Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
magnat2011
Цитата(Gosha_xak @ 13.1.2020, 16:20) *
Всем привет, может кто подскажет.
Есть объект, на нем устроена сеть из устройств CLPA21LC22, CLLIONLC01 как я понимаю с модулями XFC3A060001 и в одном шкафу увидели устройство BNA-1C. В чем суть вопроса - у объекта был один хозяин и система диспетчеризации всего этого с АРМом. После смены хозяина, прошлый вынес с собой проект диспетчеризации и сам АРМ. Остались лишь те устройства что я назвал. Представительство просит какие-то коды чтобы что-то сделать. Новый же хозяин ищет вариант восстановления системы.
Какое оборудование ему нужно иметь по итогу для подключения к теоретическому АРМ? И не может ли шлюз BNA-1C работать в сетях Bacnet\IP чтобы поставить СКАДА систему другого производителя?


У вас контроллеры серии центра лайн - пантеры и лионы с модулями,
у них есть два протокола обмена информацией
закрытый протокол С0Бас - для этого протокола используется ваша приблуда БНА-1С
он си-бас конвертирует в езернет который понимает скада Хоневелл,
такие как симметри ЕБИ а атк же Арена АХ Арена НХ
и второй протокол Лон Воркс - который они имеют - по этому протоколу их так же можно подключить к САКДЕ
Что б получился Бак нет Айпи - нужно поставить ХАВК-или другой преобразователь а так же
иметь исходники программ всех контроллеров - чтоб просканировать точки и отобразить в скаде


вам лучше двигаться в напрввлении использования БНА =
устанволивать одну из скад Хоневелл:
симметри или Арена НХ с драйвером си бас.

у каждого контроллера в меню в параметрах системные данные
есть название программы - имя кто его программировал и когда
magnat2011
Кто сможет подсказать
На модуле Io830
есть желтый инликатор аварии
Он моргает 7 коротких миганий

Что это может быть
Или где можно почитать ...
magnat2011
Спасибо мануал нашли.
Вопрос другой

При загрузке программы модуль по индикации показывает, что дублируется адрес, хотя все перепроверили адррес не повторяется, всего 4 модуля в сети. При отключении питающего провода и возврата обратно, только питание. Все становится на суои места, определяется в сети и все работвпт...
Что это можкт быть за глюк ???
kulmx
Добрый день
Нужна помощь
XL8010A вышел из строя модуль B/B XFL523B =3шт
купили новые
заменили мигает красный индикатор LON
проекта нет
Spaider
Цитата(kulmx @ 11.6.2020, 8:35) *
Добрый день
Нужна помощь
XL8010A вышел из строя модуль B/B XFL523B =3шт
купили новые
заменили мигает красный индикатор LON
проекта нет

Доброго вечера,
если мигает красным индикатор LON то это означает
"Программа загружена, но модуль не отконфигурирован, если индикатор мигает"
В вашей ситуации - делать таблицу сигналов ПЛК и писать новую программу, если проекта программы для CARE нет.
kulmx
Добрый день Spaider
Есть такой вариант
--Care--XL-online---MMI---исправить ID neuron? подключится к контроллеру напрямую

Sv@rog
Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?
dredko
Цитата(Sv@rog @ 13.7.2020, 9:57) *
Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?

1й вариант:
1. Подать на новый контроллер питание (24 вольта);
2. С пульта задать номер на c-bus, такой-же, какой был у старого контроллера;
3. подключить его к тому же c-bus, что и старый контроллер;
4. Файлы должны находиться на сервере в соответствующей контроллеру папке (см. документацию, которая идет в комплекте с SymmtrE)
5. Зайти в контроллер c Symmtre (набрать в строке поиска им контроллера);
6. Сделать download (может занять до 20 минут);
7. Если модули panel-bus, то заработает сразу;

2й вариант:
найти XLOnline и загрузить через COM-port
magnat2011
Цитата(Sv@rog @ 13.7.2020, 9:57) *
Добрый день.
Сориентируйте, пожалуйста.
На объекте - pjt нет, care нет, есть symmetre и выгрузка с контроллеров(upload которая, 17 файлов на контроллер).
Похоже, что умер xcl8010a - в автомате не работает, при подключении пульта xl582b-eu на дисплее пульта ничего не отображается и иногда теряется связь с последующими контроллерами, если его обесточить - связь поднимается.
Есть новый xcl8010a.
Можно ли своими силами его заменить? И как это сделать правильно?



