Всем здрасти! Дело вот в чём: Есть котельная в ней сетевой насос системы отопления, Производительность насоса 115 м3/ч, напор насоса 43 м вод ст ( на табличке насоса) , после насоса метра через 2 трубы стоит дросселирующая шайба для снижения напора в системе ( параметры шайбы не извесны), извесно что входной напор в насос 17м вод ст, выходной 60м вод ст - перед шайбой, после шайбы около 40 ( по паказаниям манометров).
1.Скажите пожалуста какое давление будет если убрать дросселирующую шайбу или как его вычислить?
2.Мне нужно давление в системе 40 м. вод ст (ну или в других единицах по манометру 4 кгс/см2), этого давления я хочу добиться частотным регулированием двигателя с применением Преобразователя частоты , дросселирующую шайбу естественно хочу убрать. Чтоб осуществить данную задачу мне нужно знать какую частоту нужно задать чтобы снизить скорость двигателя.
3. нужно построить Q-H характеристику насоса при частотном регулировании и при дросселировании.
Прошу вашей помощи, вы моя последняя надежда...
Перестраиваете исходную характеристику насоса по формулам:
Q2=Q1xn2/n1
H2=H1(n2/n1)^2
Потом наносите все на график, нагляднее всео и проще перестраивать в Excel.
Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 21:07)

Перестраиваете исходную характеристику насоса по формулам:
Q2=Q1xn2/n1
H2=H1(n2/n1)^2
Потом наносите все на график, нагляднее всео и проще перестраивать в Excel.
А какое будет H1 ? 43, 60, 80 ??? И Q какое будет???
Новые характеристики перестраиваются от исходной характеристики насоса. Какую точку выберете, такие и будут
Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 21:56)

Новые характеристики перестраиваются от исходной характеристики насоса. Какую точку выберете, такие и будут
А если хар- ка не извесна??? Как тогда быть??? Где должны быть пересечения , точнее в какой точки должны быть пересечения характеристик насоса с магистралью???
И какое должно быть давление и напор, если убрать шайбу???
А как вы собрались делать пересчет не потрудившись просчитать сеть и не найдя характеристику насоса?
Сеть в расчетном режиме для цели "шайбоизвлечения" можно принять как постоянное сопротивление, но величина определяется ее сопротивлением и наличием располагаемого перепада у последнего потребителя, а характеристику насоса ищите по его марке.
А напор насоса и его характеристика от наличия шайбы никак не зависят, поскольку шайба это элемент сети.
Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 23:00)

А как вы собрались делать пересчет не потрудившись просчитать сеть и не найдя характеристику насоса?
Сеть в расчетном режиме для цели "шайбоизвлечения" можно принять как постоянное сопротивление, но величина определяется ее сопротивлением и наличием располагаемого перепада у последнего потребителя, а характеристику насоса ищите по его марке.
А напор насоса и его характеристика от наличия шайбы никак не зависят, поскольку шайба это элемент сети.
Пересчитать сеть не получится так как не извесна длина трубопровода и тому подобные изгибы... При дросселирование как я понял повышается давление, а производительнсть снижается, но это до шайбы, а после шайбы оно равно 4кгс/см^2 или 40 м вод.ст.
Вы мне можете сказать почему давление перед шайбо 60 и какая при этом производительность должна быть? Я так полагаю, что оно получается при сложение напора на входе насоса с напором на табличке насоса т.е. 17+40=60 или как то подругому это выглядит ? рабочая точка насоса где будет при дросселирование , без дросселирования и с частотным рег-ем или хотя бы какой напор должен быть и примерно производительность ????
Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 1:30)

Вы мне можете сказать почему давление перед шайбо 60 и какая при этом производительность должна быть? Я так полагаю, что оно получается при сложение напора на входе насоса с напором на табличке насоса т.е. 17+40=60 или как то подругому это выглядит ? рабочая точка насоса где будет при дросселирование , без дросселирования и с частотным рег-ем или хотя бы какой напор должен быть и примерно производительность ????
Потому что при данной характеристике сети характеристика насоса пересекает ее при напоре 43м. Ищите расходомеры и снимайте показания с них. Либо по марке насоса ищите характеристику, благо в интернете с этим проблем нету. Что произойдет после изменения частоты неизвестно, поскольку характеистика насоса это куча точек, образующая кривую. Форма кривой зависит от кучи факторов и поэтому считать надо в каждом конкретном случае.
Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 23:40)

