Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соленоид с "мягким" включением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
LordN
благодарю! кажется это имено то что я искал.
vladun
Обязательно гляньте всю таблицу в приведенной сЦылке, т.к. могут быть существенные "шатания" цен в зависимости от рабочих среды, Р и Т.
tiptop
to LordN

Про "непрямые" клапаны я писАл на предыдущей странице и ещё раньше:
Элеватор и термостаты, могут работать вместе ?

Думаю, что они могут Вас сильно разочаровать. smile.gif
vladun
Одной из особенностей приведенного мною клапана, есть :
Цитата
2/2-ходовой клапан с сервоприводом
Проходное сечение 15 - 50 мм
Корпус может быть из латуни, бронзы или нержавеющей стали
Существует вариант из DZR латуни (с защитой от селективной коррозии)
Может быть нормально закрытым (NC) или нормально открытым (NO)
ISO 228/1 или NPT резьбовое соединение
Встроенный фильтр пилотной системы
Защита от гидравлических ударов
Возможность регулирования времени закрытия

так, чтА, разборка в ближайшие годы не грозит

PS: я, кстати, на вас и ссылался :
Цитата
(о них вроде упоминали уже)
wink.gif
tiptop
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 6:14) *
задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ

Если нагрузка - система отопления, то не забудьте поставить насос, поддерживающий в ней циркуляцию в те интервалы времени, когда элеватор "выключен".
vladun
это получится, такой себе "байпасс" с обратным клапаном ?
tiptop
Цитата(vladun @ 5.6.2011, 20:46) *
это получится, такой себе "байпасс" с обратным клапаном ?

Да, типа того...

В принципе "байпасом" можно любую ветку обозвать. biggrin.gif
vadim999
Цитата(vladun @ 5.6.2011, 1:35) *
В'уаля :

PS: Тут больше.


Дык, то "лягушки" - полусамодействующие под управлением микропилотного клапанчука. "Защита от гидравлических ударов" (не Данфосс) не по детски колбасила трубы холодной воды.

ЗЫ. То LordN Ни как, "Булаву" решили до ума довести. huh.gif
HellHound
Приветствую всех! Вот тоже начинаю искать такие клапана на линию байпаса, чтобы вода пробегала мимо пластинчатого теплообменника. Думал такие клапана ставить или все же трехходовые. Что посоветуете?
vladun
такие , наверное, вряд ли получится поставить - сопротивление слишком велико, а у ТО малое...
Наверно, таки, трехходовые sad.gif
tiptop
Цитата(HellHound @ 6.6.2011, 16:17) *
Вот тоже начинаю искать такие клапана на линию байпаса, чтобы вода пробегала мимо пластинчатого теплообменника

Тоже "открыт-закрыт" по 10 раз в час ?
HeatServ
Никак не могу найти статью, где описывалась схема вот такого-же плавного регулирования, правда исполнительным органом был регулятор перепада, один из импульсов которого перекрывался соленоидным клапаном небольшого диаметра. Смысл в том, что регулятор в таком случае работает именно плавно, избегая гидроудара.
Может если кто помнит кинет ссылку, возникла мысль на одном из объектов попробовать в деле.

Нашёл, http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=65
схема "в" на рисунке. Весьма и весьма безболезненный метод, майнер майнунг нах.
tiptop
Цитата(HeatServ @ 6.6.2011, 22:22) *
схема "в" на рисунке.

Давно читал эту статью... Так и не понял, из-за чего "эффект":

"При закрывании электромагнитного клапана, управляемого контроллером 8, клапан 5 мягко садится на седло"

В мембране есть отверстие ?
HeatServ
Цитата(tiptop @ 6.6.2011, 22:59) *
Давно читал эту статью... Так и не понял, из-за чего "эффект":

"При закрывании электромагнитного клапана, управляемого контроллером 8, клапан 5 мягко садится на седло"

В мембране есть отверстие ?
Тоже не совсем понял этот момент. Т.е. чтобы клапан закрылся, необходимо давление от соленоида до клапана стало равным атмосферному? Так и произойдёт, но вот время-то это недокументированное получается.
HellHound
Цитата(tiptop @ 6.6.2011, 22:58) *
Тоже "открыт-закрыт" по 10 раз в час ?

