Цитата
если эксплуатация узнает скоко это стоит она и в страшном сне не включит
Это узнает руководитель, когда будет оплачивать счета за тепловую и электрическую энергию. А также когда узнает, какой положено иметь штат для эксплуатации вентиляции (кстати, должен в ПД указываться). И решение будет принято однозначное - приточную вентиляцию не включать, венткамеры разобрать, освободившиеся площади сдавать в аренду.
Так поступают и "понтовые" фирмы. Недавно проводили обследование офисного здания, у владельцев которого "пальцы веером, сопли пузырем". Все сделано как в европах и "лучших домах ЛондОна". В том числе и вентиляция и кондиционирование. Но год прошел, и вентиляционное оборудование наметили сдать в металлолом.
Цитата
При естественном проветривании, дополнительно к нему, требуется подать 30 м3/час на человека механической вентиляцией
Ошибка. Никаких "дополнительно". Нормы подачи наружного воздуха на человека установлены санитарами. Минимальная физиологическая норма - 20 м3/ч, по требуемому содержанию кислорода. Все другие только увеличивают этот минимум. А то, что норма для
помещений без естественного проветривания всегда выше, учитывает то, что в них необходима более надежная вентиляция.
Если помещение имеет возможность естественного проветривания, то люди, начав задыхаться, просто откроют окна, фрамуги или форточки и надышатся сколько надо. В закрытом помещении такой возможности нет. В них надо обеспечить повышенный воздухообмен. При этом еще и
Цитата
7.2.2 Системы общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений с постоянным пребыванием людей без естественного проветривания следует предусматривать не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами каждый с расходом не менее 50 % требуемого воздухообмена.
а также
Цитата
12.10 Сигнализацию о работе оборудования («Включено», «Авария») следует предусматривать для систем:
а) вентиляции помещений без естественного проветривания производственных, административно-бытовых и общественных зданий;
И еще раз обращаю внимание - никакого "проветривания" как способа организации воздухообмена в СНиП нет! Есть признак помещений. И есть "периодически действующая естественная вентиляция через фрамуги, форточки". А "проветривание" - это из лексикона бабушек на скамейках наряду с "батареями" и "паровым отоплением".