попробуте откинуть сибас и панел бас на существующем плохоработающем контроллере
и подключитесь пультом

возможно сибас гдето напутан в сети "плюс идет на минус" и козлит сеть всю или может одинаковый адрес в сети контроллеров
млм модуля панель баса с одинаковым адресом.

крансая лампа на контроллере мигает? желтая мигает? с какой периодичностью ...
Sv@rog
Цитата(dredko @ 13.7.2020, 21:42) *
1й вариант:
1. Подать на новый контроллер питание (24 вольта);
2. С пульта задать номер на c-bus, такой-же, какой был у старого контроллера;
3. подключить его к тому же c-bus, что и старый контроллер;
4. Файлы должны находиться на сервере в соответствующей контроллеру папке (см. документацию, которая идет в комплекте с SymmtrE)
5. Зайти в контроллер c Symmtre (набрать в строке поиска им контроллера);
6. Сделать download (может занять до 20 минут);
7. Если модули panel-bus, то заработает сразу;

2й вариант:
найти XLOnline и загрузить через COM-port



спасибо, буду пробовать на днях.
как-то так и думал, глядя на файлы и кнопку download. хотя мне утверждали что единственный вариант - привлечение официалов.

@magnat2011
спасибо, лампы посмотрю, попробую, отпишусь.
с трудом правда представляю, как отследить одинаковые адреса


magnat2011
на модулях - адреса выставляются отверткой, можно отследить глазами,
в сети си бас - зайдите с пульта на другом - работающем контроллере -
поищите в меню чтото типа все устройтсва в сети - выпешити на листик все номера в сети ,
потом зайдите на контроллер глючнутый и найдите его адрес в сети ...
magnat2011
Всем доброго дня.
может кто сможет подсказать :

есть мгновенные показания счетчика - активная мощность, которую принимаем по мод басу.
нужно средсвами КАРЕ или ААрены сложить мощность по двум вводам и сделать накопление и отображение этих данных в виде иконки с числом на стартовой странице СКАДЫ

интерсует общее потребление здания за сутки, за неделю, за месяц и за год ...

может есть какие то заготовки для этого ???

спасибо
Sv@rog
Отписываюсь.
Отключил от контроллера все кроме питания. Нажал Reset на контроллере. Пульт подключился, с пульта загрузил программу, которая пультом и обнаружилась. Выключил, подключил всю связь. Заработало.
Наблюдаем, пока работает.
Всем спасибо.
Evgan
Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.
magnat2011
Добрый день

В линейке Центра лайн - аналлогичный контроллер Лион...

вот ссылка на инструкцию ... кабель на стр 10-11

https://products.centraline.com/no/pdf/en1z...1-ge51r0315.pdf

так же гдето натыкался в сети на русс языке - попробуйте погуглить...

djaval
Цитата(Evgan @ 20.8.2020, 14:06) *
Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.

Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500
magnat2011
[quote name='djaval' date='19.9.2020, 17:35' post='1522387']
Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500

ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ...
а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ...
подробнее в документации - прикрепленный файл выше
djaval
Цитата(magnat2011 @ 20.9.2020, 7:20) *
ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ...
а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ...
подробнее в документации - прикрепленный файл выше

Разьем для подключения ПК и консоли выглядит как RJ45, но там не IP, а RS232. Не всякий RJ45 выдаёт IP)))
Панел бас является Rs485 шиной, а LON нет
ivosoft
Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!
djaval
Цитата(ivosoft @ 22.9.2020, 10:09) *
Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!

Ловите!
ivosoft
Цитата(djaval @ 22.9.2020, 17:05) *
Ловите!


Спасибо!
magnat2011

Кто подскажет как удалить из QB сигналы,
( после замены контроллера, зависли глючные сигналы - со знаками вопроса, ни на что не реагируют ,
не активны, мышкой не выделяются ..........)

djaval
Как вариант, экспортировать все нормальные точки в текстовый файл, а потом сделать импорт в новую чистую базу.
alexalex66
1. Есть ли демо/trial EBI HoneyWell
2. Где найти документацию по данной системе?
magnat2011
EBI выходит на дисках
много версий его есть.
вам какую версию? для каких целей?
документация - в папке хелп на том же диске
alexalex66
Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 13:27) *
EBI выходит на дисках
много версий его есть.
вам какую версию? для каких целей?
документация - в папке хелп на том же диске


Ситуция:
проектируем и делаем объект на паре станций xls80s,
по данным станциям обучение в Honeywell заказано,
но есть одын проблем: эти станции должны дублироваться в центральный
офис в систему EBI и мы должны сделать диспетчаеризацию этого объекта
в данной системе.
с обучением по EBI в хоневелле какой то затык

заказано оборудование для стенда до обучения в составе станциb xls80e и
сопутствующей периферией, в том числе ПО EBI R600, но пока все это пройдет
по инстанциям и попадет вруки может оказаться слишком поздно.
Хотелось бы опередить события и поизучать работу с EBI заранее

magnat2011
так что б вы понимали интеграция в EBI
по деньгам - это
сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается
оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...