Потому что при данной характеристике сети характеристика насоса пересекает ее при напоре 43м. Ищите расходомеры и снимайте показания с них. Либо по марке насоса ищите характеристику, благо в интернете с этим проблем нету. Что произойдет после изменения частоты неизвестно, поскольку характеистика насоса это куча точек, образующая кривую. Форма кривой зависит от кучи факторов и поэтому считать надо в каждом конкретном случае.
Ну, а если примерно?По вашему Рабочая точка без шайбы будет или должна быть я так понимаю в точки Н=43 Q=115? А при дросселирование в точке Н=60 и Q<115 ? Я нашел вроде хар-ку насоса данной марки , только на ней максимальное возможное давление 52 где то, а у меня 60 после насоса перед шайбой - и где тогда точка пересечения тобишь рабочая будет если выше 52 хар-ка насоса не поднимается???
52м это напор самого насоса, а у Вас 17 на всасе стоит. На характеристике должен быть напор 43. При нем и расход смотрите. А пересчитать без рабочей характеристики (кривой, а не номинальных значений напор а и подачи) все равно ничего не сможете. Гуглите кривульку.
Если ставите частотник, проще поставить датчик давления с выходом аналогого сигнала 0-10В и подключить на вход частотника. Тогда сможете задавать любое давление в поле регулирования. Если без датчика, то выставляете частоту по давлению 2 манометров: до и после насоса
Цитата(~SK~ @ 8.5.2012, 23:51)

Ну, а если примерно?По вашему Рабочая точка без шайбы будет или должна быть я так понимаю в точки Н=43 Q=115? А при дросселирование в точке Н=60 и Q<115 ? Я нашел вроде хар-ку насоса данной марки , только на ней максимальное возможное давление 52 где то, а у меня 60 после насоса перед шайбой - и где тогда точка пересечения тобишь рабочая будет если выше 52 хар-ка насоса не поднимается???
И как мне тогда высчитать частоту вращения n2=n1*H2/H1 , H2=40 так как я хочу снизить до этого давления , а H1-? тогда каким задаваться 40, 60, 80???
А с расходом при этом что должно быть? Если он должен сохраниться текущим, то снижение частоты его снизит пропорционально снижению частоты.
А касательно напора/расхода - пересчитывается вся характеристика по нескольким точкам для определения новой кривой. Насос Ваш, сами считайте, а мы тут не телепаты. И потом я формулу правильную писал - соотношение напоров имеет квадратичную зависимость от соотношений частот.
Цитата(К.Д. @ 8.5.2012, 23:54)

52м это напор самого насоса, а у Вас 17 на всасе стоит. На характеристике должен быть напор 43. При нем и расход смотрите. А пересчитать без рабочей характеристики (кривой, а не номинальных значений напор а и подачи) все равно ничего не сможете. Гуглите кривульку.
ну на насосе написано H=43 Q=115 , эта точка что означает? Напор 60 который манометр показывает на выходе насоса точка эта где будет если на линии хар-ке насоса нет этой точки ... Или я вообще всё не так понимаю и как то это всё подругому должно быть? Кривая хар-ке насоса есть и как по ней задаваться то, мне вообще рабочие говорили что до шайбы при испытании котельной давление в систме после насоса было 80... Я вообще уже запутался...
Цитата(К.Д. @ 9.5.2012, 0:01)

А с расходом при этом что должно быть? Если он должен сохраниться текущим, то снижение частоты его снизит пропорционально снижению частоты.
А касательно напора/расхода - пересчитывается вся характеристика по нескольким точкам для определения новой кривой. Насос Ваш, сами считайте, а мы тут не телепаты. И потом я формулу правильную писал - соотношение напоров имеет квадратичную зависимость от соотношений частот.
Про формулу там Н1/Н2 под корнем будет это понятно...
Цитата(jota @ 8.5.2012, 23:54)

Если ставите частотник, проще поставить датчик давления с выходом аналогого сигнала 0-10В и подключить на вход частотника. Тогда сможете задавать любое давление в поле регулирования. Если без датчика, то выставляете частоту по давлению 2 манометров: до и после насоса
На практике то понятно что так то и делается, но я пишу диплом и это всё мне надо теоретически рассчитать(((
Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 2:07)

ну на насосе написано H=43 Q=115 , эта точка что означает? Напор 60 который манометр показывает на выходе насоса точка эта где будет если на линии хар-ке насоса нет этой точки ... Или я вообще всё не так понимаю и как то это всё подругому должно быть? Кривая хар-ке насоса есть и как по ней задаваться то, мне вообще рабочие говорили что до шайбы при испытании котельной давление в систме после насоса было 80... Я вообще уже запутался...
Вот сейчас он и работает на точке 43м и 115 кубах расхода. Напор это давление которое насос дополнительно сообщает рабочей жидкости, так что из 60 на напорном патрубке надо отнять 17 на всасе.
А для пересчета просто принимать любые точки на характеристике насоса и пересчитывать их параметры при новой частоте.
Я уже всю голову сломал, ну направте на правильный путь...

