wasiliskЦитата
, то здесь шаг = 1,8м, можно ли этот шаг применять для труб со скользящими опорами по 313.ТС-008.000?
не ошибетесь точно, даже некий (большой) запас будете иметь....
Цитата
...исходя из чего?
Исходя из сминания пенополиуретантана. Можно попытаться посчитать, зная весовую нагрузку и прочность при сжатии - 0,3МПа.
Добрый вечер, вразумите несчастную, если теплосеть в лоток уложена на песок 20см и обсыпана и сверху, то расчет как бесканальную вести, без неподвижек и скользячек?
Спасибо, может еще подскажите: Разбила на участки- всередине 2 П образных компенсатора, заключенных между мнимыми неподвижками . По краям Г-образная самокомпенсация проходит. Стартовые компенсаторы ставить, кажется я гдето видела в ППУ-оболочке делают.
РВИ
Не надо, если проходит. Их ставят только на протяженных прямолинейных участках, где нет возможности сделать компенсацию за счет П-образников.
По поводу скользячек: в Европе иногда применяют скользячки с роликами, то есть, труба по этим роликам движется, ролики вращаются, трение небольшое. Кто-нибудь с такими опорами работал: монтировал, эксплуатировал? Если да, то какое впечатление? Есть ли в них смысл, так как конструкция у них более сложная, чем наш кусок швеллера?
Не только в Европе - и у нас тоже применяются вовсю.
Езжу вдоль трассы на работу - не могу понять: почему рядом с неподвижками стоят катковые опоры (роликовые), а ближе к компенсаторам - обычные скользящие ? Максимальных перемещений зоны же к компенсаторами примыкают - по логике, там и ролики должны стоять ? А на деле наоборот.
Цитата(Машинист @ 14.2.2012, 1:50)

...не могу понять: почему рядом с неподвижками стоят катковые опоры (роликовые), а ближе к компенсаторам - обычные скользящие ? Максимальных перемещений зоны же к компенсаторами примыкают - по логике, там и ролики должны стоять ?...
Их пугаются ставить на зону максимальных перемещений из-за того, что они (катковые опоры) не предусматривают боковых перемещений, только осевые. Как только появляется что-то боковое ( а прямолинейность трубы это редко) эта опора "сваливается" с катка или начинает "корёжить" опорную конструкцию... у неподвижки эта возможность минимальна...
Так рассказывают старшие товарищи)))
OLEG72А были еще экспериментальные 4-х катковые опоры, работающие в двух перпендикулярных плоскостях.
Посмотрите альбом 4.903-10, в.5. Там есть чертежи этих опор.
Машинист, nik4t, спасибо.
Понимаю, неприятности катковые опоры при непрямолинейном трубопроводе могут доставить.
Зачем же тогда их ставят, если они могут в определенной ситуации оказаться "слабым звеном"?
Наверное, есть у них и какие-то сильные стороны, т.е. в чем реальная польза от их применения вместо обычных скользячек?
OLEG72
Коэффициент трения у катковых = 0,1, а у скользящих =0,3. Соответсвенно нагрузка на неподвижную опору в 3 раза меньше, при прочих равных. Отсюда уменьшение размеров и "мощности" неподвижных опор, а отсюда как всегда... деньги)
nik4t, cпасибо. Буду учить матчасть.
nik4t,
я прикинул, из-за изменения коэфф. с 0,3 на 0,1 нагрузка на дальнюю от компенсатора неподвижку не увеличится, а наоборот, уменьшится, хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности).
Тогда опять тот же вопрос: кому и зачем нужны катковые опоры? В чем их преимущество перед обычными скользячками из швеллера? Или скользячки из швеллера по всем параметрам лучше?
Цитата(OLEG72 @ 21.2.2012, 0:54)

nik4t,
я прикинул, из-за изменения коэфф. с 0,3 на 0,1 нагрузка на дальнюю от компенсатора неподвижку не увеличится, а наоборот, уменьшится, хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности).
Тогда опять тот же вопрос: кому и зачем нужны катковые опоры? В чем их преимущество перед обычными скользячками из швеллера? Или скользячки из швеллера по всем параметрам лучше?
вы обратитет внимание на осевые и боковые нагрузки для скользяшки с к=0,3 - они больше, а значит и строительная конструкция нужна "мощнее". Катковые опоры позволяют уменьшить не только нагрузки на НО но и нагрузки на СО. Если смотреть старые проеткы 65-75 г то очень часто встречаются катковые опоры особенно для труб Ду 400-800 мм.
Цитата(OLEG72 @ 21.2.2012, 0:54)