нет, максимум 2 раза в час, как только объем воды не потребуется больше охлаждать
HeatServ
Цитата(HeatServ @ 6.6.2011, 22:22) *
Тоже не совсем понял этот момент. Т.е. чтобы клапан закрылся, необходимо давление от соленоида до клапана стало равным атмосферному? Так и произойдёт, но вот время-то это недокументированное получается.
Ну, как и говорил, время недокументированное, настолько недокументированное, что ни в какие ворота не лезет, пришлось в импульсную линию подключать ещё один соленоид, уже нормально открытый, всё работает, но вот не нравится мне связь с атмосферой, и пока не совсем понятно как к этому отнесётся однажды регулятор... вроде он для этого и создан, но вот не слишком ли велика скорость изменения давления...?
HeatServ
Цитата(HeatServ @ 8.11.2011, 17:39) *
Может на эту линию экспанзомат небольшой воткнуть? Накачать в него пару килограммов...
dustycat
Попробуйте байпас с балансировочником Ду15 параллельно клапану.
И нечего голову ломать. Шумно будет(балансировочник шуметь будет).

Или еще вариант.
Три клапана меньшего сечения закрывающихся с задержкой времени относительно друг друга впараллель.
tiptop
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 6:14) *
вода, тепловая сеть, т.е. грязная, давление от 8 до 3, т.е. клапан будет работать на перепаде около 5ти бар. задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ. возможно я перегнул с частотой в 10/час, но не на порядок точно.

Сейчас наткнулся на электромагнитные клапаны, у которых "Надёжность – минимум 20 миллионов рабочих циклов".
Китайские, наверное... unsure.gif
Смит
Цитата(vladun @ 31.5.2011, 8:13) *
гидроудар - следствие мгновенной остановки жидкости

Если говорить об ИТП. Возможно, двухступенчатое открывание и закрывание сетевой воды позволило бы уменьшить это явление?

Другими словами, можно сделать вначале "слабое" открывание, а через секунду - полное, потом обратно: "слабое" открывание, полное закрывание.
Здесь прорисовывается два варианта. Это применение пары соленоидных клапанов со значительно различающимися величинами Kvs и применение двух идентичных соленоидных клапанов, но с дроссельной диафрагмой, например Kv0,5:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Недавно в широко известном китайском интернет-магазине я купил многофункциональное реле времени DHC19M:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Глядя на временные диаграммы его возможного функционирования, я подумал о том, что DHC19M вполне подойдёт для управления этими двумя клапанами. Для этого нужно выбрать диаграмму "I" (задержка импульса):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Питание этой схемы можно осуществить и постоянным напряжением 24 В.
Смит
При использовании 2ТРМ1 для "погодного регулирования" можно первой ступенью сделать "малый" соленоидный клапан, а второй ступенью - "Большой" (задействовать задержку включения).
У насоса системы отопления, работающего при выключенных соленоидных клапанах и обеспечивающего циркуляцию вместо элеватора, желательно сделать его "мягкий" запуск и "мягкую" остановку. Для уменьшения его гидравлического сопротивления можно выбрать насос завышенного типоразмера и не ставить обратный клапан.
Смит
Кстати, в данном случае целью "погодного регулирования" является поддержание температуры обратной воды системы отопления (по отопительному температурному графику).

Ещё один интересный момент. Vasyko тут выложил фотографию ИТП с соленоидным клапаном и элеватором:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Похоже, там ещё стоит клапан-регулятор давления "до себя"? У его штока есть какое-то уплотнение?
Смит
Цитата(Смит @ 23.10.2016, 18:42) *
первой ступенью сделать "малый" соленоидный клапан, а второй ступенью - "Большой"

Очень желательно рассмотреть возможность создания ещё одной ветви - "неуправляемой", с каким-то небольшим постоянным Kv, например, с трёхходовым краном под манометр 11б38бк (Kv порядка 0,5).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.