Цитата(KGP @ 21.9.2009, 8:34) [snapback]436836[/snapback]
Все элементарно. Думаю, что это сделает любой, зная зависимость Кv от G и Н. Нарисуйте в одной системе координат (G, Н) Кv РПД и Кv РТП, приняв указанные исходные данные на вводе. Нанесите на указанный график Кv РТП после относительного изменения на 50% штока, полагая что расход измениться на 50%(линейная зависимость). На Кv РПД при 50% расходе найдете точку пересечения двух Кv - РПД первоначального и КvРТП после регулировки. Полученный Н укажет на возрастание DР на РТП, для сохранения прежнего Н на РТП РПД должен закрыться путем уменьшения своего Кv . Полученная в результате точка на пересечении вдух Кv будет иметь DP на РТП первоначальный, а вот расход будет меньше чем 50%. Если получиться, то нарисуйте указанное с учетом 2-кратного изменения расхода в т/сети с влиянием потерь напора в сети и измения мех. хар-ки сетевого насоса.
Уважаемый.
Не "Все элементарно, т.к. у Вас, по моему, путаница с понятиями "расходная характеристика" и "Kv-условная пропускная способность"...
1. Какой смысл в пересечении характеристик Kv РПД с Kv РТП??
НИКАКОЙЦели РПД и РТП разные, единственное у них "одинакое", это затворы перемещаются в унисон..
У них есть одна "железобетонная точка" пересечения-это когда расход=0, все остальные проходящие...
2. ставить клапан РТП(сиречь двухходовой) с линейной характеристикой-это техническая диверсия, т.к. основная нагрузка системы отопления, это отопительный прибор имеющий, как правило, экспоненциальную зависимость теплоотдачи от расхода. Поэтому и придумали клапана с логарифмической характеристикой, чтобы обеспечить линейность регулирования...
Просьба, развейте мои сомнения, выложите картинку(и) того о чем говорите...