Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет дождевых вод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
andrey R
Цитата(waljunja @ 5.12.2010, 23:42) *
Вы любите, чтобы последнее слово было за Вами, уступаю, дерзайте!

Я люблю, когда инженеры понимают, что они делают, а не просто цифирьки в формулы подставляют, не видя за ними физического смысла. Получают результат и не в состоянии даже оценить его адекватность.
Два стандартных ответа - "так программа посчитала" или "в моих расчётах всё просто по СНиП", как Вы изволили выразится. Я же пытаюсь Вам показать, что не всё так просто, но Вы упорно не желаете ничего воспринимать. И вот это действительно жаль, ибо это уровень инженерной подготовки, достойный только сожаления... wink.gif

Цитата(waljunja @ 5.12.2010, 23:42) *
Я попыталась показать, что расход дождевых стоков, определённый по формуле наружки, получается не меньше, чем по формуле внутрянки и всё.

Если в формулы подставлять произвольно выбранные цифры, можно получить даже больше. Но что это доказывает?
komdiv
Цитата(andrey R @ 3.12.2010, 18:37) *
1. Купите учебник русского языка, инженеру стыдно писать с ошибками.
2. Не всегда. Зависит от целей расчета.

1. Просю прощения, но "Мы ниверситетов не кончали" (имеется в виду, что окончил Пажеский корпус). Однако хочецца всё же своим слабеньким умишком тожешь понять как бы глыбокий смысл естества... При переписке в интернете иногда "ашипки" могут играть роль смайликов, т.е. использоваться для дополнительного отражения эмоций. Но если "кривая" орфография "достаёт", постараюсь её не использовать.
2. Цель расчёта - как можно более приближенное к реальному в каждом конкретном случае определение параметров сети дождевой канализации, обепечивающих её работу по назначению. В данном случае - большие площади кровель и относительно малые размеры других участков.
3.
Цитата
Ну вот, теперь хотя бы формулы. Вы видите, что время в них в знаменателе? Это значит, что чем оно больше, тем меньше расход. Если время вообще не учитывается, то расход максимальный.

Так как считать время в знаменателе? Это время поверхностной концентрации или время добегания, или их сумма?
В СНиПе о времени добегания ничего не говорится "tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации)". У Яковлева в формуле Абрамова понятия "время поверхностной концентрации" и "время добегания" неразделимы. У Курганова поверхностная концентрация и добегание - разные понятия. "Куды бедному крестьянину податься?"
Получается, что для кровли время поверхностной концентрации будет минимальным (нулевым), так как вода не впитывается, не задерживается растительным покровом, и поверхностным задержанием можно пренебречь? Остаётся только время добегания. А оно зависит от геометрических размеров, шероховатости и уклона поверхности, интенсивности дождя и коэффициента стока (покрова).
Понятно, что время поверхностной концентрации для газонов может быть выше времени добегания, а для кровель ниже, для асфальтобетона, может, соизмеримы.
Можно ли, надо ли и как правильно математически считать tcon для подстановки в формулу? Или - "на выпуклый военно-морской глаз"?
В моих расчётах меня беспокоят большие значения времени добегания по формуле Абрамова. Подставляя эти значения как допущения взамен времени поверхностного стока, получаю весьма малые расходы.
komdiv
Вернёмся ещё раз к "многострадальному" пункту:
Цитата
2.16. Время поверхностной концентрации дождевого стока следует определять по расчету
или принимать в населенных пунктах при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей равным 5—10 мин
или при наличии их равным 3—5 мин.
При расчёте внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2—3 мин.

Хочу обратить внимание, что в последней фразе говорится о том, что если Вы рассчитываете внутриквартальную канализациолнную сеть, то надлежит брать 2-3 мин. А для чего тогда 3-5 мин в предыдущем абзаце, если не для расчёта?
Цитата(waljunja @ 5.12.2010, 17:41) *
...
Расход дождевых стоков с крыши (СНиП 2.04.03-85)
при времени поверхностной концентрации
2 мин - 0.264*2842*0.2/(2^0/752)=89 л/c:
3 мин - 0.264*2842*0.2/(3^0/752)=66 л/c;
5 мин - 0.264*2842*0.2/(5^0/752)=45 л/c.
Вывод: Расход по СНиП наружной канализации никак не меньше расхода по СНиП внутрянки.
Сети наружной канализации надлежит рассчитывать по СНиП 2.04.03-85. rolleyes.gif

Мне кажется, некорректно отдельно для кровель брать 5 мин. В СНиПе говорится именно, что для расчёта всей сети, т.е.2-3 мин. - это усреднённое значение для сети с участками, имеющими различные характеристики. А конкретно для кровли время, по-моему, надо считать, только не знаю как.
andrey R
Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 10:50) *
1. При переписке в интернете иногда "ашипки" могут играть роль смайликов, т.е. использоваться для дополнительного отражения эмоций. Но если "кривая" орфография "достаёт", постараюсь её не использовать.