Цитата(К.Д. @ 9.5.2012, 0:11)

Вот сейчас он и работает на точке 43м и 115 кубах расхода. Напор это давление которое насос дополнительно сообщает рабочей жидкости, так что из 60 на напорном патрубке надо отнять 17 на всасе.
А для пересчета просто принимать любые точки на характеристике насоса и пересчитывать их параметры при новой частоте.
А на графике как эти 60 показать? И дросселирующую хар-ку показать? А скорость тогда будет n2=n1*корень Н2/Н1 n2=2943*корень 40/60=2400 об/мин - это правильно? 40- это давление которое требуется в системе...
В
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот здесь представлена хар-ка насоса LPD 125-200/191
Ну подскажите как построить то, хотя бы примерно как это должно выглядить...
Цитата
Кривая хар-ке насоса есть и как по ней задаваться то, мне вообще рабочие говорили что до шайбы при испытании котельной давление в систме после насоса было 80
-нагло соврали
http://www.sealib.com.ua/question/questsvm/25.htmlhttp://www.agrovodcom.ru/biblio/biblio8.php
Цитата(prant @ 9.5.2012, 15:34)

А вы мне можете сказть тогда какой напор и производительность будет, если убрать шайбу?
И как расчитать мне скорость чтоб давление было в системе H=40??
Вторая ссылка Вам для расчетов дана (стр. 87 если правильно помню) и формулы я писал, чего ж еще для счастья надо?
При напоре 40м на напорном патрубке, упадет расход, причем упадет сильно, так что если он должен сохраняться постоянным, то шайба единственный выход.
Цитата
А вы мне можете сказть тогда какой напор и производительность будет, если убрать шайбу?
-не могу, вы же не скинули ни марку насоса, ни выложили характеристику.
Цитата
И как расчитать мне скорость чтоб давление было в системе H=40??
-вот именно для этого у вас есть вопрос о том какой расход будет при убранной шайбе.
to ~SK~
Я так понимаю что вы студент и вопрос по практике? Если это так тогда по порядку:
- надо найти характеристику насоса;
- надо построить характеристику системы без дроселя;
- наложить характеристику насоса на характеристику системы, и получить точку (H,Q), без дроселя (1 вопрос);
- свой константный расход (115 м3/ч) делите на получившийся расход умножаете на частоту и получаете новую частоту насоса (2 вопрос);
- для новой частоты строите новую характеристику насоса
Цитата(prant @ 10.5.2012, 10:33)

to ~SK~
Я так понимаю что вы студент и вопрос по практике? Если это так тогда по порядку:
- надо найти характеристику насоса;
- надо построить характеристику системы без дроселя;
- наложить характеристику насоса на характеристику системы, и получить точку (H,Q), без дроселя (1 вопрос);
- свой константный расход (115 м3/ч) делите на получившийся расход умножаете на частоту и получаете новую частоту насоса (2 вопрос);
- для новой частоты строите новую характеристику насоса
Характеристику насоса нашел, вроде как для этой марки насоса.
А вот как построить хар-ку без дроселя какими данными задаваться, я её строю по формуле Н=Hст+s*Q^2 , s=H1-Hст/Q^2 , s=43-17/115^2, потом подставляю найденную s вот в эту формулу Н=Hст+s*Q^2 и выбирая несколько значений Q нахожу Н и строю хар-ку тоесть у меня получается рабочая точка в координате Q=115 H=43, c дроселем по этой же формуле только s=60-17/108^2 , но как на хар-ке насоса показать хар-ку сети при дросселирование (она представлена на предыдущей странице) при давление 60 я непонимаю, если там максимальная точка на хар-ке 52...
Цитата(prant @ 10.5.2012, 9:09)

