Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водяное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2, 3
Reflex52
Повторю уже написанное в форуме, мю - коэффициент, учитывающий форму насадка при истечении жидкости из него. Для труб мю=1.
BTS
Цитата(Reflex52 @ 27.10.2009, 11:18) *
Повторю уже написанное в форуме, мю - коэффициент, учитывающий форму насадка при истечении жидкости из него. Для труб мю=1.

Какое отношение может иметь коэффициент истечения из насадка к определению диаметра трубы?

В огороде бузина, а в Киеве дядька.

Впрочем, сейчас ВНИИПО принимает замечания по СП5 (подробнее см. форум на www.firesprinkler.ru). Посмотрим, какая судьба уготована злосчастной формуле.
Annika
Спасибо за ответы. Как я поняла, эта формула дана скорее для ознакомления, а не расчета. А диаметры труб проще определить по таблице В.3 СП5.
Annika
Есть еще один вопрос по этому расчету. СП5 пункт В.2.2: формула расчета воды через диктующий ороситель. В ней есть К -коэффициент производительности оросителя, который нужно брать из техдокументации на ороситель. К из документации на ороситель 116.8 л/мин=1.9 л/с. По СП5 же К измеряется в л/(с*МПа0,5). Как соответстуют друг другу К из документации на ороситель и К из СП5?
Annika
Есть еще один вопрос по этому расчету. СП5 пункт В.2.2: формула расчета воды через диктующий ороситель. В ней есть К -коэффициент производительности оросителя, который нужно брать из техдокументации на ороситель. К из документации на ороситель 116.8 л/мин=1.9 л/с. По СП5 же К измеряется в л/(с*МПа0,5). Как соответстуют друг другу К из документации на ороситель и К из СП5?
Annika
Есть еще один вопрос по этому расчету. СП5 пункт В.2.2: формула расчета воды через диктующий ороситель. В ней есть К -коэффициент производительности оросителя, который нужно брать из техдокументации на ороситель. К из документации на ороситель 116.8 л/мин=1.9 л/с. По СП5 же К измеряется в л/(с*МПа0,5). Как соответстуют друг другу К из документации на ороситель и К из СП5?
Annika
Есть еще один вопрос по этому расчету. СП5 пункт В.2.2: формула расчета воды через диктующий ороситель. В ней есть К -коэффициент производительности оросителя, который нужно брать из техдокументации на ороситель. К из документации на ороситель 116.8 л/мин=1.9 л/с. По СП5 же К измеряется в л/(с*МПа0,5). Как соответстуют друг другу К из документации на ороситель и К из СП5?
Annika
Сори, инет глючит sad.gif
Sindarkon
Это в какой же документации коэффициент расхода с такой размерностью (л/мин) даётся? smile.gif

Всё, что нужно - это перевести К1 [ л/(мин*бар^0,5) ] в К2 [ л/(с*МПа^0,5) ].
Получится примерно так: К1 = 189,7 * К2.
Пахомов В П
Подробней можно почитать здесь
http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...n&Itemid=51
"Сравнительный анализ технических характеристик спринклерных оросителей"
Annika
Цитата(Sindarkon @ 29.10.2009, 13:43) *
Это в какой же документации коэффициент расхода с такой размерностью (л/мин) даётся? smile.gif


Да, попутала я. unsure.gif Тогда как раз в этой формуле корень из единиц давления сокращается и остается расход в л/с.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.