Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Согласование проектной документации с экспертом!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
OlgaO
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 7:02) *
Деньги были "ну очень большие", вот и решили, видимо, дать подкормиться всем.

кто бы мог подумать smile.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2014, 10:08) *
Никто не продемонстрирует, ибо это порнография. Оно даже по вентиляции так.

С первым предложение пока согласна, а вот вентиляцию видела хорошую. Очень понравилось. Именно, как Ваня и говорит - одна схема на листе.


Цитата(Young @ 30.7.2014, 11:00) *
В случаях экспертизы в Москве и МО, тамошние эксперты ниразу планов не требовали.

Красота в Москве smile.gif
Татьяна Удальцова
Цитата
кто бы мог подумать

Да, редко бывает. Однако там не просто водомеры, а все узлы учета с "автоматизацией" и дистанционной передачей показаний. Это достаточно сложно и привлечение специализированной организации оправданно.

Эксперты могут планы и не требовать. Они для себя нужны. Надо ведь "забить" места вводов, выпусков, водомерных узлов, насосных, стояков, основных магистралей. Если этого нет в ГЧ, а осталось "в уме", то всё в "незачет".

Разумеется планы не надо излишне детализировать. Всё, что на этом этапе сказано лишнего может быть использовано против тебя.
Тубус
Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.7.2014, 7:34) *
В отношении 3D, надо бы знать, что уже в 2006-2008 годах внесены необходимые дополнения и изменения. Введены и электронные документы, и электронная модель изделия, и электронный макет, и прочее. В "основополагающие" стандарты группы 000. Но это не отменило всего остального, хотя 3М-моделирование в машиностроении развито гораздо сильнее, чем в строительстве.

Что касается "ГОСТ по ВК", то там ничего особо нового не будет. Он разработан, у нас есть проект с замечаниями и предложениями от разных организаций. Никаких "революций" там нет, просто разумная правка. Года через три чиновники как раз и сумеют его утвердить.

Действительно, всё наоборот: это 3d программы приближают выдаваемые чертежи к ГОСТ. Тоже хорошо.
sonsumerek
не могу удержаться
с прошлой недели терплю...
вот пришли рабочка от потусторонней организации
в 3Д чертят
ВК
очень круто...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
к этому замечательному чертежу есть еще схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
отношение мое к сим творениям однозначно, но писать его на форуме нельзя, ибо закон суров, но справедлив
Vano
Цитата(Тубус @ 4.8.2014, 10:04) *
Действительно, всё наоборот: это 3d программы приближают выдаваемые чертежи к ГОСТ. Тоже хорошо.

Как это наоборот.
Вот смотрите работал на кульмане после института и Н. контроль замечаниями приблизил меня к ГОСТу.
Перешел на двухмерный автокад - отдалился от ГОСТа, я про СПДС веду разговор, проблемы со шрифтами, выносками и тп, отдалился, добрый Н. контроль и настройка автокада меня опять приблизили к ГОСТ.
Стал работать в трехмерке - опять отдалился, буржуины не хотели ничего знать про СПДС, но благодоря форуму и настройке программ опять приблизился к ГОСТ.
А как Вас приближают? Вы там в 2D не по ГОСТу работаете? Почему?
Тубус
Цитата(sonsumerek @ 4.8.2014, 10:56) *
не могу удержаться
с прошлой недели терплю...
вот пришли рабочка от потусторонней организации
в 3Д чертят
ВК
очень круто...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
к этому замечательному чертежу есть еще схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
отношение мое к сим творениям однозначно, но писать его на форуме нельзя, ибо закон суров, но справедлив

Однозначно ПОТУСТОРОННЯЯ организация )) интересно, им самим понятно, ЧТО ЭТО?
sonsumerek
Цитата(Тубус @ 4.8.2014, 11:10) *
Однозначно ПОТУСТОРОННЯЯ организация )) интересно, им самим понятно, ЧТО ЭТО?