nik4t,
я прикинул, из-за изменения коэфф. с 0,3 на 0,1 нагрузка на дальнюю от компенсатора неподвижку не увеличится, а наоборот, уменьшится...
Это Вы правильно прикинули.
Цитата
...хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности)
Почему на мизер? Покажите свой расчет, пожалуйста...
nik4t,
Цитата
Это Вы правильно прикинули.
Цитата
...хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности)
Почему на мизер? Покажите свой расчет, пожалуйста...
Я не считал, а прикинул...
Формулу напамять не помню, но если напомните, что умножаем на коэффициент: 1) вес участка трубы с водой; или 2) распорное усилие сильфона при рабочем давлении + усилие жесткости сильфона при рабочем осевом ходе, тогда, надеюсь, выдам более точный результат.
Если первый вариант, то усилие относительно небольшое (назовем его "мизер"), если второй - значительно больше.
Цитата(OLEG72 @ 25.2.2012, 0:37)

Если первый вариант, то усилие относительно небольшое (назовем его "мизер"), если второй - значительно больше.
На коэффициент умножаем первое (1) - вес участка. Сильфон и коэффициент трения, они друг к другу никак не относятся.
Вот только там не мизер:
Пример (отвлеченная ситуация): - вес т/п приходящийся на 1 опору пусть будет 1т. (1000кг);
- опор пусть будет 10шт.;
F
на неподвижку=F(вес)хК
тренияхn(кол-во опор)
для скользящих опор F
на неподвижку=1000*0,3*10=3000кг. (3т.) от одной трубы.
для катковых опор F
на неподвижку=1000*0,1*10=1000кг. (1т.) от одной трубы.
Разница в 3 раза... где мизер?
Сильфон со своими усилиями есть и в том и в другом случае.
Вообще это в Николаеве (Справочник проектировщика) всё описано.
Отсюда можно сделать вывод зачем и кому нужны катковые опоры.
nik4t,
Ход мыслей такой: если вес на одну опору - 1 000 кг, то Ду где-то 300мм. В этом случае распорное усилие сильфона при рабочем давлении + усилие жесткости сильфона при рабочем осевом ходе при давлении 10 атм: примерно 10 000кг. В этом случае увеличение (катковая опора 1 000кг) или снижение (обычная опора из швеллера 3 000кг) нагрузки на неподвижку на 2 000 кг по сравнению с 10 000 кг - мизер (20%, что в пределах допустимой погрешности, там же приличные коэффициенты запаса).
OLEG72Всё правильно Вы написали
При осевых компенсаторах в реальности выгода выходит от 15 до 20%. Токма не соглашусь, что это мизер... да это не в 3 раза как при самокомпенсации (и там "чутка" меньше - около 1,5), но этож 1/7-1/5!)))
Да и применять катковые опоры начинают с 300-400 диаметра.
А, что до коэффициентов запаса, так они закладываются в любом случае - принесёте конструкторам (или сами расчитаете) нагрузку на 100т. они возьмут коэффициент запаса, принесёте (or опять же сами) на 120т. они возьмут ТОТ ЖЕ коэффициент запаса... а в остатке - разница м/у конструкциями есть (деньги), хотя оба варианта "запасливы".
По жизни, встретить катковые опоры при параллельной прокладке труб, когда обе лежат в горизонте, удасться наверное редко (мне вообще не встречалось); при прокладке в 2 яруса очень даже часто верхний т/п кладут (а скорее клали) на катки. Но это второй аспект применения катков - уменьшение момента на конструкцию 2-х ярусной опоры.
P.S.
Катковые опоры сейчас это вообще "не модно", деньги считаются всё меньше, в сторону увеличения... "пилится" всё больше... пережиток вообщем)) Только Европе и осталось их применять, там нет погрешности в 20%)))))
ОбЪясните, пожалуйсто, чем грозит перемещение отвлетвления тройника 76/57 17 мм при бесканальной прокладке трубопровода? Безканалку делаю впервые.Это, вроде, не много, или как? Сам тройник-в тепловой камере, увеличить зазор в гильзе стены тепловой камеры? А то монжета на отвлетвлении 57 не покроет перемещения.
РВИ
В Старт забивали? Схемку бы еще...
ничем не грозит и тройник и ответвление завернуть в ампортизационные маты суммарной толщиной не менее 50мм. Ответвление обложить матами на длину 2,5-3м от тройника. и....все-таки провести расчет :-)
ekuzin
мне так кажется, что человек переживает за место прохода трубы через стену, где стоит гильза с определенным зазором.. обложить тройник не получится, стало быть, камера-пустота.
А планчик было бы хорошо, что бы понять откуда приходят перемещения... Ну и Старт что показывает?)))
Упс, прощу прощения -не увидел про камеру. В камере можно и П-образничек миниатюрный сделать работающий "на скручивание"
Делаю ТС воздушку. ф76х3,0 Труба пойдет по стене здания. Опираться будет на балки из уголка L63, вмоноличенных в стену. НО принял хомутовую 76-Т12.05. А вот какие подвижные принять? 76-Т13.04 пойдет?
Ami
Да, подойдёт, если балки достаточно высоко над землей, хотя бы сантиметров 30))))
P.S.
В Москве минимальная толщина стенки т/п - 4мм.
Хочу узнать у компетентных людей,почему для расчета регулирующих клапанов по ГОСТ 16443-70 перепад давления клапана это разница между изменением давления и сумарных потерь давления по трассе, т е очень маленькая величина, а производители в рекомендациях пишут по номограммам начинают с разницы давлений да еще стандартый Кv берут с запасом?
Добрый вечер, уважаемые! Вопрос меня мучает: Как посчитать площадь стройплощадки реконструкции надземной теплосети и на основании какого документа?
Подскажите серию на скользящую опору с седлом. Нашла чертеж этой опоры, явно серийный, а там только следующее обозначение: Н22-01.14. Что это за серия? В спецификацию обозначение вбить надо.
kirghisss
4.6.2018, 13:39
Подскажите, какие скользящие опоры применить для полипропиленовых труб теплоснабжения приточных вен. установок.
geka1976
25.10.2018, 16:48
Подскажите, можно ли считать скользящей опорой сантехнический хомут закрепленный на траверсу, для прокладки магистралей отопления в техподполье.
FonViZZin
26.10.2018, 3:51
Нет.
geka1976
26.10.2018, 11:58
Т.е вместо каждого хомута на трассе должна быть скользящая опора? я правильно понял?
FonViZZin
29.10.2018, 6:43
К самой трубе можно крепить опору хоть через хомут, хоть приваркой. Но сам хомут должен "скользить" по, в вашем случае, траверсе. Посмотрите серию 5.903-13 выпуск 8-95, поизучайте конструкцию.
Из Вашего вопроса не совсем понятно, Вам нужно обеспечить скольжение (тепловое перемещение) труб или Вы просто интересуетесь что является скользящей опорой.
Pavel100
11.8.2022, 15:23
Наш кап. Ремонт.
Цитата(Pavel100 @ 11.8.2022, 15:23)

