...бифилярный стояк с приборами (типа "Комфорт, Универсал и пр.") из гладких стальных труб с оребрением.
Поступил кто-то умно, не шаблонно.
Подкачивающий бесшумный слабо мощный 3-х поз. насос на бифилярном стояке решает проблему нехватки давления и позволит увеличить протяженность системы не нарушая общего гидрорежима СО здания.
Можно добавить как дополнительный инструмент в расчетную программу СО.----------------------------
Бифилярные - если теплоноситель встречно в ОП и средняя температура у всех тогда одинакова.
А как назвать присоединение ОП, если теплоноситель делится на два параллельных потока и приборы образуют температурные ярусы (ступеньки)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Приветствую!
Как назвать? Думаю два варианта:
1. система парового отопления, залитая водой
2. однотрубная проточная...разве что скорость ниже и распределение
температуры в приборе "добовольное"..)
Urchi_Purchi
6.8.2013, 8:50
ещё забыли, как краской резьбы мазать для герметичности
Цитата(Kult_Ra @ 5.8.2013, 18:03)

А как назвать присоединение ОП, если теплоноситель делится на два параллельных потока и приборы образуют температурные ярусы (ступеньки)?
Температурно-попутное
Бифилярные (направление 4) - если теплоноситель встречно в ОП и средняя температура у всех тогда одинакова. Но вот вот потери напора этой конструкции громадные и они ограничивают число мест установки ОП.
Повышенные эксплуатационные затраты на энергию насоса. Все "свободы" нам диктует квадрат скорости и длина пути.
"направление 5" - уменьшает скорость (расход) в два раза и "путь" уменьшает в два раза. Потери давления примерно в 8 раз. То есть в 8 раз меньше затраты на энергию.
Удобно применять в больших помещениях - складах, теплицах ... под дверные проемы можно нырять, "воздух" несложно удалять..
Вот в иненте схема попалось, но это ни есть бифилярная система.

Это обычная однотрубная проточная (без замыкающих участков). Внутри прибора организовано движение параллельно и попутно. Здесь - температурные ярусы, ступеньки.
Бифилярный - обязательное условие - температурный напор ОП одинаковый, и чуть может меняться только от разной температуры помещений (если оно не одно).
Если в этой схеме теплоноситель пустить по двум трубам, то и будет "направление 5".
Термин БИФИЛЯРНО пришёл к нам из электротехники. Вот его вид:

Бифилярная намотка, не обладающая индуктивностью ..
Цитата(Ernestas @ 6.8.2013, 10:18)

Температурно-попутное
Цитата
Бифилярная намотка
Удобна для конструкций "Греющий пол" (Теплый пол). Позоляет держать равную среднюю температуру по всей конструкции.

... укладка греющих труб: бифилярная ( она же «улитка» или «двойная спираль» )
А вот "направление 5" в начале конструкции будет температура поверхности теплее нормы, а в конце гораздо меньше норма - неравномерный прогрев.
Татьяна Удальцова
6.8.2013, 16:47
Цитата
А как назвать присоединение ОП, если теплоноситель делится на два параллельных потока и приборы образуют температурные ярусы (ступеньки)?
Никак не называть. В случае с проходными конвекторами можно назвать "глупостью". А так это обычная "сцепка", т.е. "длинный" отопительный прибор. Название потребуется, если части этого прибора будут в разных помещениях. Тогда это просто однотрубная система. С радиаторами такую часто применяем.
Цитата
Вот в иненте схема попалось, но это ни есть бифилярная система.
Да, это
не есть бифилярная система. Но в ынтернетах чего только не напишут для простаков.
Да, "длинный составной", если два и даже три на одном расчётном месте. Частный случай "направления 5". А почему "глупость" если больше двух, даже вдруг 20 или 30 "мест"? Поясните.
Это ""соединение существует "конструктивно" примерно с 1970 года. Статистики применения по территории СССР, у меня , естественно, нет.
Никакого гидравлического сходства с конструкцией "сцепка", что применимо было только к колончатым радиаторам. Диаметр сцепки 32 и только всего один радиатор секций на 7-8 прокатит при встречном движении.
Там вода циркулирует по колонкам и перемешивается - гидравлический контур "размазанный и расчет только как одно место, потом "произвольно" делим. Здесь, где "глупость", образуется четкий контур без искажений.
Если радиаторная проточная 10-20 и более мест установки (по жаргону вариант "ленинградки"), но верхняя трубка бывала 15 мм и использовалась как воздушная.
Татьяна Удальцова
6.8.2013, 20:21
Цитата
А почему "глупость" если больше двух, даже вдруг 20 или 30 "мест"? Поясните.
Потому что гораздо лучше сделать движение воды и иметь одинаковую среднюю температуру по длине. Т.е. будет сочетание преимуществ двухтрубной системы (одинаковая температура) и однотрубной. Плюс одно место присоединения к ветке (стояку).
30 мест - ничего страшного. и длиннее делали.
Цитата
Если радиаторная проточная 10-20 и более мест установки (по жаргону вариант "ленинградки"), но верхняя трубка бывала 15 мм и использовалась как воздушная
Зачем только как воздушная? Воздух только вначале, при запуске бывает. Верхнюю трубу вполне можно и 25 сделать. Не раз делала таки схемы в 2-этажных детсадах. Последовательное движение сначала по второму, потом по первому этажу, а потом еще и "теплый пол". 100% гарантия работы, т.к. теплоноситель идет по единственному потоку, в отличие от традиционных для детсадов схем с отдельными ОП. Вот там обычно детишки мерзнут и потом начинаются всякие "улучшения" в виде дополнительных секций.
Ну, и раз тема про "забываемые" решения, то вот еще одно - горизонтальная система "сверху-вверх". Одна труба, проходящая
только через верхние пробки.
Понятие "двухтрубная" и её недостатки-преимущества к нам пришли (вернее вернулись) вместе с распадом СССР...
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.8.2013, 21:21)

