Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Геометрическая высота подъема при расчете напора насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
Евгения К
Цитата(Сергей Гутман @ 6.5.2010, 13:45) *
Вот Вам характеристики обоих насосов вместе, того что сейчас работает и подобранного, сомнения не усилились?

Сомнения гложат всегда, особенно по работе. Производительность насосной станции для нас была первоначально величина заданная по техническому заданию. Напор мы просчитываем сами. У зака постоянно работает только один насос, воды не хватает, два насоса вместе не пускают, они передавливают друг друга. Колеса и двигатели у насосов уже сто раз меняные, нет толком КиП, оценить сколько сейчас дает насосы и каким давлением нет возможности, даже у эксплуатирующей организации.
Vict
Цитата(Евгения К @ 6.5.2010, 10:54) *
Сомнения гложат всегда
вот и меня они гложат.. smile.gif
Если вас интересует только вопрос заданный в первом посте - то вы правы про геом. высоту.
Но если интересует только необходимый напор - читайте инжа
smile.gif
Евгения К
Цитата(Spok_only @ 6.5.2010, 13:57) *
Евгения, уточните исходные :
а) расчетный уровень воды перед НС1;
б) диаметр и длина всасывающего трубопровода к НС1;
в) марка насоса в НС2 и количество рабочих;
д) диаметр и длина напорного трубопровода после НС2;
е) требуемое давление в конечной точке (или свободный излив), отметка земли.

Сейчас-сейчас...
а) Мин уровень воды 124, максимальный-126м.
б) Три всасывающих трубопровода Ду600мм, длиной около 30м
в) насосы 200Д90, шесть штук. Разбиты на две группы по три насоса. одна группа работает, вторая в резерве. Вода подается здесь же в котельном цехе на местные нужды-золоудаление. в скрубера,
Более информации нет. Потому как не выясняли ее, как бы за ненадобностью.
Как это влияет на насосы НС1, если наша задача падать воды на всас насосов НС2?
Spok_only
Евгения!
Одновременная работа двух насосов NB125-315/297 (НС1) и одного насоса 200Д90 (НС2) обеспечит подачу воды в количестве 975м3/час!
При такой подаче:
- давление на выходе НС1 – 10,6кгс/см2;
- напор в «критической точке 7,6км» - +5,8м;
- «подпор» перед НС2 – 32,3м;
- напор, развиваемый НС2 – 77,8м;
- давление на выходе НС2 – 11 кгс/см2.
инж323
А есть ли возможность поиграть углом наклона пьезометра у автора и его Зака? Смжет пробить такое в .. в виде исключения? В начале более пологий угол, а затем круто или не очень круто вниз. Двигатели бы могли быть весьма меньше. И 106 метров бы не понадобилось........
Vict
Цитата(инж323 @ 6.5.2010, 18:12) *
Смжет пробить такое в .. в виде исключения?
сможет!
Но для этого надо иметь рогатку! biggrin.gif



ПС. у мну пятница уже наступила... smile.gif
инж323
Цитата(Vict @ 6.5.2010, 21:03) *
сможет!
Но для этого надо иметь рогатку! biggrin.gif

Сегментировать водовод придется, судя по длине его. А вот применение разного диаметра труб, потребует усилий организационно.... сопроводительных. Может и иметь смысл. Считать нуна.И денежку тоже.
Vict
Цитата(инж323 @ 6.5.2010, 20:15) *
Сегментировать водовод придется, судя по длине его.
Тс! biggrin.gif
Spok_only
Цитата(инж323 @ 6.5.2010, 20:15) *
Сегментировать водовод придется, судя по длине его

Для тех, кто "в танке" - хоть намекните, что это такое?
Vict
это разделение на сегменты, или по иному - построение сложного трубопровода smile.gif
инж323
Цитата(Spok_only @ 6.5.2010, 22:58) *
Для тех, кто "в танке" - хоть намекните, что это такое?