)), я не знаю как им - мне вообще не понятно
т.е. даже если файл dwg открыть - все равно не понятно, клянусь! )
Тубус
Цитата(Vano @ 4.8.2014, 11:05) *
Как это наоборот.
Вот смотрите работал на кульмане после института и Н. контроль замечаниями приблизил меня к ГОСТу.
Перешел на двухмерный автокад - отдалился от ГОСТа, я про СПДС веду разговор, проблемы со шрифтами, выносками и тп, отдалился, добрый Н. контроль и настройка автокада меня опять приблизили к ГОСТ.
Стал работать в трехмерке - опять отдалился, буржуины не хотели ничего знать про СПДС, но благодоря форуму и настройке программ опять приблизился к ГОСТ.
А как Вас приближают? Вы там в 2D не по ГОСТу работаете? Почему?

То же самое имела ввиду. В старых 3d программах идет приближение оформления к ГОСТ, а новые программы изначально больше соответствуют ГОСТ, чем старые. У меня такое мнение сложилось после небольшого анализа.
К сожалению, не практик 3d, сталкиваюсь постоянно, но сама не работала для внутрянки. Наружные сети делала в Geonix. Понравилось и разрабатывать решения, и оформление практически не требует доработки до ГОСТ.
Vano
Все старые программы 3D доработаны напильником пользователями и производителями.
Переход с 2D на 3D к оформлению по ГОСТ - если не работали по ГОСТ никакая программа автоматом не сделает по ГОСТ.
ГОСТ надо зубрить.
А когда вызубрил, нет никакой разницы в чем работать.
v-david
Цитата(Тубус @ 4.8.2014, 11:21) *
..В старых 3d программах идет приближение оформления к ГОСТ, а новые программы изначально больше соответствуют ГОСТ, чем старые...

Честно говоря, ни "старые", ни "новые" с ГОСТом никак не связаны. Разработчики ПО для работы в 3D как правило о наших ГОСТах имеют смутное представление, понятно почему. А может стоит, наконец, принять, что шрифт Arial ни сколько не хуже, чем тот же ГОСТ-А, актуальность которого с появлением "машинных шрифтов" уже вообще никакая? Что толщина и стиль линии, конечно, важны, но все-таки не являются определяющими?
Нет, я ничего против ГОСТов не имею, но есть, наверное, приоритеты? Мне кажется наступает момент, когда наконец пора определяться, что важнее, "выполнить по ГОСТ" или принять за истину, что без дополнительного (и как правило ненужного) геморроя это во-первых не возможно и, во-вторых, не сделает проект существенно лучше, по крайней мере не пропорционально затратам на "допиливание".
Ну т.е. может уже настала пора и "в консерватории что-то поменять", а не ждать все 40 лет? Кстати осталось меньше половины... Вопросы, ясен пень, дурацкие и в ответах не нуждаются.
KVD
У меня допустим рука не поднимается переделывать после выполнения 3d модели на стадии рабочей документации, схемы по ГОСТу в аксонометрии
Во первых времени жалко, во вторых по мне нагляднее все таки из 3d изометричка.
Главное правильно построить или разбить на несколько кусков.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sonsumerek
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 13:41) *
Мне кажется наступает момент, когда наконец пора определяться, что важнее, "выполнить по ГОСТ" или принять за истину, что без дополнительного (и как правило ненужного) геморроя это во-первых не возможно и, во-вторых, не сделает проект существенно лучше, по крайней мере не пропорционально затратам на "допиливание".

я вот картинки положила
их авторы, я думаю, с вами полностью согласятся
даже думаю они уже на столько шагнули далеко вперед, что уже выполнили и перевыполнили ваше пожелание )
Vano
Цитата(KVD @ 4.8.2014, 14:05) *
У меня допустим рука не поднимается переделывать после выполнения 3d модели, схемы по ГОСТу в аксонометрии
Во первых времени жалко, во вторых по мне нагляднее все таки из 3d изометричка.
Главное правильно построить или разбить на несколько кусков.

