Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Раздельная система противопожарного водопровода.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Львиное сердце
Цитата(jiexawcr @ 7.5.2018, 16:08) *
так?

Зачем перед счётчиком убрана перемычка с задвижкой?
jiexawcr
Цитата(Львиное сердце @ 8.5.2018, 10:57) *
Зачем перед счётчиком убрана перемычка с задвижкой?

а зачем она? все внутренние системы у вас могут работать от любого ввода.
вроде в наружных сетях прописано, что кольцевание водопроводов внутри здания не допускается. то есть внутренние сети кольцуйте внутри, наружные снаружи.
Львиное сердце
Цитата(jiexawcr @ 8.5.2018, 11:47) *
а зачем она? все внутренние системы у вас могут работать от любого ввода.

Не будет работать система если один из вводов выйдет из строя. На обводной линии счетчика задвижка закрыта.
Или я не понимаю сути?
nagger
Цитата(jiexawcr @ 8.5.2018, 11:47) *
а зачем она?

Дабы через любую нитку ввода вода могла пройти через счетчик. Как без перемычки из правой нитки ввода вода попадет в счетчик?
jiexawcr
Цитата(nagger @ 8.5.2018, 12:48) *
Дабы через любую нитку ввода вода могла пройти через счетчик. Как без перемычки из правой нитки ввода вода попадет в счетчик?

да, упустил момент, что счетчик 1.
закис мозг в этом вопросе с цирвами... в спб только 2 счетчика (2 одинаковых водомера на каждый ввод). в этом плане все просто - всегда вода идет через водомер. а водоканал давит скорее всего изза меньшего числа стыков до счетчика.
nagger
Цитата(jiexawcr @ 8.5.2018, 12:58) *
в этом плане все просто - всегда вода идет через водомер

По мне - проще, если счетчик один, т.к. понятно, на что он рассчитан. Если счетчика два, то штатно каждый пропускает около 50% расхода, а нештатно - все 100%. Слооожно.
Львиное сердце
Новый вариант... прокоментируйте, пожалуйста...
jiexawcr
Цитата(nagger @ 8.5.2018, 13:14) *
По мне - проще, если счетчик один, т.к. понятно, на что он рассчитан. Если счетчика два, то штатно каждый пропускает около 50% расхода, а нештатно - все 100%. Слооожно.

а что считает воду, когда счетчик на поверке?
да и на обвязке до счетчика наверное паутина из пломб возникает?

по поводу 50% и 100% да косяк конкретный smile.gif но у нас занижение расхода в 2 раза решили просто: требуют везде (свыше Ду20) комбинированные счетчики. без них нужно бы по нормальному одну линию закрытой держать. с другой стороны с комбинированными электрозадвижки скорее всего не нужны, что компенсирует стоимость счетчиков.
Никитос
Цитата(Михаил I @ 26.1.2018, 11:52) *
Добавить второй ввод в здание. Насосную обеспечить водоснабжением по первой категории - два всасывающих трубопровода. Две эл. задвижки.
Оборудовать насосную манометрами.

Нет такого требования в СП10. Водоводы по предприятию могут относится к 1 категории (и должны), а в здании 2 ввода делается при 12 кранах и более. При этом, питание НС при ПТ 2,5 л/с в одну струю идет по 2 категории (СП10). И две напорные у него есть - см. схему с насосом - там 2 напорные нитки (2 насоса).
На каком основании вы вдруг даете ссылку человеку на СП8 (Наружка) и СП31 (Наружка), если у него внутренний ПТ?

Вот так специалист, вводим в заблуждение просящего
MEX-74
Цитата(Dmitry_vk @ 21.2.2018, 14:05) *
Согласен, каждый случай нужно рассматривать.
Общий случай - среднеарифмитическое значение. Т.е. в большинстве случаев такой необходимости не вижу.

