Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование дождевой воды на тех нужды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
Насосник
Таких систем в мире смонтировано очень много. Все прекрасно работает. Есть не мало соответсвующей литературы. У меня есть бумажный вариант с описанием методики расчета. Может сможете в и-нете найти электронный вариант Klaus W.Konig "Das handbuch der redenwassertechnick. Was profis wissen. Grundlagen. Praxis. Perspektiven
Serg Ivanov
Цитата(Насосник @ 10.12.2009, 9:08) *
Таких систем в мире смонтировано очень много. Все прекрасно работает.

В этом никто не сомневается.
Но вызывает большие сомнения экономическая эффективность таких решений. Т.е. если денег не жало - почему не обеспечить работой и заказами человечков? Особенно если из госбюжета... rolleyes.gif
Vano
Цитата(yuliya @ 9.12.2009, 12:10) *
Уважаемый, franc, то , что хочет вополить в жизнь ваш заказчик, во всем мире называется "зеленым строительством", и зря вы смеетесь andrey R, я сейчас как раз занимаюсь внедрением таких "зеленых стандартов" в проектную документацию. Это своего рода инновации, зайдите на сайт "ГК Олимпстрой" и посмотрите чего требует от "нас" Международный Олимпийский комитет, в том числе , как раз такую систему сбора дождевой воды (условно чистой) с кровли, использование условно чистых дренажных вод (как раз с устройством прудов накопителей о которых говорил Vitori) проектировщики за голову хватаются. Вот теперь выискиваю саннормы, которые бы четко прописали, что в фонтанах , на ландшафтное орошение , а аткже мытья пола не можем мы использвоать воду непитьевого качества, вернее с вашей помощью нашла уже, спасибо.. сама в недавнем прошлом проектировала системы пожтушения и ВК, понимаю, что сложно, что муторно, но таким образом мы будем соответствовать зеленому строительству.

Зашел, посмотрел
обязательно для отдельных типов зданий и сооружений:
- сбор, подготовка и использование дождевой и талой воды для ландшафтного орошения.
Всё больше нет о дождевой воде, не обязательного, не рекомендуемого.
Дождевая вода в унитазы и для полива все таки разные вещи.
инж323
И чем пруд не резервуар для такой воды? И насос для поливочного водопровода в нем?
Вот и вся экология. Модный термин однако ж получился.
andrey R
Цитата(Vano @ 10.12.2009, 18:57) *
Зашел, посмотрел
обязательно для отдельных типов зданий и сооружений:
- сбор, подготовка и использование дождевой и талой воды для ландшафтного орошения.
Всё больше нет о дождевой воде, не обязательного, не рекомендуемого.

А дальше читаем СНиП:
Цитата
Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
И кончится это требованиями СанПиНа на питьевую (водопроводную) воду. После чего зак схватится за голову и идея будет тихо задвинута в сторону.
инж323
Получат согласование на этап проведения Олимпиады, а затем собранная талая вода снова начнет называться ливнестоком К2 и соответственно требовать сброса или локальной очистки и сброса в сеть К2. Но на период мероприятия- вон че есть! Эвон мы как в ногу с мировой общественностью..... шагаем.У нас и синие киты даже живут в море Черном, на балансе есть,но пока поесть отплыли.. вот жалость то,но они у нас тут вот, все четко по документам и даже бюджет на их питание есть.
BUFF
Цитата(инж323 @ 10.12.2009, 20:52) *
все четко по документам и даже бюджет на их питание есть.

