Хотелось бы обсудить тему воздухораспределения. На мой взгляд тема очень важная и я думаю спорить никто не будет.
Хочу выяснить как часто в своих расчетах делаем упор на воздухораспределение, на уточнение объемов воздуха по разным методикам.
Кто как подбирает воздухораспределители?
Моя компания пользуется ВР фирм Systemair, Klima я сталкиваюсь порой вот с такой проблемой:
Канальный кондиционер воздухпадается по воздуховодам и попадает на ВР типа TSO (допустим) если пользоваться кталогом или программой подбора Systemair то расчёт сводится к определению длины струи до 0.2 м/с, но не как не учитывается влияние температуры, а в моем случае воздух ведь порядка 10 оС и я думаю влияние этого фактора будет значительным.
Я также надеюсь что в этой теме кто-нибудь выложит свои программки расчёта воздухораспределения и определения расходов воздуха
Я пользуюсь программкой Халтон. Там учитывается разница температур воздуха помещения и температуры струи из ВРУ.
Халтон? она заточена под какую то фирму, незнаком..
она тяжелая? есть возможность её увидеть?
Есть программа IMP Clima, называется Clima ADE 5. Мегов 15 весит.
А то что заточена под определенную фирму, не такая уж это большая проблема. Все рано прочти все диффузоры, а решетки тем более абсолютные клоны друг друга.
Дистрибутив 166 Мб. Фирма HALTON финская. Оборудование очень качественное и дорогое. По ценам - покруче TROX`a.
В принципе, встречаюсь на следующей неделе с Еленой. Если она считает возможным выложить программу на сайте, то я могу ей передать диск. Правда, у меня версия 2002 года. А вообще, по всем вопросам, пожалуйста, к
дистрибьютеру-------------
Программа даёт полную картину и полную характеристику воздухораспределения от воздухораспределителя, но только от одиночного, и только от моделей и типоразмеров из каталога HALTON.
------------------------
Дистрибутив программы IMP Klima можно скачать
здесьПо качеству картинки она не такая красочная, как HALTON, зато ближе к нашему рынку и шире по типоразмерам решёток, и даёт картинку и характеристику раздачи от нескольких воздухораспределителей (группы).
В принципе, удобно пользоваться и той и другой одновременно. Они взаимно дополняют друг друга.
Хороший расчет приведен в каталоге "АРКТИКЕ оборудование для систем вентиляции воздуха 2005"
стр. 263-294 с таблицами и картинками, будет время отсканирую и вышлю, но не раньше вторника.
-BuTeK-
18.12.2005, 14:16
Скоро у вас будет полноценная программа по подбору ВР от крупного российского производителя. Будет там и расчет скорости и отклонении температуры струи приточного воздуха при входе в рабочую зону. Так же будет расчет потерь давления на ВР в зависимости от расхода воздуха.
To -BuTeK-
Скоро это когда, хоть примерные сроки и кто производитель
ууу..я погляжу тут тема пошла...)))
к сожалению для меня всё что тут описано у меня есть чем то пользуюсь, что-то отверг (неудобно). Начиная разговор хотел просто узнатьможет есть что то новенькое пока вижу что НЕТ...будем ждать новых программ, новых более полных каталогов.......
-BuTeK-
19.12.2005, 11:51
To ТТГВ
Сроки февраль, будет некое подобие программы от ImpKlima, но более удобная и по нашим методикам и нормам.
А ты много знаешь крупных российских производителей с большим ассортиментом

.
To -BuTeK-
Вентиляцией сейчас я занимаюсь редко, в основном отопление и теплоснабжение, так что производителей знаю раз два и всё
Цитата(-BuTeK- @ Dec 19 2005, 12:51 )
To ТТГВ
Сроки февраль, будет некое подобие программы от ImpKlima, но более удобная и по нашим методикам и нормам.

