Цитата(ssn @ 27.4.2018, 15:27) *
не не не. водопроводом промывка. просто по замечанию место подключения этого хозяйства выбрано странное, с задействованием оборудования ИТП. лишнее это, хватит направления потребителей.

Тут еще нужно учесть что после промывки еще должна следовать дезинфекция и опять промывка.
кстати задействовано тоже не случайно, его тоже нужно промывать и дезинфекцию.
ssn
Цитата(ivan-l-ing @ 27.4.2018, 11:39) *
а да ты прав, действительно необычно, что просят объединить подпитку с промывкой, наверно еще ОК стоит воткнуть на подпитку перед врезкой промывки
я обычно промывку врезаю в линии опорожнения

а я системы промывки вообще не упоминаю в ИТП. зачем?
есть штуцера, куда это дело можно подключить. и все.
промывка регламентируется иными документами, а не проектом.
Амиго
Цитата
а я системы промывки вообще не упоминаю в ИТП. зачем?

Ды и я тоже. Не в Мск просто ТСО. Штуцера то есть.
Смутило словосочетание "линия промыки". После майских съезжу в ТСО, расскажу что они имели ввиду. )
инж323
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 27.4.2018, 11:56) *
Тут еще нужно учесть что после промывки еще должна следовать дезинфекция и опять промывка.
кстати задействовано тоже не случайно, его тоже нужно промывать и дезинфекцию.

Замечания от МОЭКа, а у них них нет открытой схемы теплоснабжения в которой требуется дезинфекция. эта промывка технологическая для подготовки к отопсезону.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(инж323 @ 27.4.2018, 17:28) *
Замечания от МОЭКа, а у них них нет открытой схемы теплоснабжения в которой требуется дезинфекция. эта промывка технологическая для подготовки к отопсезону.

Если важность имеет более СанПиН 2.1.4.2496-09 то
пункт 3.4.1 там не указанны что закрытые не должны, там про все написано.
3.4.1. СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.
и пункты 4е
если у вас пробы не пройдут, то могут обязать провести дезинфекцию.
ssn
Цитата(инж323 @ 27.4.2018, 13:28) *
Замечания от МОЭКа, а у них них нет открытой схемы теплоснабжения в которой требуется дезинфекция. эта промывка технологическая для подготовки к отопсезону.

скажите, вы же так понимаю где то близко к обслуживанию ИТП которые под МОЭК.
МОЭК везде в ТУ указывает какие то запредельные перепады. типа 80 метров на подаче и 30 на обратке. Причем, сколько уже было ИТП, везде примерно одни и те же параметры по давлениям.
Это в реальности такие перепады и есть, или это просто шаблон у них такой для ТУ?
инж323
СЦГВ расшифруйте и тогда про тут же упомянутые теплосети станет ясно- в закрытых схемах дезинфекция не требуется.
А систему ГВС и ХВС здания- да. промывать и дезинфицировать как и нарводопровод, хоть и по требованиям разных документов.

И, кстати, пробы почти всегда сразу не проходят если помыли не долго.
Амиго
Все это интересно, но...
Но все таки. Линия промывки имеется ввиду штуцера? И это не Москва. Не МОЭК. Другой город, другая ТСО. С МОЭКом проще. Позвонил - все объяснили. Тут зак судится с ТСО за прошлые объекты... вопбщем все сложно.

п.с. СЦГВ - это центральное горячее водоснабжение. Понятно что нужна дезинфекция. У меня закрытая система.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(инж323 @ 27.4.2018, 17:58) *
СЦГВ расшифруйте и тогда про тут же упомянутые теплосети станет ясно- в закрытых схемах дезинфекция не требуется.
А систему ГВС и ХВС здания- да. промывать и дезинфицировать как и нарводопровод, хоть и по требованиям разных документов.

И, кстати, пробы почти всегда сразу не проходят если помыли не долго.

Что-то бутор какойто.
Читайте внимательно Санпин
3.1.1. СЦГВ дифференцируются на:

- присоединенные к закрытым системам теплоснабжения;

- присоединенные к открытым системам теплоснабжения;

- системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.

А теперь еще раз пункт 3.4.1. "СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.

То есть тепловые сети и системы ГВС,вентиляции,отопления.

Цитата(Амиго @ 27.4.2018, 18:21) *
Все это интересно, но...
Но все таки. Линия промывки имеется ввиду штуцера? И это не Москва. Не МОЭК. Другой город, другая ТСО. С МОЭКом проще. Позвонил - все объяснили. Тут зак судится с ТСО за прошлые объекты... вопбщем все сложно.

п.с. СЦГВ - это центральное горячее водоснабжение. Понятно что нужна дезинфекция. У меня закрытая система.