И многочисленный высокооплачиваемый океанский патруль - пасти китов, и охранять от хищных селедок laugh.gif
Вот эти герои - в наличии, можно предъявить laugh.gif
SANTEXNIK
Очень интересная тема для обсуждения rolleyes.gif
А самое интересное как заставить зака платить за разработку вариантов данного сбора, анализа и тех.эконом. сравнения вариантов.
Из своего опыта знаю, выбить из зака деньги за промежуточные технические решения очень трудно.
Вы, наверное посчитали уже:
1. расход на полив
2. расход на хозяйственные нужды (т.е. расход В1)
3. обьем бака-накопителя К2 (дождевого)
4. кВт/час на циркуляцию и очистку
5. частота поливки ваших зеленых насаждений (зависит от частоты дождей в Москве)
6. экономический эффект данного мероприятия
Придется откорректировать мудрое ТЗ заказчика и опять же слупить с него денег за выдачу ему ТЭО вариантов laugh.gif
МАКС-ОРСК
А не проще для обеззараживания использовать УФ-лампы. Когда-то делал проект такого обеззараживания для системы оборотного водоснабжения (на заводе был пруд-охладитель, плюс туда-же сбрасывалась часть фекалки) правда судьбу проекта не знаю. но с замечаниями не приходили.
yuliya
Насосник, а у вас нет литературы этой на русском языке?
yuliya
andrey R , как же вы правы отчасти то. Даже не представляете сколько я уже слез пролила с этими экологами, хочется реально воплотить что-то в жизнь с технической точки зрения, а они ток совещаются, пишут отчеты протоколов, и красивые деепричастные обороты в этих отчетах , нахватались верхушек технических и считают себя правыми диктовать технарям.
Сейчас сборно-разборные контсрукции будем собирать , как конструктор "LEGO" , вот только что инвесторы на это скажут, ума не приложу.
andrey R
Цитата(yuliya @ 11.12.2009, 10:10) *
andrey R , как же вы правы отчасти то.

А почему отчасти? biggrin.gif
инж323
Цитата(yuliya @ 11.12.2009, 10:10) *
вот только что инвесторы на это скажут, ума не приложу.

Это будет экспромт. Такое даже в консерватории не услышать. "Памятники имени себя" экологи пусть ставят себе за свой счет.
Tzar
Цитата(yuliya @ 9.12.2009, 14:10) *
я сейчас как раз занимаюсь внедрением таких "зеленых стандартов" в проектную документацию. Это своего рода инновации, зайдите на сайт "ГК Олимпстрой" и посмотрите чего требует от "нас" Международный Олимпийский комитет, в том числе , как раз такую систему сбора дождевой воды (условно чистой) с кровли

Подскажите, а как вы обосновываете, что сток с кровли "условно чистый"? Отбираете пробы, анализируете их и согласовываете с контролирующими органами? Например, в крупных города даже в стоке с кровель содержаться соединения металлов в концентрации, не позволяющих отнести их "условно чистым".
antonts
Цитата(yuliya @ 9.12.2009, 12:10) *
выискиваю саннормы, которые бы четко прописали, что в фонтанах , на ландшафтное орошение , а аткже мытья пола не можем мы использвоать воду непитьевого качества,


нууу, вообще говоря половина Австралии собирает grey water (сток с крыши, конденсат с кондея и даже слив из стиральной машины) и поливает ей газоны, ибо там (при соответствующем уровне water restriction, засуха-с!) наоборот напрочь запрещено поливать газон и мыть машину из шланга из городского водопровода. В некоторых новых районах так просто от рождения два водопровода - питьевой и grey water, туда с очистки рециркулят закачивают и используют газоны поливать и в унитазах смывать.

За установку такого бака-сборника даже от местных властей ребейт можно получить.
Vano
И что, Австралия тут причем?
Если уж пример, то так:
На МКС питьевую воду добывают из отходов жизнедеятельности космонавтов.
Serg Ivanov
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 10:36) *
За установку такого бака-сборника даже от местных властей ребейт можно получить.

Вот с этого и начинать надо. Убедите местные власти платить за эту фигню - вперёд и с песней.
Тем более что никто не доказал, что это имеет хоть какой-то экологический смысл. Ибо на производство и строительство этих устройств тоже тратится вода..
Vict
Не знаю, в тему ли ... в России запрещенно использовать на полив(физ лицам) воду из центр.системы.
Пост. Правит. 307 или 83, статьи точно не помню..
antonts
Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2009, 15:44) *
Вот с этого и начинать надо. Убедите местные власти платить за эту фигню - вперёд и с песней.
Тем более что никто не доказал, что это имеет хоть какой-то экологический смысл. Ибо на производство и строительство этих устройств тоже тратится вода..


