Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация удаленных объектов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
ГЕНИЙ
есть конкретные ситуации в которых тянуть неначть, некому, и как Вы сами сказали незачем.
Минус - затраты на связь. Баланс необходимо контролировать, даже на корпаративном счете.
Но, на тот случай если заказчик созреет на проводку, мы используем модули с эзернет (веблинкер EM).
эзернет можно конвертнуть хоть в оптику , хоть в провод хоть в радио....
Рекуператор
Цитата(ГЕНИЙ @ 22.1.2010, 14:39) *
есть конкретные ситуации в которых тянуть неначть, некому, и как Вы сами сказали незачем.
Минус - затраты на связь. Баланс необходимо контролировать, даже на корпаративном счете.
Но, на тот случай если заказчик созреет на проводку, мы используем модули с эзернет (веблинкер EM).
эзернет можно конвертнуть хоть в оптику , хоть в провод хоть в радио....

А новый год и качество связи?
ГЕНИЙ
нас так же года 3 назад пугали новым годом.
Когда контроллер открывает новое соединение ему дается нормальный канал. Статистика это подтвердила.
voin29
Везет же людям.... GSM, GPRS...
У нас намного антиресней)))
Есть 40 объектов, которые надо мониторить. В прОцентов на 75 управление организовано на Контарах (каждый объект -сеть из 7-9 контроллеров), исходников нет, в сессии порядка 150-200 переменных из которых реально необходимо 17-20. Зак готов заплатить неплохие деньги с условием, что не надо платить за трафик)))))) Стали думу думать и пришли к решению на радиомодемах Спектр-433, благо прямую видимость или ретрансляцию обеспечить можно. Тестовый участок связали по 232 интерфейсу. НО при увязки АРМа даже с одним объектом на скорости 38400 загрузка всех контроллеров и считывание данных занимает минут 7-10.... Соответственно возникает логичный вопрос- Как НЕ ИМЕЯ исходников программы уменьшить количество передаваемых переменных?????

ЗЫ Модемы пока нДравятся))) Особенно возможность дистанционного конфигурирования)))
ГЕНИЙ
вроде в консоли была опция управления параметрами сессии, но сами ее не пробовали. А так только перепрограммировать.
или искать исходники.
ГЕНИЙ
и еще, необходимо выставить правильное время обновления параметров и настроить трэнды. если поставить 1 сек., то трафик будет большим
voin29
Цитата(ГЕНИЙ @ 24.1.2010, 11:49) *
вроде в консоли была опция управления параметрами сессии, но сами ее не пробовали. А так только перепрограммировать.
или искать исходники.


Как я понял. возможность добавления или удаления переменных сессии надо закладывать во время первоначального программирования, что есть очень грустно(((( Исходников нет и не будет.. значит придется писать по новой, но тогда возможно убрать старые косяки и наделать своих))))))

Цитата(ГЕНИЙ @ 24.1.2010, 12:02) *
и еще, необходимо выставить правильное время обновления параметров и настроить трэнды. если поставить 1 сек., то трафик будет большим


Сенкс, с этимм проблем не возникало, разобрались
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.