Спасибо за подсказки! tiptop. многого из списка неизвестно, но знаю, что там стоят регистры из гладких труб. Я расчет сдала , схему приложила, исходные данные ввела в общие данные. Получилось , что участок Котельная - точка 2 необходимо переложить на Ду 200 мм. Только сомневаюсь в одном (ну может из всех комментариев неправильный вывод сделала),хочу просто уточнить : в конечной дальней точке, если манометры показали Т1- 5,5 кгс/см2 , а Т2 - 4.4 кгс/см2. Значит ли,что разница 5,5 -4,4 = 1,1 кгс/см2 это и есть условно приблизительно потери на потребителе (Заказчик конкретно потери в системах ОВ не дает, не знает, нет проекта)? Или все же здесь 3 кгс/см2 подпитки скрыто? Как посчитать потери на потребителе, имея данные с манометров на входе в здание?
В котельной на сетевых насосах частотники не стоят