в австрале с этим очень просто - там не в экологии вопрос, а в примитивной нехватке воды. Ну нет дождя, и все тут, уровень в водохранилищах падает, вводят ватер рестрикшн (и пытаются построить опреснительные заводы, но это когда еще будет). Хочешь поливать газон а не любоваться на выгоревшую траву - строй себе такой бак, других вариантов нет. Вот и строят. Ребейт от властей далеко не покрывает его стоимость, просто несколько способствует.

Просто это иллюстрация к тому, что ничего страшного в дождевой воде нет, ну если не в каком-нибудь Мариуполе где что ни дымовая труба то разноцветный дым клубами, прямо радуга. Да и вообще, эта же самая вода из этого же самого дождя на этот же газончик и естественным путем, с той же самой крыши, и стекает, всей разницы только в наличии бака для накопления.

andrey R
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 21:16) *
всей разницы только в наличии бака для накопления.

Разница - в различных саннормах wink.gif
antonts
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 21:24) *
Разница - в различных саннормах wink.gif


ну то есть так и надо формулировать - есть такая вот идиотская норма... А не реальные причины искать.

В австрале, кстати, с водопроводными нормами огого как. Сантехи строжайше лицензируются, трубы медные паяные пищевым припоем и тп и тд, штрафы за неправильное использование водопроводной воды - зверские, и вообще шаг влево шаг вправо расстрел (и тем не менее пару недель назад на голдкосте что-то такого в водопровод закачали, что у населения понос массовый начался). И при всем при этом ни у кого даже мысли не возникает, что дождевая вода с крыши не должна выливаться на газон, а то бяда-бяда будет.



andrey R
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 22:36) *
ну то есть так и надо формулировать - есть такая вот идиотская норма... А не реальные причины искать.

Так не надо формулировать, бо это глупость. Кстати, советская система санитарии была одной из лучших в мире. Это есть факт. То, что мы сейчас имеем в данной области, во многом оттуда.
Кроме того, логично предположить, что нормы для пустыни и для страны, не испытывающей проблем с водой, должны быть разные. В централизованных системах гораздо проще и дешевле обеспечить качество воды, нежели в ржавых бочках по огородам. Тут работают и санитарные и технико-экономические критерии.
Следующий момент - активное внедрение к нам из-за бугра антисанитарных идей, технологий и оборудования. С сопутствующим процессу словоблудием, которое Вы изволите повторять. Хочется надеяться, что не по злому умыслу, а в силу банальной неинформированности.
antonts
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 22:42) *
Так не надо формулировать, бо это глупость.


ну то есть мысль о полнейшей недопустимости использования собранной дождевой воды для полива - умная?

Цитата
Кстати, советская система санитарии была одной из лучших в мире. Это есть факт. То, что мы сейчас имеем в данной области, во многом оттуда.


только вот работала она исключительно в советских условиях, когда партия сказала - и все строем побежали. Клизмы ставить, прививки делать, вредителей уничтожать, мыть руки перед едой и не гадить мимо унитаза. Единообразно и строем. А сейчас от нее остались только ошметки, которые и не работают ибо строем никто ходить не желает, и мешаются.

Цитата
Кроме того, логично предположить, что нормы для пустыни и для страны, не испытывающей проблем с водой, должны быть разные.


это почему? если есть опасность для здоровья населения, то хоть там три пустыни - все равно должна быть норма безопасности, уж австралы этим славятся. Нормы снабжения (пресловутые 140 л на рыло населения в сутки), какие-нибудь прочие допустимые параметры и пр конечно могут быть другими, но не (разумные и обоснованные) запреты на применение каких-то решений, мотивируемых санитарными соображениями. Дизентерии всякие по всей планете одинаковы, в теплом климате даже поядернее будут.

Да и в этой стране тоже хватает мест, где с водой мягко говоря не все в порядке.

Цитата
В централизованных системах гораздо проще и дешевле обеспечить качество воды, нежели в ржавых бочках по огородам. Тут работают и санитарные и технико-экономические критерии.