Нувот, авария к примеру.Фнтан такой, блин, из под земли, или конус размыва. Сколь ждать, что б вода кончила течь, пока этот 12 км-вый трубопровод снимет с себя давление? А так, вжик на камеры, перекрыли и участок скинул давление только с себя и быстрей и меньше натекло на территорию(иногда имеет значение и это), бригада заварила и заполнять меньше( а время то тикает на устранение аварии- там ведь, возле НС2, эти 1000 кубов нужны не подетски).Ну а на камерах этих и сменить диаметр.Понятно, что не есть соответствующе,но.. целесообразность может быть весьма ощутимой.
До отметки 187 дотащить диаметр поболе при меньшем насосе, а после горы уже меньший диаметр(там есть что терять для экономии). В совокупности может быть значимым плюсом в деньгах.Но согласование нужно, как отступление от.. буквы.
инж323
Графически вот так это:
Линия условно показана!!!
Spok_only
Цитата(инж323 @ 6.5.2010, 22:23) *
До отметки 187 дотащить диаметр поболе при меньшем насосе, а после горы уже меньший диаметр

И это есть сегментация трубопровода?
Сомневаюсь, однако!
Евгения К
Родные мои, менять трубопровод Зак не собирается, даже небольшие участки!!! По его мнению поменяв насосы на более напорные он решит проблемы нехватки напора на НС2
инж323
Цитата(Spok_only @ 7.5.2010, 1:04) *
И это есть сегментация трубопровода?
Сомневаюсь, однако!

Это не сегментация, верней не её объяснение.
А про сегментацию по другому. У ВК есть понятие по времени опорожнения трубопровода для устранения аварий? У тепловиков есть, и потому стоят камеры просто с задвижками через определенные интервалы.


Евгения К
Ну , а коль водовод лежит,значит и возможности нет.
даниил
Цитата(Евгения К @ 7.5.2010, 9:24) *
Родные мои, менять трубопровод Зак не собирается, даже небольшие участки!!! По его мнению поменяв насосы на более напорные он решит проблемы нехватки напора на НС2


а по Вашему мнению не решит? )))
Vict
Цитата(Евгения К @ 7.5.2010, 4:24) *
По его мнению поменяв насосы на более напорные он решит проблемы нехватки напора на НС2
Евгения, вы говорите про подпор НС2 (который вам задан технологами 10 метров, а у вас его выше в несколько раз) или напор НС2 который нам не известен ни фактический, ни требуемый?
Skorpion
Евгения К
В 1 Вашем посте Вы не говорили о том, что на отм. 187 будет водоразбор. Поэтому и возникла полемика об отрицательном значении напора в верхней точке, т.е. о вакууме, который можно замерять вакууметром, а манометр покажет 0.
Где- то на 2 стр. Вы сказали:
Цитата
Условно пока считаем, что там водоразборная точка

Это две разные задачи.
Так что же у Вас на самом деле? Вы как-то робко и неуверенно сказали о водоразборной точке. Но если она будет, то:
а) отрицательного значения напора не будет.
б) Насосы НС2 надо проверить на прочность, т.к. на входе в насосы будет большой подпор, который складывается с собственным напорм и насос может не выдержать и лопнуть.
даниил
вот. а НС2 какие характеристики имеет?

имхо. задача в ее нынешнем виде решения не имеет.
надо проводить более мастабную реконструкцию.
я бы перед НС2 резервуары поставил.
если я конечно понял правильно задачу поставленную перед проектантом.
Евгения К
Цитата(Skorpion @ 7.5.2010, 12:28) *
Евгения К
В 1 Вашем посте Вы не говорили о том, что на отм. 187 будет водоразбор. Поэтому и возникла полемика об отрицательном значении напора в верхней точке, т.е. о вакууме, который можно замерять вакууметром, а манометр покажет 0.
Где- то на 2 стр. Вы сказали:
Это две разные задачи.
Так что же у Вас на самом деле? Вы как-то робко и неуверенно сказали о водоразборной точке. Но если она будет, то:
а) отрицательного значения напора не будет.
б) Насосы НС2 надо проверить на прочность, т.к. на входе в насосы будет большой подпор, который складывается с собственным напорм и насос может не выдержать и лопнуть.

