Полная версия этой страницы:
задачка по гидравлике
Woodcuter
12.12.2017, 12:59
То есть взять откорректировать минимальное понимание задачи в "свою" сторону - даже под какую то фантастику провести расчет - выдать людям увеличение в 17% - это есть гууд?
Давайте вообще "перефразируем" - и "предположим" истечение в лейку с бесконечно малым сопротивлением - там вообще получите полное умножение от количества баков.
Еще раз - В рамках начальной картинки и в 90% реальных случаев - никаких увеличений "напоров" вы не получите - только "время".
А считать вы можете все что хотите - в любой фантастически принятой системе.
И даже без расчетов - могу вам сказать -
Уменьшая влияние графика лейки - вы получите увеличение расхода от дополнительных источников.
Увеличивая "сопротивление" источников - вы получите тоже самое.
Увеличивая базовый напор - вы будете уменьшать влияние "сопротивления" источников.
Для реальных задач - при достаточно малых сопротивлениях источника - если вы попробуете на чердаке к существующему баку в 0,3 куба - добавить еще один бак на 0,3 - вы нифига лучше не получите расход - просто дольше.
Цитата(Woodcuter @ 12.12.2017, 12:59)

Для реальных задач - при достаточно малых сопротивлениях источника - если вы попробуете на чердаке к существующему баку в 0,3 куба - добавить еще один бак на 0,3 - вы нифига лучше не получите расход - просто дольше.
Ну и кто
выдумывает условия?
да блин, 17% это частный случай, все зависит от компановки системы хоть прирост может быть 30%, а может быть и меньше 1%, но он будет, по физике вещей так положено. Само собой соблюдая единственные правила которые дал ТС: 1 - одинаковый уровень в обоих баках; 2 - диаметр всех веток одинаковый, хотите учитывайте сопротивление лейки, хотите не учитывайте, расклад все равно один.
kolimba
12.12.2017, 13:49
в том все и дело, что если б получилась разница хотя бы до 1%, можно было бы согласиться и поставить точку, но 17% это уже другое дело, значит разница есть, будут другие объемы (например рчв ит.п.) разница будет еще больше... тем более что практический опыт показал вообще обратный результат т.е q3 меньше q1)
jiexawcr
12.12.2017, 14:09
И все таки в виде итога:
второй и далее баки не дают увеличения напора и расхода. увеличение напора-расхода будет только от изменения конфигурации системы, то есть "живого сечения", будь то изменение диаметра или увеличения числа трубопроводов (от одного или нескольких аналогичных).
эффект от подключения рядом стоящего аналогичного бака будет сопоставим с второй врезкой в первый бак.
Dima_UA
12.12.2017, 14:29
сделал графо-аналитическим методом
на ваш суд и критику
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПринимаем уровень воды в баке 2 м. Потерями напора на местные сопротивления я пренебрег.
Общий трубопровод от точки присоединения 20 м.
Длины трубопроводов от точки присоединения к баку 1 и 2 одинаковы и равны 5 м
1. Работа только одного бака:
Расход воды с одного бака по системе трубопроводов 20+5м будет 18,96 л/с
2. Работа двух баков:
Расход воды по системе трубопроводов 20+5м будет 19,96 л/с,
а с одного бака 10,3 л/с
Не понимаю почему общий расход в системе от двух баком не ровняется суме от одного в системе....10,3*2 не ровняется 19,96 л/с
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 14:29)

с одного бака 10,3 л/с
Откуда это следует?
Dima_UA
12.12.2017, 14:46
с графика
смею предположить что потерялось из-за того что не учитывается скоростной напор, может глупость сморозил, трудно разобраться в Вашем графике))
Расход с одного бака будет равен половине общего в любом случае.
Цитата(Aerl @ 12.12.2017, 15:09)

трудно разобраться в Вашем графике))
+1
На ваши данные у меня так получилось... 1 и 2 - трубы от баков, 3 - общая труба
Бедный Альтшуль. Видел бы он это.
А ежели вместо второго бака налить глицерин? И вопрос- во сколько раз измениться расход?
а ежели увеличить диаметры линий от одного бака в 2 раза, во сколь раз увеличится расход?
А ежели- уменьшить отводящие трубы в 2 раза или 4- во сколь раз изменится расход?
а если просто сопло( колво сеток душевых. ) уменьшить в 4 раза( с одним баком), то как измениться расход?
И чего пренебречь отводящими трубами(потерями в них), если только ими можно картину менять как хош? Или не менять сделав их реально не влияющими и обоснованно не принимаемыми в расчет?
чего Адольф Давыдович книжку с примерами написал и она тут на форуме есть вроде как?
Dima_UA
12.12.2017, 15:23
Цитата(Aerl @ 12.12.2017, 16:09)