В беседке и ТСО - ради Бога, а в технических разделах выглядит, как просто безграмотность
Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 10:50) *
2. Цель расчёта - как можно более приближенное к реальному в каждом конкретном случае определение параметров сети дождевой канализации, обепечивающих её работу по назначению. В данном случае - большие площади кровель и относительно малые размеры других участков.

Я тут выше как раз доказывал барышне, что использование в таких случаях только наружного СНиП дает некорректные результаты. На Курганова ссылался и цитировал. Посмотрите, боле мне сказать нечего, всё сказано.
Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 10:50) *
3.
Так как считать время в знаменателе? Это время поверхностной концентрации или время добегания, или их сумма?

Если Вы используете СНиПовский метод расчета, то там это сумма. Я ж про принцип толкую, а не о конкретных расчетах говорю. Надо понимать, в каких случаях СНиПовский алгоритм даст неприемлемую ошибку и корректировать расчет. Но мотивированно, а не так, как барышня - какие хочу цифры, такие и подставляю.
Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 10:50) *
Получается, что для кровли время поверхностной концентрации будет минимальным (нулевым), так как вода не впитывается, не задерживается растительным покровом, и поверхностным задержанием можно пренебречь?

Да, во внутряночном СНиПе сделано такое допущение. Для простоты расчета, не более того. Это вовсе не означает, что явление не существует физически. Просто им пренебрегли, А погрешность стала "запасом прочности" для рассчитываемой системы.



Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 11:43) *
Мне кажется, некорректно отдельно для кровель брать 5 мин.

Если бы только это smile.gif У барышни не расчет, а сплошная подтасовка цифр под желаемый результат wink.gif
waljunja
Цитата
У барышни не расчет, а сплошная подтасовка цифр под желаемый результат


Andrey R, хотела больше с Вами не спорить, но сдержаться не смогла. Голубчик, Вы меня умиляете. По-вашему, взять формулу СНиП, коэффициенты по СНиП, подставить всё это в формулы, не мною придуманные . Сравнить результаты. Это Вы называете фальсификацией? Какую цифру я подтасовала? Я рассчитала расход с кровли заданной площади по СНиП внутрянки, затем расход с той же площадки по СНиП наружки. Выложила Вам результат, из которого видно. что по СНиП внутрянки максимальный расход - 48 л/с. С площадки - 66-45 л/с. Причём сделала я это, чтобы доказать Вам, что нет необходимости при расчёте наружной сети применять формулу внутрянки, как Вы советовали некоторым товарищам. пугая их, что расход с крыши начнёт срывать колодезные люки при переполнении.
Поэтому я ещё раз говорю, что наружную сеть надо считать по СНиП наружной канализации. И не надо уличать меня в безграмотности. Приведите пример с цифрами - и всё, вопрос ясен. А то заладили: " Я знаю. чего никто понять не может, и не сможет никогда."
Конечно, сразу представляется шляпа... rolleyes.gif
andrey R
Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
Голубчик, Вы меня умиляете.

Сударыня, я тронут Вашим вниманием к моей скромной персоне smile.gif
Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
По-вашему, взять формулу СНиП, коэффициенты по СНиП, подставить всё это в формулы, не мною придуманные . Сравнить результаты. Это Вы называете фальсификацией? Какую цифру я подтасовала?

А какая разница, если в результате "расчета" получилось, что дважды два - пять?
Ситуация ж прямо по анекдоту - так похоже на настоящую, но не работает biggrin.gif А какие конкретно цифры, так Вам привели здесь в теме примеры, но Вы ж их не замечаете. И чудесный коэффициент, по которому три четверти воды с кровли куда-то исчезают, и 5 минут для кровли. Этого мало, надо скушать всё яичко, чтобы иметь право заявить, что оно тухлое? wink.gif
Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
Я рассчитала расход с кровли заданной площади по СНиП внутрянки, затем расход с той же площадки по СНиП наружки. Выложила Вам результат, из которого видно. что по СНиП внутрянки максимальный расход - 48 л/с. С площадки - 66-45 л/с.

