Вы бы примеры приложили куда смотрите. А то не очень понятно о чем вы
Цитата(tayler @ 8.1.2024, 8:28)

2. Однако по балансовой схеме видно, что на входе должна быть норма - 9,1 мг/л, а на выходе 0,78 мг/л. Почему тогда во всех примерах совсем по другому?
В балансовой у вас на входе азота 38,18+7,26
Цитата(tayler @ 8.1.2024, 8:28)

3. В примерах в конце некий суточный расход Q делят на 24 и умножают на время выдерживания в денитрификаторе. Однако судя по схеме часовой расход должен быть не Q (т.к. это входной расход в котором отсутствуют нитраты), а должен быть расход 4,4*Q - т.к. именно в этом расходе содержатся нитраты!???
Время считают по притоку сточных вод, а не по рециклам, но это производная объема, а не наоборот
Цитата(tayler @ 8.1.2024, 8:28)

4. Если брать входное значение нитратов 9,1 мг/л, тогда время выдерживания получается слишком большое и соответственно растет объем денитрификатора
5. Если брать входной объем 4,4Q тогда тоже растет объем денитрификатора
Почему? Приведите свой расчет
а что за 1,4Q, уходящий в пустоту?
0,4Q возвратного ила явно мало для нормальной работы вторичного отстойника
и почему qИИ = 0?