Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Колодец с гидрозатвором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
BUFF
грустно...
кидайте почтой - а я вывалю сюда smile.gif
OlgaO
Цитата(BUFF @ 8.5.2007, 20:44) *
грустно...
кидайте почтой - а я вывалю сюда smile.gif

очень грустно! sad.gif Кину 10 мая.
BUFF
колодец с гидрозатвором от ОльгиО smile.gif
304 кВ
OlgaO
Цитата(BUFF @ 13.5.2007, 12:17) *
колодец с гидрозатвором от ОльгиО smile.gif
304 кВ


BUFF, спасибо большое smile.gif
BUFF
всегда пожалуйста
Елена_НВК
Спасибочки!!!!
Dimur
Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 12:02) *
колодец с гидрозатвором, это средство для предотвращения распространения огня по сети, а не нефтеловушка.


а одно другому помешает? заглубленный ко дну выходной патрубок так же предотвратит распространение огня...
А впрочем, спорить с "ВНИПИ-нефть" - как против ветра... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
BUFF
Цитата(Dimur @ 15.5.2007, 21:22) *
А впрочем, спорить с "ВНИПИ-нефть" - как против ветра... laugh.gif laugh.gif laugh.gif

почему? спорьте на здоровье... там работают нормальные адекватные люди...и многие хорошие laugh.gif
обратите внимание - и колодец с тойниками, и без - оба конструкции ВНИПИНефти
если сумеете доказать, что нефтепродукты, собираемые в колодце, не загорятся никогда с вероятностью в 100%, и обоснуете целесообразность их накопления и откачки - милости просим...
yuliya
Как-то не задумывалась над таким вопрососм. Все время делала гидрозатвор из двух отводов. ТОлько вот теперь задумалась, а будет ли это гидрозатвор?
BUFF
Будет.
Sanitar
Цитата(BUFF @ 2.3.2007, 12:51) *
это с кислыми гудронами у Вас там бяда biggrin.gif
а с людьми, судя по фоткам, все хорошо rolleyes.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:53</font>
меня тут вопрос мучает... для себя smile.gif
мы когда ставим тройник на отводящей трубе - начинаем накапливать НП в колодце... оно нам надо?
Ольга, что думаете?


чтобы нефтепродукты не накапливались из этого колодца делается выпуск в аварийную емкость для сбора нефтепродуктов, на выпуске задвижка. Так делают на площадках налива нефтепродуктов.
zem
Цитата(Sanitar @ 25.3.2013, 8:34) *
чтобы нефтепродукты не накапливались из этого колодца делается выпуск в аварийную емкость для сбора нефтепродуктов, на выпуске задвижка. Так делают на площадках налива нефтепродуктов.

Колодец с гидрозатвором предназначен для других целей.
Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 10:02) *
...., колодец с гидрозатвором, это средство для предотвращения распространения огня по сети, а не нефтеловушка.


Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 9:51) *
Где то 230 мм (нечетко отпечатано, но вроде 230) от верха подводящей до низа отводящей.

Уточню. Расстояние между трубами 250 мм. (по ВНП...)
twilightnow
День добрый! Подскажите, пожалуйста, колодец с гидрозатвором и хлопушка не аналогичные функции выполняют? смысл и тех, и других в том, чтобы не допустить распространения огня по сети. Или я ошибаюсь? helpsmilie.gif
zem
Цитата(twilightnow @ 13.9.2013, 12:21) *
колодец с гидрозатвором и хлопушка не аналогичные функции выполняют? смысл и тех, и других в том, чтобы не допустить распространения огня по сети.

Ошибаетесь, функции выполняют разные.
Dynkan
в колодец с хлопушкой можно провести нейтрализацию срока перед сбросом в сеть. или при розливе нефтепродукта перекачать с приямка в емкость, обеспечив безопасность сеть
twilightnow
Zem, если можно поподробнее...
Ferdipendoz
Хлопушка поднимается вручную, для выпуска стоков из обвалования. В нормальном положении она закрыта. При розливе нефти из резервуара, она не пойдет в сеть. А вот гидрозатвор именно для недопущения распространения огня по сети, на всех подсоединениях от приямков ставится, через 300-400 метров по сети также
zem
Так уже ответили!?
twilightnow
да, но ведь при закрытой хлопушке огонь так же не пойдет в сеть..
Александр771
Цитата(twilightnow @ 29.9.2013, 16:35) *
да, но ведь при закрытой хлопушке огонь так же не пойдет в сеть..


Хлопуши не обеспечивают герметичность тем более со временем герметичное перекрывание сечения трубы всё хуже, это обуславливается развитием коррозии как уплотнительных поверхностей так поворотного механизма самой хлопуши. Поэтому расчитывать на то, что хлопуша спасёт от попадания огня в сеть не имеет смысла. Проверено на приктике. Хлопуша служит исключительно для опустошения обвалования от жидкости.