Наш кап. Ремонт.
я такое видел на капремонте в первый и последний раз в 1990-м году, коллега попросил сьездить за него на объект в рамках авторского надзора. Более такого не видел для предьявления, как готовое к сдаче.
Как монтажное крепление труб сойдет и арматура, но ведь далее надо всё штатное по проекту сделать ведь. И скользячки и их опирание и защитную окраску, и ти и т.д.
В далеком 88-м году некий дед увидел подвес плетей тс труб у нас из проволоки при стыковке их для сварки перед опуском в полупроходной коллектор и потом ( чего он и не видел) еще опускание их на кронштейны и скользячки и т.д. Так С ФОТОАППАРАТОМ ПРИПЕРСЯ фиксировать недопустимое. Так и не понял он, что это не готовое состояние, а лишь монтажное для стыковки плетей труб. Он потом говорили, их в райком партии отправил, мол вот как сделали нам теплосеть.А мне потом гл. инж. генпода рассказал, правда и затихло это сразу, ибо трубы то четко лежали в коллекторе на кронштейнах и с скользячками и прочее , как положено. Правда тот объект еще и знаменит тем, что представитель ТСО на гидравлику приехал и выпал из кабины грузовика прям на глазах выходящих с совещания замруковода главка( и еще на четвереньках отполз от авто и лишь потом попытался встать), что родило фразу- ну теперь то наши сантехники гидравлику району точно сдадут. Правда из за этого сорвалось подписание гидравлики ИТП, я его уговорил принять и он подписал, а ему полномочий принимать\подписывать по ИТП не давали оказывается.
Машинист
11.8.2022, 22:15
Хочется думать, что Это фигня, некоторое монтажное состояние трубопроводов. Там ещё работ куча - сварка, контроль стыков, испытания, безжирка, грунтовка, окраска, изоляция.
Но вот у себя смотрю сети новые на районе, бесканалку по садикам кладут, проезды без гильз пересекают,в камерах голяк полнейший и чернуха, ни стыка не крашено, изоляция - нет, не слышали. Настолько всем всё пофиг, что аж завидно.
И стакан на день строителя из рук не вываливается ни у кого.
Давайте по порядку.
Кто вы в этой истории?
Какая стадия работ на фото?
В чем заключается ваш вопрос?
Да какая разница кто ТС в этом всем? Открываем ОД размещенного проекта и видим в ссылочных документах 4.904-69. И выполняем все по этой серии. И есть там же 5.900-7 вып.4.
Правда про ТИ отчего нет ссылочного, но .. может и не все серии всем составом помню.
Явно не доделанное предьявляют, а ежели автор подпишет акты, то могут и не доделывать, зачем коль автор уже всё подписал? Но СП 73 тоже упомянут. Да и про ТИ в поясниловке есть, но не заметил про Т в СО вообще.
GreyBrain
12.8.2022, 12:03
инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть...
В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации.
Цитата(инж323 @ 12.8.2022, 10:27)

