Цитата(craig @ 26.8.2018, 22:59)

Нашла пример расчёта разделительной камеры. Определила высоту гребня водослива и напор на гребне.
Не могу до конца понять как теперь трубы расположить относительно макс.уровня воды в резервуаре (камера в резервуаре, не на сети).
По Вашей логике вроде бы так, как на картинке. Так?
Или всё-таки макс. уровень воды должен быть по верху трубы, которая на сброс?

Перелив привычнее делать не затопленный, а с верхнего уровня воды...
Алексеева, к сожалению не читал. И камер таких не проектировал(
По моей логике речь шла о переливе в виде водослива с нормальным подводом воды, грубо из одной секции в другую.
У вас же по сути не перелив, а распределительная/разделительная камера в виде косого или бокового водослива (при малом значении угла). Расчет коэффициента расхода косого водослива есть у Киселева.
Ваш расчет приведен для бокового водослива.
Логика расчета по приведенным вами формулам верна, только нужно для себя сделать продольный разрез по лотку подводящей-отводящей трубы и решить вопрос с уклоном лотка и уклоном гребня водослива. Также визуально у вас толщина стенки водослива очень мала, нужно обратить внимание конструктора, чтобы внимательно рассчитал.
Перелив как раз лучше затопленный) Как Андрей советует, из тройника.
Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 15:07)

Гусак будет сифонировать и как раз пленку в конце и засосет перед срывом
Согласен, будет. Тройник лучше. Но без уточек)