Цитата(v-david @ 4.8.2014, 13:41) *
Честно говоря, ни "старые", ни "новые" с ГОСТом никак не связаны. Разработчики ПО для работы в 3D как правило о наших ГОСТах имеют смутное представление, понятно почему.
Нет, я ничего против ГОСТов не имею, но есть, наверное, приоритеты? Мне кажется наступает момент, когда наконец пора определяться, что важнее, "выполнить по ГОСТ" или принять за истину, что без дополнительного (и как правило ненужного) геморроя это во-первых не возможно и, во-вторых, не сделает проект существенно лучше, по крайней мере не пропорционально затратам на "допиливание".
Ну т.е. может уже настала пора и "в консерватории что-то поменять", а не ждать все 40 лет? Кстати осталось меньше половины... Вопросы, ясен пень, дурацкие и в ответах не нуждаются.

Коллеги, так сложилось что сейчас происходит национализация промышленности и все больше и больше заказов исходит от Государства.
Проще нагнуть производителя локализовать ПО, чем под него прогибаться - видите не получается жить РФ по чужим законам, либо пользоваться дополнительными прогами перевода.
При госзаказе нет проблем выпустить аксонометрию - если не подпишут акт вовремя можно денюшку вообще потерять

Цитата(v-david @ 4.8.2014, 13:41) *
Разработчики ПО для работы в 3D как правило о наших ГОСТах имеют смутное представление, понятно почему. А может стоит, наконец, принять, что шрифт Arial ни сколько не хуже, чем тот же ГОСТ-А, актуальность которого с появлением "машинных шрифтов" уже вообще никакая? Что толщина и стиль линии, конечно, важны, но все-таки не являются определяющими?

Я ж говорю ГОСТы надо зубрить - откройте - посмотрите и будет счастье, все уже придумали.

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.

При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
v-david
Цитата(sonsumerek @ 4.8.2014, 14:18) *
даже думаю они уже на столько шагнули далеко вперед, что уже выполнили и перевыполнили ваше пожелание )

не знаю, стоит ли столь резко осуждать экстремалов. С одной стороны они есть во всех областях (а может закон природы такой чтоб они были?), а с другой тут вроде бы не свободное творчество и надо хоть как-то уважать других участников процесса. Я в смысле ну если ты один такой продвинутый, так не сочти за труд, сделай так чтоб было понятно всем в меру возможностей. Может кто и двинет дальше.
2 Vano. Согласен, насчет шрифтов огромный прогресс, просто скачок на другой уровень произошел в 2013 году!
Vano
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 14:33) *
2 Vano. Согласен, насчет шрифтов огромный прогресс, просто скачок на другой уровень произошел в 2013 году!

скачок произошел в 2009 году rolleyes.gif
вот текст 2009 года, т.е уже 5 лет как шрифт типа А не обязателен - просыпайтесь rolleyes.gif
5.1.3 При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
v-david
Vano, я не сплю, но мне кажется не стоит педалировать проблему шрифта, Вы же прекрасно понимаете, что не о нем речь. Мне не интересно соревноваться с Вами в знании и умении трактовать нормативные документы, это не мой профиль. Но все же если внимательно вчитаться в приведенный Вами же фрагмент, то можно довольно легко убедиться, что "шрифты вычислительной техники" рекомендуется применять для "документов, содержащих в основном сплошной текст", речь не о графическом материале. И этой фразой до 13 года при желании можно было забодать любого. Позвольте считать Ваш последний намек не совсем корректным? Но в любом случае спасибо, последнюю редакцию читал кусками.
sonsumerek
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 14:33) *
не знаю, стоит ли столь резко осуждать экстремалов

?
т.е. вы можете попробовать смонтировать по этой белиберде?
я их не осуждаю... просто это не документация, а веселые картинки
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 14:33) *
тут вроде бы не свободное творчество и надо хоть как-то уважать других участников процесса