смею предположить что потерялось из-за того что не учитывается скоростной напор, может глупость сморозил, трудно разобраться в Вашем графике))
что там трудного...никогда не строили характеристику трубопроводов?
там все расписано, какая кривая какому трубопроводу отвечает.
и общая характеристика по тому методу что Dmitry_vk в 46 посте дал
кстати, что за учебник/справочник?
Цитата(miter @ 12.12.2017, 16:16)

Расход с одного бака будет равен половине общего в любом случае.
+1
На ваши данные у меня так получилось...
а Вы что за графики дали?
и что с этого графика следует?
как его читать?
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:23)

а Вы что за графики дали?
и что с этого графика следует?
как его читать?
Как-то
так, по аналогии
Dima_UA
12.12.2017, 15:41
давайте в цифрах, какие диаметры длины?
я считал по Шевелеву, как для новых стальных
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:41)

давайте в цифрах, какие диаметры длины?
Ошибку нашел кстати у себя
Все размеры из вашего примера. Нижняя точка пересечения - работа на один отдельный бак. Верхняя - на два бака. Расходы в м3/сек.
Получается один бак примерно 16,5 л/с, два бака примерно 18,7 л/с. Различия, думаю, из-за разного подхода к расчету сопротивления. Считал по СНиПу на наружные сети водоснабжения (приложение 10) через A, С и прочее
Dmitry_vk
12.12.2017, 15:45
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:23)

кстати, что за учебник/справочник?
Там же указано
Цитата(Dmitry_vk @ 2.12.2017, 14:53)

По теме интересные картинки, Френкель
Гидравлика, есть в книгохранилище.
Цитата(Dmitry_vk @ 12.12.2017, 15:45)

Там же указано
Гидравлика, есть в книгохранилище.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2961
Dima_UA
12.12.2017, 15:51
Цитата(miter @ 12.12.2017, 16:44)

Ошибку нашел кстати у себя
Все размеры из вашего примера. Нижняя точка пересечения - работа на один отдельный бак. Верхняя - на два бака. Расходы в м3/сек.
Получается один бак примерно 16,5 л/с, два бака примерно 18,7 л/с. Различия, думаю, из-за разного подхода к расчету сопротивления. Считал по СНиПу на наружные сети водоснабжения (приложение 10) через A, С и прочее
хорошо, теперь как у Вас с графика увидеть, сколько с одного бака, при работе двух?
провести линию на 1 бак и получится пополам, а то по рисунку уловить миллиметры трудно, в акаде проще.
Цитата(Dmitry_vk @ 12.12.2017, 16:45)

Там же указано
Гидравлика, есть в книгохранилище.
спасибо
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:51)

хорошо, теперь как у Вас с графика увидеть, сколько с одного бака, при работе двух?
Цитата(miter @ 12.12.2017, 15:44)

Нижняя точка пересечения - работа на один отдельный бак. Верхняя - на два бака. Расходы в м3/сек.
Получается один бак примерно 16,5 л/с, два бака примерно 18,7 л/с. Различия, думаю, из-за разного подхода к расчету сопротивления.
От верхней точки ведете линию влево до пересечения с кривой труб 1 и 2.
Dima_UA
12.12.2017, 15:55
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 16:51)

провести линию на 1 бак и получится пополам, а то по рисунку уловить миллиметры трудно, в акаде проще.
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:23)

что там трудного...никогда не строили характеристику трубопроводов?
От чего же строил, не понятно что есть "общая сети" и чем она отличается от кривой 20+5 точнее чем должна отличаться, если можете скиньте в чем данный график построен, так проще будет разобраться
Dima_UA
12.12.2017, 16:25
20+5 это работа только одного бака на трубопровод 20 м и отросток-присоединение 5 м.
общая сеть это работа двух баков одновременно на трубопровод 20 м и отростки-присоединение 5 м.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи программа для расчета потерь
тут
Skorpion
12.12.2017, 18:54
Привожу свою версию, когда отсутствует подпитка баков. Все допущения, высказанные в моем сообщении #86 остаются в силе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
speleos
12.12.2017, 19:02
Цитата(Skorpion @ 12.12.2017, 18:54)

Привожу свою версию, когда отсутствует подпитка баков. Все допущения, высказанные в моем сообщении #86 остаются в силе.
солидарен. Тем более, что мои капельницы показывали аналогичный ход событий.
Dima_UA
12.12.2017, 20:08
Цитата(Skorpion @ 12.12.2017, 19:54)

Привожу свою версию, когда отсутствует подпитка баков. Все допущения, высказанные в моем сообщении #86 остаются в силе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(speleos @ 12.12.2017, 20:02)

солидарен. Тем более, что мои капельницы показывали аналогичный ход событий.
а такой вопрос, баки эти одновременно опорожнятся или какой то скорее?
Dima_UA
12.12.2017, 22:18
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 15:29)

