Цитата(vladun @ 31.5.2011, 8:13)

гидроудар - следствие мгновенной остановки жидкости
Если говорить об ИТП. Возможно, двухступенчатое открывание и закрывание сетевой воды позволило бы уменьшить это явление?
Другими словами, можно сделать вначале "слабое" открывание, а через секунду - полное, потом обратно: "слабое" открывание, полное закрывание.
Здесь прорисовывается два варианта. Это применение пары соленоидных клапанов со значительно различающимися величинами Kvs и применение двух идентичных соленоидных клапанов, но с дроссельной диафрагмой, например Kv0,5:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНедавно в широко известном китайском интернет-магазине я купил многофункциональное реле времени DHC19M:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Глядя на временные диаграммы его возможного функционирования, я подумал о том, что DHC19M вполне подойдёт для управления этими двумя клапанами. Для этого нужно выбрать диаграмму "I" (задержка импульса):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПитание этой схемы можно осуществить и постоянным напряжением 24 В.