так значит и надо обращать внимание на ржавость бочек и соблюдение каких-то норм на них. Или даже строить централизованную систему рециркуляции этой серой воды, с централизованной очисткой, контролем, накоплением и раздачей. Постулируется же - "ферботен и не влюет!".

Цитата
Следующий момент - активное внедрение к нам из-за бугра антисанитарных идей, технологий и оборудования. С сопутствующим процессу словоблудием, которое Вы изволите повторять.


в данном случае, похоже, на первом плане не антисанитарные идеи и оборудование, а пресловутая зеленая экология. Это модно, красиво звучит и выглядит на презентации, а также позволяет подпилить баблеца и развести лоха. Что, разумеется, ничуть не лучше идиотских запретов.

BUFF
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 22:42) *
Кстати, советская система санитарии была одной из лучших в мире. Это есть факт.

Особенно рыбхоз, и обеззараживание ливневки...
Штрафы за сброс ливневки в пересохший ручей от рыбной инспекции - умиляют до слез.
Санзоны очистных, которые легко уменьшаются расчетом (за дополнительные деньги, правда) втрое... Но нормативно нельзя уменьшить - санитария, одна из лучших в мире...
Вероятно, санитария и экономика - вещи несовместимые. Результат: во всем мире живут богато, а мы - с СанПиНом, но в дерьме... При этом в грязной Темзе водится лосось, а в санитарно-защищенной Москве-реке - больной окунь...
andrey R
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 23:08) *
ну то есть мысль о полнейшей недопустимости использования собранной дождевой воды для полива - умная?

Почему недопустима? Разговор же идет об экономической целесообразности в различных условиях и о соблюдении саннорм, которые нигде не помешают. Не более того.
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 23:08) *
только вот работала она исключительно в советских условиях, когда партия сказала - и все строем побежали. Клизмы ставить, прививки делать, вредителей уничтожать, мыть руки перед едой и не гадить мимо унитаза. Единообразно и строем. А сейчас от нее остались только ошметки, которые и не работают ибо строем никто ходить не желает, и мешаются.

Дело не в ходьбе строем, а в системе. Система санитарии была создана и работала. И сейчас еще работает, не смотря на 20 лет её планомерного уничтожения всеми доступными средствами.
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 23:08) *
это почему? если есть опасность для здоровья населения, то хоть там три пустыни - все равно должна быть норма безопасности, уж австралы этим славятся. Нормы снабжения (пресловутые 140 л на рыло населения в сутки), какие-нибудь прочие допустимые параметры и пр конечно могут быть другими, но не (разумные и обоснованные) запреты на применение каких-то решений, мотивируемых санитарными соображениями. Дизентерии всякие по всей планете одинаковы, в теплом климате даже поядернее будут.
Я про технические нормы, а не про санитарные. Как только кустарная добыча и водоподготовка малых объемов из сомнительных источников становится экономически оправданной (нет другого ресурса), сразу появляются и такие технические системы. Ничего хитрого в них нет. Но при наличии другого, более доступного ресурса, эти вещи просто никому не нужны, кроме адептов "зеленой" жизни.
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 23:08) *
так значит и надо обращать внимание на ржавость бочек и соблюдение каких-то норм на них. Или даже строить централизованную систему рециркуляции этой серой воды, с централизованной очисткой, контролем, накоплением и раздачей. Постулируется же - "ферботен и не влюет!".

Зачем надо? Обычно принимается наиболее целесообразное, безопасное и дешевое решение. Зачем все эти ухищрения там, где есть более доступный ресурс?
Цитата(antonts @ 14.12.2009, 23:08) *
в данном случае, похоже, на первом плане не антисанитарные идеи и оборудование, а пресловутая зеленая экология. Это модно, красиво звучит и выглядит на презентации, а также позволяет подпилить баблеца и развести лоха. Что, разумеется, ничуть не лучше идиотских запретов.

Не так всё просто, как кажется. Хотя и этот фактор присутствует.
Про "идиотские запреты" - не понял. В России нет запрета на использование каких-либо источников водоснабжения. Есть вполне обоснованные санитарные нормы. Обеспечьте их - и вперед. Если только финансирование найдете.

