Цитата(jota @ 1.8.2012, 18:01)

Предположим, прибор должен отдать 1000Вт
Проток теплоносителя через него при 95/70 G1=0.86*1000/(95-70)=34.4 л/ч
при 80/70 G2=0.86*1000/(80-70)=86 л/ч
Конечно, увеличение дебита в 2,5 раза на практике невозможно из-за слишком высокой скорости и шума. Но увеличение в 1,5 раза вполне приемлемо.
Поэтому задачу можно решать от обратного: задаться допустимым расходом и получить необходимый перепад температур.
Что касается насоса, то мощность в несколько сот Ватт несоизмерима с потерями из-за разрегулированной системы. И потом, при увеличении расхода, улучшается циркуляция во всех стояках, но и это не избавляет от необходимости сбалансирования стояков.
Экономическая эффективность реконструкции ИТП уже давно просчитана.
Все так, но изменение т/граф вызовет снижение температуры ОП, что в свою очередь вызовет снижение конвективного теплового потока, то в соответствии с формулой Ньютона:
q = hS(Tэ - Tср), где:
h – коэффициент конвективного переноса, отражающий свойства нагреваемой среды;
S – площадь поверхности нагревательного элемента;
Tэ – температура нагревательного элемента;
Tср – температура окружающей среды.
, а также теплового излучения отопительных приборов (закон Стефана-Больцмана):
q = σS(Ти^4 – Тср^4), где:
σ – постоянная Стефана-Больцмана;
S – площадь поверхности излучателя;
Tи – температура излучателя;
Тср – температура окружающей среды, поглощающей излучение.
Для восстановления отопления помещений необходимо реконструировать СО здания(увеличить площадь ОП и Д труб).
Таким образом хотелка АИТП обойдется в солидную копеечку.