-не могу, вы же не скинули ни марку насоса, ни выложили характеристику.
-вот именно для этого у вас есть вопрос о том какой расход будет при убранной шайбе.
Характеристику я выложил, на предыдущей странице она... насос фирмы grandfos LPD 125-200/191 мощность двигателя Рн=22кВт
Цитата(К.Д. @ 10.5.2012, 5:23)

Вторая ссылка Вам для расчетов дана (стр. 87 если правильно помню) и формулы я писал, чего ж еще для счастья надо?
При напоре 40м на напорном патрубке, упадет расход, причем упадет сильно, так что если он должен сохраняться постоянным, то шайба единственный выход.
Скорость тогда будет n2=n1*корень Н2/Н1 n2=2943*корень 40/60=2400 об/мин - это правильно? 40- это давление которое требуется в системе, 60 - давление после насоса перед шайбой... Расход будет таким же как и при дросселирование, судя по примерным хар-ам в учебниках.
Я так предполагаю, что хар-ка насоса представлена без наличия обратки , тоесть получается нужно хар-ку насоса поднять на высоту обратки????? А считать частоту вращения n2 нужно наверно задаваться давлением не 60 , а давлением если бы не было шайбы, а если бы не было шайбы то повысилось бы давление и подачи и обратки , тоесть в момент пуска Hвых=43+17=60, а обратка тогда бы повысилась с 17 до где то 17+17=36 и уже Нвых= 36+43=79 , и тогда бы в сети напор(давление) было бы 79 примерно = 80... и тогда n2=2943*корень 40/80 =2081 об/мин... Только вот производительность тогда будет какая???
Я правильно рассуждаю???
Цитата
тоесть в момент пуска Hвых=43+17=60, а обратка тогда бы повысилась с 17 до где то 17+17=36 и уже Нвых= 36+43=79 , и тогда бы в сети напор(давление) было бы 79 примерно = 80... и тогда n2=2943*корень 40/80 =2081 об/мин... Только вот производительность тогда будет какая???
нет вы не правельно рассуждаете.
Цитата(prant @ 10.5.2012, 14:52)

нет вы не правельно рассуждаете.
Ну помогите пожалуйста разобраться то, что и как должно быть... Нам пролсто этого непреподавали , а в дипломе нужно это применить...
Я просто определить параметры сети не могу, нехватет данных. Данные только есть те которые я изложил, а их не хватает, и мне нужно примерно знать на какую точку будет работать сеть без шайбы...
Цитата
- надо найти характеристику насоса;
- надо построить характеристику системы без дроселя;
- наложить характеристику насоса на характеристику системы, и получить точку (H,Q), без дроселя (1 вопрос);
- свой константный расход (115 м3/ч) делите на получившийся расход умножаете на частоту и получаете новую частоту насоса (2 вопрос);
- для новой частоты строите новую характеристику насоса
и уберите статику из давлений
Цитата(prant @ 10.5.2012, 15:04)

- надо найти характеристику насоса;
- надо построить характеристику системы без дроселя;
- наложить характеристику насоса на характеристику системы, и получить точку (H,Q), без дроселя (1 вопрос);
- свой константный расход (115 м3/ч) делите на получившийся расход умножаете на частоту и получаете новую частоту насоса (2 вопрос);
- для новой частоты строите новую характеристику насоса
и уберите статику из давлений
Давайте по вашим пунктам:
- Характеристику насоса нашел;
- Характеристику системы без дроселя из дроселем как построить??? Данные на табличке насоса Н=43 и Q=115 , это и будет точка без дроселя?
-Характеритсика представленная на насос не меняется??? Тоесть её нельзя сдвигать выше??? Я просто с дроселем не знаю даже как показать её на этой хар-ке если не поднимать, так как при дроселе давление перед шайбой на выходе 60...
- И мне не расход важен , а давление чтобы в сети было 40, т.к. это система отопления, а не ГВС и др...
- Что значит убрать статику из давления?
В системе стоит шайба, для того чтобы снизить давление, как мне говорили с 80 до 40-45, давление так и снижается, на выходе с шайбы 40-45... Производительность какая при этом я даже не знаю, но при дросселирование вроде как должна снижаеться, только как это показать на хар-ке уже нпредставляю...
Привет tiptop, уже помню общался с тобой, опять зашел в тупик, не могу ни как разобраться с этими Q-H характеристиками...
Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 15:34)

Привет tiptop
Привет!
Тут уже много написано...
Не ужеле никто не может обьяснить, как в моём случае можно построить эти хар-ки...