У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки???
или только централь и все у вас будет?

В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат
так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ...
Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ...

Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI ....

но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ
alexalex66
Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 21:20) *
так что б вы понимали интеграция в EBI
по деньгам - это
сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается
оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...

У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки???
или только централь и все у вас будет?

В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат
так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ...
Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ...

Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI ....

но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ


у заказчика EBI уже есть, объект большой, и есть интеграция пожарки по этим станциям, расходы на точки подключения его
по ТЗ только централь
с EBI уйти невозможно в данный момент
На Украину он не проплатит, только российские конторы да еще с кучей проверок
djaval
Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен
Evgan
Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.
magnat2011
Тут есть ребята кто может проконсультировать по LON LNS server ??? как его связать с ОРС? или это и есть ОРС?
dredko
Цитата(Evgan @ 1.4.2021, 13:15) *
Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.

В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.
Evgan
Цитата(dredko @ 2.4.2021, 0:38) *
В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.

Спасибо, получилось...
alexalex66
Цитата(djaval @ 21.3.2021, 17:31) *
Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен

А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?
magnat2011
Цитата(alexalex66 @ 24.5.2021, 8:45) *
А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?



по пожарному проекту - количество сигналов,
или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\
выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте
и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)
alexalex66
Цитата(magnat2011 @ 25.5.2021, 6:05) *
по пожарному проекту - количество сигналов,
или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\
выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте
и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)


я так полагаю:
Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка
да?
и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль

magnat2011
Цитата(alexalex66 @ 25.5.2021, 15:12) *
я так полагаю:
Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка
да?
и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль



да нужно посчитать каждый поинт в каждом шлейфе,
еще уточните по какому протоколу будет интеграция,
потомучто например в лоне ( и возможно в бакнете и других при интеграции скада считает поинтами и каждый модуль, шлюз, контроллер и комп которые интегрируется - тоже как отдельная точка - поинт)
dredko
Вариант вывода информации о состоянии всех контроллеров диспетчеризации.
С указанием их номера на определенном c-bus и номеров bna на этом c-bus.
При пропадании, связи изменяется форма и цвет соответствующего значка.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Timur0409
Есть у кого прошивка 2.06?
Timur0409
все прошивки http://tools.ge51.honeywell.de/download/CA.../CARE902NAR.ZIP
romius
Здравствуйте коллеги!
Попал ко мне в руки Контроллер Honeywell XCL8010A вместе с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов и пришла мне идея собрать на нём себе "умный дом". Проблема в том, что ранее не приходилось программировать подобные контроллеры . Встречались Сименсы, Дельта, Митсубиши, Фатеки и.т.д.
Скачал CARE, попробовал взять нахрапом, но не тут-то было blink.gif В ней всё по-другому!
Помогите с документацией на CARE 9.02 плиз!!!
magnat2011
поищите в этой же ветке поиском
была гдето инструкция на Каре 4.02
даже на русском ....
magnat2011

Кто из Украины и не только работает с Cipерами и Джейсами от Хоневелла
и может поставлять их в Киев ?
http://www.honeywell-building-solutions.de...alog/index.html
mike315
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.
dredko
Цитата(mike315 @ 30.11.2021, 8:50) *
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.


Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.
pr1ns01
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!
dredko
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)
Staurus
Цитата(dredko @ 1.3.2022, 11:39) *
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)



Надо смотреть настройки GNPPA02A

Цитата(pr1ns01 @ 13.1.2022, 13:19) *
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!



У Вас по Lon или Panel Bus протоколу модули и контроллер работают?

Цитата(dredko @ 5.12.2021, 19:43) *
Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.

Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.
dredko
Цитата(Staurus @ 21.2.2023, 7:46) *
Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.


4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".
Staurus
Цитата(dredko @ 22.2.2023, 8:39) *
4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".


В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.