Не понимаю почему общий расход в системе от двух баком не ровняется суме от одного в системе....10,3*2 не ровняется 19,96 л/с
если точки кривой делать чаще и соединять сплайном, погрешность выйдет меньше, должно быть 20,6 л/с общий, и по 10,3 л/с бака
при одном баке 18,96 л/с
и кто там спор выиграл?
Dmitry_vk
12.12.2017, 22:55
Смотрим Альтшуля
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНикто не будет спорить с выводами, приведенными выше для неизменного уровня? Так вот согласно выделенному фрагменту, при переменном уровне только удвоится время, а выводы останутся те же.
К примеру, если кто посчитал разницу в 17% при постоянном уровне, при переменном средний расход будет в 2 раза меньше - 8,5%.
Для примера с коротким участком под баком 1 разница будет много меньше, но закономерность та же.
Dima_UA
12.12.2017, 23:05
с этим не спорю.
меня интересовал вопрос, когда подключения баков не одинаковыми отростками, где разность уровней в баках будет h?
баки эти одновременно опорожнятся или какой то скорее
Dmitry_vk
13.12.2017, 9:40
Цитата(Skorpion @ 12.12.2017, 18:54)

b. Расходы будут равны и максимальны при максимальном дельта h - неверно, т.к. в баке 1 максимальный расход будет при начальном уровне.
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 23:05)

с этим не спорю.
меня интересовал вопрос, когда подключения баков не одинаковыми отростками, где разность уровней в баках будет h?
баки эти одновременно опорожнятся или какой то скорее
Практически одновременно, разница будет на величину потерь на участке АВ, в свою очередь, при расходе близком к 0 и потери соответствующие.
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 20:08)

а такой вопрос, баки эти одновременно опорожнятся или какой то скорее?
когда дальний бак будет опорожняться (вода будет на донышке), уровень воды в ближнем к изливу баке будет находится уже и не в баке вовсе, а в трубе под баком.
Skorpion
13.12.2017, 11:07
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2017, 20:08)

а такой вопрос, баки эти одновременно опорожнятся или какой то скорее?
JlОдновременно
Цитата(Dmitry_vk @ 13.12.2017, 9:40)

b. Расходы будут равны и максимальны при максимальном дельта h - неверно, т.к. в баке 1 максимальный расход будет при начальном уровне.
Верно. Внес исправления - см. рис.
Цитата(speleos @ 13.12.2017, 9:42)

когда дальний бак будет опорожняться (вода будет на донышке), уровень воды в ближнем к изливу баке будет находится уже и не в баке вовсе, а в трубе под баком.
Это правильно при условии учета местных потерь напора. В моем примере я ими пренебрег, что заранее оговорено.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Skorpion @ 12.12.2017, 18:54)

Привожу свою версию, когда отсутствует подпитка баков. Все допущения, высказанные в моем сообщении #86 остаются в силе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатут длины участков от бака до точки слияния потока одинаковая? l1=l2?
Dmitry_vk
13.12.2017, 13:19
Цитата(Aerl @ 13.12.2017, 11:16)

тут длины участков от бака до точки слияния потока одинаковая? l1=l2?
l1<<l2
Цитата(Dmitry_vk @ 13.12.2017, 13:19)

l1<<l2
т.е. учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В = 0? но при этом на участке 2-В неравны 0, что-то не то)
Dmitry_vk
13.12.2017, 15:47
Цитата(Aerl @ 13.12.2017, 15:38)

т.е. учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В = 0? но при этом на участке 2-В неравны 0, что-то не то)
Значит допущение в посте 86 сделано ошибочно.
Skorpion
13.12.2017, 15:56
Цитата(Aerl @ 13.12.2017, 11:16)

тут длины участков от бака до точки слияния потока одинаковая? l1=l2?
Таких обозначений нет на картинке. Сформулируйте вопрос четче
Цитата
учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке 1-В = 0? но при этом на участке 2-В неравны 0, что-то не то)
Учитывая положения поста 86, получаем что потери на участке
1-В и
2-А равны нулю
Цитата(Skorpion @ 13.12.2017, 15:56)

Таких обозначений нет на картинке. Сформулируйте вопрос четче
учитывалась ли длина от бака 1 до точки В, по уму должна бы))
Skorpion
13.12.2017, 16:22
Цитата(Skorpion @ 5.12.2017, 22:22)

