Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулировка расхода перед котлом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.

Наверное, замечания по проекту от различных экспертов - это отдельная большая тема.

Но я - не профессиональный проектировщик, а наладчик.
Поэтому, если на своём сайте я только предлагаю технические решения, то на практике, при соответствующей востребованности, просто делаю то, что считаю нужным.
Галиев
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.

Видимо, у экспертизы промышленной безопасности тоже есть сомнения в Вашем сознании. blink.gif
Kotlovoy
Да, оно у меня такое. Специально оставляю пару легко исправляемых зацепочек на поверхности, чтобы не копали слишком глубоко wink.gif
Илья1966
Цитата(Галиев @ 2.8.2018, 20:03) *
Прошлой осенью, мне пришлось налаживать блочную котельную родом из/под Саратова, где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.

mad.gif За такие тепловые схемы, ещё и на водотрубных!!! котлах проектировщик и ГИП должны получать пожизненный "волчий билет" с выплатой всех издержек по переделке схемы в нормальную.
Галиев
Цитата(Илья1966 @ 19.12.2018, 20:40) *
mad.gif За такие тепловые схемы, ещё и на водотрубных!!! котлах проектировщик и ГИП должны получать пожизненный "волчий билет" с выплатой всех издержек по переделке схемы в нормальную.

Ага! Им там всем смерть через пакитату многократную выдать! До запорной арматуры на опуске г/п перед котлом добраться - гимнаста на работу взять, который йогой увлекается. А что бы котловую з/а перекрыть - нужно в наружной стене сделать проем монтажный. О!
Илья1966
Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании.

Если все цепи безопасности остаются работоспособными - почему нет?

Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.

Какая-то у Вас суперстрогая экспертиза, было бы везде так. У нас (в Питере) экспертизу проходят совершенно чудовищные проекты, осиновый кол бы забить в мозг проектировщикам.
Илья1966
Цитата(Галиев @ 19.12.2018, 21:09) *
Ага! Им там всем смерть через пакитату многократную выдать! До запорной арматуры на опуске г/п перед котлом добраться - гимнаста на работу взять, который йогой увлекается. А что бы котловую з/а перекрыть - нужно в наружной стене сделать проем монтажный. О!

О косяках проектировщиков можно трактат на сотни страниц написать. Когда ещё работал в монтаже/пуско-наладке, предлагал верхнему начальству пригнать проектировщиков на объект - "ну-ка, доберись до узла, что ты спроектировал; ну-ка, настрой ГВС с клапаном на 120 сек, и датчиком с постоянной времени минуты три!". Так и не удалось, а жаль, КМБ таким очень полезен. Но, после пары таких строек, мы сумели добиться, чтобы проекты проходили предварительную "экспертизу" у нас - подавляющее большинство косяков удавалось отловить и зарубить. Тогда и пуско-наладка стала занимать всего несколько часов и без всяких сюрпризов...
Valiko
Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта.
tiptop
Цитата(Valiko @ 20.12.2018, 8:40) *
Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта.

Я на свой сайт взял цитату Р.И. Эстеркина:

Цитата
Пусковая наладка котельных установок должна начинаться до производства монтажных работ с рассмотрения проекта
Valiko
Как знать. Есть и другие цитаты: "Доверие к клиенту приходит с предоплатой" (и именно с ней начинаются любые работы), "Быстро, качественно, недорого! Выберите ДВА любых пункта".....
tiptop
Цитата(Valiko @ 20.12.2018, 18:14) *
"Доверие к клиенту приходит с предоплатой" (и именно с ней начинаются любые работы), "Быстро, качественно, недорого! Выберите ДВА любых пункта".....

Что, вечером другое настроение? Не хватает? sad.gif
Галиев
Вы из инженерной ипостаси:
Цитата(Valiko @ 20.12.2018, 8:40) *
Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта.

скатились в маркетинговую:
Цитата(Valiko @ 20.12.2018, 18:14) *
Как знать. Есть и другие цитаты: "Доверие к клиенту приходит с предоплатой" (и именно с ней начинаются любые работы), "Быстро, качественно, недорого! Выберите ДВА любых пункта".....

в течении одного дня... huh.gif
Valiko
что делать? Такова жизнь. Без предоплаты анализировать проекты не хочется..... Быстро и качественно - будет ДОРОГО, Быстро и недорого - качественно не будет. Качественно и недорого - не будет быстро. Хоть в проектировании, хоть в монтаже, хот в наладке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.