Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наступление кавитации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
pva
Для определения момента начала наступления кавитации достаточно ли найти потери напора во всасывающей трубе, учесть необходимый запас надежности (0.5 метра) и учесть давление насыщенных паров?

Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана).

Можно ли использовать график допустимой величины всасывания насоса?
Serg Ivanov
Цитата(pva @ 11.12.2009, 14:13) *
Для определения момента начала наступления кавитации достаточно ли найти потери напора во всасывающей трубе, учесть необходимый запас надежности (0.5 метра) и учесть давление насыщенных паров?

Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана).

Можно ли использовать график допустимой величины всасывания насоса?

Теоретически - да. smile.gif Откуда 0,5м?
Vano
Цитата(pva @ 11.12.2009, 13:13) *
Задача состоит в том чтоб максимально уменьшить диаметр трубы всасывания, при этом насос находится под заливом (идет циркуляция от чаши фонтана и до форсунок этого же фонтана).

Зачем уменьшить?
pva
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2009, 13:37) *
Теоретически - да. smile.gif Откуда 0,5м?

Запас 0,5 м указан в каталоге насосного оборудования Грундфос.

Цитата(Vano @ 11.12.2009, 13:44) *
Зачем уменьшить?

В целях экономии.
Vict
Цитата(pva @ 11.12.2009, 13:11) *
В целях экономии.
я бы не рекомендовал занижать диаметр меньше значения указанных для входного патрубка, т.к. это напрямую влияет на характеристику потока при входе и отклонением углов атаки колеса насоса... бла-бла-бла... итог - кавитация.
andrey R
Цитата(pva @ 11.12.2009, 14:11) *
В целях экономии.

biggrin.gif
Так посчитайте эту "економию" wink.gif И эксплуатационные расходы не забудьте...
Vict
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 13:23) *
И эксплуатационные расходы не забудьте...
думаю, что уже капитальные smile.gif
Vano
Некрасиво это технически, а значит неправильно.
Igor Barishpolets
Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом кавитации):
X = [2 x (P-Ps)/(ρ x степень(V;2))], где
P — гидростатическое давление набегающего потока, Па;
Ps — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па;
ρ — плотность среды, кг/м3;
V — скорость потока на входе в систему, м/с.




pva
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 14:23) *
biggrin.gif
Так посчитайте эту "економию" wink.gif И эксплуатационные расходы не забудьте...

так в том то и дело что при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м).
Но есть и обратная сторона медали.. При уменьшении диаметра возрастает скорость и соответственно потери. Вот я и интересуюсь можно ли максимально близко подобраться к графику кривой допустимого всасывания, просуммировав все потери, запас надежности (0.5 метра) и давление насыщенных паров?
Или может быть неуместно использовать график максимального всасывания для определения начала кавитации??

Цитата(Igor Barishpolets @ 11.12.2009, 14:54) *
Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом кавитации):
X = [2 x (P-Ps)/(ρ x степень(V;2))], где
P — гидростатическое давление набегающего потока, Па;
Ps — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре окружающей среды, Па;
ρ — плотность среды, кг/м3;
V — скорость потока на входе в систему, м/с.

Эта формула мне известна, но с ней у меня возникли вопросы. Вот если вычислить это число кавитации, то к каково предельное значение этого числа для каждой жидкости чтоб наступала кавитация??
andrey R
Цитата(pva @ 11.12.2009, 17:46) *
при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м).

Кхм... Вы знакомы с термином технико-экономическое сравнение вариантов? rolleyes.gif
Копеечная разовая экономия на куске трубы в 40 метров с одной стороны, и постоянные затраты на повышенный отбор мощности насоса - с другой? Сравнивали цифры? За какой период времени "економия" сойдёт на нет и пойдут прямые убытки от нежелания прочесть учебник? wink.gif

pva
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 18:51) *
Кхм... Вы знакомы с термином технико-экономическое сравнение вариантов? rolleyes.gif
Копеечная разовая экономия на куске трубы в 40 метров с одной стороны, и постоянные затраты на повышенный отбор мощности насоса - с другой? Сравнивали цифры? За какой период времени "економия" сойдёт на нет и пойдут прямые убытки от нежелания прочесть учебник? wink.gif

Эм.. не могли б дать информацию что и где читать rolleyes.gif helpsmilie.gif
andrey R
Ну, хотя бы таблицы Шевелева smile.gif Там в самом начале есть кратенько. Или учебник по водоснабжению, насосным станциям...
pva
Цитата(andrey R @ 11.12.2009, 20:38) *
Ну, хотя бы таблицы Шевелева smile.gif Там в самом начале есть кратенько. Или учебник по водоснабжению, насосным станциям...

Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу. А мой вопрос о возникновении кавитации практически не осмотрен.
andrey R
Ваш вопрос перестанет быть актуальным, бо Вы откажетесь от мнимой экономии, ознакомившись с вопросом smile.gif
Считаете фактические потери, сравниваете с графиком в рабочей точке... рутинная работа инженера.
Сандугач
Цитата(pva @ 11.12.2009, 23:49) *
Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу. А мой вопрос о возникновении кавитации практически не осмотрен.


Оно вам надо, ваять установку, работающую на грани фола? Ведь поздно или, что ещё хуже. рано возникнет сочетание неблагоприятных факторов и эта грань будет пересечена...
в СНиПе есть рекомендуемые расчётные скорости для трубопроводов. Они рассчитаны с учётом экономического фактора. То есть с учётом и кап. затрат, и эксплуатационных затрат. Считались в те времена, когда электричество стоило копейки. То есть, в этих расчётах эксплуатационная составляющая слегка занижена (скорости слегка завышены).
Так что не мудрите, судя по вопросу вам пока рано, делайте по СНиПу, и будет Вам счастье.
Сергей Гутман
Автор, Вы уж решите проектировщик Вы или финансист, как проектировщик Вы должны понимать что работа насоса на грани образования кавитации крайне не желательна и что всасывающий трубопровод это святое и искать его наименьший допустимый диаметр - последнее дело. Не будут Вам тут расписывать расчёт, совесть не позволит.
Vict
Цитата(pva @ 11.12.2009, 19:35) *
Эм.. не могли б дать информацию что и где читать rolleyes.gif helpsmilie.gif
Цитата(pva @ 11.12.2009, 19:49) *
Спасибо конечно, но закончилось тем что отправили читать литературу.
biggrin.gif
Павел Волков
Известен подобный случай. Когда при монтаже сэкономили на диаметре обратки. Изначально всё работало хорошо, но со временем трубы начали зарастать различными отложениями (фонтан большой и городской) что и привело к большим потерям и разрушению рабочих колёс насосов.
pva
Цитата(Павел Волков @ 12.12.2009, 19:57) *
Известен подобный случай. Когда при монтаже сэкономили на диаметре обратки. Изначально всё работало хорошо, но со временем трубы начали зарастать различными отложениями (фонтан большой и городской) что и привело к большим потерям и разрушению рабочих колёс насосов.

Так в том то и дело, что у каждого насоса есть какоя-то допустимая величина всасывания, если же всасывать не нужно (то есть насос под заливом), то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!
andrey R
Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:12) *
то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!

А можно взять насос с меньшим кавитационным запасом на всасе и действительно сэкономить на электроэнергии, а не тупо её жечь годами ради странного желания иметь кусок трубы на сортамент меньше wink.gif
pva
Цитата(andrey R @ 12.12.2009, 20:20) *
А можно взять насос с меньшим кавитационным запасом на всасе и действительно сэкономить на электроэнергии, а не тупо её жечь годами ради странного желания иметь кусок трубы на сортамент меньше wink.gif

Тоже вариант, но ведь выбранный насос в основном нужен для обеспечения необходимого напора и расхода в конечной точке. И побдбирать насос по всасу не всегда получается, поэтому если уж выбран насос с какой-то величиной всасывания, то почему бы эту величину не использовать в уменьшении диаметра? wink.gif
andrey R
Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:54) *
побдбирать насос по всасу не всегда получается
Если не получается, позовите специалиста, он Вам мигом подберет wink.gif
Цитата(pva @ 12.12.2009, 20:54) *
поэтому если уж выбран насос с какой-то величиной всасывания, то почему бы эту величину не использовать в уменьшении диаметра? wink.gif

А вот это уже мания biggrin.gif Что тут сказать? Работайте над собой, у Вас обязательно получится smile.gif
Блин, ну посмотрите же на график насоса. И на расход электроэнергии ...
Павел Волков
Цитата
Так в том то и дело, что у каждого насоса есть какоя-то допустимая величина всасывания, если же всасывать не нужно (то есть насос под заливом), то можно эту величину всасывания пустить на уменьшение диаметра!


