Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 16:48)

Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал
ну просто сложно оспорить СП 10.13130.2009 п 4.2.7 примечание 2:
"Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос."резервный он у вас хозпитья, а вот пожарный насос должен быть пожарным, отдельным, стоящим и ждущим пожара, и падения давления при нем.
да и резервный насос в современных станциях не конкретный, они работают все по очереди, просто их на 1 больше чем нужно в расчетном пике. а пожарный не должен использоваться на другие нужды.
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 16:54)

По примечанию из этого пункта требуется в добавление к диафрагмам устанавливать регуляторы давления. Обязательное условие? Раньше обходились только диафрагмами...
ну вообще опасно конечно написано, некий пожарник может докопаться с целью неправомерного обогащения.
но подразумевается явно ИЛИ. то есть в пункте перечислены меры по снижению давления, а выбор конкретных за проектировщиком по ситуации.