Обнаруженные ошибки:
1) Тригонометрические формулы в Excel вычисляют в радианах, а у Вас насколько я вижу подставляются углы
2) При расчете углов бетта и гамма неверно указана формула (у Вас арктангенс зачем-то возведен в -1 степень)
3) Поверхностная плотность тепловых потоков у Вас принята для массивных ограждений (табл.8), а должна быть через остекленный световой проем (табл.1).
P.S. Извините, но для проверки пришлось снять защиту, использовал ваш труд исключительно в личных, не коммерческих целях.
P.P.S. Кто-нибудь может разъяснить необходимость учета показатель ап поглощения теплового потока солнечной радиации при расчетах системы КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. В других темах нашел следующее:
"Рассматриваемый показатель необходимо учитывать при гарманических колебаниях внутреннего воздуха, т.е. данная методика предназначена для расчета теплопоступлений для вентиляруемых здание, когда температура внутреннего воздуха будет меняться в течении суток. При использовании этой методики для систем кондиционирования и постоянным значением температуры внутреннего воздуха данный показатель необходимо принимать 1,0."
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t518.html"Если работает кондиционирование, температурный режим стационарный и тепловая инерция в нём не участвует, поскольку её нет!
И теплоёмкость ограждений для стационарного режима не принимается во внимание.
Всё это нужно считать в том случае, если включаете кондиционирование в разогретом помещении. Если же управление кондиционером по температуре помещения, то никакой инерции."
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30206В принципе в выше написанном есть логика, если температура в помещении одна и та же, то мебель и ограждения не нагреваются и не поглощают тепло.