Цитата(kosmos440o @ 13.2.2022, 6:53)

Я вообще хочу найти релюшку с контролем тока больше и меньше, ставить на защиту в цепь термостата
Гораздо точнее определяется холостой ход двигателя, сухой ход насоса, работа на закрытую задвижку с помощью реле коэффициента мощности. Например, реле COS-1 от Elko. Я развлекался на сверлильном станке, уверенно определяется холостой ход, закусывание сверла. Потом поставил приятелю на насос, после того как он разморозил трубы на пристройке к дому. Все аварии завёл ему на GSM сигнализацию.
Дороже, конечно, чем токовое реле от Али. Но зависимость COS от нагрузки гораздо круче, чем тока. Не придётся бегать с отвёрточкой в кармане.
Всё, конечно, определяется ценой вопроса. После того, как в фитнесе разморозило приточку и затопило беговые дорожки, он был готов на любые расходы.