magnat2011
1.2.2020, 22:49
Цитата(Gosha_xak @ 13.1.2020, 16:20)

Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?
У вас контроллеры серии центра лайн - пантеры и лионы с модулями,
у них есть два протокола обмена информацией
закрытый протокол С0Бас - для этого протокола используется ваша приблуда БНА-1С
он си-бас конвертирует в езернет который понимает скада Хоневелл,
такие как симметри ЕБИ а атк же Арена АХ Арена НХ
и второй протокол Лон Воркс - который они имеют - по этому протоколу их так же можно подключить к САКДЕ
Что б получился Бак нет Айпи - нужно поставить ХАВК-или другой преобразователь а так же
иметь исходники программ всех контроллеров - чтоб просканировать точки и отобразить в скаде
вам лучше двигаться в напрввлении использования БНА =
устанволивать одну из скад Хоневелл:
симметри или Арена НХ с драйвером си бас.
у каждого контроллера в меню в параметрах системные данные
есть название программы - имя кто его программировал и когда
magnat2011
28.2.2020, 21:25
Кто сможет подсказать
На модуле Io830
есть желтый инликатор аварии
Он моргает 7 коротких миганий
Что это может быть
Или где можно почитать ...
magnat2011
29.2.2020, 21:08
Спасибо мануал нашли.
Вопрос другой
При загрузке программы модуль по индикации показывает, что дублируется адрес, хотя все перепроверили адррес не повторяется, всего 4 модуля в сети. При отключении питающего провода и возврата обратно, только питание. Все становится на суои места, определяется в сети и все работвпт...
Что это можкт быть за глюк ???
Добрый день
Нужна помощь
XL8010A вышел из строя модуль B/B XFL523B =3шт
купили новые
заменили мигает красный индикатор LON
проекта нет
Цитата(kulmx @ 11.6.2020, 8:35)

Добрый день
Нужна помощь
XL8010A вышел из строя модуль B/B XFL523B =3шт
купили новые
заменили мигает красный индикатор LON
проекта нет
Доброго вечера,
если мигает красным индикатор LON то это означает
"Программа загружена, но модуль не отконфигурирован, если индикатор мигает"
В вашей ситуации - делать таблицу сигналов ПЛК и писать новую программу, если проекта программы для CARE нет.
Добрый день Spaider
Есть такой вариант
--Care--XL-online---MMI---исправить ID neuron? подключится к контроллеру напрямую
Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?
Цитата(Sv@rog @ 13.7.2020, 9:57)

Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?
1й вариант:
1. Подать на новый контроллер питание (24 вольта);
2. С пульта задать номер на c-bus, такой-же, какой был у старого контроллера;
3. подключить его к тому же c-bus, что и старый контроллер;
4. Файлы должны находиться на сервере в соответствующей контроллеру папке (см. документацию, которая идет в комплекте с SymmtrE)
5. Зайти в контроллер c Symmtre (набрать в строке поиска им контроллера);
6. Сделать download (может занять до 20 минут);
7. Если модули panel-bus, то заработает сразу;
2й вариант:
найти XLOnline и загрузить через COM-port
magnat2011
14.7.2020, 9:17
Цитата(Sv@rog @ 13.7.2020, 9:57)

Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?
попробуте откинуть сибас и панел бас на существующем плохоработающем контроллере
и подключитесь пультом
возможно сибас гдето напутан в сети "плюс идет на минус" и козлит сеть всю или может одинаковый адрес в сети контроллеров
млм модуля панель баса с одинаковым адресом.
крансая лампа на контроллере мигает? желтая мигает? с какой периодичностью ...
Цитата(dredko @ 13.7.2020, 21:42)