И этого достаточно, чтобы даже не смотреть расчет, поскольку результат абсурдный. Кроме того, я привел Вам мнение автора, на авторитет которого Вы сами и ссылались. Этот автор утверждает (цитаты выше), что расчет по наружному СНиП не всегда дает корректный результат, даже если
Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
взять формулу СНиП, коэффициенты по СНиП, подставить всё это в формулы

Так что Вы еще хотите от меня? smile.gif
Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
сделала я это, чтобы доказать Вам, что нет необходимости при расчёте наружной сети применять формулу внутрянки, как Вы советовали некоторым товарищам. пугая их, что расход с крыши начнёт срывать колодезные люки при переполнении.

Повторить, что написано у Курганова? Извольте:
Цитата
В практике могут встречаться случаи, когда определенный таким образом расход ... не может быть принят за расчетный
Цитата
Способ предельных интенсивностей оказывается неприменим и в случаях ...

Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
Поэтому я ещё раз говорю, что наружную сеть надо считать по СНиП наружной канализации. И не надо уличать меня в безграмотности.
А Курганов пишет, что не всегда так надо делать. Я же добавляю, что надо понимать физический смысл формул и уметь адекватно оценить результат. Вы с этим не согласны?
Цитата(waljunja @ 7.12.2010, 23:59) *
Конечно, сразу представляется шляпа... rolleyes.gif

Кстати, что это у Вас за навязчивая мысль про шляпу? smile.gif

PS
Перед тем, как зайти на форум, я читал статью Натальи Сергеевны Жмур, в которой она анализирует причины неудовлетворительной работы малых сооружений очистки бытовых стоков. В числе обоснований технологически немотивированного упрощения их конструкции, Наталья Ивановна приводит вот такую фразу одного из разработчиков:
Цитата
отказ от строительства первичных отстойников объясняется так: «взвешенные вещества минерального происхождения будут удаляться с помощью пространственной сукцессии микроорганизмов в биореакторах-аэротенках»

Захожу на форум, а тут Вы со своими "расчетами" ... biggrin.gif
komdiv
Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 21:23) *
Ну не смешите меня про точность расчёта ливнёвки. СНиП допускает время поверхностной концентрации 3-5 минут. А Вы будете упрекать меня за какие-то полминуты. rolleyes.gif

А вот что у Курганова на стр. 60

Думаю, всё зависит от "масштаба" расчётного участка: чем детализированней участок, тем больше есть исходных данных, соответственно есть возможность производить более точные вычисления. В СНиПе и справочной литературе эта градация тоже просматривается: для расчёта ливнёвки населённого пункта вцелом усреднения выше, чем, скажем, для конкретного двора многоэтажной застройки. А если досконально известна конструкция кровли, можно ж, наверное, при желании и более точно рассчитать время поверхностного задержания, время добегания и отсюда - расход по формулам наружки. А для уличных лотков - по профилю и уклону и т.п. Вопрос, нужно ли на это тратить время? Если есть норма ставить 400 мм трубы, то экономической выгоды никак не получим. Запас на водостоки с кровли по формуле внутрянки вообще не учитывает никаких нюансов, и это даже приветствуется, чтобы подстраховаться от разрушения кровли. Я воспринимаю позицию andreyR как призыв к тому, чтобы инженеры делали расчёты с полным пониманием происходящих физических процессов вне зависимости от степени детализации расчётов ИМХО. Мне лично это импонирует.
andrey R
Цитата(komdiv @ 9.12.2010, 9:22) *
Вопрос, нужно ли на это тратить время? Если есть норма ставить 400 мм трубы, то экономической выгоды никак не получим. Запас на водостоки с кровли по формуле внутрянки вообще не учитывает никаких нюансов, и это даже приветствуется, чтобы подстраховаться от разрушения кровли.

Я воспринимаю позицию andreyR как призыв к тому, чтобы инженеры делали расчёты с полным пониманием происходящих физических процессов вне зависимости от степени детализации расчётов ИМХО. Мне лично это импонирует.

Нужно. Хотя бы для того, чтобы не смешить людей, как барышня тут. Кроме того, 400 минимум только в Москве, в области уже нету, действует норма СНиП. Ну и дабы "почувствовать" расчет, хотя бы научится "на вскидку" определять ту границу, ниже которой можно особо не усердствовать, четырехсотка страхует.