Потому что гораздо лучше сделать движение воды и иметь одинаковую среднюю температуру по длине. Т.е. будет сочетание преимуществ двухтрубной системы (одинаковая температура) и однотрубной. Плюс одно место присоединения к ветке (стояку).
Это хорошо когда достаточно перепада. Применив "направление 5", получим потери в 8 раз меньше. Могу посчитать варианты и разместить здесь, как пример, точно для убедительности, но резона ...
"
30 мест - ничего страшного. и длиннее делали." - и в параметры подключения к теплосети вписаться получается при "направление 5" и числом "мест" установки ОП менее ограничен, насос не придумывать что б. В те времена "насосное решение" не очень ласково приветствовалось. Ну и сам расчёт "конструкции" тепловой и гидравлический все равно же программа делает.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.8.2013, 21:21)

Зачем только как воздушная? Воздух только вначале, при запуске бывает. Верхнюю трубу вполне можно и 25 сделать. Не раз делала таки схемы в 2-этажных детсадах. Последовательное движение сначала по второму, потом по первому этажу, а потом еще и "теплый пол". 100% гарантия работы, т.к. теплоноситель идёт по единственному потоку, в отличие от традиционных для детсадов схем с отдельными ОП. Вот там обычно детишки мерзнут и потом начинаются всякие "улучшения" в виде дополнительных секций.
Не плохое это решение. Плюс "маевские" на каждом ОП не нужны воздух стравливать при запуске.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.8.2013, 21:21)

Ну, и раз тема про "забываемые" решения, то вот еще одно - горизонтальная система "сверху-вверх". Одна труба, проходящая только через верхние пробки.
И это вполне приемлемо. И маевские краники не нужны, что б "дух" из каждого ОП персонально выпускать.
Татьяна Удальцова
7.8.2013, 9:29
Цитата
получим потери в 8 раз меньше.
А надо ли? Для гидравлической устойчивости наоборот потери надо больше у "потребителей. Идеально - критерий гидравлической устойчивости Г>= 20.
Цитата
Могу посчитать варианты и разместить здесь, как пример
Тыщу раз считали. Не все же в деревне дураки. У меня вообще в записной книжке навечно записана формула для определения потерь давления в горизонтальной ветке с конвекторами, в которой обходы колонн через 6 м. Конечно, надо уложиться в имеющийся перепад. Но не забываем, что можно и температурный перепад увеличивать, и бифилярность обеспечивать за счет двух параллельных веток.
Цитата
И это вполне приемлемо. И маевские краники не нужны, что б "дух" из каждого ОП персонально выпускать.
И монтаж поверху намного проще. Но есть нюанс - надо обеспечивать определенный миниальный расход, что радиатор при сверху-вверх полностью прогревался по высоте. Какой расход - секрет фирмы.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.8.2013, 10:29)

А надо ли? Для гидравлической устойчивости наоборот потери надо больше у "потребителей. Идеально - критерий гидравлической устойчивости Г>= 20.
Иногда может и понадобиться.
Чтоб больше были потери в стояке, надо либо приборов нацеплять больше, либо перепад температур носителя поменьше. Увеличить диаметры межстояковых труб - можно по всякому обеспечить, когда представление имеешь, что там впереди.. (30% и менее на магистрали - 70% и более на стояки).
Про критерий гидравлической устойчивости первый раз читаю (Г>= 20).
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.8.2013, 10:29)

Но есть нюанс - надо обеспечивать определенный минимальный расход, что радиатор при сверху-вверх полностью прогревался по высоте. Какой расход - секрет фирмы.
Наверное, что в радиаторе 'эжекция" появилась. Так мню:
Ниппель имеет диаметр 32 и с колонками (секциями) образует типа "тройник". Надо чтоб скорость в "ниппеле" была не менее .... 0.2 м/сек - более турбулентна. Можно знать и некое число Рейнольдса вместо минимальной скорости....
Тогда КМС "тройника на ответвление" станет отрицательным - подсос. И остывающая в колонке вода устремляется вверх, а на её место поступит свежая струя из соседнеу колонки по нижнему ниппелю (коллектору).. "Пульсация" типа какая-то вроде бы.
Чтоб больше была скорость, надо либо приборов нацеплять больше, либо перепад температур поменьше.
Татьяна Удальцова
8.8.2013, 16:52
Цитата
Про критерий гидравлической устойчивости первый раз читаю (Г>= 20).
Ну да, для "внутримкада" это закрытая информация. И в "азбучных" изданиях (Богословский, Сканави и т.п.) устойчивости (и тепловой и гидравлической) уделяется минимум. Вскользь, полстранички, да и то про теплоустойчивость помещений. Поэтому не только студенты, но и инженеры не знают.
А в правильных изданиях про это написано около 30 страниц. Без учета гидравлической устойчивости рассматривать автоматическое регулирование можно только на уровне "впаривания" технологий.
Критерий гидравлической устойчивости - это соотношение сопротивления "прибора" (в однотрубке стояка) к сумме сопротивлений подающей и обратной магистралей. Вот при сниповских 70% и 30% критерий гидравлической устойчивости Г=70/30=2.33, то есть очень "вшивенький". Но и эти соотношения не соблюдают. А потом задают вопросы "почему крайний стояк не греется".
А должен бы быть более 20 (доказано математически и экспериментально). Вот при такой устойчивости обеспечивается пропорциональное изменение расходов при изменении внешних параметров (перепад) или при автоматическом регулировании. Авторов термина и методики не называю, сейчас другие в моде (Kult_Ra может и догадается).
baniffaciy
8.8.2013, 17:12
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.8.2013, 18:52)

А в правильных изданиях про это написано около 30 страниц. Без учета гидравлической устойчивости рассматривать автоматическое регулирование можно только на уровне "впаривания" технологий.
В каких например?
Огласите весь список пож-та (с)
А может и нет. Это про происхождение термина "критерий устойчивости". Написал "читаю" - смотрю что есть в сети на этот критерий. Но этот термин оказался как невостребованным, а с наплывом к нам "евро изделий", совсем канул в лету....
В диссертации Туркина есть ссылка на "1971. 8.ОТКЙН B.I. Критерий гидравлической устойчивости водяных систем..."
В книге Туркина "Отопление гражданский зданий" Глава VII стр. 136-163 про устойчивость. В книге его этот "термин" не встреча.
Но и Туркин для меня как-то уже очень поздний оказался, да и пром проектирование всегда было основной работой. Это уже с появлением первых кооперативов как ушёл из Промпроекта (системы СозстройПроект) , отопления жилья только тогда попало во моё внимание.
Цитата(Татьяна Удальцова)
Критерий гидравлической устойчивости - это соотношение сопротивления "прибора" (в однотрубке стояка) к сумме сопротивлений подающей и обратной магистралей. Вот при сниповских 70% и 30% критерий гидравлической устойчивости Г=70/30=2.33, то есть очень "вшивенький". Но и эти соотношения не соблюдают. А потом задают вопросы "почему крайний стояк не греется".
Недошло до меня Ваше послание - с мысли Вашей смысл не уловил.