Совершенно верно водоразборных точек по пути нет. Поэтому я и сказала "условно", чтобы посчитать давление в этой точке. Поэтому я и спрашивала все про 10 метров избытка. Надо как-то учится более конкретно выражаться. А то вот неразбериха получилась unsure.gif .
Какой подпор? сейчас ситуация на месте такова, что при расходе 720м3/ч, на входе НС2 они имеют фактически ваккуум. Насосы работают как эжектора, всасывая воду откуда-то из недр подводящего трубопровода. Замечу расход менее проектного, потери значит еще меньше. А высота на которую надо поднять таже. Как говорит оператор НС1, даем 95 метров, определяя это загадочным для меня образом по амперметру.
Vict
Цитата(Евгения К @ 7.5.2010, 9:06) *
Надо как-то учится более конкретно выражаться. А то вот неразбериха получилась unsure.gif .
и получается дальше, прям вот здесь
Цитата
Какой подпор? сейчас ситуация на месте такова, что при расходе 720м3/ч, на входе НС2 они имеют фактически ваккуум.
....

Мд-я, лучше понаблюдаю со стороны..
Сергей Гутман
Цитата(Евгения К @ 5.5.2010, 11:59) *
... уже 30 лет работают насосы для питьевой воды 200Д90. Поломок насосов из-за твердых включений не было, подзарастают от высокого солесодержания воды - это есть.

Трубопроводу уже 30 лет, насосы подзарастают, считать сопротивление такой трубы по таблицам Шевелева не совсем корректно, получите заниженное сопротивление, скорее всего, чтобы оценить соответствие расчетного сопротивления трубы фактическому, дайте хотя бы напор на выходе из насосной, напряжение в сети и потребляемый насосами ток при работе 1-го, 2-х и 3-х насосов. Эти данные должны быть у эксплуатациоников. И еще узнайте что находится в самой высокой точке, вантуз или воздушник.
Пока не будет уверенность в потерях, не будет уверенности в работоспособности системы.
Евгения К
Цитата(Сергей Гутман @ 7.5.2010, 13:17) *
Трубопроводу уже 30 лет, насосы подзарастают, считать сопротивление такой трубы по таблицам Шевелева не совсем корректно, получите заниженное сопротивление, скорее всего, чтобы оценить соответствие расчетного сопротивления трубы фактическому, дайте хотя бы напор на выходе из насосной, напряжение в сети и потребляемый насосами ток при работе 1-го, 2-х и 3-х насосов. Эти данные должны быть у эксплуатациоников. И еще узнайте что находится в самой высокой точке, вантуз или воздушник.
Пока не будет уверенность в потерях, не будет уверенности в работоспособности системы.

После праздников буду с ними связываться и постараюсь все разузнать. Сейчас уже там никто не ответит. rolleyes.gif
Спасибо большое.
Всех с наступающими праздником!!!
Vict
Цитата(Сергей Гутман @ 7.5.2010, 9:17) *
дайте хотя бы напор на выходе из насосной,
да не обязательно, бо читайте

Цитата(Евгения К @ 6.5.2010, 12:50) *
в) насосы 200Д90, шесть штук. Разбиты на две группы по три насоса. одна группа работает,
Цитата(Евгения К @ 6.5.2010, 10:54) *
У зака постоянно работает только один насос, воды не хватает, два насоса вместе не пускают,
Цитата(Евгения К @ 7.5.2010, 9:06) *
Какой подпор? сейчас ситуация на месте такова, что при расходе 720м3/ч,

Замечу расход менее проектного, потери значит еще меньше.

т.е. у зака работает один насос в своем нормальном режиме, но они от одного насоса желают иметь нечто более... опять же воды не хватает где? На всасе НС1 и ли на подпоре НС2.
В первом случае ничего не поделаешь.. ну нет воды, ... в втором случае - чего не подключить еще один насос?