Ага, правильно воспринимаете smile.gif
frolovA
Так правильно сделал гидравлический расчет komdiv или нет?
frolovA
komdiv когда вы считаете время поверхностной концентрации по формуле 3.65 (Яковлев "Канализация) вы подставляете в формулу минимальную длину пути стока? Это так?
frolovA
Когда проектирую сеть в стадии Р то наношу ее на генплан а отметки верха крышек колодцев определяю по вертикалке Это так?
aleksey_v
Цитата(frolovA @ 13.2.2011, 13:46) *
Когда проектирую сеть в стадии Р то наношу ее на генплан а отметки верха крышек колодцев определяю по вертикалке Это так?

Это так: не понятно, что вы пишите. Расставьте знаки перпинания - раз. Два - разберитесь и объясните, что такое "крышка колодца".
frolovA
komdiv можете прикрепить сюда 1-ю часть расчета, где вы определяете A и zmid?

Когда проектирую сеть в стадии Р, то наношу ее на генплан, а отметки верхов колодцев определяю по вертикалке Это так?
Михаил I
похоже бот
aleksey_v
То крышка колодца...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
То теперь верх...
Надоела эта безграмотность донельзя. Уже официальные документы читать - противно.
frolovA
aleksey v поправьте меня Напишите правильно rolleyes.gif
aleksey_v
Забыли вы м/ф про "казнить нельзя помиловать". Правильно, говорите? А кто вас знает, что вы хотели выразить - поэтому и исправить не можно.
А про крышки колодцев расскажите всё-таки, какие вы в проекты закладываете: прозрачные, или из нержавейки, или какие?
Кстати, только сейчас прочитал побуквенно: "верхов колодцев". Это полный пэ. Русфлот умывает руки.
frolovA
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста нормально ли такое решение. В пониженном месте, на газоне, устанавливаются лотки с уклоном для сбора воды во время дождя. Эти лотки заходят в колодец выше глубины промерзания. Затем от колодца идет труба, которая соединяет этот колодец с дождевой сетью. Труба прокладывается ниже на 0,6 м, чем захлодят лотки.
Нормально или нет приведенное выше решение?
Получается, что колодец в который заходят лотки перепадный. Это так?
Целесообразно ли колодец, в который заходят лотки, делать с дождеприемной решеткой (т.е. будет дождеприемный колодец)?
NatalyaG
Подскажите, пожалуйста, как вы считаете расходы ливневки для получения технических условий?
aleksey_v
NatayaG, а вы?
NatalyaG
(Интенсивность дождя для данной местности (q20) x площадь участка)/10000
А сейчас от меня требуют считать с учетом коэффициентов в зависимости от типа поверхности. Логично, но, как я понимаю, тогда надо выполнить полный расчет. А на данном этапе я этого сделать не могу, т.к. из исходных данных у меня только площади и место строительства.
NatalyaG
Неужели никто заявки для получения ТУ не считает? Может я как-то неудачно вопрос сформулировала? Могу пояснить helpsmilie.gif
andrey R
Для заявки Вы должны оценить, сможете ли Вы присоединиться к существующей городской сети (с учётом секундных расходов от проектируемого объекта и уже существующей нагрузки на эту трубу), или придётся перекладывать кусок городской сети (получать ТУ на другую точку врезки).
При отсутствии проектируемого генплана по типу покрытий посчитать нельзя, но можно прикинуть, поговорив с разработчиками (задаться показателями генплана, которые потом придётся выполнять или менять ТУ).
NatalyaG
Генплан есть. Мне известны площади всех поверхностей. Но чтобы сделать полноценный расчет, мне надо прорисовать план сетей. А это,по-моему, слишком для предпроектной стадии.
Раньше мы в расход в заявке считали по формуле для внутрянки (q20xF/10000) и всех это устраивало, но в данном объекте заказчик из Москвы. И он считает, что у нас расходы сильно завышены и что при расчете надо пользоваться коэффициентами для каждого типа поверхности.
Посчитать по формулам СНиПа по наружке не могу, т.к. недостаточно данных.
Единственный выход, который мы нашли - воспользоваться формулой для внутрянки, но площади в зависимости от типа поверхности умножить на коэффициенты из рекомендаций ВОДГЕО.
Правда, не знаю, насколько это обоснованно.
А в каком виде вы в Москве заявки предоставляете?