И статью ОТКЙН B.I. Критерий гидравлической устойчивости водяных систем..." пока не нашёл.
Главное из того, что следует делать обдумывая систему - создавать
гидравлическое равенство потребителей ещё на уровне конструкций, компоновки.
Будет обеспечено равенство - все приборы будут греть и без "танцев с бубнами". Тогда и "шайбы не нужны окажутся и "игрушки фирм" не понадобятся.
Цитата
Критерий гидравлической устойчивости - это соотношение сопротивления "прибора" (в однотрубке стояка) к сумме сопротивлений подающей и обратной магистралей.
Проще сказать берём контур от ТП. Если последовательное соединение в группе приборов - то через "стояк", если параллельное - то через ОП.
Потери в ОП должны быть в 20 раз больше всех остальных потерь этого контура.
Поэтому, знать, "фирмы" и "рекомендует" на термостат сразу кидать 10 000Па. (не менее) или эти 10 000 раскидать на термостаты всех последовательно подключенных ОП?
У Зингера в первом издании "Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем" (1976 г) на примерах... в издании 1986 г. уже меньше.
Но у него < 1...
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.8.2013, 17:52)

Ну да, для "внутримкада" это закрытая информация. И в "азбучных" изданиях (Богословский, Сканави и т.п.) устойчивости (и тепловой и гидравлической) уделяется минимум. Вскользь, полстранички, да и то про теплоустойчивость помещений. Поэтому не только студенты, но и инженеры не знают.
А в правильных изданиях про это написано около 30 страниц.
Вы просто не знаете, что к учебникам у этих людей еще шел курс лекций и еще спецкус отдельно по специализации на кафедре ОВ. Только вот ну вот что еще техническим языком сказать про устойчивость тепловую СО? Просто еще 30 страниц расшифровывать это на примерах и пояснения давать, что вот мол тут такое дело?
Да и сам Сканави на многие вопросы к нему просто переспрашивал про всякие детали и.. незадачливый студиозо вдруг осенялся, ну во ведь, во с какой я ерундой приперся, ведь собственно сам все это знал,но осознание "на кончиках пальцев ощущаемое" не пришло. А А.Н. так постучит пальчиком по подбородку в задумчивости и .. переспросит, так вопрос остался или ты уже сам все понял?
Со Сканави пришлось "обсуждать" идею расчёта со скользящим перепадом. Она уже была частично реализована. Его на совещание пригласил СантехНИИпроект, чтоб подстраховаться. После его "одобрям" они открыли финансирование темы нашему Промпроекту через Госстрой СССР...
А мне в курсовике сказали сделать несколько стояков с другим перепадом, только вот ведь ручками тогда считали. В начале 90-х еще в единый РЦ при ПИ ходили по записи на расчет на машине, и кстати тогда вполне реально хоть на каждый сток было можно задать свой перепад(по той проге) и с соблюдение общего перепада на всю систему.
Татьяна Удальцова
8.8.2013, 20:06
Цитата
Главное из того, что следует делать обдумывая систему - создавать гидравлическое равенство потребителей ещё на уровне конструкций, компоновки.
Будет обеспечено равенство - все приборы будут греть и без "танцев с бубнами". Тогда и "шайбы не нужны окажутся и "игрушки фирм" не понадобятся.
Ну да! Такая правильно сконструированная система изначально находится в состоянии устойчивого равновесия. Всякие "игрушки" (автоматика) её не ухудшат. Автоматика будет играть предназначенную ей роль - например более тонкой доводки температуры в помещении. При этом выход из строя (выброс на помойку) хоть одного, хоть всех устройств не повлияет на общую работоспособность системы. Ну "экономия" меньше будет.
Гидравлически неустойчивая система находится в состоянии неустойчивого равновесия. Она может поддерживаться в рабочем состоянии с помощью автоматики, играющей роль "подпорок" для всех элементов. Выход из строя хоть одного устройства разрушает работу. А уж нескольких - тем более. А потом гадают, почему в двухтрубной системе, где температуры теплоносителя одинаковы в одинаковых помещениях на разных этажах где жарко, а где холодно. Да там просто расходы разные (в т.ч. за счет дополнительного гравитационного давления). Давно известно - двукратное увеличение расхода воды сверх расчетного повышает температуру в помещении всего на 3 градуса. А вот двукратное снижение - на 6-9 градусов.
Цитата
Поэтому, знать, "фирмы" и "рекомендует" на термостат сразу кидать 10 000Па. (не менее)
Ну да. Давно известно - на конечном потребителе с регулировкой расхода (хоть ОП, хоть калорифер) надо иметь максимум потерь (включая клапан). Иначе клапан (хоть советский, хоть датский) не будет выполнять функции регулирования. Это и по графической характеристике видно. Не зря и Kv клапанов дается при перепаде 10 м.
У "буржуев" используется понятие "valve authority" (авторитет регулятора). Фактически это тот же самый критерий гидравлической устойчивости. Только они относя его к самому регулятору (чем торгуют), но можно и применить к ОП без регулятора.
Цитата
У Зингера в первом издании "Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем" (1976 г) на примерах... в издании 1986 г. уже меньше.
Но у него < 1...
Зингер все-таки про тепловые сети пишет. Там обеспечить гидравлическую устойчивость гораздо сложнее. Даже 70% потерь в абоненте практически невозможно сделать. Так что в сетях Г=1 это очень хорошо. Но все равно что-то надо предпринимать. Вот у нас в городе тепловые сети ТЭЦ всегда заставляли ставить элеваторы, даже если в отоплении можно было 150-70 делать. И не потому, что о температуре заботились - просто элеватор был гарантированным повышенным сопротивлением, повышающим устойчивость сети.
Цитата
Вы просто не знаете, что к учебникам у этих людей еще шел курс лекций и еще спецкус отдельно по специализации на кафедре ОВ
К сожалению на учебники (а также на Справочник проектировщика) держалась определенная монополия. "Мафия". Нисколько не умаляя заслуг этих "основоположников" всем было видно, что с периферии мало кого допускали. В крайнем случае - со статусом "учебное пособие". Хорошо хоть "республики" сами много хорошего издавали - Украина, Белоруссия. А русскому из области было не пробиться.
И где воспитанники этих "спецкурсов"? Все-таки студенту, в отрыве от практики всё это "до лампочки". А вот ежегодные семинары "Управление микроклиматом в обогреваемых зданиях" в Челябинске собирали практиков со всей страны (минус Москва). Обратите внимание - "управление", т.е. основной упор был на автоматизацию систем.
На объектах эти выпускники, этот спецкурс читался студентам при выборе специализации по ОВ, а две другие группы студентов специализировались по двум другим выпускающим кафедрам факультета ТГВ МИСИ. А вот по автоматизированию систем, да, как то маловато показалось вузовского объема.
До сих пор вон на некоторых страничках лекций мои пометки есть у меня- "для совсем тупых и когда совсем все забуду". Правда эти поясняющие нижележащие формулки и закорючки ясности по некоторым темам не вносят, не говоря уже о самом тексте лекции конкретной. То ли тогда умней были ,но не могли осознать ценности изучаемого, то ли еще что.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.8.2013, 21:06)