Но вот что еще интересно - как Евгения расчитала потерю в 40 метров до точки 187? И каким образом имея подпор почти в 40(мой расчет) метров у НС2 у них образовывается вакуум?

Еще понаблюдаю... smile.gif
Spok_only
В дополнение к сообщению №54.

При работе двух насосов 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2) должна обеспечиваться подача воды в количестве 1160м3/час!
При такой подаче:
- давление на выходе НС1 –9,3кгс/см2;
- «разрежение» в «критической точке 7,6км» - - 23,7м;
- «разрежение» перед НС2 – - 6,5м;
- напор, развиваемый НС2 – 96,6м;
- давление на выходе НС2 – 9,0 кгс/см2.
Однако такая подача при таком «вакууме» невозможна!

Вы упоминаете о 720м3/час!
При такой подаче и при работе двух насосов 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2):
- давление на выходе НС1 –9,7кгс/см2;
- напор в «критической точке 7,6км» - 13,3м;
- напор перед НС2 – 49,5м;
- напор, развиваемый НС2 – 97,7м;
- давление на выходе НС2 – 14,7 кгс/см2.
Вы же указываете, что при такой подаче на входе в НС2 есть вакуум. Естественно, возникает ряд вопросов:
- действительно ли диаметр водовода 500мм;
- если это так, тогда в этом водоводе или что-то сильно «залегло», или же действительно произошло его сильное зарастание.
Кроме того, данный тип насосов может иметь первую или вторую обточку рабочего колеса и тогда мои расчеты не верны.
И до сих пор мы так и не знаем, а какое количество воды и с каким давлением на выходе с НС2 нужно заказчику.
Vict
Спок, будьте внимательней... автор пишет что работает только один насос, т.ч. ваши выкладки к чему?
Т.б. в них есть ошибки...
Spok_only
Цитата(Vict @ 7.5.2010, 13:10) *
Спок, будьте внимательней... автор пишет что работает только один насос

Тогда так, хотя картина не сильно изменилась!

При работе одного насоса 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2) должна обеспечиваться подача воды в количестве 980м3/час!
При такой подаче:
- давление на выходе НС1 –7,6кгс/см2;
- «разрежение» в «критической точке 7,6км» - - 27,1м;
- «разрежение» перед НС2 – - 2м;
- напор, развиваемый НС2 – 97,2м;
- давление на выходе НС2 – 9,5 кгс/см2.
Однако такая подача при таком «вакууме» невозможна!

Евгения, вы упоминаете о 720м3/час!
При такой подаче и при работе одного насоса 200Д90 (НС1) и трех насосов 200Д90 (НС2):
- давление на выходе НС1 –8,9кгс/см2;
- напор в «критической точке 7,6км» - 5,2м;
- напор перед НС2 – 41,4м;
- напор, развиваемый НС2 – 97,7м;
- давление на выходе НС2 – 13,9 кгс/см2.
Вы же указываете, что при такой подаче на входе в НС2 есть вакуум. Естественно, возникает ряд вопросов:
- действительно ли диаметр водовода 500мм;
- если это так, тогда в этом водоводе или что-то «залегло», или же действительно произошло его сильное зарастание.
Кроме того, данный тип насосов может иметь первую или вторую обточку рабочего колеса.
И до сих пор мы так и не знаем, какое давление воды на выходе НС2 нужно заказчику.
Алекс_Кок
если взять геометрические отметки только насосов, водичка не когда не дойдет на отметку 187...
Сергей Гутман
Цитата(Алекс_Кок @ 7.5.2010, 15:02) *
если взять геометрические отметки только насосов, водичка не когда не дойдет на отметку 187...

Ошибаетесь.
Skorpion
Цитата(Евгения К @ 7.5.2010, 10:06) *
Совершенно верно водоразборных точек по пути нет. ...
Какой подпор? сейчас ситуация на месте такова, что при расходе 720м3/ч, на входе НС2 они имеют фактически ваккуум. Насосы работают как эжектора, всасывая воду откуда-то из недр подводящего трубопровода.