andrey R
Зайдите на сайт Мосводостока, там вроде было. Или позвоните им.
По внутрянке считать нельзя, будет сильно завышенный результат. Вы ж не сразу с кровли и в городскую сеть. Да и строения явно занимают не весь участок.
Ну а при наличии генплана - и не прикинуть цифру... wink.gif
NatalyaG
Сходила на сайт Мосводостока. Обнаружила лишь форму письма для получения ТУ, согласно которой надо указать расход стоков и, по-моему, главное: "оплату гарантируем" rolleyes.gif
К сожалению, не могу пока себе позволить "прикинуть" расход (надо сначала раз 100 по-нормальному посчитать, а потом уже буду на глазок dry.gif ). И вообще, от меня хотят бумажку с цифрами, формулами и ссылками на нормативы.
Скажите, пожалуйста, можно ли посчитать по формуле внутрянки, но с учетом коэфициентов для поверхностей из рекомендаций ВОДГЕО (там для асфальта 0,6, а для остальных и того меньше)?
andrey R
Цитата(NatalyaG @ 1.3.2011, 22:53) *
можно ли посчитать по формуле внутрянки, но с учетом коэфициентов для поверхностей из рекомендаций ВОДГЕО (там для асфальта 0,6, а для остальных и того меньше)?

Нет, нельзя. Считайте нормально. Это не сложно, если понимаете физический смысл формулы. Генплан есть, прикинуть наихудший вариант внутриплощадочного водостока (дающий наибольший секундный расход) не сложно. Посчитать его по формуле для точки присоединения в городской коллектор - минут пятнадцать. Дальше - работать с этой цифрой. Если такой расход может быть принят в желаемой точке городской сети - оно и ладушки, при проектировании будет или так же, или лучше. Если не может - смотрите варианты (другая трассировка внутриплощадочных или другая точка сброса). Получение ТУ - это процесс, а не разовый расчет непонятно какой цифры.
Осмыслите процесс и всё получится smile.gif
NatalyaG
Нет ТУ - нет точки подключения. Участок 14 Га. Просчитать несколько вариантов (точка подключения в одном конце участка, в другом, посередине)? Куча потраченного времени и бесплатно. Тем более, что участок в Геленджике, а там вообще на получение ту расходы не требуют (в большинстве случаев просто в море сбрасывают). А заказчик хочет расчет и в результате минимальный расход. А я не хочу заниматься бессмысленными и бесплатными расчетами (согласитесь, чтобы что-то посчитать или запроектировать, нужно задание). И вот как-то нам надо найти общий язык...
andrey R
Ну, я исходил из того, что Вы хотите получить нормальные ТУ, а не абы какие. И не в Геленджике, а в Москве smile.gif
Нормальные, это когда Вы, имея ситуационный план, выбираете наилучшую для Вас точку подключения и проверяете, возможно ли туда подключиться. На неё и просите ТУ.
А вот в таком варианте
Цитата
заказчик хочет расчет и в результате минимальный расход

просто тупо считаете под гипотетическую трассу, дающую этот минимальный расход. А там трава не расти, ибо
Цитата
я не хочу заниматься бессмысленными и бесплатными расчетами

smile.gif
NatalyaG
Т.е. я пишу: предположим трасса 500 м, скорость 1 м/с, соответственно время добегания стоков 500 с rolleyes.gif
Что-то совсем уж залепуха, может все-таки по внутрянке да с коэффициентами?
P.S. Кстати я заявку на расходы по воде и К1 3 раза уже считала (все никак не определится, что же он построить хочет). А в последний раз мне предложили в расчете расходов детсада детей не учитывать rolleyes.gif
aleksey_v
В Москве водостоки с территории могут делать по т.н. схемам инженерного обеспечения, которые: ситуационник с трассами сущ. + пр. (#229) и расчет по нему (опять же, например, #229). Расчет делают по имеющейся в нормативе, афаик, инструккии по расчету (не помню номер-название).
andrey R
Цитата(aleksey_v @ 2.3.2011, 7:54) *
например, #229

А это что такое?
yfray
Подскажите.
Как для получения ТУ посчитать суточный расход дождевых стоков м3/сут?
И какой, минимальный, надо иметь объем информации об объекте чтобы посчитать расходы м3/сут?
BUFF
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 13:19) *
И какой, минимальный, надо иметь объем информации об объекте чтобы посчитать расходы м3/сут?

