galysiaaa
диаметры не по этому проекту просто взяла водомерный узел с последнего проекта что делала, меня просто интересует сама схема

Вот так?
Nasosnik25
Между предохранительным клапаном и бойлером не должно быть запорной арматуры - клапан надо ближе к бойлеру двигать. Да, еще расширительный бак - какой объем системы? Клапан обратный надо развернуть. Ну и кран на байпас поставить, как уже говорили (можно примечание сделать, что "нормально закрытый").
Khomenko_A_S
ДАВАЙТЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
galysiaaa
Вам весело а я первый раз получила такое серьезное задание
Khomenko_A_S
Ну я же Вам схемку дал. Цветочек персонально для Вас, для поддержания боевого духа. Перерисуйте нормально, свой узел учета добавьте и отлично. В узел учета добавьте (совет) обводную линию с запломбированным в закрытом состоянии краном на период поверки счетчика, а может и обратный клапан, если будете резервное ГВС делать и подключать к системе холодную воду
Nasosnik25
Вот как-то так - водогрей нужен с возможностью подключения Т4.
galysiaaa
А для чего разш. бак?
Khomenko_A_S
Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 15:04) *
Вот как-то так - водогрей нужен с возможностью подключения Т4.

Зачем? Самый простой бойлер подойдет. Расширительный бак-излишки, вода то постоянно будет 55-60 градусов. Простой тройник и все!! вода после насоса пойдет сквозь тройник, смешается с горячей сетевой водой если есть разбор, если нет разбора то только циркуляционная вода пойдет в бойлер.
galysiaaa
Вот переделала думаю уже правильно?)
Khomenko_A_S
насосы на В1 и на Т3 только если они нужны, у Вас 2 этажа и они быстрее всего некчему (Вам все тогда писали их переставить на Т4, а Вы на Т4 поставили, а те не убрали). между В1 и Т3 кран тоже закрыт пока есть сетевая горячая вода.
Ну а так вроде то.
Nasosnik25

Насосы на В1, T3 это повысительные?

По поводу расш.бака. в коттедже - бойлер на 200 л + расширительный бак 5 л есть - постоянно "травит" клапан - вывод: расширительный бак подобран неправильно
galysiaaa
я знаю что не нужно насоса на В1 и Т3 просто заказчик попросил их поставить (сами малой мощности) в случае чего. я так и поставила но хотела спросить а можно их поместить на байпас? сейчас нарисую
Dmitry_vk
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:05) *
читала вот эту тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%ED%ED%E8%EA
то все говорят что нужно накопительный нагреватель, как для циркуляции так и для резервного горячего водоснабжения

Поспешный вывод, далеко не все. Перечитайте еще раз 50/50 за проточный/накопительный и там и там есть свои +/-.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08) *
Про одинаковое количество энергии- ложь и провокация.

Очень громкие заявления, с такой экспрессией за пару лет до ГИПа дойдете laugh.gif
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08) *
При малом протоке не будет срабатывать проточник, а при срабатывании будет перегревать. К тому же накопительный бойлер включается термостатом, а проточный от протока, будет и на горячую включаться.

Про малый расход мысль хорошая. Посмотрел проточный на 3 кВт - расход 0,03л/с при нагреве на 25грС. У нас при 1кВт потерь и перепаде 10грС циркуляционный расход получается 0,02л/с (поправьте если ошибся). Думаю при расходе 2/3 от номинального должен сработать, хотя лучше уточнять по паспорту у конкретной модели.
Почему будет перегревать - не понятно, есть же регулировка, задайте половину мощности, 1/3, сколько нужно. Можно и температуру на выходе задать с точностью до 1 грС.
Естественно будет и на горячую включаться, а вы туда планируете холодную подавать? Остывать вода будет в любом случае.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08) *
А сможет циркуляционный расход снять все тепло в проточном водонагревателе? Или он будет туда-сюда клацать, то 5 кВт то 0. (ну или сколько там самый слабенький проточный 3 ?)

Клацать он не будет - как настроите, так и пойдет.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08) *
Нужно смотреть тепловой баланс. Если мощность больше теплопотерь в подающем и циркуляционном трубопроводе- мощность достаточна.

Чистая правда, его (баланса) мы и ждали.
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 12:40) *
Теплопотери подающими трубопроводами = 600 Вт, циркуляционными 430 Вт

Итого получаем 1 кВт, и накопительный 1,5 кВт тоже подходит. С исходниками намного легче конструктивный диалог вести biggrin.gif
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 13:26) *
Я написал что проточный перегреет воду, значит возрастут потери. Или есть проточные водонагреватели которые могут работать на любой мощности при любом протоке?

В мире есть много всего интересного, достаточного инет открыть.
ИТОГ:
при потерях 1 кВт вам подходит для подогрева как накопительный, так и проточный. Решать вам.
galysiaaa
Говорила только что с заказчиком, со мной согласился что не нужно никаких насосов В1, Т3.
Khomenko_A_S
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 15:33) *
Очень громкие заявления, с такой экспрессией за пару лет до ГИПа дойдете laugh.gif


Естественно будет и на горячую включаться, а вы туда планируете холодную подавать? Остывать вода будет в любом случае.
Клацать он не будет - как настроите, так и пойдет.

