Цитата(voda11-3 @ 12.3.2013, 14:46)

14) SVKаn чтобы вы поставили вместо этого: в этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А II) электросчетчик; III) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп На освещение однополюсные автоматы 10А, на розетки диффавтоматы 1P+N 16А , 30мА Так верно?
Ну ставьте так.
Если хочется сэкономить, то вместо дифавтоматов ставятся обычные автоматы а перед ними УЗО (одно на несколько линий).
Цитата(voda11-3 @ 12.3.2013, 14:46)

16)После электросчетчика УЗМ 51 нужно поставить или нет в моем случае? Такое подойдет
http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457? Можно его поставить в квартирном щитке, т.к. боюсь ставить в этажном щитке - могут украсть
Можете ставить на входе в квартирный щиток. Без разницы.
Цитата(voda11-3 @ 12.3.2013, 14:46)

Если УЗО в моем случае на 40А/100мА вообще срабатывать не будет, то есть ли смысл его ставить?
Устройства защиты ставятся чтобы они срабатывали только в аварийных случаях. В нормальных рабочих режимах когда все исправно они и не должны срабатывать.
Пожарная сигнализация должна срабатывать через день, чтобы Вы прочувствовали что она нужна? Или только в случае пожара?..
Если у Вас все розеточные линии будут защищены своими УЗО/дифавтоматами, а это УЗО Вы воткнете в квартирный щиток, то смысла в нем действительно не много. Оно будет защищать только линии освещения. Можете просто поставить одно УЗО 40А/30мА на линии освещения. Вы же хотели общий рубильник чтобы отключать именно их (который Вы спрашивали на 40А)? Можете им и отключать (хотя вряд ли у Вас в реальной жизни такое желание возникнет).
Если воткнете в этажный щиток, то оно будет защищать и вводной кабель.