и всё).
Эксперт прав? Не получается найти такое в ФЗ...

сейчас много кто сдаёт дома без сантехприборов. но в проекте то они должны быть
а в ФЗ 384 никакой конкретики и не будет, это документ - коротко о главном
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 11:45) *
но в проекте то они должны быть
а в ФЗ 384 никакой конкретики и не будет, это документ - коротко о главном

На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их.
Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ.
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:23) *
На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их.
Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ.

это не ваша война. пересылайте заказчику, пусть сам экспертизе объясняет.

в проекте должно быть всё показано, как будет в конечном варианте. то, что заказчик не хочет устанавливать приборы, это его личная проблема.
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 12:29) *
это не ваша война. пересылайте заказчику, пусть сам экспертизе объясняет.

в проекте должно быть всё показано, как будет в конечном варианте. то, что заказчик не хочет устанавливать приборы, это его личная проблема.

То есть, хочу понять, никаких нормативных требований в установке и подключении сантехприборов нет, да?
То есть эксперт не прав, да?
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:41) *
То есть, хочу понять, никаких нормативных требований в установке и подключении сантехприборов нет, да?
То есть эксперт не прав, да?

вы каким местом читаете? в проекте, поступившем на экспертизу, должен быть полный цикл. от точки врезки по ТУ до конечного потребителя. вода изливается из крана, а не из стояка. стоки принимает сантехоборудование, а не стояк. по стояку они отводятся уже в последствии
Ferdipendoz
.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.