Жокей ставят на ВПВ, и пневмобак тоже, иначе ваш пожарный насос сгорит нафиг при запуске вместе со всей электропроводкой от перегрузки.
jiexawcr
Цитата(MEX-74 @ 17.5.2018, 13:41) *
Жокей ставят на ВПВ, и пневмобак тоже, иначе ваш пожарный насос сгорит нафиг при запуске вместе со всей электропроводкой от перегрузки.

не горят насосы на жилье, 100%. ни разу не видел жокея на ВПВ, глупо это имея систему водоснабжения с более высоким напором.
да и число пусков пожарного насоса сколько? а насосы и автоматика рассчитаны на постоянное использование.
BTS
Цитата(jiexawcr @ 21.5.2018, 12:02) *
не горят насосы на жилье, 100%. ни разу не видел жокея на ВПВ, глупо это имея систему водоснабжения с более высоким напором.
да и число пусков пожарного насоса сколько? а насосы и автоматика рассчитаны на постоянное использование.

Неоднократно ставил жокей с мембранником для раздельных систем ВПВ, для которых требовался автоматический пуск согласно СП10 п.4.2.7. Это ничуть не хуже, чем т.н. "автоматический" пуск от датчиков положения, которые нужно ставить на каждый ПК. У экспертизы вопросов не было. Если произойдёт ложный пуск насоса, и его вовремя не выключить, может перегреться уплотнение вала. За рубежами это решают просто:ставят предохранительный клапан, при необходимости учитывая его расход.К системам АПТ это тоже относится. Но у нас такого нормативного требования пока нет.
jiexawcr
Цитата(BTS @ 21.5.2018, 22:25) *
Неоднократно ставил жокей с мембранником для раздельных систем ВПВ, для которых требовался автоматический пуск согласно СП10 п.4.2.7. Это ничуть не хуже, чем т.н. "автоматический" пуск от датчиков положения, которые нужно ставить на каждый ПК. У экспертизы вопросов не было. Если произойдёт ложный пуск насоса, и его вовремя не выключить, может перегреться уплотнение вала. За рубежами это решают просто:ставят предохранительный клапан, при необходимости учитывая его расход.К системам АПТ это тоже относится. Но у нас такого нормативного требования пока нет.

так а почему бы не использовать для повышения давления "водопровод различного (хоз-бытового) назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления" датчиков-экм-реле давления в аналогию АУП? повторюсь: давление ХВС почти всегда больше, чем требуется в ВПВ.
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 22.5.2018, 9:43) *
так а почему бы не использовать для повышения давления "водопровод различного (хоз-бытового) назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления" датчиков-экм-реле давления в аналогию АУП? повторюсь: давление ХВС почти всегда больше, чем требуется в ВПВ.

А почему бы не объединить ХВС и ВПВ? rolleyes.gif
jiexawcr
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2018, 10:35) *
А почему бы не объединить ХВС и ВПВ? rolleyes.gif

были бы нормативные требования к общей насосной, почему нет? сейчас набор общих фраз и одни подводные камни...
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 22.5.2018, 13:21) *
были бы нормативные требования к общей насосной, почему нет? сейчас набор общих фраз и одни подводные камни...

Зачем они Вам? Представляете - весь наружный объединённый городской водопровод часто имеет общие насосные станции. smile.gif
BTS
Цитата(jiexawcr @ 22.5.2018, 9:43) *
так а почему бы не использовать для повышения давления "водопровод различного (хоз-бытового) назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления" датчиков-экм-реле давления в аналогию АУП? повторюсь: давление ХВС почти всегда больше, чем требуется в ВПВ.

Использование давления хозпитьевого водопровода для автоматического пуска раздельной системы ВПВ технически возможно, но никогда такого не видел. Ни у "Моспроектов", ни у кого-то ещё. Ни в советское время,ни в постсоветское. Возможно потому, что при таком решении выведение ХВС здания из эксплуатации на несколько дней делает неработоспособным автоматический пуск.

Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2018, 10:35) *
А почему бы не объединить ХВС и ВПВ? rolleyes.gif

Иногда нормативы(СТУ) требуют(требовали) выполнения раздельной системы ВПВ. Иногда это более целесообразно, чем объединённая система. Например, в случае 8*5л/с.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 22.5.2018, 13:30) *
Иногда нормативы(СТУ) требуют(требовали) выполнения раздельной системы ВПВ.