1й вариант:
1. Подать на новый контроллер питание (24 вольта);
2. С пульта задать номер на c-bus, такой-же, какой был у старого контроллера;
3. подключить его к тому же c-bus, что и старый контроллер;
4. Файлы должны находиться на сервере в соответствующей контроллеру папке (см. документацию, которая идет в комплекте с SymmtrE)
5. Зайти в контроллер c Symmtre (набрать в строке поиска им контроллера);
6. Сделать download (может занять до 20 минут);
7. Если модули panel-bus, то заработает сразу;
2й вариант:
найти XLOnline и загрузить через COM-port
спасибо, буду пробовать на днях.
как-то так и думал, глядя на файлы и кнопку download. хотя мне утверждали что единственный вариант - привлечение официалов.
@magnat2011
спасибо, лампы посмотрю, попробую, отпишусь.
с трудом правда представляю, как отследить одинаковые адреса
magnat2011
14.7.2020, 13:47
на модулях - адреса выставляются отверткой, можно отследить глазами,
в сети си бас - зайдите с пульта на другом - работающем контроллере -
поищите в меню чтото типа все устройтсва в сети - выпешити на листик все номера в сети ,
потом зайдите на контроллер глючнутый и найдите его адрес в сети ...
magnat2011
15.7.2020, 13:26
Всем доброго дня.
может кто сможет подсказать :
есть мгновенные показания счетчика - активная мощность, которую принимаем по мод басу.
нужно средсвами КАРЕ или ААрены сложить мощность по двум вводам и сделать накопление и отображение этих данных в виде иконки с числом на стартовой странице СКАДЫ
интерсует общее потребление здания за сутки, за неделю, за месяц и за год ...
может есть какие то заготовки для этого ???
спасибо
Отписываюсь.
Отключил от контроллера все кроме питания. Нажал Reset на контроллере. Пульт подключился, с пульта загрузил программу, которая пультом и обнаружилась. Выключил, подключил всю связь. Заработало.
Наблюдаем, пока работает.
Всем спасибо.
Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.
magnat2011
25.8.2020, 10:28
Добрый день
В линейке Центра лайн - аналлогичный контроллер Лион...
вот ссылка на инструкцию ... кабель на стр 10-11
https://products.centraline.com/no/pdf/en1z...1-ge51r0315.pdfтак же гдето натыкался в сети на русс языке - попробуйте погуглить...
Цитата(Evgan @ 20.8.2020, 14:06)

Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.
Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500
magnat2011
20.9.2020, 7:20
[quote name='djaval' date='19.9.2020, 17:35' post='1522387']
Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500
ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ...
а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ...
подробнее в документации - прикрепленный файл выше
Цитата(magnat2011 @ 20.9.2020, 7:20)

ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ...
а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ...
подробнее в документации - прикрепленный файл выше
Разьем для подключения ПК и консоли выглядит как RJ45, но там не IP, а RS232. Не всякий RJ45 выдаёт IP)))
Панел бас является Rs485 шиной, а LON нет
Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!
Цитата(ivosoft @ 22.9.2020, 10:09)

Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!
Ловите!
Цитата(djaval @ 22.9.2020, 17:05)

Ловите!
Спасибо!
magnat2011
28.10.2020, 8:30
Кто подскажет как удалить из QB сигналы,
( после замены контроллера, зависли глючные сигналы - со знаками вопроса, ни на что не реагируют ,
не активны, мышкой не выделяются ..........)
Как вариант, экспортировать все нормальные точки в текстовый файл, а потом сделать импорт в новую чистую базу.
alexalex66
15.3.2021, 12:47
1. Есть ли демо/trial EBI HoneyWell
2. Где найти документацию по данной системе?
magnat2011
15.3.2021, 13:27
EBI выходит на дисках
много версий его есть.
вам какую версию? для каких целей?
документация - в папке хелп на том же диске
alexalex66
15.3.2021, 16:15
Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 13:27)

EBI выходит на дисках
много версий его есть.
вам какую версию? для каких целей?
документация - в папке хелп на том же диске
Ситуция:
проектируем и делаем объект на паре станций xls80s,
по данным станциям обучение в Honeywell заказано,
но есть одын проблем: эти станции должны дублироваться в центральный
офис в систему EBI и мы должны сделать диспетчаеризацию этого объекта
в данной системе.
с обучением по EBI в хоневелле какой то затык
заказано оборудование для стенда до обучения в составе станциb xls80e и
сопутствующей периферией, в том числе ПО EBI R600, но пока все это пройдет
по инстанциям и попадет вруки может оказаться слишком поздно.
Хотелось бы опередить события и поизучать работу с EBI заранее
magnat2011
15.3.2021, 21:20
так что б вы понимали интеграция в EBI
по деньгам - это
сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается
оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...
У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки???
или только централь и все у вас будет?
В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат
так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ...
Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ...
Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI ....
но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ
alexalex66
16.3.2021, 8:18
Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 21:20)