Гидравлически неустойчивая система находится в состоянии неустойчивого равновесия. Она может поддерживаться в рабочем состоянии с помощью автоматики, играющей роль "подпорок" для всех элементов. там просто расходы разные (в т.ч. за счет дополнительного гравитационного давления). Давно известно - двукратное увеличение расхода воды сверх расчетного повышает температуру в помещении всего на 3 градуса. А вот двукратное снижение - на 6-9 градусов.
Переменой по вертикали является как раз эта 'Гравитационная составляющая' -издержки "качественного" регулирования.
"Переменной" по горизонтали - "экономичные" диаметры межстояковых труб. Они создают гидравлическую разницу стоякам с одинаковой расчётной нагрузкой.
Если их, потери межстояковых труб, свести к нулю ... ("стояки" присоединять как бы к "коллектору" типа из трубы Ду 100-200 мм). При той норме 30%-70% составители "Норм и Правил" прошлых времён сочли "жить можно" - "овцы сыты и волки целы".
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.8.2013, 21:06)

У "буржуев" используется понятие "valve authority" (авторитет регулятора). Фактически это тот же самый критерий гидравлической устойчивости. Только они относя его к самому регулятору (чем торгуют), но можно и применить к ОП без регулятора.
Это Вы уже про "внешний авторитет" глаголете.
Пырков лепетал чт0-то и про внутренний.. .
Связать мысленно "авторитет" и "критерий устойчивости" у меня пока не получается.
Наш, к примеру, советский клапан-регулятор (25ч945нж - клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ или пневмопривод. .. ) требовал запас перепада давления от 1,5 - до 3, а дальше может быть ожидаема кавитация (стук и разрушение клапана)..
Татьяна Удальцова
9.8.2013, 9:12
Цитата
"Переменной" по горизонтали - "экономичные" диаметры межстояковых труб. Они создают гидравлическую разницу стоякам с одинаковой расчётной нагрузкой.
Если их, потери межстояковых труб, свести к нулю ... ("стояки" присоединять как бы к "коллектору" типа из трубы Ду 100-200 мм)
А посмотрите как сейчас проектируют - стояки сплошь и рядом присоединяют к "магистралям" с диаметром даже 15 мм. По скорости, мол, проходит.
И
забыты инженерные решения - магистрали постоянного диаметра. Мы всегда такие делаем. 5-этажка - магистраль 80. 9-этажка - 100.
Профессор Одельский давным-давно доказал, что с учетом
всех факторов, включая трудоемкость комплектации, монтажа ("индустриализация") и конечно гидравлической устойчивости:
1. Чисто теоретическая магистраль с "конусным" трубопроводом - смета 100%, общая стоимость с учетом "индустриализации"- 100%
2. Телескопическая магистраль с изменением диаметров "где только можно" - смета 103.3%, общая стоимость - 99.3%
3. Магистраль с постоянным диаметром пока нагрузка не составит 1/3 и далее тоже постоянный до конца - смета 104.4%, общая стоимость 97.4%
4. Магистраль с постоянным диаметром - смета 109.8%, общая стоимость - 98.8%.
Варианты 3 и 4 дают и гидравлическую устойчивость, и не завышают общую стоимость. Одельским были выведены и формулы для определения оптимальных диаметров стояков и участков магистралей. Мы ими и сейчас пользуемся.
Но Одельский Э.Х. работал в Белоруссии, там он и кафедру ТГВ еще в 1930 году создал, там его книги и издавались. В вузовские учебники московская "мафия" его не допускала.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.8.2013, 10:12)

А посмотрите как сейчас проектируют - стояки сплошь и рядом присоединяют к "магистралям" с диаметром даже 15 мм. По скорости, мол, проходит.
И забыты инженерные решения - магистрали постоянного диаметра. Мы всегда такие делаем. 5-этажка - магистраль 80. 9-этажка - 100.
Мысли витают в воздухе и одинаковые приходят в головы разным людям в разных местах и в разное время...
Но "фирмам" иные мыслю в голову прут - как бы больше всяких своих изделий в схему напихать.
Потому и говорят их консультанты - Вы не задумывайтесь об качестве инженерного решение и про всякие
проектные и эксплуатационные ситуации - Все ваши "недоумки" компенсирует наши "изделия" (которые бытуют под разным номерами ..кроме первого).
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.8.2013, 10:12)