Так то СТУ.. smile.gif Общие нормативы не требуют. Лучше делать объединенную с х-п систему. С общими же насосами. По крайней мере насосы будут всегда в рабочем состоянии..
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2018, 13:33) *
Так то СТУ.. smile.gif Общие нормативы не требуют. Лучше делать объединенную с х-п систему. С общими же насосами. По крайней мере насосы будут всегда в рабочем состоянии..


СП 253.1325800.2016 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

14.31 Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) высотных зданий может быть как самостоятельным, со своими насосными станциями (установками), выполненными в соответствии с СП 5.13130, так и совмещенным с АУПТ.
Решение о необходимости устройства АУПТ принимают в соответствии с СП 5.13130 и СТУ.
При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов, спринклерных и (или) дренчерных установок и завес.
Dmitry_vk
Цитата(BTS @ 22.5.2018, 13:30) *
Использование давления хозпитьевого водопровода для автоматического пуска раздельной системы ВПВ технически возможно, но никогда такого не видел. Ни у "Моспроектов", ни у кого-то ещё.

А жокей на ВПВ без АПТ в альбомах есть?
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 23.5.2018, 13:20) *
СП 253.1325800.2016 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

14.31 Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) высотных зданий может быть как самостоятельным, со своими насосными станциями (установками), выполненными в соответствии с СП 5.13130, так и совмещенным с АУПТ.
Решение о необходимости устройства АУПТ принимают в соответствии с СП 5.13130 и СТУ.
При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов, спринклерных и (или) дренчерных установок и завес.

BTS
Цитата(Dmitry_vk @ 23.5.2018, 14:10) *
А жокей на ВПВ без АПТ в альбомах есть?

Нет, но экспертизу такое решение проходило. Я же не утверждаю, что использование давления хозпитьевого водопровода для автоматического пуска раздельной системы ВПВ априори не пройдёт. Просто не сталкивался.
Львиное сердце
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по целесообразности принимать раздельную систему противопожарного водопровода.
У меня дом 8 секций, первая секция 14 этажей и только в ней ПК, ввод водопровода и насосные станции тоже а первой секции.
Система В1 запроектирована из полипропиленовых труб, желание заказчика. Потребный напор на вводе на В1=77м, на В2=59м.
Схему подвала прилагаю...
Вопрос, стоит ли объединять В2 с В1? Какую часть труб труб В1 тогда придётся сделать стальной (часть магистральных труб и один стояк)? Экономически это сильно дороже?
Другой вариант, если насосные в первой секции, а ПК допустим в 5... Расстояние между секциями 130м. Тогда стоит ли?
jiexawcr
вообще складывается некая манагерская обстановка:
возможно по нормам делать насосную совмещенную для ХВС и ВПВ, но она никому не нужна. проектировщики не хотят в тонкости вникать, производителям это не выгодно (продавать 1 станцию чуть дороже нетиповую и раз в год вместо двух типовых на потоке), по этому типовых решений нет, которые хотят вкладывать проекты основная масса проектировщиков.
в итоге ставятся 2 станции, работающие условно в одну сеть и вся целесообразность сжирается.
чем больше метраж, тем выгоднее. что выгоднее: вести отдельные трубы на каждое здание в городе или через общую трубу? smile.gif

по материалам: все что для пожарки стальное, врезки чисто водоразборных стояков можно сразу пластик. сталь должна быть по хорошему нержавеющая, иначе это не экономия, а перекладка стоимости с капитальных затрат в эксплуатационные.

ПС ваш дом не проходит по СП 10 п.4.1.7 для объединенной сети. только если у вас не 2 зоны, тогда можно делать объединение с верхней зоной скорее всего.
Львиное сердце
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
ПС ваш дом не проходит по СП 10 п.4.1.7 для объединенной сети. только если у вас не 2 зоны, тогда можно делать объединение с верхней зоной скорее всего.