Цитата(BUFF @ 14.12.2009, 23:16) *
Особенно рыбхоз, и обеззараживание ливневки...
Санзоны очистных, которые легко уменьшаются расчетом (за дополнительные деньги, правда) втрое... Но нормативно нельзя уменьшить - санитария, одна из лучших в мире...

Рыбхоз никакого отношения к саннормам не имеет. Как, впрочем, и к рыбохозяйственным smile.gif Чисто фискальный инструмент, и Вы, коллега, это знаете rolleyes.gif
Про санзоны - к сожалению так, но это не порок советской санитарии, а гримасы рынка.
BUFF
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 23:29) *
Рыбхоз никакого отношения к саннормам не имеет. Как, впрочем, и к рыбохозяйственным smile.gif Чисто фискальный инструмент, и Вы, коллега, это знаете rolleyes.gif

Знаю. И поэтому молчу про лучшую систему...
О намерениях судят - по результату. Или рыба в реке есть, или ее нет. Поэтому лосось в Темзе, а у нас - лучшая санитарная система, а рыба - в консервах "Уха из бельдюги", а на рынке - норвежская семга...
andrey R
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 0:05) *
Знаю. И поэтому молчу про лучшую систему...

Кхм... мы видимо вкладываем разный смысл в термины. Я говорю о санитарных нормах (комплексе мероприятий и норм в области санитарно-гигиенической и противоэпидемической работы), а Вы - о нормировании воздействия на водные объекты вообще. Это разные вещи, от того и путаница.
BUFF
Цитата(andrey R @ 15.12.2009, 0:29) *
Кхм... мы видимо вкладываем разный смысл в термины. Я говорю о санитарных нормах

а я о том, что в рамках одного государства и одной системы нельзя делить одно и другое. В рамках одной системы не должно быть разных вещей, и не должно быть путаницы.
andrey R
Но это разные вещи. Зачем их загонять в одну систему? Я вообще считаю ошибкой, что санврачи занялись вопросами охраны природы. От этого и путаница. В СССР эти вещи проходили по разным ведомствам и порядка было больше.
BUFF
Цитата(andrey R @ 15.12.2009, 0:44) *
Но это разные вещи. Зачем их загонять в одну систему? Я вообще считаю ошибкой, что санврачи занялись вопросами охраны природы. От этого и путаница. В СССР эти вещи проходили по разным ведомствам и порядка было больше.

а результатов (деятельности всех участников) сколько должно быть?
Например:
Рыба в реке - 1 результат
Каждому младенцу по клизме при рождении - 2-ой результат...
Сколько всего?

Цитата(andrey R @ 15.12.2009, 0:44) *
В СССР эти вещи проходили по разным ведомствам и порядка было больше.

Угу. Рыбхоз, СЭС, и обеззараживание ливневки - чисто технологический вопрос. Впечатляет. Порядок? Ну-ну...
andrey R
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 0:47) *
а результатов (деятельности всех участников) сколько должно быть?
Например:
Рыба в реке - 1 результат
Каждому младенцу по клизме при рождении - 2-ой результат...
Сколько всего?

По каждому ведомству в рамках его компетенции. Пожнадзор следит за пожбезопасностью, саннадзор - за санитарно-эпидемиологической, экологи - за экологией, рыбнадзор - за рыбой. Зачем всё в кучу?
Сейчас санврачи выдают гигиенические сертификаты в которых подтверждают технологические возможности установок очистки воды. Это правильно?
Vict
Цитата(BUFF @ 14.12.2009, 23:49) *
Сколько всего?
Три!
Вы забыли про ЮЮ.

biggrin.gif
andrey R
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 0:49) *
Рыбхоз, СЭС, и обеззараживание ливневки - чисто технологический вопрос. Впечатляет. Порядок? Ну-ну...