Но Одельский Э.Х. работал в Белоруссии, там он и кафедру ТГВ еще в 1930 году создал, там его книги и издавались. В вузовские учебники московская "мафия" его не допускала.
ДинаЗавр тоже такое "мнение" высказывала. Это больше миф, чем действительность.. про мафию. Так мню.
"Киевские вклады" в наше дело велики и вроде бы ни кем умышленно не присекались... Так уж сложилось, что в основном "учебники-справочники" печатались централизованно в Москве - ближе к телу, ближе к делу... ну и всегда были некие "местечковые интересы".
Все у нас было "централизовано" и даже демократизм в КПСС был централизованным (демократический централизм

)
Татьяна, вы похоже забыли замечательный этап развития домостроения в 60-70 годов, с экономией пространств, материалов, и всего прочего. И что б залезть в нижнюю часть шкафа в коридоре надо открыть дверь в ванную, что попе было куда перемещаться при этом. Ну какие такие магистрали смогли б устоять в своих больших диаметрах, когда все племя инженеров бросили на выискивание экономии и платили за это, как за рацпредложения?
Татьяна Удальцова
9.8.2013, 14:39
Цитата
"Киевские вклады" в наше дело велики и вроде бы ни кем умышленно не присекались... Так уж сложилось, что в основном "учебники-справочники" печатались централизованно в Москве - ближе к телу, ближе к делу... ну и всегда были некие "местечковые интересы".
Украинское издательство "Будiвельник" издавало самые лучшие
справочники, начиная с Шекина (и не только по ОВ). Жаль, купить можно было только в "Украинской книге" на Арбате. А вот учебники монополизировала "маськва". Справочники не обучают, а по учебникам - учат. То, что не вошло в учебник, студенты (даже лучшие) не узнают. Только потом могут на работе наткнуться на то, что не описано в "азбуке".
Справочник "Староверова" также монополизировала определенная "группа лиц по предварительному сговору" - посмотрите на фамилии во всех изданиях. Я работала с доктором наук, который писал для "староверова" издания 1976 года главу по воздховодам постоянного сечения для равномерной раздачи. И я ему материал давала по воздуховодам из полиэтиленовой пленки. И место было предварительно отведено. Но в издание не попало. Сказали "Мужик, ты где работаешь? А какая у тебя фамилия? Ну, ты понял, мужик?"
Цитата
Татьяна, вы похоже забыли замечательный этап развития домостроения в 60-70 годов, с экономией пространств, материалов, и всего прочего. И что б залезть в нижнюю часть шкафа в коридоре надо открыть дверь в ванную, что попе было куда перемещаться при этом. Ну какие такие магистрали смогли б устоять в своих больших диаметрах, когда все племя инженеров бросили на выискивание экономии и платили за это, как за рацпредложения?
Чего это я забыла? Это сейчас народ не знает, что за зверь ТП-ХХХ. Это архитекторов ломали - и пололки пониже, и плиткой не облицовывать, и вместо поребриков "просмоленую доску". А мы, отопленцы, плевали на эту экономию. И вякнуть никто не смел - возьмите сами ответственность за то, чтобы "тепло было". И заказчики всегда просили - не жалейте денег на отопление. Гражданпроект разок пошел на экономию - 121 серию сделал на 105-70 (при факте 80-60) и сети 150 - 70 (при факте 110), так целый квартал мерз. Ради того, чтобы техотдел строчку в отчете об экономии вписал. Это дело быстро пресекли. Даже в обкоме КПСС разбирались и постановили - впредь никакой экономии на отоплении. Не "как положено", а "как надо".
А уж когда свое новое здание института проектировали, я вообще семь элеваторов сделала, от каждого только один стояк диаметром 50, а от стояка только одна бифилярная конвекторная ветка. И конвекторов "сколько войдет". Строители потом так благодарили - могли зимой для отделки отопление и по частям здания и по этажам запускать.
Татьяна, судачить то мы можем долго, да и массу объектов,где 105\70 в СО и тепло в домах знаю,хоть и 150 в Тс не видел ни разу(135 один раз видел, это был рекорд в зиму 05\06 года, и до того 127 еще видел в конце 80-х), так и тепло было.
Про мафию, ну нечто есть,хоть и мафией не назову, правда проф.-преподавательский состав кафедры ОВ представлен во всех этих учебниках и он сплошь почти "с не той фамилией". И А.Н. не тот, что б сказать, что он из той группы с такими фамилиями.
А с экономией- ломали у вас там далеко только архов, тут ломали всех и не выскочить было, близко поскольку и отследить легче и сигнал от радивого лучше уловить и радивому удобно(мол я вот хороший пекусь о соблюдении линии Партии и Правительства).
Вон в одной теме про паек энергетический все пишут, а чего так? региону дали право самому себе установить нормы потребления социальные для низкого тарифа, а превышение их по более высокому. И ведь сразу то то как, что норма стала такой , что б чуть ли не ТП круглогодично можно было гонять и ХМкой компенсировать избытки и еще приточку на пару тыщ кубов загнать в квартиру и что б все по низкому было. Ага.А вспомним сколь бытовых приборов было в домах у людей и сколь жгли электры например? даже если по 2 или 4 коп за квтч? Вспомнили? И знаем нынешнее наше потребление? А у бабули остался почти тот же состав оборудования. Где разумная грань нормы? Вот вам на месте видней, вот вы и устанавливайте и отвечайте за это. Но ведь кинулись же занижать эту норму, инициатива мол, передовики внедрения!!! А с чего взяли что её занижать надо, а не повышать?
Татьяна Удальцова
9.8.2013, 17:31
Цитата
А с чего взяли что её занижать надо, а не повышать?
По той же самой причине, по которой принимаются сейчас все решения - перераспределение потоков денежных знаков с увеличением их количества в направлении нужных заинтересованных групп.
Электроприборов сейчас больше стало, но они намного экономичнее чем раньше. Помню у бабули с дедом (полковник-летчик) был один из первых в стране пылесосов... и в 70х годах я его еще застал, там еще написано было наркомат тако-то машиностроения... как думаете какой он был мощности? Чуть больше 3 кВт... сосал правда дюже хорошо, и отделан был перламутром как аккордеон.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.8.2013, 18:31)