Точно. Спасибо большое!
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
по материалам: все что для пожарки стальное, врезки чисто водоразборных стояков можно сразу пластик. сталь должна быть по хорошему нержавеющая, иначе это не экономия, а перекладка стоимости с капитальных затрат в эксплуатационные.

С материалом да, понятно. Я имел ввиду дороже ли становится система если часть труб В1, которая из пластика, переделать в нержавейку для В2?
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
вообще складывается некая манагерская обстановка:
возможно по нормам делать насосную совмещенную для ХВС и ВПВ, но она никому не нужна. проектировщики не хотят в тонкости вникать, производителям это не выгодно (продавать 1 станцию чуть дороже нетиповую и раз в год вместо двух типовых на потоке), по этому типовых решений нет, которые хотят вкладывать проекты основная масса проектировщиков.
в итоге ставятся 2 станции, работающие условно в одну сеть и вся целесообразность сжирается.

Согласен, почему не хотят такое сотворить((
У меня еще и в подвале не получается две насосные в одном месте, архитектура не даёт((
Ferdipendoz
Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал
Львиное сердце
Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 16:48) *
Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал

Очень нагло с моей стороны попросить проект такой насосной?) Особенно интересует спецификация...

Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
ПС ваш дом не проходит по СП 10 п.4.1.7 для объединенной сети. только если у вас не 2 зоны, тогда можно делать объединение с верхней зоной скорее всего.

По примечанию из этого пункта требуется в добавление к диафрагмам устанавливать регуляторы давления. Обязательное условие? Раньше обходились только диафрагмами...
Ferdipendoz
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 18:54) *
Очень нагло с моей стороны попросить проект такой насосной?) Особенно интересует спецификация...

Боюсь, что я и не смогу, тут коммерческая тайна, комп палится.
Скажу, что разрабатывался опросный лист на эту станцию, она комплектной заводской поставки. В спецификации довольно коротенькая запись-то )))
Помню, что из насосов Вило набрал её какой-то производитель
jiexawcr
Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 16:48) *
Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал

ну просто сложно оспорить СП 10.13130.2009 п 4.2.7 примечание 2: "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос."

резервный он у вас хозпитья, а вот пожарный насос должен быть пожарным, отдельным, стоящим и ждущим пожара, и падения давления при нем.
да и резервный насос в современных станциях не конкретный, они работают все по очереди, просто их на 1 больше чем нужно в расчетном пике. а пожарный не должен использоваться на другие нужды.

Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 16:54) *
По примечанию из этого пункта требуется в добавление к диафрагмам устанавливать регуляторы давления. Обязательное условие? Раньше обходились только диафрагмами...

ну вообще опасно конечно написано, некий пожарник может докопаться с целью неправомерного обогащения.
но подразумевается явно ИЛИ. то есть в пункте перечислены меры по снижению давления, а выбор конкретных за проектировщиком по ситуации.
Львиное сердце
Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 17:39) *
Боюсь, что я и не смогу, тут коммерческая тайна, комп палится.
Скажу, что разрабатывался опросный лист на эту станцию, она комплектной заводской поставки. В спецификации довольно коротенькая запись-то )))
Помню, что из насосов Вило набрал её какой-то производитель

Понятно) Значит искать производителя, кто такие установки делает... Я просто посчитал, что Вы сами такую сооружали...)

Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 17:45) *
но подразумевается явно ИЛИ. то есть в пункте перечислены меры по снижению давления, а выбор конкретных за проектировщиком по ситуации.

Дааа?) Надо убрать эту фразу из стадии П, а то кто его знает, что потом будет...
Ferdipendoz
Мне ТКП дали и Зольтвассер (по-моему это KSB шарашка) и Адмирал омский и Взлёт!
Естественно, хитрые комплектовщики Транснефти не взяли мои ТКП, а выбрали какую-то конторку, черт знает какую. Меня терзают смутные сомненья...
Станция у меня с частотником, все дела. Но в итоге эта конторка тоже норм вроде соорудила, ПНР нормально прошли, работает всё
Львиное сердце
Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 17:57) *

Понятно)
MEX-74
Разделять надо, потому что трубы хоз-пита ПП, а пожар - сталь.
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 17:45) *
ну просто сложно оспорить СП 10.13130.2009 п 4.2.7 примечание 2: "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. "

А кто сказал, что они не удовлетворяют? В наружных сетях весь город удовлетворяют, а во внутрянке одного здания вдруг не удовлетворяют? Прямо как в анекдоте..

