Blade runner
Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 16:51) *
Сфотаю манометры в теплоузле в следующий раз, поторопился в прошлый раз и не сфотал. Но на память показал давление на рисунке и разница между подачей и обраткой 0.2-0.3 см


Про фото насоса - были бы одинаковые, то выложил одну фотку, а так сразу две чтоб наглядней было. Местным сантехникам тоже говорю что горизонтальный, а они аргументируют что в теплоузле такой фирмы стоят вертикально вот и этот пусть так стоит unsure.gif

В паспорт насоса загляните, возможно насосу уже капут пришел, у него ротор должен лежать горизонтально на подшипниках.
Непонятно к чему фото насоса грюнфосс , это одинаковые установки ?
.................
С подачей/обраткой разберитесь, потом про клапаны и приводы поговорим.
Apxu
Установки одинаковые.
Насос должен стоять действительно горизонтально. Буду ложить его.
Приточки параллельно батареям подключенны.
Другие приточки в разы меньше.
Трех ходовой: 100% открыт (шток полностью в низу) - подача в радиатор, обратный клапан закрыт. 0% (шток в верху) подача закрыт, с обратного клапана в радиатор.
Blade runner
Есть еще предварительный вриант "План Б" : поднять перепад примерно на 10 м в.ст. ,
вероятно, узлы на этот перепад подобраны, может оказаться, что это будет проще , чем все узлы переделывать.

Чтобы убедиться в в этом, надо проверить остальные смесит. узлы по той же технологии(Kvs и марка насоса)
Для радиаторов отопления такой перепад (10 м) будет избыточным и потребуется излишний напор погасить.

Возможно, избыточный (для радиаторов отопления) перепад уже погасили, поджав обратку.
Надо бы схему местной теплосети и показания манометров в в котельной в подаче/обратке.
...................
Проверьте , что там за насос в котельной , который стоит вертикально и сделайте фото ,
чтобы марку видно было.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 1:08) *
Есть еще предварительный вриант "План Б" : поднять перепад примерно на 10 м в.ст. ,
вероятно, узлы на этот перепад подобраны, может оказаться, что это будет проще , чем все узлы переделывать.

Чтобы убедиться в в этом, надо проверить остальные смесит. узлы по той же технологии(Kvs и марка насоса)
Для радиаторов отопления такой перепад (10 м) будет избыточным и потребуется излишний напор погасить.

Возможно, избыточный (для радиаторов отопления) перепад уже погасили, поджав обратку.
Надо бы схему местной теплосети и показания манометров в в котельной в подаче/обратке.
...................
Проверьте , что там за насос в котельной , который стоит вертикально и сделайте фото ,
чтобы марку видно было.

Приточка и батареи подключены паралельно от центрального отопления, дополнительных насосов нет.
Про насосы в теплоузле писал, что той же фирмы они установлены вертикально вот и на приточку поставили вертикально, эти насосы стоят не на отоплении а на горячей воде.
Blade runner
Не пойму , про какие манометры в котельной вы писали.
......................
Марки насосов напишите, похоже они тоже неправильно стоят.
Что многое говорит о квалификации сантехников.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 10:42) *
Не пойму , про какие манометры в котельной вы писали.
......................
Марки насосов напишите, похоже они тоже неправильно стоят.
Что многое говорит о квалификации сантехников.



Красный подача, синий обратка. Стрелки продолжение трубы к центральному отоплению. Которая топит пятиэтажки и т.д.
.....................
Мне и самому интересно уже стало посмотреть на вертикальные насосы
Blade runner
Что обозначает красный цвет ?
T-rex
Подача, небось. Только стрелка не туды
Blade runner
На параллельных ветках насосы есть ?
Apxu
Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 12:45) *
На параллельных ветках насосы есть ?

Нет. Только краны и манометры.
Blade runner
Закрывайте ветки и смотрите как меняется перепад давления.
.............
а где находятся другие приточки ?
Apxu
Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 13:11) *
Закрывайте ветки и смотрите как меняется перепад давления.
.............
а где находятся другие приточки ?

На этой же ветке этажом ниже, а теплоузел еще этажом ниже.
Blade runner
Надо всю схему , а то не совсем понятно . Кадый день что то новое выясняется.
В общем я думаю на общей обратке кран поджат. Нарисуйте схему с кранами.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 18:37) *
Надо всю схему , а то не совсем понятно . Кадый день что то новое выясняется.
В общем я думаю на общей обратке кран поджат. Нарисуйте схему с кранами.

Ну если потжат то только в колодце теплосетей. И это их рук дело.
Blade runner
Пригласите какую нибудь контору для устранения проблемы обратки.
Blade runner
Фото сделайте манометров на вводе с показаниями, кранов и грязеуловителей. Не понятно где, что и как установлено.
Apxu
Спрашивали про приточки меньше, чтоб узнать их расчетный перепад
Лист приточки

1 сторона крана

2 сторона крана

Привод

Kvs то ли 6 то ли 6.5

Насос



Про теплоузел
Подача, давление 4.5

Обратка, давление 4

Тут видно отходящие ветки, первые две (подача, обратка) на приточки, остальные на теплообменники и батареи.
Отходящие манометры приточки фотографировать не стал, т.к. на другую котельную приточка переведена, эта после аварии не нагрелась еще. Потом обратно переведут.
Blade runner
А это что стоит в обратке , балансировочник ?
.......................
На приточке П3 для работы надо 30 кПа, в принципе нормально, если они есть .
Насос на мой взгляд маловат.
Эта приточка работает, если работает на каких оборотах ?
Apxu
Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 22:45) *
А это что стоит в обратке , балансировочник ?
.......................
На приточке П3 для работы надо 30 кПа, в принципе нормально, если они есть .
Насос на мой взгляд маловат.
Эта приточка работает, если работает на каких оборотах ?


Это для теплосчетсика в обратке.
.......................
Работает в притык на 35Гц.
Blade runner
На смес. узле П3 какой перепад давления ?
....................
Насос на П3 нормальный, пойдет. клапан тоже предварительно сойдет.
...............
На П2 заниженные клапан и насос
Apxu
Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:09) *
На смес. узле П3 какой перепад давления ?
....................
Насос на П3 нормальный, пойдет.
...............
На П2 заниженные клапан и насос

Циркуль выключен и примерно одинаковая

Если работает, то на подаче меньше


На П2 если ставить этот трехходовой VG7201RT, привод подойдет с имеющегося?
Насосы на П2 можно эти же оставить?
Blade runner
Плохо видно. Тоже подача меньше обратки ?
......................
Надо бы манометры по человечески поставить. Переставить нижний манометр.
или кран вварить, чтобы можно было переставить.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:19) *
Плохо видно. Тоже подача меньше обратки ?
......................
А вы трубы случаем не попутали ?


У них у всех так при включенных насосах, как насос выключу то сразу одинаковая...
Blade runner
Цитата(Apxu @ 8.11.2016, 20:23) *
У них у всех так при включенных насосах, как насос выключу то сразу одинаковая...

Все правильно. Циркуляции почти нет потому и одинаковая. Он показывает меньше при включенном насосе, потому что стоит после клапана.
Давление падает на клапане. Увидеть бы давление перед клапаном. Для нормальной работы П3 надо 3 м в. ст. или чуть больше.
Я думаю небольшой перепад есть, потому эта установка как-то еще работает.
...................
А что за двигатель с редуктором на общей подаче стоит ?
Apxu
Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:29) *
Все правильно. Циркуляции почти нет потому и одинаковая. Он показывает меньше при включенном насосе, потому что стоит после клапана.
Давление падает на клапане. Увидеть бы давление перед клапаном.
Я думаю небольшой перепад есть, потому эта установка как-то еще работает.
...................
А что за двигатель с редуктором на общей подаче стоит ?