По той же самой причине, по которой принимаются сейчас все решения - перераспределение потоков денежных знаков с увеличением их количества в направлении нужных заинтересованных групп.
Недавно мне сказали буквально следующее: "Ты что же. мил человек экономишь? На 900.000 смета у тебя получилась, а ты ничего не забыл? Самая дешовая смета у конкурентов 1.200.000 так быть не может." И нафига я ночей не спал??? Ну дурное дело не хитрое быстренько увеличил её до 1,5млн... зато теперь и экономия (непойми чего, т.к. моя экономия на пофасадном регулировании капля в море на фоне системы снеготаяния кровли электрокабелем... как задолбал этот бред) и телеметрия присутствуют... правда ими никто не пользуется.
Хоттабыч, вы знаете и сам я эту фразу говорил и потом даже находили с подрядчиком чего он не учел или не так понял и мало заложил в смету. Ибо нужно было именно тот самый уровень- он не совсем технический, он скорее социальный- не нужно дешевле, нужно именно четко обеспечить оснащенность такую. И , кстати, перевод вот такого бытового восприятия, социального(востребованность в социуме) в технический, то весьма хлопотная и трудная задача.Правда это касалось не совсем эконом уровня и даже не бизнес класса.
А пылесос ваш... ну.. в перламутре конечно,но в энциплопедии домашего хозяйства изданием 56 года(две зеленых книги красочных) пылесосы почти все в 300-400 ватт мощностью электрической, эт уж потом придумали для бытовых целей моторы по 600- и 800 ватт, а не поленитесь и гляньте нынешние мощности.
А вот с экономией вы не очень вьехали. Капзатраты одно, а обеспеченность условий потом второе и пожалуй главное.
Цитата(инж323 @ 9.8.2013, 16:10)

... массу объектов,где 105\70 в СО и тепло в домах знаю,хоть и 150 в Тс не видел ни разу(135 один раз видел, это был рекорд в зиму 05\06 года, и до того 127 еще видел в конце 80-х), так и тепло было.
Системы проектировались под 105.
Элеватор подбирался под "расчетный коэффициент смешения", а в натуре на него выйти если не удастся вдруг, то либо "сопло расточать", либо ещё чего-нибудь придумается по месту и с малыми издержками - "голь на выдумку хитра". Да и через два три года эксплуатации, как правило, сама системы ухудшает свою начальную гидравлическую характеристику в силу разных причин - нужна эпизодически "корреккци" работы элеватора. Элеватор как эжекционный насос вынесен за скобки - рабочий перепад создавлся в сети.
Беда была тогда не поправимая, если от ЦТП ТС не обеспечивался заданный в задании на проектирование перепад. Что сейчас как бич - сети старые, застройка беспардонно уплотняется (да ещё высотками) на те же можности (мощности) ТС.
Новые объекты "сядут" на свой насос, а вот старым элеваторным 105 нужно становится подавать какое-то новое лекарство для реанимации... вплоть до "выкидывать" элеватор и ...
Да не Метр, мой пылесос в конце 30х смастрячен, я же говорю - Наркомат (не помню какой, по моему, среднего машиностроения). Я по шильдику на нем читать учился. Весил как чугунный радиатор. Работал успешно до 99года, потом помер.
Имхо, я считаю, что моё предназначение, как технаря, выполнить условия техничекского задания с наименьшими затратами для заказчика, но не в ущерб качеству (некачественные материалы и оборудование я не использую).
Просто если на объекте труба стала не чешская Экопластик, а немецкая (в 1,7раза дороже) и погодозависимое регулирование стало не просто погодозависимым, а пофасадным (это для сарая в 1000кв.м.

) а так же появилась не кому не нужная СКАДа (это же не котельная и не ИТП с переодическим снятием показаний, а простой частный дом с постоянным проживанием) то спрашивается - нафига? Сэкономили на газе за счет пофасадки 0,0хрен десятых процента?
Есть такая штука как ТЭО и нужно всегда считать как капитальные так и эксплуатационно-текущие затраты с приведением к точке вложения.
Но если бабки дуровые, то - как пришло так и ушло. Главное - как можно больше растрясти по дороге

это я уже понял, эээх маркетинг пиндосовский... как то я заскучал по СССР где за подобные художества могли просто наказать.
На счет пылесоса соврал, работал он до 2001 года.
Цитата(Бойко @ 8.8.2013, 17:38)

У Зингера в первом издании "Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем" (1976 г) на примерах... в издании 1986 г. уже меньше.
Но у него < 1...
Это потому, что к концу ХХ века понятие "гидравлическая устойчивость" применительно к тепловым сетям уже устарело. А в наше время не имеет никакой актуальности.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.8.2013, 20:06)

...Зингер все-таки про тепловые сети пишет. Там обеспечить гидравлическую устойчивость гораздо сложнее. Даже 70% потерь в абоненте практически невозможно сделать. Так что в сетях Г=1 это очень хорошо. Но все равно что-то надо предпринимать. Вот у нас в городе тепловые сети ТЭЦ всегда заставляли ставить элеваторы, даже если в отоплении можно было 150-70 делать. И не потому, что о температуре заботились - просто элеватор был гарантированным повышенным сопротивлением, повышающим устойчивость сети.
...
Уважаемая Татьяна!
В тепловых сетях обеспечить гидравлическую устойчивость очень и очень просто.
И 70% потерь на абоненте делать совсем не обязательно.
Даже не просто "не обязательно", а ни в коем случае не нужно. Потому что такая сеть будет очень дорогой (просто безумно дорогой).
Для обеспечения гидравлической устойчивости требуется только автоматизация абонентов. Хотя бы РПД перед элеваторами. Коэффициент гидравлической устойчивости автоматизированного теплового узла близок к 1, т.е. автоматизированный тепловой узел обладает практически идеальной гидравлической устойчивостью. Речь идёт о
коэффициенте гидравлической устойчивости, а не о
критерии. Это несколько разные понятия.
В результате тепловая сеть с критерием гидравлической устойчивости на уровне 0,1 - 0,2 обладает коэффициентом гидравлической устойчивости 1 и является почти идеально устойчивой.
З.Ы.
Тепловая сеть при этом
обязана обеспечить минимально необходимый каждому абоненту перепад при всех расходах включая максимальные. Это уж само собой разумеется.
Цитата(A.R. @ 15.8.2013, 10:50)

