Цитата(Magashpaga @ 22.8.2011, 19:10)

Последние вопросы по автоматике.
1)Термостат защиты от замораживания по воздуху самостоятельно осуществляет свои функции (закрытие воздуш.клапана, открытие трехходового, выкл.вентилятора) т.е. температура устанавливается на самом термостате и исполняет все действия он сам.
2) Можно ли с помощью данного термостата регулировать температуру или для трехходового клапана нужен отдельный датчик и регулятор температуры?
3) Можно ли связать воздушный клапан непосредственно с вентилятором, т.е. при выключении вент. закрывается клапан, (без помощи термостата защиты замораживания по воздуху)
Конечно можно откатиться в автоматике приточки к 80-м годам, и сделать так, как вы написали. Но в настоящее время приточкой управляет контроллер. На него заводится информация от датчика наружной температуры, датчика температуры в канале (после калорифера), датчика или термостата температуры обратной воды из калорифера, термостата по воздуху. Как правило продавец/производитель приточной установки может поставить полный комплект автоматики.
В стандартном режиме регулирование температуры воздуха осуществляется по датчику температуры в канале при помощи регулировочного клапана сигналом 0-10В. В случае если поступает сигнал от термостата по воздуху или с датчика обратнки о недопустимо низкой температуре, то контроллер останавливает вентилятор, закрывает воздушную заслонк и открывает на полный проток регулирующий клапан.
Также при включении установки контроллер производит задержку на запуск вентилятора для прогрева калорифера. Сначала открывается на полную регулирующий клапан, затем через некторое время открывается воздушная заслонка и после этого запускается вентилятор.
Как я понимаю вы не очень дружите с автоматикой и с вентиляцией не особо в ладах. По этому найдиде хорошего ОВ-шника, который вам правильно подберет приточную установку, расчитает диаметры подводящих труб,циркуляционные насосы и параметры регулирующего клапана. Иначе потом будете удивляться, а почему это контроллер не может удержать температуру на выходе с заданной точностью и т.д.
Не совсем понятно, что у вас с теплоснабжением? Один единственный не особо серьезный котел без какого-либо резерва отапливает автономно все помещение? Как-то не солидно. Случись что с ним, то и разморозить помещение можно. Придете с утричка, а у вас разорванные калориферы приточек и каток вместо бассейна.