вооот...
и ГОСТ призван всех уровнять... с одной стороны это конечно страшно оскорбляет продвинутых,
а с другой - есть вероятность, что документация будет читаема
Татьяна Удальцова
Цитата
У меня допустим рука не поднимается переделывать после выполнения 3d модели на стадии рабочей документации, схемы по ГОСТу в аксонометрии
Во первых времени жалко, во вторых по мне нагляднее все таки из 3d изометричка.
Главное правильно построить или разбить на несколько кусков.
Прикрепленный файл ______2_Model__1_.pdf


Так Вы что показываете? Несложную систему вентиляции. На относительно небольшом пространстве размещено оборудование и воздуховоды относительно больших размеров. Да еще сделаны разрывы, выноски ("разбить на несколько кусков"). Такие мы тоже делаем - как дополнительный материал, а также чтобы облегчить вычерчивание планов и разрезов в сложных случаях.

Кстати, и решения-то сомнительные. Почему надо делать прямоугольные воздуховоды в промздании? Ну и такую схему в "обычной" аксонометрии гораздо быстрее сделать. Или Вам дают сроки "пока не сделаю"? Ну, а если подрядчик завернет эту "красоту" по причине несоответствия ГОСТ? А такие случаи бывают, когда надо потянуть время по каким-то причинам. Например, когда его заставляют делать, а деньги не дают. Вот и будет отмазка - "я бы рад, да документация не соответствует".

Но тема ветки - проектная документация ВК. Вот попробуйте ВК, да всего многоэтажного дома таким же образом сделать. Ну, или отопление - то же самое получится, т.е. ничего хорошего не получится. Тем более в виде принципиальных схем, требуемых для графической части проектной документации.
Vano
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 16:15) *
Vano, я не сплю, но мне кажется не стоит педалировать проблему шрифта, Вы же прекрасно понимаете, что не о нем речь. Мне не интересно соревноваться с Вами в знании и умении трактовать нормативные документы, это не мой профиль.

На две части разобью.
Я не вижу проблемы выпустить как двухмерку по ГОСТ так и трехмерку.
Более того, как и описывает Татьяна несоответствие документации правилам оформления по ГОСТ, есть формальный, но юридически верный способ тянуть с оплатой работ исполнителю.
А оно надо?

Цитата(v-david @ 4.8.2014, 16:15) *
Но все же если внимательно вчитаться в приведенный Вами же фрагмент, то можно довольно легко убедиться, что "шрифты вычислительной техники" рекомендуется применять для "документов, содержащих в основном сплошной текст", речь не о графическом материале. И этой фразой до 13 года при желании можно было забодать любого. Позвольте считать Ваш последний намек не совсем корректным? Но в любом случае спасибо, последнюю редакцию читал кусками.

Да, внимательно.
5.1.3 При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
Если внимательно, то второе предложение о текстовых частях раздела. Вычитаем из документации текстовые части и получаем графические части.
И получаем, что и 2013 году и 2009 году можно не использовать в графики тип шрифта А.
Пжста сам накололся один раз - пропустил, что теперь и труба ВГП обозначается с диаметром стенки.
Спасибо форуму.
ИОВ
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 15:15) *
Vano, я не сплю, но мне кажется не стоит педалировать проблему шрифта, Вы же прекрасно понимаете, что не о нем речь. Мне не интересно соревноваться с Вами в знании и умении трактовать нормативные документы, это не мой профиль. Но все же если внимательно вчитаться в приведенный Вами же фрагмент, то можно довольно легко убедиться, что "шрифты вычислительной техники" рекомендуется применять для "документов, содержащих в основном сплошной текст", речь не о графическом материале. И этой фразой до 13 года при желании можно было забодать любого.