Уважаемая Татьяна!
В тепловых сетях обеспечить гидравлическую устойчивость очень и очень просто.
И 70% потерь на абоненте делать совсем не обязательно.
Даже не просто "не обязательно", а ни в коем случае не нужно. Потому что такая сеть будет очень дорогой (просто безумно дорогой).
Для обеспечения гидравлической устойчивости требуется только автоматизация абонентов. Хотя бы РПД перед элеваторами. Коэффициент гидравлической устойчивости автоматизированного теплового узла близок к 1, т.е. автоматизированный тепловой узел обладает практически идеальной гидравлической устойчивостью. Речь идёт о коэффициенте гидравлической устойчивости, а не о критерии. Это несколько разные понятия.
В результате тепловая сеть с критерием гидравлической устойчивости на уровне 0,1 - 0,2 обладает коэффициентом гидравлической устойчивости 1 и является почти идеально устойчивой.
З.Ы.
Тепловая сеть при этом обязана обеспечить минимально необходимый каждому абоненту перепад при всех расходах включая максимальные. Это уж само собой разумеется.
Абсурд какой-то! Или "открытие америки" по теории Данфосс?
Приведите хоть один практический пьезометрический график в режиме двухкратного изменения расходов в т/с. И как при этом тепловая сеть обеспечит минимально необходимый напор при критерии гидравлической устойчивости на уровне 0,1 - 0,2? Какие давления на выводе будут приняты при проектировании и выборе оборудования(мин, макс или средние)?
РПД обеспечивает не устойчивость тепловой сети, а устойчивость системы регулирования в ИТП.
Цитата(KGP1 @ 15.8.2013, 14:49)

Абсурд какой-то! Или "открытие америки" по теории Данфосс?
Приведите хоть один практический пьезометрический график в режиме двухкратного изменения расходов в т/с. И как при этом тепловая сеть обеспечит минимально необходимый напор при критерии гидравлической устойчивости на уровне 0,1 - 0,2? Какие давления на выводе будут приняты при проектировании и выборе оборудования(мин, макс или средние)?
РПД обеспечивает не устойчивость тепловой сети, а устойчивость системы регулирования в ИТП.
Ефима Яковлевича почитайте. Любое издание начиная с 1955-го года. Со мной спорить можно. С ним не надо.
Он предельно ясно объясняет что такое гидравлическая устойчивость и какими путями она достигается.
Часть Ваших вопросов отпадёт сразу.
На остальные с удовольствием отвечу.
Татьяна Удальцова
15.8.2013, 16:06
Цитата
Это потому, что к концу ХХ века понятие "гидравлическая устойчивость" применительно к тепловым сетям уже устарело. А в наше время не имеет никакой актуальности.
Ну да, сейчас и законы термодинамики и гидравлики устарели. И инженерная квалификация не имеет никакой актуальности.
Цитата
Для обеспечения гидравлической устойчивости требуется только автоматизация абонентов.
Ну да,
всего-то автоматизация всех абонентов. "А мужики-то не знают!" (С). Это может в той стране, в которой коммунизм обещали в 80-году построить и квартирами к 2000 году всех обеспечить некоторые инженеры полагают, что надо только чтобы "царь" приказал, и к утру всё будет. Так в этой стране не мы живем, а
они. Только мечты сейчас не другие, но все равно как у Манилова:
Цитата
как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян
Может быть в мальнькой Риге и можно быстро сделать автоматизацию всех абонентов. Но не в России, с её масштабами, возможностями и "особенностями национального теплоснабжения".
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.8.2013, 16:06)

Ну да, всего-то автоматизация всех абонентов. "А мужики-то не знают!" (С).
Шо, РРы перед элеваторами тож поснимали?
Татьяна Удальцова
15.8.2013, 18:07
Цитата
Шо, РРы перед элеваторами тож поснимали?
Хотите верьте, хотите нет - в нашем городе ни одного PP не было. Это при наличии 20 тыс. абонентов, присоединенных к сетям ТЭЦ.
За все другие города не могу сказать. Однако подозреваю, что РР многие только на картинках видели.
И не потому, что кто-то не хотел их ставить. Да хоть заставься в проектах - не было производства подобных изделий в достаточном количестве и приемлемом качестве. Поэтому очень хорошо, что теперь есть практически все - и иностранного и уже российского производства. Новые здания уже вводятся со всей необходимой автоматикой. Но процентное их количество ничтожно.
А говорить про то, что гидравлическая устойчивость не имеет актуальности можно будет только при 100% автоматизации. Сейчас всё находится в каком-то, пусть неэкономичном, но устойчивом равновесии. Нас из него стараются вывести. Путем неафишируемых шагов:
1. Внушили легковнушаемым людям - "однотрубка мертва". Бум всё "двухтрубить. При этом везде ставим регуляторы, заставляя СО работать с переменным расходом. Да побольше. Всё копеечка в "королевство датское" или в "фатерлянд".
2. Раз СО с переменным расходом - надо автоматизировать ИТП. Да посложнее. Да сделать везде где надо и не надо - независимое присоединение. Всё копеечка в "королевство датское" или в "фатерлянд".
3. Теперь уже автоматизированные ИТП начинают гидравлически влиять на всю систему теплоснабжения. Значит и там надо всё на автоматику поставить. А ещё, мол лучше всё "разрушить до основанья, а затем...". Ну, типа как в Литве с АЭС.
Вот только не проглотить "ведущим фирмам" такой кусок. Подавятся. Мы, конечно, покупаем и будем покупать их замечательные (безо всякой иронии изделия). Но с умом. Конечно, "средства у нас есть, у нас ума не хватает", но все-таки маниловские мечты ограничиваются возможностями. Вот, например, в этом году
везде (где технически возможно) завершается установка теплосчетчиков и водомеров. Потому что это вызвано экономическими причинами - приперло потребителей.
А вот полной автоматизацией тепловых сетей и абонентов наши частные теплоснабжающие организации долго не будут. Потому что их жлобам-владельцам это не даст немедленной прибыли хотя бы 200%. А когда они дозреют, то уже никаких "королевств" не будет, а на территории Европы будут "халифаты" или ещё черт-те что. Как и на территории России...
Верно пишите, Татьяна!
В СССР были только элеваторные СО с последовательным соединением ОП. И потому нужна "гидравлическая устойчивость" района точно так как самой СО здания, чтоб каждому досталось по потребностям.
Когда "похерили" элеваторы с заменой их на "насосы в здании и Лавали" - не стало смысла держать "Г устойчивость". Иначе не извлечь денежек, не сбыть своё оборудование.
Тока пример с Игналинской АЭС не очень подходящий тут. Литва без нас её эксплуатировать просто не может, а сотрудничать по политмотивам не хотели, потому и варианта у АЭС не было.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.8.2013, 18:07)