Достаточный для расчета расходов laugh.gif
yfray
Хорошо! т. е. местоположение объекта (на карте РФ), площади и типы покрытий, предполагаемую схему канализования, рельеф местности.
Так?
BUFF
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 13:37) *
Так?

Еще нужен ответ на вопрос "Как для получения ТУ посчитать суточный расход дождевых стоков м3/сут?"
laugh.gif
yfray
Этот вопрос и интересует меня?
А как посчитать суточный расход с територии объекта?
BUFF
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 13:45) *
А как посчитать суточный расход с територии объекта?

... -Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук, провёл беседу со многими учёными, в том числе молодыми, кстати, очень грамотные ребята. Так вот мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране; они так же рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности; не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам, но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе. ©

А если серьезно - то прочтите в этой теме посты №№ 2,3. Там все подробно расписано.
yfray
Может конечно пропустил где. Почитав указаное в постах №2, №3.

Решил что по формуле ПОСОБИЯ к СНиП W=10 hr F Zmid - так?
Но ведь эта формула для расчета акк. емкости.
andrey R
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 14:05) *
Но ведь эта формула для расчета акк. емкости.

Ну а теперь напрягитесь и подумайте, что Вы с этой ёмкостью предполагаете делать и какая часть её объема в сутки будет сброшена smile.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 2.3.2011, 14:09) *
подумайте, что Вы с этой ёмкостью предполагаете делать

проектировать
yfray
Зная ваше отношение к юбасам и топасам ставлю ОС проточные Трайдянис. Как для них суточный посчитать?

А из емкости буду перекачивать насосом м3/час за 2-3 суток через фильтры вот и суточный расход - так?
andrey R
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 14:13) *
Зная ваше отношение к юбасам и топасам ставлю ОС проточные Трайдянис. Как для них суточный посчитать?

Топасы на ливневке? blink.gif
Расход зависит не от конкретной установки, а от принятой схемы водоотведения и очистки.
Трайдянис не знаю. Что это?
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 14:13) *
перекачивать за 2-3 суток через фильтры вот и суточный расход - так?

Ну... если я Вас правильно понял, то да. Формулируйте как-нибудь попонятнее, если не трудно smile.gif
yfray
Трайдянис это бочка из пластика внутри стоят фильтры коалесцентный, фиброльный и угольный.

"Коалесцентный фильтр позволяет наиболее эффективно отделять нефтепродукты, что позволяет уменьшить габаритные размеры очистной установки" "Здесь стоки очищаются до 5 мг/л по нефтепродуктам."

"Далее вода последовательно попадает в третью и четвертую камеры, где установлены адсорбирующие фильтры: в третьей камере – фиброльный, в четвертой – угольный." и бла-бла-бла.

Эта бочка имеет кучу сертификатов. Что делает ее быстро применимой в "проектировании".

Andrey_R "Расход зависит не от конкретной установки, а от принятой схемы водоотведения и очистки."


Схема водоотведения самотечная установка проточная.
yfray
Ну... если я Вас правильно понял, то да. Формулируйте как-нибудь попонятнее, если не трудно

1. Ставим емкость. Какую? - задание строителям, старый ТП?
2. Опускаем туда насос конечно-же "Wilo"
3. После ставим фильтры (песчаные, керамзитные, угольные). Кто выпускает? К ним куча автоматики задание - автоматике. И домик для них
задание строителям.

andrey R
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 15:18) *
Трайдянис это бочка из пластика внутри стоят фильтры коалесцентный, фиброльный и угольный.
и бла-бла-бла.
Понятно biggrin.gif
Цитата(yfray @ 2.3.2011, 15:18) *
Схема водоотведения самотечная установка проточная.

Если нет регулирования, то суточный объем сброса равен притоку (объему выпавшего дождя). Если есть регулирование - определите какую часть объема чистите и сбрасываете в сутки
aleksey_v
Цитата(andrey R @ 2.3.2011, 11:58) *
А это что такое?

Простите. Номер поста в текущем треде.
golynskiy
Цитата(andrey R @ 4.11.2010, 7:44) *
Надо же smile.gif

Время - это длина?
nick_ku
Можете разъяснить, почему отличаются величины интенсивностей выбранных по рис. Б.1 в СНиП, СП и выбранных по «Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения» / А.М. Курганов?
auzerius
Можно посчитать с помощью номограммы
http://ivea-water.ru/services/proektirovanie/nomogrammy
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.