так что б вы понимали интеграция в EBI
по деньгам - это
сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается
оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...
У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки???
или только централь и все у вас будет?
В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат
так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ...
Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ...
Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI ....
но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ
у заказчика EBI уже есть, объект большой, и есть интеграция пожарки по этим станциям, расходы на точки подключения его
по ТЗ только централь
с EBI уйти невозможно в данный момент
На Украину он не проплатит, только российские конторы да еще с кучей проверок
Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен
Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.
magnat2011
1.4.2021, 13:17
Тут есть ребята кто может проконсультировать по LON LNS server ??? как его связать с ОРС? или это и есть ОРС?
Цитата(Evgan @ 1.4.2021, 13:15)

Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.
В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.
Цитата(dredko @ 2.4.2021, 0:38)

В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.
Спасибо, получилось...
alexalex66
24.5.2021, 8:45
Цитата(djaval @ 21.3.2021, 17:31)

Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен
А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?
magnat2011
25.5.2021, 6:05
Цитата(alexalex66 @ 24.5.2021, 8:45)

А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?
по пожарному проекту - количество сигналов,
или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\
выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте
и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)
alexalex66
25.5.2021, 15:12
Цитата(magnat2011 @ 25.5.2021, 6:05)

по пожарному проекту - количество сигналов,
или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\
выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте
и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)
я так полагаю:
Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка
да?
и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль
magnat2011
26.5.2021, 8:48
Цитата(alexalex66 @ 25.5.2021, 15:12)

я так полагаю:
Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка
да?
и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль
да нужно посчитать каждый поинт в каждом шлейфе,
еще уточните по какому протоколу будет интеграция,
потомучто например в лоне ( и возможно в бакнете и других при интеграции скада считает поинтами и каждый модуль, шлюз, контроллер и комп которые интегрируется - тоже как отдельная точка - поинт)
Вариант вывода информации о состоянии всех контроллеров диспетчеризации.
С указанием их номера на определенном c-bus и номеров bna на этом c-bus.
При пропадании, связи изменяется форма и цвет соответствующего значка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Timur0409
19.6.2021, 18:38
Есть у кого прошивка 2.06?
Timur0409
20.6.2021, 1:07
Здравствуйте коллеги!
Попал ко мне в руки Контроллер Honeywell XCL8010A вместе с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов и пришла мне идея собрать на нём себе "умный дом". Проблема в том, что ранее не приходилось программировать подобные контроллеры . Встречались Сименсы, Дельта, Митсубиши, Фатеки и.т.д.
Скачал CARE, попробовал взять нахрапом, но не тут-то было

В ней всё по-другому!
Помогите с документацией на CARE 9.02 плиз!!!
magnat2011
12.7.2021, 23:38
поищите в этой же ветке поиском
была гдето инструкция на Каре 4.02
даже на русском ....
magnat2011
3.11.2021, 4:59
Кто из Украины и не только работает с Cipерами и Джейсами от Хоневелла
и может поставлять их в Киев ?
http://www.honeywell-building-solutions.de...alog/index.html
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.
Цитата(mike315 @ 30.11.2021, 8:50)

Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.
Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)
Цитата(dredko @ 1.3.2022, 11:39)

Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)
Надо смотреть настройки GNPPA02A
Цитата(pr1ns01 @ 13.1.2022, 13:19)

Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!
У Вас по Lon или Panel Bus протоколу модули и контроллер работают?
Цитата(dredko @ 5.12.2021, 19:43)

Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.
Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.
Цитата(Staurus @ 21.2.2023, 7:46)

Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.
4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".
Цитата(dredko @ 22.2.2023, 8:39)

4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".
В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.