Я не проектировщик, я эксплуаитационщик и вот именно этот момент сейчас, а прошло всего лишь 8лет, доставляет нам немало трудностей. Проложи в своё время строители не трёхсотку, а четырёхсотку,была бы солидная экономия на рабочих колёсах и нервах. Я к тому, что ведь да, сначала то всё работало и всасывало.
pva
Цитата(Павел Волков @ 12.12.2009, 21:27) *
Я не проектировщик, я эксплуаитационщик и вот именно этот момент сейчас, а прошло всего лишь 8лет, доставляет нам немало трудностей. Проложи в своё время строители не трёхсотку, а четырёхсотку,была бы солидная экономия на рабочих колёсах и нервах. Я к тому, что ведь да, сначала то всё работало и всасывало.

Спасибо, Вам Павел. Попробую это объяснить шефу.
Tzar
Напишите письмо в Грундфос с вопросом можно ли снизить диаметр, потому что дискутировать по этому вопросу можно долго. С ответом идете к шефу и обосновавыете почему нельзя, либо радуетесь, что можно и проектируете дальше. Знаете чем больше бумаги, тем чище ... Если насос выйдет из строя, а специалисты грундфоса по гарантии определят, что это проектировщики недоглядели, то будет не очень хорошо
Насосник
Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые) dry.gif
КиД

Цитата
Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые)

Кто производит шнековые насосы? (чисто любопытство)
Сандугач
Цитата(Насосник @ 18.12.2009, 16:43) *
Можете еще посмотреть так называемые безкавитационные насосы (шнековые) dry.gif


1. а для фонтана их производительности хватит?
2. разница в цене шнекового насоса и центробежного ценой уменьшения диаметра труб длиной метров 30-40 компенсируется? tongue.gif
Vano
Шнековый - это винтовой?
Если да такие на танкерах ставятся - там производительность приличная, как и цена.

Только у винтовых насосов с приличной производительностью жидкость должна быть на основе нефтепродуктов - смазывать винты, хотя может , что новое придумали.
Насосник
Цитата(КиД @ 18.12.2009, 18:39) *
Кто производит шнековые насосы? (чисто любопытство)

Например Seepex

Цитата(Сандугач @ 18.12.2009, 21:04) *
1. а для фонтана их производительности хватит?
2. разница в цене шнекового насоса и центробежного ценой уменьшения диаметра труб длиной метров 30-40 компенсируется? tongue.gif

1. До 500 м3/ч, до 300 м
2. Без расчета на этот вопрос не ответить.

Цитата(Vano @ 19.12.2009, 2:36) *
Шнековый - это винтовой?
Если да такие на танкерах ставятся - там производительность приличная, как и цена.

Только у винтовых насосов с приличной производительностью жидкость должна быть на основе нефтепродуктов - смазывать винты, хотя может , что новое придумали.


"Винтовой" - термин придуманный нефтянниками.
Специальной смазки шнека не нужно. Легко качают и обычную воду и многофазные среды
Сандугач
Цитата(Насосник @ 21.12.2009, 9:40) *
1. До 500 м3/ч, до 300 м
2. Без расчета на этот вопрос не ответить.


Расчёт оформлять для меня сложно, Мне проще в уме прикинуть..
Разница в весе НЖ (беру условия с разницей по максимуму) трубы 51 и 70мм со стенкой 3мм - около 1.5кг. На 30м (эта цифра, вроде, была) будет 45кг. Цена НЖ около 250р/кг
итого: 11-12 тысяч на одну нитку. Траншея или канал для этих труб если и различаются по цене, но на копейки. С учётом монтажа - не дороже 35тыс. Разницу в цене насосов (Моноблок и шнековый) не знаю, но думаю, что у объёмного насоса к.п.д ниже, соответственно движок и он сам мощнее и тяжелее, нужен, потому в разы дороже центробежного моноблока должОн быть при той же производительности... Паро эксплуатационные затраты молчу. Мощность движка одна чего стоит. Разубедите, кто сможет...
Насосник
1. Для исключения кавитации шнековый насос можно использовать не на весь напор, а только в качестве первой ступени, а затем обычный центробежный.
2. У ряда шнековых насосов КПД будет выше чем у центробежных т.к. внутренние перетоки равны нулю
lirik
Только у шнекового насоса будет одна проблема - это большая неравномерность подачи. Следовательно надо будет дополнительно городить какую то систему для выравнивания неравномерности подачи.
rinatbay
Цитата(pva @ 11.12.2009, 17:46) *
так в том то и дело что при уменьшении диамерта всасывающего трубопровода экономия средств идет в разы (т.к. длина его бывает порядка 30-40м).
не километров же!
Vano
Цитата(lirik @ 21.12.2009, 10:59) *
Только у шнекового насоса будет одна проблема - это большая неравномерность подачи. Следовательно надо будет дополнительно городить какую то систему для выравнивания неравномерности подачи.

