Полная версия этой страницы:
Котлы ДКВР
Revers 73
12.12.2013, 19:25
Установили новый котел ДКВр 10-13С паровой, топливо-уголь взамен старого ДКВр 10-13С 1963 года выпуска.
Оставили старый дымосос Д-12 и новый вентилятор ВДН-8 . При пробном запуске не выходит на номинальную нагрузку при 85 проц. загрузке вентилятора разряжение уходит в +Дымосос загружен на 100 проц. Подрядчики рекомендуют установить дымосос ДН-10 но нас берет сомнение по характеристике данного агрегата:
Д-12 двигатель-55Квт, 1000 об/мин,производительность 35500 м 3 в час, полное давление 2430 Па рабочее колесо на 32 лопатки -в наличии
ВДН - 8 двигатель 11 Квт, 1000об/мин.
ДН-10 двигатель-30Квт, 1500 об/мин,производительность 20450 м 3 в час, полное давление 2680 Па рабочее колесо на 32 лопатки предлагают
В чем прикол производительность меньше, давление немного больше
Как быть и что делать ?
Не судьба купить дымосос с запасом по расходу и создаваемому давлению и установить частотный регулятор на двигатель.
Прикол у них в рабочей кривой.У вас есть данные для подбора дымососа расход и напор, откройте характеристики этих дымососов(кривые) и проверьте что вам больше подходит.
Цитата(Revers 73 @ 12.12.2013, 20:25)

Установили новый котел ДКВр 10-13С паровой, топливо-уголь взамен старого ДКВр 10-13С 1963 года выпуска.
Оставили старый дымосос Д-12 и новый вентилятор ВДН-8 . При пробном запуске не выходит на номинальную нагрузку при 85 проц. загрузке вентилятора разряжение уходит в +Дымосос загружен на 100 проц. Подрядчики рекомендуют установить дымосос ДН-10 но нас берет сомнение по характеристике данного агрегата:
Д-12 двигатель-55Квт, 1000 об/мин,производительность 35500 м 3 в час, полное давление 2430 Па рабочее колесо на 32 лопатки -в наличии
ВДН - 8 двигатель 11 Квт, 1000об/мин.
ДН-10 двигатель-30Квт, 1500 об/мин,производительность 20450 м 3 в час, полное давление 2680 Па рабочее колесо на 32 лопатки предлагают
В чем прикол производительность меньше, давление немного больше
Как быть и что делать ?
Рабочая температура воздуха 20 С, а дымовых газов 200 С. Поскольку это объёмные машины, то параметры эл. двигателей различные.
Цитата(Revers 73 @ 12.12.2013, 20:25)

Как быть и что делать ?
Обследовать газоходы на предмет присоса не учтенного воздуха, либо обвала/закупорки, проверить взрывные клапана.
1. Проверьте направляющий аппарат Дн.
2. Проверьте все газоходы и дымовую трубу на предмет подсоса и загрязнения сажей.
3. Проверьте рабочее колесо дымососа. На твердом топливе - скорее всего износ лопаток. А лучше замените колесо или дымосос на такой же. Дн-12 для ДКВР-10 - стандартный дымосос.
4. Проверьте двигатель, возможно перематывался статор и на свою частоту вращения он не выходит, хотя это редкость.
mikki dan
16.12.2013, 15:47
Как вариант, проверить газоанализатором параметры уходящих газов, и если лопатки на дымососе живые, попробовать отрегулировать дымосос.
Например, у меня стоит ДН-6,3, при полностью открытых лопатках, он вытягивает все тепло из котла, проверили газоанализатором, сначала отрегулировали дутье, потом и сам дымосос, в итоге, пришла в норму температуры уходящих газов и повысился КПД котла.
Цитата(mikki dan @ 16.12.2013, 16:47)

Как вариант, проверить газоанализатором параметры уходящих газов, и если лопатки на дымососе живые, попробовать отрегулировать дымосос.
Например, у меня стоит ДН-6,3, при полностью открытых лопатках, он вытягивает все тепло из котла, проверили газоанализатором, сначала отрегулировали дутье, потом и сам дымосос, в итоге, пришла в норму температуры уходящих газов и повысился КПД котла.
Абсолютно верно, в старые времена плохой печник так выкладывал дымоход, что тяга была очень хорошая, но, при этом, печь не грела, а только "жрала" дрова.
По опыту надо ДН-12-1500!
Chelovek
12.6.2014, 14:26
разрешена или нет эксплуатация котла на одной горелке?
Я такой котел вообще без горелок эксплуатировал - березовой, да и не только, щепой топил.
vladigorden
12.6.2014, 21:11
Когда-то эксплуатировал такой котел на мазуте. На малых нагрузках работали на одной горелке, но периодически меняли работу - то на левой то правой, что бы не было перекоса по температуре в топке котла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,