Цитата(MEX-74 @ 26.7.2019, 10:11) *
Разделять надо, потому что трубы хоз-пита ПП, а пожар - сталь.

А трубы хоз-пита-пожара - тоже сталь. smile.gif
Совмещённая система всегда и дешевле и надёжнее. Пожарную при протечке отключат, а попробуйте совмещённую надолго отключить smile.gif
MEX-74
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2019, 11:03) *
А трубы хоз-пита-пожара - тоже сталь. smile.gif
Совмещённая система всегда и дешевле и надёжнее. Пожарную при протечке отключат, а попробуйте совмещённую надолго отключить smile.gif

Это до тех пор пока ростехнадзор не прийдет и не ткнет пальцем на сварную оцинковку, типа "ай ай ай". А так, экономику мы считали, раздельные системы ПП (хозпит)+ черная сталь (пожар) выходит дешевле чем общая оцинковка даже с учетом двух насосных установок.
Serg Ivanov
Цитата(MEX-74 @ 26.7.2019, 11:53) *
Это до тех пор пока ростехнадзор не прийдет и не ткнет пальцем на сварную оцинковку, типа "ай ай ай". А так, экономику мы считали, раздельные системы ПП (хозпит)+ черная сталь (пожар) выходит дешевле чем общая оцинковка даже с учетом двух насосных установок.

Надо на муфтах монтировать оцинковку, благо сейчас есть и муфты и чем накручивать. Чёрная сталь быстро проржавеет - после чего пожарку благополучно отключат, а потом сдадут на металлолом.
Young
Большие диаметры резьбой крепить геморно, все используют грувлоки. Если считать деньги с учетом грувлоков, то объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод сильно дороже раздельных систем, когда ВПВ на сталюке черной сварной, а ХВС-ГВС на, допустим, полипропилене. Считал неоднократно.
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 26.7.2019, 16:27) *
Большие диаметры резьбой крепить геморно, все используют грувлоки.

Тогда конечно выйдет дороже. Заелись, однако. Работать - оно вообще геморно.
Есть и пластик сертифицированный на пожар.
А отдельная пожарка в жилых домах, да ещё и из чёрной стали - это видимость и фикция. Всё равно долго не проживёт.
Young
Не заелись, СМР тоже стоит денег, крутить резьбу на Ду50-100 долго и нетехнологично. А уж когда подвал/техэтаж сетями под завязку забит и водоснабжение в узел завязывается чтобы ОВ и канагу обойти резьба это вообще ад.
MEX-74
Serg Ivanov
Был на объекте (пром предприятие) и своими глазами видел ВПВ из черной стали 09Г2С d219, которую построили в 94 году. Нет ни одной дырки и свища на пожаре за все 25 лет эксплуатации!!! В то время как там же хозпит d100 оц. ремонтировали каждый год, постоянно гнила, особенно швы, потом перешли на ПП и забыли что такое коррозия. Причина простая - проточность, ее на пожарке нет, вода стоит, поэтому коррозии нет. А на хозпите - есть разбор - труба гниет.
Про муфты на оцинку 50-150 диамтера это интересно, но никто не будет этого делать, никто не будет это монтировать, инфа 100%.
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 26.7.2019, 16:50) *
Не заелись, СМР тоже стоит денег, крутить резьбу на Ду50-100 долго и нетехнологично. А уж когда подвал/техэтаж сетями под завязку забит и водоснабжение в узел завязывается чтобы ОВ и канагу обойти резьба это вообще ад.

50 мм - есть масса электроклуппов. Больше диаметр - на сварке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.