Скорее всего имеется ввиду указание с какой стороны производится промывка должна у вас с обратки или подачи (то бишь обратная линия или подающая линия).
инж323
Раз санпин вам предписал, вперед- дезинфицируйте. Заодно и мозг с своим бутором дезинфицируйте и отопление с вентиляцией.
а после ремонта летнего в нартеплосетях приложите Акт промывки и дезинфекции и акт соответствия вашего теплоносителя качеству питьевой воды в Закрытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель же по ГОСТу должен соответствовать по качеству питьевой воде. Вы так героем Ютуба станете.
ssn
я вот тоже прочитал про дизинфекцию тепловых сетей - малость удивился.
но виду не подал....
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(инж323 @ 28.4.2018, 20:20) *
Раз санпин вам предписал, вперед- дезинфицируйте. Заодно и мозг с своим бутором дезинфицируйте и отопление с вентиляцией.
а после ремонта летнего в нартеплосетях приложите Акт промывки и дезинфекции и акт соответствия вашего теплоносителя качеству питьевой воды в Закрытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель же по ГОСТу должен соответствовать по качеству питьевой воде. Вы так героем Ютуба станете.

Каждый год прикладываю акт дезинфекции и промывки тех участков где были обнаружены утечки и проводились ремонтные работы по их устранению.
Промывка осуществляется ,после запуска участка, сетевой водой с отводом воды через спускники.
Дезинфекцию тепловых сетей проводим горячей водой 85-95 град(в зависимости от котельной), по окончанию профилактических летних остановок, совместно с температурными испытаниями отремонтированных участков.
По окончанию дезинфекции и установлении рабочего температурного режима, подключаем к сети всех потребителей ГВС летнего периода(которые обязаны провести за период остановок, промывку и дезинфекцию систем).
Лаборатория берет анализы в ИТП со стороны тепловых сетей и в точке водоразбора(для закрытых систем), в точке водоразбора( для открытых).
(Да это не как у всех, я понимаю, но это дает свои плоды, качество теплоносителя и горячей воды на высоком уровне).Жалобы на качество питьевой воды почти отсутствуют.
Если у вас ситуация хуже ,то не стоит на зло советовать дезинфицировать мозг особенно если бутор у вас.
Амиго
Да не. Просто у нас нет открытого водоразбора. Давно уже такого в мск и области не видел.
Просто в теплосети вода ж с примочками подается. Типа чтоб нержавело и все такое. Какое уж там питьевое качество?
Для закрытых систем это просто вредно.

А вот щас, к слову, 400 км от мск и пожалуйста. На лето открытый водоразбор. Сижу и некоторых вещей просто не понимаю.
ssn
ни разу не делал открытый водоразбор )) тоже если столкнусь видимо буду в ступоре
Амиго
Цитата
ни разу не делал открытый водоразбор )) тоже если столкнусь видимо буду в ступоре

Две недели искал станцию повышения давления. ) чтоб с обратки подымать воду в Т3. Они ж все обычно у ВКшникиов. И на холодную воду.
Вобщем грундфос подобрали, но не типовую. Там датчики сменить надо и гидробачек. Вило вапще отказались.
инж323
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 28.4.2018, 19:20) *
(Да это не как у всех, я понимаю, но это дает свои плоды, качество теплоносителя и горячей воды на высоком уровне).Жалобы на качество питьевой воды почти отсутствуют.
Если у вас ситуация хуже ,то не стоит на зло советовать дезинфицировать мозг особенно если бутор у вас.

у нас ситуация значительно лучше и нет людей изображающих из себе спецом, которые ссылаясь на санпин не могут его сами прочесть чуть подальше первого встреченного пункта с желаемым обоснованием своего "бутора". А прочие читают и в т.ч. и п 4.1.1
4.1.1. В закрытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды(водопроводной);

- после водонагревателей.

Что и было упомянуто ранее. т.е. сеть НВК (водопровод) дезинфицируетася как питьевая само собой по СП на наружку, а внутренние сети Т3, Т4. В1 по СП на внутрянку. а тепловую сеть для закрытой схемы теплоснабжения может дезинфицировать Теплоснабженус с своими заморочками.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(инж323 @ 30.4.2018, 20:55) *
у нас ситуация значительно лучше и нет людей изображающих из себе спецом, которые ссылаясь на санпин не могут его сами прочесть чуть подальше первого встреченного пункта с желаемым обоснованием своего "бутора". А прочие читают и в т.ч. и п 4.1.1
4.1.1. В закрытых системах теплоснабжения

- в местах поступления исходной воды(водопроводной);

- после водонагревателей.