Рыбхоз - чистой воды фискальный инструмент, ничего общего не имеющий с заботой о рыбе. Она просто сдохнет с голоду в такой воде. Студенты-рыбоводы решают задачки, сколько тонн навоза нужно вываливать в пруд и с какой периодичностью, чтобы получить наиболее благоприятные условия для разведения рыбы. А с точки зрения инспектора Росрыбвода их надо отдать под суд за загрязнение водоема.
СЭС решает совершенно несвойственные для саннадзора задачи общего нормирования качества воды в водоемах, не исполняя своих прямых обязанностей именно по санитарному надзору (сброс необеззараженных хозбытовых стоков на рельеф от малых установок).
Обеззараживание ливневки - лоббизм производителей оборудования

Но этого не было в СССР, это веяния текущего момента
BUFF
Цитата(andrey R @ 15.12.2009, 0:51) *
По каждому ведомству в рамках его компетенции. Пожнадзор следит за пожбезопасностью, саннадзор - за санитарно-эпидемиологической, экологи - за экологией, рыбнадзор - за рыбой. Зачем всё в кучу?
Сейчас санврачи выдают гигиенические сертификаты в которых подтверждают технологические возможности установок очистки воды. Это правильно?

вот и ладушки. не жалуйтесь на рыбхоз
andrey R
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:02) *
вот и ладушки. не жалуйтесь на рыбхоз

smile.gif
Рыбхоз распространили на все водоемы опять же в последние годы. Кроме того, эти нормы не имеют ничего общего именно с рыбой.

Дисциплина "Биологические основы рыбоводства"
Учебно-методическое пособие:
Цитата
Тема 1.7. Основы интенсификации рыбоводных процессов
1.7.3. Теоретические основы удобрения прудов. Классификация удобрений. Оптимальное соотношение основных биогенных элементов при удобрении прудов, НВХ, озер. Способы применения удобрений.
BUFF
Андрей Анатольевич... я Вам лично эту хрень разыскивал в Кодекс-Проф...
и... противоречие видите?
Цитата
По каждому ведомству в рамках его компетенции.
Сейчас санврачи выдают гигиенические сертификаты в которых подтверждают технологические возможности установок очистки воды.

Так что - не ко мне вопрос. Это я его задал.
Если интерес один - зачем много инстанций, пусть будет одна, но вменяемая....
andrey R
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:17) *
Андрей Анатольевич... я Вам лично эту хрень разыскивал в Кодекс-Проф...
и... противоречие видите?
Противоречие я вижу smile.gif Но это не противоречие советской системы саннадзора, о которой мы говорили изначально, а противоречия текущего момента, когда все ведомства стали тянуть одеяло на себя smile.gif
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:17) *
Если интерес один - зачем много инстанций, пусть будет одна, но вменяемая....

biggrin.gif Где ж её взять то, вменяемую? rolleyes.gif
Что же касаемо создания мегамонстров, то это скорее вредно, нежели полезно. Имеем вот Минрегионразвития, которое решает ноне задачи нескольких ведомств, не очень понимая, что творит...
Минприроды, которое одной рукой раздает лицензии на природопользование, а другой осуществляет экологический контроль. Не в универсальности ведомства заключается его вменяемость smile.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 14.12.2009, 22:42) *
Кстати, советская система санитарии была одной из лучших в мире. Это есть факт. То, что мы сейчас имеем в данной области, во многом оттуда.


Цитата(andrey R @ 15.12.2009, 0:51) *
По каждому ведомству в рамках его компетенции. Пожнадзор следит за пожбезопасностью, саннадзор - за санитарно-эпидемиологической, экологи - за экологией, рыбнадзор - за рыбой. Зачем всё в кучу?


Цитата(andrey R @ 15.12.2009, 1:26) *
все ведомства стали тянуть одеяло на себя smile.gif

andrey R
biggrin.gif
Осталось дождаться antonts, чтобы он нам рассказал, что в СССР не тянули на себя потому, что ходили строем smile.gif

А про мегамонстра, так у поминаемых надысь Стругацких было. Про модель Идеального Потребителя, который начинает притягивать к себе все предметы вокруг, а затем и вовсе пытается «свернуть пространство» tongue.gif
BUFF
Прикол в том, что наше дело - не охрана окружающей среды, а проектирование инженерных мероприятий, ее обеспечивающих.
По этому мне лично - плевать и на окружающую среду, и на органы, ее охраняющие. Моя задача - выполнять при проектировании и строительстве требования органов, на которые возложена эта функция. Поэтому единственное, что меня интересует - это не рыба в водоеме Сахалина, а вменяемость тех, кто создает правила.
Если одна контора будет более вменяема - я ЗА.
Промежуточные итоги и обсуждения "а что, если..." меня не интересуют - тупо хочется денег...
andrey R
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:47) *
единственное, что меня интересует - это вменяемость тех, кто создает правила.