Положу вам свою ложечку дёгтя. Я - проектировщик ОВ, но в курсе, что ГОСТ на Рабочку у ВК древнее некуда. А нам повезло, у нас ГОСТ 21.602-2003, т.е. уже более 10 лет мы "срисовываем" примеры графики именно со шрифтами Arial или Times New Roman. Но уверяю Вас и всех остальных, применяемый шрифт ну никак не связан с грамотным проектом, как и наличие/отсутствие 3D. Ни один из знакомых специалистов ВК ни разу ещё не пожаловался, что его Графическую часть "завернули"/не приняли по причине шрифтов. Поэтому, полагаю, что шрифты в дискуссии по 3D вообще ни при чём.
v-david
цитата специально для ИОВ: "мне кажется не стоит педалировать проблему шрифта, Вы же прекрасно понимаете, что не о нем речь". И дальше: "Поэтому, полагаю, что шрифты в дискуссии по 3D вообще ни при чём.". Внимание вопрос: что собственно хотел сказать уважаемый коллега и в чем заключается его "ложечка дегтя"??
ИОВ
После
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 15:15) *
мне кажется не стоит педалировать проблему шрифта, Вы же прекрасно понимаете, что не о нем речь.

последовало
Цитата(v-david @ 4.8.2014, 15:15) *
можно довольно легко убедиться, что "шрифты вычислительной техники" рекомендуется применять для "документов, содержащих в основном сплошной текст", речь не о графическом материале. И этой фразой до 13 года при желании можно было забодать любого.

Я просто полагаю, что такое подробное обсуждение шрифтов в теме "Согласование проектной документации с экспертом!, Всем кто работает в 3D" неконструктивно, ничего не говорит о целесообразности и преимуществах/недостатках выполнения документации в 3D и уводит в сторону от обсуждения действительно "живой" темы - прохождения экспертизы с графикой в 3D (разумеется не для всех проектов подряд) - в этом и была "ложечка дёгтя". Кстати, этот же вопрос актуален и для раздела ОВ. Но, если уважаемые специалисты ВК посчитали себя задетыми или обиженными, то прошу извинить и забираю свою "ложечку"

OlgaO
Цитата(ИОВ @ 4.8.2014, 20:56) *
Я - проектировщик ОВ, но в курсе, что ГОСТ на Рабочку у ВК древнее некуда. А нам повезло, у нас ГОСТ 21.602-2003, т

Обижаете, коллега smile.gif ВК, можно сказать, впереди планеты всей: ГОСТ 21.601-2011 "Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации"
smile.gif
Vano
Цитата(ИОВ @ 5.8.2014, 0:03) *
Я просто полагаю, что такое подробное обсуждение шрифтов в теме "Согласование проектной документации с экспертом!, Всем кто работает в 3D" неконструктивно, ничего не говорит о целесообразности и преимуществах/недостатках выполнения документации в 3D и уводит в сторону от обсуждения действительно "живой" темы - прохождения экспертизы с графикой в 3D (разумеется не для всех проектов подряд) - в этом и была "ложечка дёгтя". Кстати, этот же вопрос актуален и для раздела ОВ. Но, если уважаемые специалисты ВК посчитали себя задетыми или обиженными, то прошу извинить и забираю свою "ложечку"

А в чем живость?
Есть постановление правительство о составе проектной документации.
В 2Д проще принципиальную схему выполнить и быстрее.
Зачем на стадии П трехмерку делать ВК и сдавать в экспертизу, в чем живость?
ИОВ
Цитата(OlgaO @ 4.8.2014, 23:25) *
Обижаете, коллега smile.gif ВК, можно сказать, впереди планеты всей: ГОСТ 21.601-2011 "Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации"
smile.gif

Прервалась связь времён... Буду теперь знать, спасибо.
Интересно, а почему тогда Vano и v-david так живенько обсуждают bleh.gif шрифты, которыми писаны древние руны?
Vano
Я не обсуждаю.
Я говорю все уже записано в ГОСТе - пжста ссылочко.
А мне ГОСТы нам мешают жить, не они так мы бы уже давно на марсе яблони цвели. rolleyes.gif
Татьяна Удальцова
Да уж шрифты точно не в тему. Когда ещё чертили все на кульмане (и ГОСТ соблюдали свято) выпускались специальные пишущие машинки для черчения. Такая маленькая пиндюринка, которая крепилась прямо на линейку кульмана и ездила по ней и по чертежу. В ней были только "заглавные" буквы и без наклона. И ничего, для всей страны выпускали. Мы ими пользовались, хоть это было на любителя.