Что и было упомянуто ранее. т.е. сеть НВК (водопровод) дезинфицируетася как питьевая само собой по СП на наружку, а внутренние сети Т3, Т4. В1 по СП на внутрянку. а тепловую сеть для закрытой схемы теплоснабжения может дезинфицировать Теплоснабженус с своими заморочками.

Пытались тыкнуть да наткнулись сами на ...

Написано же ясным по белому: 4.1.1. В закрытых системах теплоснабжения.

Во вторых ясное дело тут пишут у нас уже 100 лет не было открытых систем,а у нас 70-90% на всех линиях есть потребители с открытым водоразбором.
Где смешанные потребители там понятно.
А вот где все закрытые, чем вам не угодила дезинфекция проводимая повышенной температурой?
инж323
см. сообщение 104 и 107 и далее ответ Амиго про именно закрытую схему( 113), а не про ваше настояние про дезинфекцию для открытых схем теплоснабжения. Следите за тем что пишут другие, не бенефис у вас тут.
а по поводу вашего сообщения- " пытались тыкнуть да наткнулись"- вы чет совсем не в себе? Погрузитесь в тексты что написаны в теме и заканчивайте изображать из себя уже полного идиота. Пока вы только дурку включаете, а понимания того о чем пишите не демонстрируете.
Идите дезинфицировать в закрытой схеме теплоснабжения теплосеть.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(инж323 @ 1.5.2018, 0:41) *
см. сообщение 104 и 107 и далее ответ Амиго про именно закрытую схему( 113), а не про ваше настояние про дезинфекцию для открытых схем теплоснабжения. Следите за тем что пишут другие, не бенефис у вас тут.
а по поводу вашего сообщения- " пытались тыкнуть да наткнулись"- вы чет совсем не в себе? Погрузитесь в тексты что написаны в теме и заканчивайте изображать из себя уже полного идиота. Пока вы только дурку включаете, а понимания того о чем пишите не демонстрируете.
Идите дезинфицировать в закрытой схеме теплоснабжения теплосеть.

Идеотируйте далее сами с собой.
Еще раз.
3.4.1. СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.

Это,что касается тепловых сетей. Почему их надо дезинфицировать!
4.2. При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.
Вы перечитайте сами санпин с разных точек зрения, ТСО, лаборатории, Роспотребнадзора.
tiptop
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 2.5.2018, 8:47) *
Еще раз.
3.4.1. СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.

Это,что касается тепловых сетей. Почему их надо дезинфицировать!

Вы думаете, что государство требует дезинфекцию теплосети, в которой течёт греющая вода? unsure.gif
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(tiptop @ 2.5.2018, 13:19) *
Вы думаете, что государство требует дезинфекцию теплосети, в которой течёт греющая вода? unsure.gif

Не думаю, а по факту знаю что требует.

Сколько раз было так, что эта греющая вода попадает в закрытую систему.
Тут недавно было напротив, один потребитель подпитывал сети своим ГВС.
инж323
Цитата(Korros @ 5.7.2018, 16:38) *
как правильно рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?

по нагрузкам подключаемых абонентов .
kentfes
Получены ТУ теплоснабжающей организации, в которых указано Р1=0,6МПа, P2=0.56МПа. Длина прокладки до проектируемого здания составляет 600м. Подключение выполняется в тепловой камере. На источнике тепла нет возможности поднять напор. Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?
tiptop
Цитата(kentfes @ 2.11.2018, 9:27) *
Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?

Что бы там в ИТП ни было установлено, он не должен "брать" расход теплоносителя больше расчётной величины.
Мероприятия по регулировке тепловой сети - это, наверное, не ваш вопрос.
Swift
Здравствуйте!
Был похожий объект, с установкой повысительных насосов. Вопрос решился установкой регулятора (ограничителя) расхода.
ivan-l-ing
Цитата(tiptop @ 2.11.2018, 10:00) *
Мероприятия по регулировке тепловой сети - это, наверное, не ваш вопрос.

интересно с чего это не его вопрос, перепад 4 метра в камере
при удельных в сети 2мм/м на 600м будет потеря 2,4метра
если в итп его сетевой насос на первичке, то с какого это не его вопрос
и как он будет подбирать насос не зная напора тупо по расходу? не буду тыкать пальцем, чтобы не завоняло, но некоторые тсо не видят подключения итп без гидрострелки и насоса, хотя лично для меня это дичь
tiptop
Цитата(ivan-l-ing @ 2.11.2018, 12:57) *
некоторые тсо не видят подключения итп без гидрострелки и насоса, хотя лично для меня это дичь

В той ситуации, которая у kentfes, по логике, нужна перемычка с обратным клапаном:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла