Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технологический твердотопливный котел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Evgen_
Водопроводная вода, градусов 15-20
Valiko
Судя по схеме, у Вас кольцо.
На входе 20°, на выходе 160°?
Evgen_
Ну я не стал рисовать, еще в котлы идет подкачка воды поршневым насосом, когда система под давлением. А так когда конвейер выходит в режим, то температура подачи 165 градусов +- 0,5 градусов
Valiko
Хорошо. Задам вопрос по-другому. Какая температура воды после камер?
Ваше устройство похоже на прямоточный электропарогенератор.
Может напишите што там на шильдике написано?
Evgen_
Вам интересна температура обратки, как я понимаю, но она не измеряется ни каким датчиком. Раньше бывший механик заморачивался по этому поводу, завтра позвоню ему узнаю, сегодня уже поздно. Шильдика никакого нет, единственно этот конвейер по документам идет как ВПМ, то есть вертикально-пропиточная машина
Evgen_
Подача 171 градус, обратка 157
Valiko
171 °С - выше температуры насыщения при 7 атмосферах. Это - парогенератор. На коленке делать и эксплуатировать "под чёрным флагом" - занятие для экстремалов. (естественно - ИМХО).
ЗЫ. Правила ограничивают температуру после водогрейного котла - ниже 20°С ниже температуры насыщения.