А чертежи, которые выводились через графопостроители "больших" ЭВМ? Там тоже был только один "большой" шрифт. А первые версии Автокада? Там тоже был сначала только один русский шрифт, да еще не со всеми буквами.

Никто. Никогда. За шрифты. Не "наезжал". Есть некоторые личные предпочтения. Например один начальник любит "с наклоном как по ГОСТ", а другой "как в газете Правда". Ну, делаем по их хотению - хоть какой, важно только чтобы было единообразно, желательно у одной организации.

В стандарте записано:
Цитата
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.

При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman

Этим только распространили то, что в ЕСКД еще в 2006 году ввели. И здесь важнее слова условий доступности, т.к. "шибко умные" (особенно архитекторы) могут таким шрифтом наархитектурить, что потом даже PDF невозможно прочитать.
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.8.2014, 5:00) *
Этим только распространили то, что в ЕСКД еще в 2006 году ввели. И здесь важнее слова условий доступности, т.к. "шибко умные" (особенно архитекторы) могут таким шрифтом наархитектурить, что потом даже PDF невозможно прочитать.

Вот-вот.
А ещё их письмена ABBYY FineReader с фото должен читать.. smile.gif иначе будут долго проходить экспертизу.
Кожахметов А.А.
В итоге примера оформления части ВК самой простой пятиэтажки никто так и не предоставил) Скорее всего это будет актуально,неизбежно, когда на объекте бригадиры и прорабы будут иметь на руках планшеты ил еще какие устройства для чтения этих "картинок", а пока в бумаге это все игрушки)
Aerl
Цитата(Vano @ 27.7.2014, 18:33) *
Вот в чем подрядчик будет делать проект хоть в 5Д, Заказчика мало волнует, получает он документацию согласно требований СПДС и в свою очередь передает своим субчикам и надзорным органам.
Точная спецификация д.б. по умолчанию.
Учитывание решений смежников также.
по 2 пункту - что за зверь такой "возможность внедрить какие-то расчетные моменты в реальную схему" - это какие моменты в какую схему - что там в ВК внутрянку можно внедрить?


Наверное имеет ввиду гидравлический расчет
Serg Ivanov
Цитата(Кожахметов А.А. @ 18.7.2017, 12:48) *
В итоге примера оформления части ВК самой простой пятиэтажки никто так и не предоставил) Скорее всего это будет актуально,неизбежно, когда на объекте бригадиры и прорабы будут иметь на руках планшеты ил еще какие устройства для чтения этих "картинок", а пока в бумаге это все игрушки)

Ну да. Будут. С электронной подписью экспертизы. rolleyes.gif
Кожахметов А.А.
с каждой новой версией программы, внедряются новые возможности, уже можно оформлять проект схематически, главное допилить под себя семейства, единственное что схемы будут в изометрии, но отлично читаются, именно схематически. пока изучаю, по возможности скину скрины именно инженерных чертежей а не "веселых картинок"
speleos
Цитата(Кожахметов А.А. @ 20.10.2017, 10:07) *
с каждой новой версией программы, внедряются новые возможности, уже можно оформлять проект схематически, главное допилить под себя семейства, единственное что схемы будут в изометрии, но отлично читаются, именно схематически. пока изучаю, по возможности скину скрины именно инженерных чертежей а не "веселых картинок"


классическая аксонометрия тем и хороша, что прораб на стройплощадке может приложить линейку к чертежу, измерить участок по масштабу и понять куда и что вести.

3D хороша там, где высока плотность фитингов и запорной арматуры и нужен четкий контроль за геометрией, чтобы "все влезло". Не более.


PS: а тем временем....

ГОСТ 21.601-2011:
пункт 4.3 Допускается включать в состав основного комплекта рабочих чертежей прямоугольные изометрические проекции систем, полученные визуализацией трехмерной электронной модели систем.

Ревит кто-то сильно лоббирует ))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.