~SK~
Цитата(prant @ 10.5.2012, 10:33) *
to ~SK~

- наложить характеристику насоса на характеристику системы, и получить точку (H,Q), без дроселя (1 вопрос);
- свой константный расход (115 м3/ч) делите на получившийся расход умножаете на частоту и получаете новую частоту насоса (2 вопрос);
- для новой частоты строите новую характеристику насоса

У вас хар-ка системы которую вы нарисовали пересекается с хар-ой насоса в точке Q=143 H=38, тоесть получается мне 115 делить на 143 нужно и умножать на частоту??? Чего то никак понять принципа не получается...

Мне просто кажется что хар-ка сети как раз и должна пересекаться с хар-ой насоса в точке 115 43 , а сеть с дросель левее как то наверно должна быть.....
~SK~
Ну помогите пожалуйста, я если нужно денег заплачу!!!