Явно не доделанное предьявляют, а ежели автор подпишет акты, то могут и не доделывать, зачем коль автор уже всё подписал?
Не совсем. Это определяется условиями договора подряда.
Цитата(GreyBrain @ 12.8.2022, 13:03)

инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть...
В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации.
...
А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть?
Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене?
Есть это в спецификации, как Вы считаете?
Цитата(nik4t @ 12.8.2022, 12:43)

А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть?
Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене?
Есть это в спецификации, как Вы считаете?
по внутрянке входит в расценку на прокладку погонного метра трубопровода.
Цитата(GreyBrain @ 12.8.2022, 12:03)

инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть...
В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации.
Не совсем. Это определяется условиями договора подряда.
Договор на капремонт с наличествующим проектом этого ремонта и бюджетным финансированием определяется в объеме проекта и его спецификации и составленной на их основании сметой и при возможном снижении на торгах\тендере стоимости(но не объема работ!!!!). Иное считается нарушением уголовно и административно наказуемым. Как и подписание Актов выполненных работ без завершения всех работ в объеме проекта. На новом строительстве еще несколько сквозь пальцы смотрят на ранние просьбы подписания(там Акты дольше по времени подписывать и потом еще и ИГАСН все проверит и комендантская приемка объекта и КРУ) и доделывают потом. А вот на ремонтах там бардака больше и Акты "вперед" подписывать очень стремно для всех участвующих в подписании.
Цитата(инж323 @ 12.8.2022, 14:11)

по внутрянке входит в расценку на прокладку погонного метра трубопровода.
...
Вот они и сделали по внутрянке, для диаметра 89 и 108, по расценке.
Этой же "порасценкой" покрасили и утеплили.
Цитата(nik4t @ 12.8.2022, 13:26)

Вот они и сделали по внутрянке, для диаметра 89 и 108, по расценке.
Этой же "порасценкой" покрасили и утеплили.
Внутряночные расценки тоже, как и в наружке имеют достаточный жирок. Иначе б не получалось с к=0.6 к смете горзаказ по сетям делать совсем. И потом- там и сп73 указан и серии и вобщем не соскочить с исполнения всех указанных в проекте норм и решений. Только если приемщик на чистом откате за несделанное сидит и бдит + просто покровительство более верхнего начальства. Чудес не бывает.
В ТСетях кто рискнет скользячки поставить через 10 метров экономя их? Или даже думать про такую экономию не станет? Мол вот в смете их не вижу.
GreyBrain
12.8.2022, 14:15
Цитата(nik4t @ 12.8.2022, 13:43)

А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть?
Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене?
Есть это в спецификации, как Вы считаете?
Очевидно нет. Тут недоработка уже самого проектировщика, либо смежный отдел не привлек, либо сам не догадался.
К сожалению сам часто с подобным сталкивался.
Цитата(инж323 @ 12.8.2022, 15:40)

Внутряночные расценки тоже, как и в наружке имеют достаточный жирок. Иначе б не получалось с к=0.6 к смете горзаказ по сетям делать совсем. И потом- там и сп73 указан и серии и вобщем не соскочить с исполнения всех указанных в проекте норм и решений. Только если приемщик на чистом откате за несделанное сидит и бдит + просто покровительство более верхнего начальства. Чудес не бывает.
В ТСетях кто рискнет скользячки поставить через 10 метров экономя их? Или даже думать про такую экономию не станет? Мол вот в смете их не вижу.
Всё проще (мне видится):
Все и всё были выбраны за копейки.
Эти работы входят в расценку прокладка трубопровода. ТИ, антикор и гильзы в спецификации есть, в смете по идее тоже. Вот допметалл еще можно было указать, но при бюджетном финансировании заставить могут показать его в проекте самом и некоторые пилюют на это не показывая, но он идет в кг, типа уголок 50х50- 200 кг на весь дом.
А вот узел подключения стояков к магистрали в проекте не показан вовсе с отступом в 700 мм минимум.