При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Dima_UA
апну тему.
гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно?
Ferdipendoz
ГОСТ не предусматривает бесколодезную установку, равно как и типовой
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 9.11.2017, 15:02) *
апну тему.
гидрант по ГОСТ 8220-85 можно устанавливать бесколодезно?

Нет. В ГОСТе же написано.
Dima_UA
сбил с толку такой гидрант

если использовать такой гидрант, то как понимаю, под него пож.подставку не надо, обычный тройник только.
nagger
Не корректный вопрос.
Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010.
Dima_UA
Цитата(nagger @ 9.11.2017, 16:19) *
Не корректный вопрос.
Гидрант для бесколодезной установки ДОЛЖЕН соответствовать ГОСТ, причем не 8220, а ГОСТ Р 53961-2010.

Это для России.
В Украине еще до нового года действует ГОСТ.
Хавле это не ноунейм фирма и продает свою продукции как у вас, так и у нас и имеет сертификаты.

меня интересует техническая сторона - на что устанавливается этот гидрант и подойдет ли к нему гостовская пожарная колонка?
Dima_UA
этот гидрант хавле 5060 в Украине не сертифицирован. надо применять 5035