1. Внушили легковнушаемым людям - "однотрубка мертва". Бум всё "двухтрубить. При этом везде ставим регуляторы, заставляя СО работать с переменным расходом. Да побольше. Всё копеечка в "королевство датское" или в "фатерлянд".
Теплообменники клепают в России
Клапана-регуляторы температуры тоже есть российские
Электроника - берите российскую
Трубы, тож свои....
Да, вот с насосами туго....ЦНЦ не катит....
Чего ещё хотите?
Не заставляют покупать у данцев и прочих шведов
Цитата(инж323 @ 15.8.2013, 18:38)

Тока пример с Игналинской АЭС не очень подходящий тут. Литва без нас её эксплуатировать просто не может, а сотрудничать по политмотивам не хотели, потому и варианта у АЭС не было.
Есть и такое - был ультиматум РАО ЭС - или эксплуатируем мы и продаём электру, или не получите топлива и запчастей....
А инженерный и тех состав был в комплекте....
Цитата(jota @ 15.8.2013, 19:48)

Есть и такое - был ультиматум РАО ЭС - или эксплуатируем мы и продаём электру, или не получите топлива и запчастей....
А инженерный и тех состав был в комплекте....
Это по электрочасти АЭС был состав, а по "ядреной" части состав необходим не только тот что сидит на станции(из ЦНИИКА до самого последнего ездили в командировки), да ТВЭЛовские заморочки и безопасность тоже не для головной боли "дежурного персонала смен". А уж если мол ультиаматум, то чего б не рассуждать вон охранники же есть, гардероб и буфет еще работают, а так ведь там все в автомате, все само мол, только вот вы там из РФ давайте шлите загрузку, ломайте голову над проблемами, а мы будет торговать электрой. Нет в Литве потенциала для эксплуатации станции, и ресурса нет(ни научного, ни финансового).
Татьяна Удальцова
15.8.2013, 19:31
Цитата
Теплообменники клепают в России
Клапана-регуляторы температуры тоже есть российские
Электроника - берите российскую
Трубы, тож свои....
Да, вот с насосами туго....ЦНЦ не катит....
Чего ещё хотите?
Не заставляют покупать у данцев и прочих шведов
Так ведь не важно у кого покупать ненужное. Надо брать самое необходимое - то, что по средствам, техническим возможностям, готовности к эксплуатации (даже в областных центрах нет квалифицированного персонала, что уж про село говорить). Как произошло с пластинчатыми теплообменниками, насосами и многим другим. При всем моем патриотизме я не буду применять "родные" Катайские насосы или секционные водонагреватели.
Когда надо - выбираем максимально лучшее по финансовым возможностям. И дело совсем не в "данцах и шведах" - они делают то, что и должны делать - максимально продать бус папуасам. А дело в наших "папуасах", которые падки на бусы, вместо того, чтобы менять на оружие, например. Наши бездумно пытаются копировать - "как в европах". В экономике и политике этого уже нет - обожглись, ума прибавилось. А в технике - только началось. Все-таки пропало целое поколение - когда перенимали опыт постепенно у старших, добавляя свое. А теперь многие с незамутненными мозгами. Не все, к счастью.
Цитата(инж323 @ 15.8.2013, 20:27)

Это по электрочасти АЭС был состав, а по "ядреной" части состав необходим не только тот что сидит на станции(из ЦНИИКА до самого последнего ездили в командировки), да ТВЭЛовские заморочки и безопасность тоже не для головной боли "дежурного персонала смен". А уж если мол ультиаматум, то чего б не рассуждать вон охранники же есть, гардероб и буфет еще работают, а так ведь там все в автомате, все само мол, только вот вы там из РФ давайте шлите загрузку, ломайте голову над проблемами, а мы будет торговать электрой. Нет в Литве потенциала для эксплуатации станции, и ресурса нет(ни научного, ни финансового).
Для любой станции строят город спутник в том числе для оперативного персонала и для замов по науке.
Литва не Таджикистан какой персонал всегда можно найти и переманить.
А в командировки работа такая ездить к заказчику у всех поставщиков расходников и оборудования.
Финляндии с Loviisa не мешает и членство в ЕС и удаленность от поставщика ТВЭЛов и МИФИ.
переманить "носителя информации"?

А носителю это зачем?
Цитата(инж323 @ 15.8.2013, 23:53)

переманить "носителя информации"?

А носителю это зачем?
Щоб бабла больше получать и прочих льгот Гы
Бабло и любимая работа и опять же березки есть и Литва вполне Родина - когда то заканчивалась или начиналась в Московской области в районе Можайска....
Вано, вы не в курсе заработков реальных носителей инфы полного цикла и даже не полного,но дескретного достаточно, процессов в этой сфере.
Да собственно и размеры доходов очень многих на этом уровне уже просто не интересуют, интересней масштаб работ и воплощение.