Вам надо проанализировать верхнюю точку между насосами. Создается впечатление, что она заполнена воздухом. Во-первых, что предусмотрено для удаления воздуха из макушки? Если вентиль или задвижка, то его ( ее ) надо отревизировать на герметичность. Если он(а) из-за неисправности пропускает в закрытом положении, то макушка постепенно заполняется воздухом, вода перетекает через нее неполным сечением, отсюда работа НС2 без подпора.
Во-вторых, опросите персонал (или посмотрите сами), как работают манометры на НС2. Если стрелка колеблется, значит в системе воздух.
И еще. В верхней точке не должно быть вантузов и аэрационных клапанов - они удаляют воздух из трубы только при избыточном давлении, а при разрежении - наоборот - из атмосферы в трубу.
Вполне возможно, что если кардинально решите вопрос с воздухоудалением, то проектировать ничего не надо будет.
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 7.5.2010, 14:18) *
Вполне возможно, что если кардинально решите вопрос с воздухоудалением, то проектировать ничего не надо будет.

А по моему, до выяснения истинной картины внутреннего состояния водовода, даже от установки насосов NB 125-315/297 большого эффекта не будет.
Пора устраивать тотализатор.

инж323
Очаровательно звучит о воздухоудалении из трубопровода под отрицательным давлением. Мило и кокетливо.
Чеи качать от туда воздух?
Skorpion
Цитата(инж323 @ 7.5.2010, 21:28) *
Очаровательно звучит о воздухоудалении из трубопровода под отрицательным давлением. Мило и кокетливо.
Чеи качать от туда воздух?

Не качать, а выдавливать. Где-то в начале дискуссии я предлагал ставить небольшой насосик с высоким напором для вытеснения воздуха через воздушник перед включением основных насосов на НС1, при этом насосик после вытеснения воздуха из системы надо отключить.
Евгения К
Всем тем кто участвововал в этой теме посвящается.... rolleyes.gif
Я не потерялась
Назадавали вопросов по насосам Заказчикам с ВАШЕЙ помощью. Зак теперь в раздумьях. Как появится определенность,
выйду на связь, думаю дня через два...
Если у кого осталось желание помочь разобрать эту головоломку, милости прошу....
Спасибо
Vict
да нет никакой головоломки... есть неправильная эксплуатация.
инж323
Цитата(Skorpion @ 11.5.2010, 20:44) *
Не качать, а выдавливать. Где-то в начале дискуссии я предлагал ставить небольшой насосик с высоким напором для вытеснения воздуха через воздушник перед включением основных насосов на НС1, при этом насосик после вытеснения воздуха из системы надо отключить.

Включили вы их, наполнили. трубопровод без воздуха стал. Запускаем основные насосы и воздух появляется в трубопроводе автоматом снова, по условиям положения пьезометра.
Евгения К
Цитата(Vict @ 13.5.2010, 14:17) *
да нет никакой головоломки... есть неправильная эксплуатация.

может и так, но для меня только начинающего свой профессиональный путь, вопросов больше чем ответов. И до всего надо докопаться..... rolleyes.gif и еще не забыть, что после работы надо бежать в садик за сыном...... rolleyes.gif
Vict
Цитата(Евгения К @ 13.5.2010, 11:17) *
И до всего надо докопаться.....
да не очень у вас пока получается, даже на те вопросы что здесь заданы вы не имеете ответы.
Лично я вот так и не понял из темы - что именно все таки вас интересует, а так же непонятна сама система работы этого девайса.
Евгения К
не все сразу, как говорится.
Vict
Цитата(Евгения К @ 13.5.2010, 12:02) *
не все сразу, как говорится.
не, говориться по другому. Вы на инженерном форуме, и перед тем как вопросы задавать - обдумайте их с инженерной точки зрения. А то вон сколько страниц, но думаю что и другие так и не поняли что вас интересует..
Skorpion
Цитата(инж323 @ 13.5.2010, 12:03) *
Включили вы их, наполнили. трубопровод без воздуха стал. Запускаем основные насосы и воздух появляется в трубопроводе автоматом снова, по условиям положения пьезометра.