Он постоянно открыт и не подключен, после него идут батареи и все остальное, только первые две трубы вся приточка.
Blade runner
Клапан с двигателем на общей подаче где фото с теплообменником.
Че то мне кажется, нормально все у вас с подачей/обраткой. Надо бы увидеть где нибудь , чтобы манометры оба стояли перед узлом.
Плохо греет потому что перепад маловат.
......................
Итого
На установке П2 клапан и насос можно менять, сначала клапан поставить на квс 25 , потом насос подберем.
............
Как тепловычислитель называется ? посмотреть падение давление на датчике.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:40) *
Клапан с двигателем на общей подаче где фото с теплообменником.
Че то мне кажется, нормально все у вас с подачей/обраткой. Надо бы увидеть где нибудь , чтобы манометры оба стояли перед узлом.
Плохо греет потому что перепад маловат.
......................
Итого
На установке П2 клапан и насос можно менять, сначала клапан поставить на квс 25 , потом насос подберем.

VG7201RT подойдет к существующему приводу?
Blade runner
Не помню уже, можно поставщика спросить.
Заменить клапан и привод можно на самой простой. не обязательно ставить дорогой.
Сразу патрубок с краном для манометра приварите перед клапаном.
..................
ESBE VRG131 40-25,0 раза в три дешевле будет.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:50) *
Не помню уже, можно поставщика спросить.
Заменить клапан и привод можно на самой простой. не обязательно ставить дорогой.
Сразу патрубок с краном для манометра приварите перед клапаном.

Спасибо! Буду разговаривать.
Blade runner
Там вообще много лишнего накручено.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 0:08) *
Там вообще много лишнего накручено.

Где?
Blade runner
На смес. узле. Коряво сделано. Честно говоря порнография.
..................
Смотрел , смотрел, не понял.
Подача воды в калорифер правильно сделана ?
Должна быть в противоток приточному воздуху, иначе греет хуже.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 0:15) *
На смес. узле. Коряво сделано. Честно говоря порнография.
..................
Смотрел , смотрел, не понял.
Подача воды в калорифер правильно сделана ?
Должна быть в противоток приточному воздуху, иначе греет хуже.

Не стесняйтесь пишите как есть wink.gif
..................
Подача в первый ряд радиатора к улице или наоборот к вентилятору?
Blade runner
Цитата(Apxu @ 9.11.2016, 6:04) *
Не стесняйтесь пишите как есть wink.gif
..................
Подача в первый ряд радиатора к улице или наоборот к вентилятору?

К вентилятору. надо фото коллекторов калорифера подробнее, у приточек VTS подача сверху, насколько помню.
Apxu
И так:
Смеситель

Вход/выход в верхнюю

Вход/выход в нижнюю

Радиатор для разнообразия

Подача

Обратка

Куллер на 15Гц



Маленькая приточка
Смеситель

Вход/выход
Верх - подача


Еще сфотал другую приточку
Низ - подача


Вывод: Подача на всех имеющихся приточках начинается со стороны улицы, а обратка со стороны куллера.
Вопрос: Правильно ли это? И где бы узнать истину?
Blade runner
Истину скажет ВТс, но я думаю, что подача должна быть в противоток.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 18:58) *
Истину скажет ВТс, но я думаю, что подача должна быть в противоток.

Тоже так думаю. Написал в VTS. Посмотрел фотки смонтированных VTS, везде подача к асинхроннику.
Много тепла на имеющемся подключении можно потерять?

.....................
Сам спросил, сам ответил biggrin.gif
Blade runner
Это заметно при полной расчетной нагрузке, т.е. когда на улице -38*С и обороты 50 Гц. Сейчас никакого значения не имеет.
Но ВТС спросите о подключении.
..................
А что там на последнем фото, изолентой и стяжками к калориферу примотано ?
.................


На картинке - подключение противоток.
Apxu
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:27) *
Это заметно при полной расчетной нагрузке, т.е. когда на улице -38*С и обороты 50 Гц. Сейчас никакого значения не имеет.
Но ВТС спросите о подключении.
..................
А что там на последнем фото, изолентой и стяжками к калориферу примотано ?

Датчик смотрит температуру обратки, чтоб при падении меньше 15'С авария сработала.

...................
Неа, так же, подача со стороны улицы.
Blade runner
Цитата(Apxu @ 9.11.2016, 16:30) *
Датчик смотрит температуру обратки, чтоб при падении меньше 15'С авария сработала.

Он не теплоизолирован и занижает температуру обратки. Он регулирует обратку или просто как аварийный ?
Apxu
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:33) *
Он не теплоизолирован и занижает температуру обратки. Он регулирует обратку или просто как аварийный ?

Как аварийный, нормально замкнутый. При сработке встает в разрыв.
Blade runner
Его теплоизолировать надо, иначе он среднее между трубой и воздухом с улицы меряет.
.................
Когда эти установки были сделаны, зимой работали ?
Apxu
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:40) *
Его теплоизолировать надо, иначе он среднее между трубой и воздухом с улицы меряет.

Он стоит в месте где уже теплый воздух (после калорифера). Они уже не раз срабатывали при аварии на котельной. Однажды их не было после монтажа приточки и в первую зиму один радиатор разморозили и потом их добавили rolleyes.gif

.......................
Работали на более низких частотах.

У меня больше притензий к большим двум П2 которые, а мелкие потихоньку едут. Если решится проблема их и начнут нормально топить при нормальной частоте (хотя бы 30-35Гц), то и мелкие можно по аналогии посмотреть.

PS
Похоже в теплоузле проще будет поменять две трубы чем на 7 приточках... wink.gif

PS2
Установщики наделали делов, быстренько сдали и ищи свищи biggrin.gif
Blade runner
Пускай стоит , на нагрев воздуха он не влияет.
Blade runner
Я бы пригласил монтажеров и сказал бы , что эта порнография не работает и работать в принципе не может, устраняйте.
vsklokoch
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:20) *
Я бы пригласил монтажеров и сказал бы , что эта порнография не работает и работать в принципе не может, устраняйте.

ну вот и развязка.

Apxu, надеюсь на форуме наобщались? Теперь можно еще раз прочитать тему сначала и начинать устранять проблему.
Blade runner
Почему бы не пригласить и не попросить исправить,
а сначала поинтересоваться, как именно они будут это делать.
Информация с форума будет полезна для понимания ,
что они делают.
Apxu
Всем большое спасибо!!! Будем думать что и как устранять...

PS
Ответ от vts:

From: Yan Shitov
Sent: Wednesday, November 09, 2016 6:08 PM
To: 'mailto:arhitektor1985@gmail.com'
Subject: RE: Вопрос по монтажу VTS



Можно подключать конечно в любую, но желательно ,без потери кпд все-таки подключать по противотоку.

Т. Е. ближе к вентгруппе(вентилятору) мы подключаем пряму, дальше обратку.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте vtsgroup.com в инструкции по эксплуатации агрегатов Ventus.



logo_in_stopka



Yan Shitov
Service Engineer Russia

VTS (Russia)
13, str. Rusakovskaya
107140, Moscow, Russia

tel. +7 (495) 799 94 01 ex.138
fax +7 (495) 799 94 02

yan.shitov@vtsgroup.com
www.vtsgroup.com

vts_ventus2016_IKONA_outline2px_1
Apxu
Не знаю создавать топик или тут продолжить...
В общем задумался про кран на подаче с электроприводом в теплоузле (на фото "1"), под "2" щит у которого подключен только ввод и под "3 торчит труба в которой должен быть провод к электроприводу крана "1".

И так, не он ли должен регулировать разность давления на батареи? Т.е. если уменьшить перепад на радиаторах, то по логике увеличим тем самым перепад на приточке?
Приточка запитана до крана "1".