Чистая правда, его (баланса) мы и ждали.


Я такой, Я -МОГУ laugh.gif

А при максимальном разборе зачем он греть будет. Сетевая вода и так горячая.
Я убежден что для циркуляции-только накопительный бойлер.

Цитата(Nasosnik25 @ 15.8.2012, 15:30) *
По поводу расш.бака. в коттедже - бойлер на 200 л + расширительный бак 5 л есть - постоянно "травит" клапан - вывод: расширительный бак подобран неправильно


Там 200 литров с 10 до 60 градусов нагрели, а тут 50 или 80 на 5-10 градусов.
Dmitry_vk
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:05) *
А при максимальном разборе зачем он греть будет. Сетевая вода и так горячая.

Так если с электронной регулировкой на нужную темепратуру, то и не будет.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:05) *
Я убежден что для циркуляции-только накопительный бойлер.

Ваше право. В других случаях с бОльшим зданием может и не прокатить.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:05) *
Там 200 литров с 10 до 60 градусов нагрели, а тут 50 или 80 на 5-10 градусов.

А почему не 15 или 30л?
Khomenko_A_S
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 16:29) *
Так если с электронной регулировкой на нужную темепратуру, то и не будет.

Ваше право. В других случаях с бОльшим зданием может и не прокатить.

А почему не 15 или 30л?

1) зачем дорогой проточный когда хватит самого дешевого накопительного
2) Ну то в больших зданиях, там и схема такая не прокатит. "Масштаб в руках проектировщика" (с)
3)Цена практически та же. Я всегда если место позволяет ставлю большие. Если резервное ГВС делать, тоже пригодится дополнительный обьем. Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится.
Dmitry_vk
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:38) *
Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится.

Дабы не быть голословным, возьмем реальные водонагреватели 30 и 65 л
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.ariston.com/ru/media/files/461_17.pdf
Тепловые потери за 24ч:
30л - 0,85 кВт*ч, удельные - 0,85/30=0,028кВт*ч/л
65л - 1,3 кВт*ч, удельные - 1,3/65=0,02кВт*ч/л
Вы правы, удельные потери у большего водонагревателя меньше. НО
Весь фокус в том, что общие потери у большего водонагревателя больше на 0,45кВт*ч за 24 часа ~ 0,02кВт, т.к. объем остывающей воды больше.
Значит вода медленее остывает в меньшем водонагревателе.
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 17:38) *
Вода медленее остывает поскольку на единицу массы меньше площади приходится.

Цитата(Khomenko_A_S @ 15.8.2012, 12:08) *
- ложь и провокация

sport_boxing.gif
Khomenko_A_S
Цитата(Dmitry_vk @ 16.8.2012, 8:15) *
Дабы не быть голословным
Тепловые потери за 24ч:
30л - 0,85 кВт*ч, удельные - 0,85/30=0,028кВт*ч/л
65л - 1,3 кВт*ч, удельные - 1,3/65=0,02кВт*ч/л

Значит вода медленее остывает в меньшем водонагревателе.

0,028 и 0,02 кВт*ч/л это 24 и 17.2 ккал/л в сутки или же те самые 24 и 17.2 градуса в сутки.( что-то много получилось)
То есть остывает в большем бойлере вода медленнее ( медленнее снижается температура) но тратит больше энергии.
Dmitry_vk
Цитата(Khomenko_A_S @ 16.8.2012, 9:51) *
0,028 и 0,02 кВт*ч/л это 24 и 17.2 ккал/л в сутки или же те самые 24 и 17.2 градуса в сутки.( что-то много получилось)
То есть остывает в большем бойлере вода медленнее ( медленнее снижается температура) но тратит больше энергии.

Теперь грех не согласиться.
Промежуточный итог:
У проточного водонагревателя наименьшие потери тепла через корпус.
Накопительный водонагреватель опять же экономичнее с меньшим объемом, т.к. меньше потери тепла.
Это с точки зрения энергосбережения rolleyes.gif

С точки зрения резервирования вывзывает определенные сомнения резерв ГВС на циркуляционной линии с насосом с подачей 0,02 л/с. Конечно тоже хлеб, но рассматривать полноценным резервом думаю не стоит.