Но откуда он появится? Если из воды, в которой он растворен, то это мизер. Система будет работать, как сифон.
Сергей Гутман
Цитата(Skorpion @ 17.5.2010, 22:36) *
Но откуда он появится? Если из воды, в которой он растворен, то это мизер. Система будет работать, как сифон.

Воздуха может не быть если насос работает 24 часа в сутки, как только начинается периодическая работа воздух всегда появляется, видимо через недостаточно плотные соединения трубопровода, в данном случае есть отрезок сети, где планируется вакуум ...
rinatbay
Цитата(Евгения К @ 30.4.2010, 10:41) *
Я определила как разницу самой высокой отметки (187метров) и оси насоса (125,2). Другие специалисты определяют только разницу отметок между насосами. Поясните пожалуйста. Спасибо

Вы правильно определили.
Если считать разницу между насосами, то в точке "187м" будет пустота, либо воздух.
Если заполнить трубопровод маленьким насосом с большим напором, при его отключении, в высокой точке опять возникнет пустота.

Цитата(Skorpion @ 17.5.2010, 21:36) *
Но откуда он появится? Если из воды, в которой он растворен, то это мизер. Система будет работать, как сифон.
Даже если воздуху неоткуда взяться, допустим, то там будет вакуум как в космоме.
rinatbay
Я не пойму это питьевой водопровод? Если да, то в верхней точке напор должен быть 10 метров.
187-125.2+10=71.8 еще плюс потери напора.
Skorpion
Уважаемые спецы!
Признаю все мои посты 14, 68, 80, 83, 91 ошибочными. Черт попутал с этим сифонирующим эффектом, который возможен только при его высоте 10 м минус потери напора. А в данном случае разница отметок 183-125=57м намного превышает величину 10м. Если подобрать насос на НС-1 на напор, равный 138.1-125.2 плюс потери, плюс свободный напор перед НС-2, а для заполнения системы поставить высоконапорный насосик, который отключается ппосле пуска основногшо насоса на НС-1, то схема будет неработоспособна, в трубопроводе в верхней его части будет Торичеллиевая пустота.
Прав rinatbay в посте 93.
Прошу прощенья
Сергей Гутман
Люююди, опять по новой? Ну не будет вакуума больше 10м по условиям задачи, будет вода течь, насос посмотрите, и Торичеллиевая пустота - давление паров ртути, а у нас вода smile.gif. Давайте уже дождемся недостающих данных, тогда будем считать.
Vict
Цитата(rinatbay @ 18.5.2010, 14:57) *
Я не пойму это питьевой водопровод? Если да, то в верхней точке напор должен быть 10 метров.
Почему 10? А 2-х метров недостаточно?


Цитата(Skorpion @ 18.5.2010, 16:57) *
Прав rinatbay в посте 93.
Прав в чем?
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 18.5.2010, 16:57) *
Прав rinatbay в посте 93.

В постах 75 и 77 разве не я писал, что «такая подача при таком «вакууме» невозможна!», потому что такого вакуума теоретически быть не может.
Абсолютное давление меньше нуля не бывает, а это соответствует вакуумметрическому давлению 10м.в.ст.
Для справки - при вакууме 9,9м вода кипит при температуре 6,7оС.

Сергей Гутман
Любителям порассуждать о невозможности, в теме было сказано что трубопровод 30 лет отработал и приведена характеристика существующего насоса, для себя напишите гидравлику работы системы в настоящее время (параллельная работа 3-х насосов). Spok_only, рассуждал в рамках первого поста, без учета конкретного насоса, можете опереться на его посты.
BUFF
Йеееесссс!!! clap.gif
Сотый юбилейный пост будет про мастерство общения на форуме:
"Девушка, вот унитаз, жопу я Вам вчера показывал. Дайте туалетную бумагу" clap.gif

Возвращаясь к посту номер один: надо учитывать критическую точку, или нет, и почему?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.