Цитата(tiptop @ 10.5.2012, 16:26)

Привет!
Тут уже много написано...
Много то много, но на вопросы на мои толком никто не отвечает, чтоб всё раставить по полочкам...
Цитата(~SK~ @ 9.5.2012, 0:28)

В
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот здесь представлена хар-ка насоса LPD 125-200/191
Вот по этой хар-ке верхний рисунок справа, где у меня будет точка H=60 При дросселировании????
Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 17:09)

Вот по этой хар-ке верхний рисунок справа, где у меня будет точка H=60 При дросселировании????
В принципе тема для песочницы, но решил сделать характеристики, а то объяснять долго.
Не особо точно, но в общем верно.
Цитата(prant @ 10.5.2012, 17:36)

В принципе тема для песочницы, но решил сделать характеристики, а то объяснять долго.
Не особо точно, но в общем верно.
Спасибо огромнейшее вам, оказали неоценимую помощь!!! Сейчас буду разбираться, пока, что ещё не очень понятно...
Цитата(prant @ 10.5.2012, 17:36)

В принципе тема для песочницы, но решил сделать характеристики, а то объяснять долго.
Не особо точно, но в общем верно.
Тоесть статическим напором на всосе при построение хар-ик нужно принебрегать я так понимаю.
Не понятно следующее:
- рабочая точка так и должна быть в координате 23;117 или это так примерно, или всё таки в точке 23;115.
- система с дроселем должна проходить через точку 43;117 или может тоже 43;115 ?
- и как рассчитывали n=2334 об/мин ?
И система без дроселя от нуля должна строится или всё же от 17, или в системе отопления от нуля строят?
Цитата
Тоесть статическим напором на всосе при построение хар-ик нужно принебрегать я так понимаю.
-да
Цитата
- рабочая точка так и должна быть в координате 23;117 или это так примерно, или всё таки в точке 23;115.
-23;115
Цитата
- система с дроселем должна проходить через точку 43;117 или может тоже 43;115 ?
43;115
Цитата
И система без дроселя от нуля должна строится или всё же от 17, или в системе отопления от нуля строят?
-диаграмма насоса строится для создаваемых насосом напоров статики там нет (точнее она может быть любой), если есть желание перестраивать с учетом статики флаг в руки.
Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 22:15)

И система без дроселя от нуля должна строится или всё же от 17, или в системе отопления от нуля строят?
И вот еще нпонятно Система без дроселя : у неё координата где то 37;142 , почему такие данные, как то получены? Просто на насосе производительность написано 115, я так понимаю это при номинале , а тут производительность 142...
А скорость как считать со статикой или без статики
1.n=2943*корень40/60=2400 - со статикой
2.n=2943*корень23/43=2150 - без статики
Как правильно то?
чего то не получаетс построить криую при 2150 оборотов получается координата 23;84 ((((
А с помощью какой формулы задаются точки построения кривой магистрали, чего то невкурю никак...
Цитата(~SK~ @ 10.5.2012, 23:48)

А скорость как считать со статикой или без статики
1.n=2943*корень40/60=2400 - со статикой
2.n=2943*корень23/43=2150 - без статики
Как правильно то?
тут наверно нужно задаваться давлением которое в точке пересечения системы без дроселя с характеристикой насоса???
Только вот непонятно почему в точке пересечения именно эти координаты 35,1;141 ...?
Автор, умучали вы похоже оппонента своего.
Вам бы уровень вашей предварительной подготовки поднять, ибо Прант то вам веьма достаточно подсказал.
Попробуйте здесь на форуме найти книгу Вахвахова "работа вентиляторов в сети" или Полякова В.В. "насосы ..." и там все ваши вопросы веьма подробно и внятно изложены с примерами. Есть и других авторов книги. Но без минимального этого вы не поймете собственно о чем вам сказал Прант, вы пробуете просто формулы гонять, без понимания что отчего и как зависит. Все одно ж вам придется разобраться с всем этих хозяйством, коль уже столкнулись с насосами.
Я понмаю, что для вас всех это бональные вещи, но для меня очень сложно разобраться... Поэтому пришел сюда за помощью...
Мне просто нужно знать Прант правильно мне хар-ки нарисовал, может характеристика сети пересекаться с хар-ой насоса в точке H=36 Q=143, если данные на бирке насоса H=43 Q=115 ????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.