Daymonic
Кстати, обязательно ли каждого потребитля вешать на ТГР собственной трубой может одна врезка а после нее гребенка, а там уже и насосики на каждого потребителя, помоему так компактней.
Zotz
необходимо так подбирать рабочие точки насосов, чтобы динамический объём теплоносителя в котловом контуре превышал динамический диапазон сетевых контуров в 1,2-1,5 раза (рекомендации проектировщиков Будерус - они стрелку применяют уже четверть века)

ну вот зачем на котловом контуре расход больше чем на сетевом. Как же надоело противоречивые сведения читать!!!!!!

я стрелку спецом ставлю чтобы поднять расход на вторичном контуре. У меня только 1 втор. контур. и расход на нем на 27% больше чем на 1ом контуре.

это не верно???
tiptop
Цитата(Zotz @ 7.10.2015, 22:52) *
это не верно???


Об опрокидывании Вы можете почитать на страничке моего сайта (внизу).
Zotz
Цитата(tiptop @ 7.10.2015, 22:56) *
Об опрокидывании Вы можете почитать на страничке моего сайта (внизу).


Ух ты, у Вас есть свой сайт. Спасибо!
tiptop
Цитата(tiptop @ 30.10.2006, 22:14) *
максимально возможный расход воды через неё - это переток подачи одного из котлов сразу в обратку.

Исправляю. dry.gif

Максимальный расход воды в трубопроводе подмеса (то есть на участке, замыкающем котловой контур) у каждой котельной свой. А его ориентировочные величины таковы:

“0,3 от расхода сетевой воды” – в котельной с 10 котлами,

“0,5 от расхода сетевой воды” – в котельной с 3 котлами,

“0,9 от расхода сетевой воды” – для единственного котла.

wink.gif
kotelna.tk