Благодарю за замечания.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

Грязевик на обратке надо перенести до расходомера п 4.36 СП тепловые пункты
Он и так до расходомера.

Грязевик на обратке ставят для заполнения СО через обратку, соответственно направление движения теплоносителя такое же как и на подаче в обычном режиме. По СП он там вообще не нужен. Монтажники всегда просят.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

На обратном трубопроводе между расходомеров и грязевиком два штуцера под манометры один можно убрать.
Согласен. На схеме лишний. На разрезе видно что физически там его нет.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

Кран перед фильтром после трёхходового клапан на подаче как по мне лишний, проще закрыть кран на подаче перед клапаном и кран на обратке после перемычки, (крана на подаче не нашёл на монтажке)
Согласен по всем пунктам. Один кран лишний, другой потерял, исправлю.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

На рециркуляции ГВС перед фильтром нужен штуцер под манометр.
На линии ХВС нужен штуцер после водосчётчика.
Перед фильтром - согласен. По водосчетчику не понял, там тоже перепад мерить надо? Типа счётчик забивается?
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

Расход через перемычку разве не 1,42 кг/с будет в "худшем" режиме.
Да, правильно. Подписал только сетевой расход, зря на перемычке написал, путает. Исправлю.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

Ширина проходов занижена.
Согласен, но увы не получается впихнуть невпихуемое. С местом под ИТП последнее время проблемы.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

1 Зачем кран под пломбировку на обратке СО?
Ну вообще ПК от системы отключать нельзя, но и обслуживать его как-то надо. Вот решил выкрутится, в промке так бывает делают, решил повторить.

Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

2 В СП в приложении 8 после рисунка три есть рекомендация по скорости в каналах ТО (бывало что с меня требовали повышать сопротивление и скорость в каналах что бы теплообменник не заростал.
Не. Перепад на сети около 10 м, потери на ТО и клапане как раз почти полностью все выбирают. Не хочется туда ещё и на ТО насос ставить.
Цитата(cpt @ 13.8.2017, 2:59)

3 Масштаба 1:25 нет по ГОСТ
Насколько помню там есть оговорка, что допускаются другие.