Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Автоматизация
Страницы: 1, 2
Александр-1980
Батарейки нет вообще...

Bios - менять на 3.63 или не трогать?
yozik
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39) *
Bios - менять на 3.63 или не трогать?

Конечно менять.
Он для этого специально с программой и упакован
svintus
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8


На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Александр-1980
У меня 4 scroll - это то?
Александр-1980

ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?

"1. Introduction
1.1 Main new features in version 2.0
New functions:
1. Implemented compatibility with pCO3
;
2. improved management of customised rotation;
3. burst pumps function;
4. automatic cooling/heating changeover.
1.2 Introduction and functions performed by the program
Type of units controlled
Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling
Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.).
Type of control
- Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe.
- Dead zone control by time on evaporator water outlet probe
Type of compressors
From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
svintus

Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
Александр-1980
Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.
svintus
Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.

Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"
Александр-1980
Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
svintus

ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.
Александр-1980
Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не могу попасть в меню настроек. Но я уже не знаю что нажать чтобы попасть в настройки.
yozik
Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55) *
На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров

Правильная вот эта
Александр-1980
СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнения - для какого pCO?
Александр-1980
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?
yozik
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 9:57) *
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?

Не проверить, а настроить такие какие должны быть (соответствовать конфигурации Вашего чиллера)

А потом мы дойдем до запуска и это уже будет тема другого раздела (холодоснабжение)
Александр-1980
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.
yozik
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30) *
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.

Вы бы или тут или в ЛС писали.
Ответил в ЛС
Читайте инструкцию.
Стыдно должно быть, что даже инструкцию прочитать не удосужились
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30) *
ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H

Это в инструкции на контроллер есть.
Александр-1980
Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!
Александр-1980
Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настройки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.