Цитата(jota @ 25.2.2008, 16:41) [snapback]225628[/snapback]
Моё мнение навскидку, не целясь

1. Сушители цепляются на Т3 - по-моему так нельзя. К водоразборным точкам вода приходит через нагревательные приборы - это проходит у вас через СЭС?.

Проходя через сушилки, вода остывает и у потребителя её температура ниже нормативной - это опасно, могут развиваться бактерии.
2. Т4 - переменного диаметра - зачем?

Дебит Т4 постоянный по всему кольцу и независящий от Т1
3. Подключение насоса на Т4 по непонятной мне схеме

4. Напор циркуляционного насоса 0,4м????

Не ошиблись с значностью?
Общее впечатление: большой труд
1. На самом деле так надо, Вода практически не остывает потомучто а) есть циркуляция, б) сушила находятся в с/у - считай в теплом помещении, теоретически теплопотери стремятся к нулю.
2. Я же говорил ранее, что разница диаметров нужна для максимальной работоспособности системы механически: при наличии хотя бы 1-ой точки водоразбора, во всем контуре возникает скорость (контур веть замкнутый)кот. и создает циркуляцию. Цирк насос призван работать в момент мин. водоразбора стремящегося к нулю.
Каким образом разница диаметров гасит теплопатерю видно из расчетов в таблице увязки Т3/Т4.
3. Это циркуляционный насос. Так вышло что именно там его и ставят
4. Я уже говорил что напор цирк насоса не должен превышать 5м.
в данном случае это напор на верхнюю зону, расчитанный теоретически.
Реально в спецификации будет насос на 5м.