smile.gif
Подозреваю, что как раз это нам и не угрожает ...
инж323
Так и что? Кто шил костюм?@С
Тепловойаудит
Цитата(BUFF @ 15.12.2009, 1:17) *
Андрей Анатольевич... я Вам лично эту хрень разыскивал в Кодекс-Проф...
и... противоречие видите?

Так что - не ко мне вопрос. Это я его задал.
Если интерес один - зачем много инстанций, пусть будет одна, но вменяемая....

Плавный переход в производственное совещание? Особенно пикантной будет ситуация если физически Вы находитесь в соседних кабинетах laugh.gif
Tamusya
В настоящее время достаточно обширно стали застраиваться площади под малоэтажное строительство. Как правило эти поселки строятся в местах где отсутствует централизованны водопровод и ливневая канализация. В связи с этим возникают несколько проблем:
1.снижение норм водопотребления (т.к. водоснабжение этих поселков обеспечивается из подземных источников);
2.сброс поверхностного стока (т.к. поселки строятся на берегу водохранилищ, сброс воды в которые запрещен или просто отсутствует место сброса).
На мой взгляд данные проблемы возможно решить устройством следующего:
1.устройство пруда-накопителя поверхностного стока
2.прокладка технического водопровода
А воду использовать на:
1.пожаротушение;
2.полив газонов;
3.мойка дорожных покрытий;
4.тех. нужды где не требуется вода питьевого качества.
Создается вопрос насколько возможно применение данной схемы? Имеется в виду насколько это можно сделать законно и как это у нас будет эксплуатироваться?
Tamusya
АУ!!!!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой когда нет возможности сбросить стоки на рельеф, канаву, водоем и т.п. А водосток делать надо. Делал ли кто нибудь очистные сооружения ливнестока, из них в пруд-накопитель, а из него так называемый летний водопровод? Меня интересуют "подводные камни" в проектировании и эксплуатации.
BUFF
Цитата(Tamusya @ 14.5.2010, 12:38) *
1.снижение норм водопотребления (т.к. водоснабжение этих поселков обеспечивается из подземных источников);
Создается вопрос насколько возможно применение данной схемы? Имеется в виду насколько это можно сделать законно и как это у нас будет эксплуатироваться?

1. Поубывав бы... 2 сортира на этаж, минибассейн на улице, и петрушку поливать уменьшенной нормой. Ага.
Возможно.
И через вторые девяносто.
даниил

припоздал
BUFF
Цитата(Tamusya @ 18.5.2010, 20:46) *
Меня интересуют "подводные камни" в проектировании и эксплуатации.

Начните с баланса. Сколько воды придет, сколько израсходуется, и куда деть излишки. А потом - чисто технические сложности.
Кляо1
Таmusya! Подобную схему мы проектировали для автозаправок, поверхностный сток очищали на о.с.(старый типовой для автомоек), отводили в пожрезервуар, считали баланс - он чудненько сходился, пожрезервуар закладывали с запасом, т.е. сохраняли стратегический запас воды на пожаротушение, из резервуара поливали территорию, газоны. Проект проходил экспертизу, но никто его не реализовывал. Строили заправки, пожрезервуары заполнялись привозной водой, а ливневка шла по рельефу без очистки.
Tamusya
Кляо1 спасибо за ответ! У нас коттеджный поселок на берегу водохранилища, во втором поясе сан. охраны питьевого водозабора. Сброс даже очищенной воды запрещен. Вот и будем делать на берегу водохранилища, еще одно, а из него летний водопровод к домикам, чтобы обеспечить разбор из пруда. Заказчик уже сейчас намекает, что строить это не собирается. Лучше загадить водохранилище, выкачать остатки подземной воды, но продать побольше домиков VIP. Грустно все это.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.