Неравномерность у одновинтового или многовинтовых?
lirik
И у того и у другого будет. У одновинтового побольше у трех - поменьше.
Эти насосы относятся к объемным насосам - а у них большие неравномерности по сравнению с центробежниками
Насосник
Про неравномерность подачи - ошибочное мнение. Современный шнек работает по принципу бесконечного престальтического насоса и обеспечивает на выходе постоянные параметры по подаче и по напору
lirik
Прям интересно как это работает..... Так как смысл работы объемного насоса это сжатие и расширение рабочего пространства.
Сергей Гутман
Пытались мы эксплуатировать шнековые насосы, как вам сказать, муторно это, нужно ставить камнеуловитель как минимум, а супостаты требуют ещё и мацератор, геморой тот ещё.
Сандугач
Цитата(Сергей Гутман @ 21.12.2009, 17:06) *
Пытались мы эксплуатировать шнековые насосы, как вам сказать, муторно это, нужно ставить камнеуловитель как минимум, а супостаты требуют ещё и мацератор, геморой тот ещё.


В оборотке фонтана, будут от бычков и спмчек, до воробьёв и монет. "Не фонтан..."
Насосник
Цитата(lirik @ 21.12.2009, 16:15) *
Прям интересно как это работает.....

Как говорил майор на военной кафедре - "... учи матчасть ..."
http://www.seepex.ru/produkte_hintergrundi...derprinzip.html
Там и мультик есть

Цитата(Сандугач @ 21.12.2009, 20:10) *
В оборотке фонтана, будут от бычков и спмчек, до воробьёв и монет. "Не фонтан..."

Как раз с этим у шнекового насоса проблем меньше чем у центробежного. Доводилось устанавливать на птицефабрике для "перекачки" мертвых тушек rolleyes.gif
Сергей Гутман
Цитата
Как раз с этим у шнекового насоса проблем меньше чем у центробежного. Доводилось устанавливать на птицефабрике для "перекачки" мертвых тушек

smile.gif , мёртвые тушки покрытие шнека не портят, да и протиснуться в зазорах застрять не норовят smile.gif. А вообще интересное применение я только на осадке очистных, да на флокулянте их видел, а высоко тушки поднять нужно было?
Насосник
Цитата(Сергей Гутман @ 22.12.2009, 12:29) *
smile.gif , мёртвые тушки покрытие шнека не портят, да и протиснуться в зазорах застрять не норовят smile.gif. А вообще интересное применение я только на осадке очистных, да на флокулянте их видел, а высоко тушки поднять нужно было?

Сразу перемалывали и подавали на утилизацию на высоту 9 метров.
Областей применения огромное количество http://www.seepex.ru/anwendungsbereiche.html
Сергей Гутман
Посмотрел внимательно ссылку, сделал вывод что для фонтана использовать можно, но нужен камнеуловитель от греха.
lirik
Что то про мультик ничего не нашел. Но то что видел, смысл работы как и у всех объемников. Среда подается замкнутыми объемами след есть неравномерность
Сергей Гутман
Цитата(lirik @ 22.12.2009, 13:37) *
Что то про мультик ничего не нашел. Но то что видел, смысл работы как и у всех объемников. Среда подается замкнутыми объемами след есть неравномерность

У меня после этих насосов ротаметры стояли, поверьте они работают равномерно, задумайтесь, это же как мясорубка, разве мясо толчками вылезает?
lirik
Цитата(Сергей Гутман @ 22.12.2009, 14:01) *
У меня после этих насосов ротаметры стояли, поверьте они работают равномерно, задумайтесь, это же как мясорубка, разве мясо толчками вылезает?


Ок не вопрос. Просто пытаюсь для себя понять.
Насосник
Там нет пульсаций. Равномерное выдавливание.
zeppelin
Здравствуйте, господа smile.gif

Прошу совета у "насосников" smile.gif
Имеется три центробежных многоступенчатых насоса. В эксплуатации были чуть больше года. При вскрытии одного из них обнаружились небольшие повреждения на боковом диске первого (со стороны всаса) рабочего колеса:
Фото 1: повреждение на рабочем колесе

Фото 2: повреждение на рабочем колесе


... и гораздо более существенные повреждения на неподвижных лопатках диффузоров (внутри которых вращаются рабочие колеса):
Фото 3. Вид одного из диффузоров с внутренней стороны

Фото 4: вид одного из диффузоров с внешней стороны

Фото 5: общий вид одного из диффузоров с внешней стороны:

Фото 6: Снятая секция насоса с диффузором и рабочим колесом:


Вопрос: какая наиболее вероятная причина подобных повреждений?

Заранее спасибо smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.