Khomenko_A_S
Ну если там 15 рукомойников то может быть... Особенно если летом
Предположим поставят они еще один(два) рядом.
galysiaaa
Всем доброго дня! Я уже подобрала 200 литровый водонагреватель. Но у меня возник другой вопрос можно в коридоре (на 1-м этаже) общем между кабинетами в полу установить лючок для прочистки? Прокладка К1 прокладывается под потолком подвала. Спасибо
Khomenko_A_S
Так вроде и вариантов других нет.
galysiaaa
Просто в нормах по оздоровительных зданиях никакого против нет, кстати а в кабинетах? там только умивальники і поворот. Можна ли зделать лючок в кабинете?
Dmitry_vk
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:00) *
Всем доброго дня! Я уже подобрала 200 литровый водонагреватель. Но у меня возник другой вопрос можно в коридоре (на 1-м этаже) общем между кабинетами в полу установить лючок для прочистки? Прокладка К1 прокладывается под потолком подвала. Спасибо

Можно.
200 л - на резерв или на подогрев циркуляции?
И метод подбора можно если не секрет?

Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:08) *
Можна ли зделать лючок в кабинете?

Нет
galysiaaa
и для резерва и для циркуляции
galysiaaa
По СНиП расход из умывальника 40л/год, а у меня получилось что 17 л / час. Тогда 17х15 умывальников = 255 л / час. Тогда по формуле:
Объем водонагревателя = Р. воды х (t° – t1) : (t2 – t1),

где:

Р. воды – планируемый расход воды;
t° – температура воды, которую необходимо получить в точке водоразбора;
t1 – температура холодной воды в трубопроводе, которая будет разбавлять горячую воду, поступающую из водонагревателя;
t2 – температура воды, нагретой водонагревателем.
Тогда = 255х (40-5): (65-5) = 148,75 = 150л Если не найду на 150л бойлер тогда возьму на 200л
Dmitry_vk
Цитата(galysiaaa @ 15.8.2012, 16:18) *
Вот переделала думаю уже правильно?)

Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:13) *
и для резерва и для циркуляции

Я изначально вашу схему не смотрел, а теперь замечание появилось - если водонагреватель 1 и на резерв и на циркуляцию, то весь расход всегда будет через него проходить. Мое предложение - резервный отдельно, как показано у вас, он подключается только в период отключения централизованного ГВС, и циркуляционный отдельно на Т4 после насоса объемом 15-30л (если накопительный).
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 11:24) *
По СНиП расход из умывальника 40 biggrin.gifл/год , а у меня получилось что 17 л / час. Тогда 17х15 умывальников = 255 л / час.

У нас в году 8700 часов (укрупненно) - немного сбивает с мыслей.
40 л/час - это уже расход горячей, не надо по формуле пересчитывать.
Как получилось 17 л/час?
У вас уже посчитан часовой расход - 0,34 м3/ч, где-то в старых темах фигурировало про половину часового расхода - 17 л/ч - это оттуда? Тогда вам менее 255 л/ч ну никак нельзя.
galysiaaa
0,34 м3/ч это в максимальнмй час потребления, а 0,017 м3/ч за средней час потребления. отсюда и 17 л / ч
Dmitry_vk
Цитата(Dmitry_vk @ 17.8.2012, 13:46) *
У вас уже посчитан часовой расход - 0,34 м3/ч, где-то в старых темах фигурировало про половину часового расхода - 17 л/ч - это оттуда?

половина от 0,34 м3/ч - 170 л/ч, а не 17 tomato.gif
Пора домой
galysiaaa
тогда виходить что 170х15=2550 л/ч
тогда по формуле виходить:
2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен??
Тепер я вобще не понимаю какой расход нужно брать при расчете обьема бойлера?
Khomenko_A_S
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 14:43) *
тогда виходить что 170х15=2550 л/ч
тогда по формуле виходить:
2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен??

Куда то Вас несет. У Вас 65 человек рабочих которые горячей водой пользуются только из умывальников. Нормы открывать не буду. Врач на работе моет руки- ПОСТОЯННО, после и перед каждым осмотром, до и после обеда и т.д. Разбросайте потребность в воде на весь рабочий день, для спокойствия в максимальный час примите в полтора раза больше. Ну не может быть пика от рукомойников!!! Они же в них головы (ноги) не моют и не стирают.
Dmitry_vk
Цитата(galysiaaa @ 17.8.2012, 15:43) *
тогда виходить что 170х15=2550 л/ч
тогда по формуле виходить:
2550 х (40-5) : (65-5)=1487,5 л. ето же какой бак нужен??
Тепер я вобще не понимаю какой расход нужно брать при расчете обьема бойлера?

Нет вы не поняли. Итого 170 л.
Вы в начале ссылку давали на другую тему про водонагреватели, но там про половину часового расхода Vict писал для проточного.
galysiaaa
значит мне вобще нужно 170л значит бойлер на 200л?
я читала на форуме что для проточного береться на макс. час. расход, а для накопительного средний. а у меня средній 0,017 м3/ч . вот отсюда 0,017*1000=17л/ч х15 ум= 255л.
galysiaaa
а может лючок от прочистки виходить в торговий зал аптеки? потому что другого места нету..
Dmitry_vk
Цитата(galysiaaa @ 18.8.2012, 23:54) *
а может лючок от прочистки виходить в торговий зал аптеки? потому что другого места нету..

Это не лечебный кабинет, но мне такая идея не очень, попробуйте поискать другие варианты