Уважаемые форумчане. Давайте договоримся о следующем. В данной конкретной задаче с 2 баками пренебрегаем всеми местными сопротивлениями (на выходе из баков, в углах поворотов, в тройнике, в лейке) и потерями по длине на всех вертикальных участках (выпуски из баков, опуск к лейке), считая, что они не делают погоды для данной конкретной задачи, принимая при этом, что погоду делают потери по длине на довольно длинных горизонтальных участках (как в профилях: масштаб вертикальный 1:100, масштаб горизонтальный 1:500). И еще. Будем считать, что диаметры труб одинаковые и подобраны заранее по разумным скоростям (напр., 0,5-1,5 м/с).
Зачеркнутое - пожалуй, это требование не нужно
kolimba
13.12.2017, 16:26
ну а что в итоге то? расход c 2-мя баками больше чем с одним?
Skorpion
13.12.2017, 16:26
Цитата(Skorpion @ 5.12.2017, 22:22)

Уважаемые форумчане. Давайте договоримся о следующем. В данной конкретной задаче с 2 баками пренебрегаем всеми местными сопротивлениями (на выходе из баков, в углах поворотов, в тройнике, в лейке) и потерями по длине на всех вертикальных участках (выпуски из баков, опуск к лейке), считая, что они не делают погоды для данной конкретной задачи, принимая при этом, что погоду делают потери по длине на довольно длинных горизонтальных участках (как в профилях: масштаб вертикальный 1:100, масштаб горизонтальный 1:500). И еще. Будем считать, что диаметры труб одинаковые и подобраны заранее по разумным скоростям (напр., 0,5-1,5 м/с).
Зачеркнутое - пожалуй, это требование не нужно
Цитата
учитывалась ли длина от бака 1 до точки В, по уму должна бы
Нет, не учитывалась: Это условие поста 86.
Dmitry_vk
13.12.2017, 16:36
Цитата(kolimba @ 13.12.2017, 16:26)

ну а что в итоге то? расход c 2-мя баками больше чем с одним?
А что вы почерпнули из 240 постов?
kolimba
13.12.2017, 16:45
это был вопрос scorpionу)
Skorpion
13.12.2017, 16:53
Цитата(Dmitry_vk @ 13.12.2017, 16:36)

А что вы почерпнули из 240 постов?
Цитата(kolimba @ 13.12.2017, 16:45)

это был вопрос scorpionу)
Просьба не искажать мою фамилию (2 ошибки)
kolimba
13.12.2017, 16:56
я почерпнул что расход таки станет больше, но вот на сколько не понятно, то ли на 17%, то ли на 8,5%, то ли в пределах погрешности...
а вот что до меня так и не доперло
Цитата(jiexawcr @ 7.12.2017, 18:59)

увеличивая число баков мы уменьшим потери от бака до лейки.
видимо не дано
speleos
13.12.2017, 17:04
Цитата(kolimba @ 13.12.2017, 16:56)

я почерпнул что расход таки станет больше,
смотря в каком случае.
если второй бак подключить ближе к лейке, то да. Если дальше от первого бака- то с чего ему увеличиться, расходу этому?
Цитата(speleos @ 13.12.2017, 17:04)

смотря в каком случае.
если второй бак подключить ближе к лейке, то да. Если дальше от первого бака- то с чего ему увеличиться, расходу этому?

Эх, 245 постов псу под хвост...
Вопрос. А если длины труб от баков до точки соединения одинаковы, это подключение второго бака до или после первого?
kolimba
13.12.2017, 17:19
сдается мне это вопрос философский, типа что первичней курица или яйцо)
Цитата(kolimba @ 13.12.2017, 17:19)

сдается мне это вопрос философский, типа что первичней курица или яйцо)
Этот вопрос показывает, что неважно что первое, а что второе, важно лишь количество (изменение трубопроводной системы в целом)
Сделайте трубы от баков оказывающими влияние- будет разный расход. сделаете трубы не оказывающими влияния- будет неизменным. А "пренебречь потерями в трубах" можно как чисто формально и не учитывать вносимых изменений, так и не формально и не увидеть влияния на расход.
А можно и бак сделать закрытым и подкачивать его давлением до опупения, но при достижении некоего расхода из душа.. расход не станет увеличиваться больше, как не повышай далее давление.
Цитата(инж323 @ 13.12.2017, 17:46)

сделаете трубы не оказывающими влияния- будет неизменным.
А вы умеете делать трубы, не оказывающие влияния?

Цитата(инж323 @ 13.12.2017, 17:46)

А можно и бак сделать закрытым и подкачивать его давлением до опупения, но при достижении некоего расхода из душа.. расход не станет увеличиваться больше, как не повышай далее давление.
А можете это утверждение как-нибудь формулами или графиком проиллюстрировать? У меня пока не получается это представить

График сопротивления системы - парабола. Где бы ее не пересекал график подающей системы, всегда точка выше будет чуть правее. Конечно, когда давление стремится к бесконечности, и разница будет стремиться к нулю, но так никогда нулем не станет, как не станет бесконечным давление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,