.
Февраль прошёл. После феврала ещё год прошёл. И где програмка то?!!
Арктика обещала программу подбора воздухораспределителей еще к началу 2006 года
Добрый день.
Скачал программу подбора воздухораспределителей фирмы Halton. В ней расход воздуха дан в l/s. Как перевести в м3/ч?
Спасибо.
Цитата(ARTEM @ Apr 11 2007, 05:07 )
Добрый день.
Скачал программу подбора воздухораспределителей фирмы Halton. В ней расход воздуха дан в l/s. Как перевести в м3/ч?
Спасибо.
млин, без обид
я бы такой вопрос постеснялся задавать на проффоруме
1000л=1куб.м, 3600с=1 час
AAANTOXA
11.4.2007, 10:31
Там в настройках вверху
закладка "установка" далее "система единиц измерения" устанавливаете Evrospeshial или просто Евро - не помню
Гость_seeker
11.4.2007, 11:52
Уважаемый Lipton!
Вы подняли очень интересный вопрос о влиянии переохлаждении воздуха (особенно кондиционированного) в струе при входе в рабочую зону на ощущение человеком комфорта или дискомфорта. Если Вы откроете книгу М.И.Гримитлина на стр. 23, то получите интересную информацию - для легкой работы при подвижности воздуха на входе в рабочую зону 0,2 м/сек и переохлаждении воздуха в струе на входе в рабочую зону равном -1 К 10% людей испытывают чувство дискомфорта. Для 50% людей подвижность 0,2 м/сек и -2,7 К уже дискомфорт. К сожалению компания HALTON пока не представляет информацию о изменении температуры воздуха вдоль струи. Но в тоже время у HALTON есть очень интересная информация о влиянии температуры на выходе из воздухораздающего устройства на подвижность струи.
Skaramush
11.4.2007, 21:54
Для этого не нужен Гремитлин. У вас есть (был по крайней мере) СНиП 2.04.05-91. А в нем приложение 7 (обязательное). Называется "ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ". Обязательное, повторяю. И на скольких объектах это выдерживается?
Гость_seeker
12.4.2007, 13:48
Уважаемый Skaramush!
Вопрос не в том, на каких объектах это используется, а в том, умеет ли проектировщик считать изменение температуры воздуха в струе и использует ли эти знания. Я думая большинство не умеет считать и думает, что это очень сложно, а кроме того и не никто не требует. Поэтому зачем считать. А считать нужно. И это крайне важно при использовании фанкойлов, когда температура воздуха на выходе 11..13 градусов. А нагрется она должна до 20..21 С при входе в рабочую зону.
А то что не считают температуру - ничего удивительного нет. Ведь многие не считают и акустику - групповой уровень шума, шумоподавление помещения и т.д. Очень многие не считают и подвижность воздуха в рабочей зоне. А зачем - взял эффективную скорость в решетке/ диффузоре 2 м/сек и все проблемы решены - нет шума, нет сквозняков. А если есть, то монтажники должны решать эти проблемы. Уменьшать расходы и т.д. Это тупик. Нужно учится - думать.
Litvinov
12.4.2007, 15:35
Цитата(ss.23 @ Dec 16 2005, 14:13 )
...Дистрибутив программы IMP Klima можно скачать
здесь...
еще лежит здесь
IMP Clima (Klima ADE 5.2) и Swegon (ProAir Web 2005.1.0)PS
По ссылке ss.23 версия 5.0, по ссылке выше версия 5,2 (возможно уже есть более новая версия)
обращайтесь на сайт производителя.
AAANTOXA
12.4.2007, 15:43
Цитата(Гость_seeker @ Apr 12 2007, 14:48 )
Очень многие не считают ............. Это тупик. Нужно учится - думать.
так нужно учиться думать. ктобы спорил но никто не требует этого. Требуют кое-как быстрее быстрее. Если я своему начальству скажу - дайте мне время посчитать температуру в струе, шум , подвижность и тд и тп меня гип пошлёт просто. Поэтому приходится всё это учитывать интуитивно.
Skaramush
12.4.2007, 19:43
Просто задаваться нужно не диаметром-длиной линий, а параметрами в РЗ. Всего и делов
Цитата(e.o.l. @ Apr 11 2007, 06:57 )
млин, без обид
я бы такой вопрос постеснялся задавать на проффоруме
1000л=1куб.м, 3600с=1 час
Это я знаю. Но как воздух может измерятся в литрах/секундах?
Плотность 1000л=1куб.м- это же для воды.
Цитата(ARTEM @ Apr 13 2007, 03:22 )
Это я знаю. Но как воздух может измерятся в литрах/секундах?
Плотность 1000л=1куб.м- это же для воды.
ну вы даёте, сами себя запутали
плотность измеряется кг/куб.м
а литры и кубометры - единицы измерения объёма, неважно чего, воздуха или воды
это не беда, вот я тут после того как один инженер с 2х летним стажем спросила (почти блондинка

) - "сколькло литров в кубометре". Начал этот вопрос задавать всем своим знакомым

. Из архитекторш опрошено 5, не ответила ни одна. С инженерами получше дела тьфу тьфу тьфу.
повторюсь :
форумчане кто работает с прогой ХалтонХИТ. Вам не кажется что прога врёт наглым образом при изображении схемы распределения потока.
Например беру
диффузор TSB-250 , помещение 5х3(высота) 600 кубов в час дельта Т =0.
Получил картинку. Диффузор вихревой. А нарисовалась прилипшая к потолку струя так и растекающаяся по потолку до стен и в Раб Зону не попадающая. А у Климы я видел видеоролики где пропускали дым через диффузоры . Так вот там ясно было видно что в вихревом поток воздуха идёт вертикально вниз , при этом закручивается по оси и гаснет максимум через 1 метр. но вниз он идёт!! А здесь он в стороны идёт и липнет к потолку.
берем самый популярный офисный тип - DFB - 12х12 (4АПН 450х450 АРКТИКА по нашему)
помещение 8х3(высота) 400кубов дэльта 1 градус - по звуку - 24дБА , 17 Па . Воздухораспределение - струя липнет к потолку и течет по нему не отрываясь до стены. Если ставлю дэльта Т -8 град то у самой стены струя начинает отлипать от потолка . тоесть почти через 4 метра . ИМХО при дэльте -8 она упадёт вниз гораздо раньше
И тд и тп - кто что думает - правильно ли рисуется там схема или это мои домыслы.
Прога старая тоесть еще "плоская" картинка. У меня есть их версия и в 3Д рисующая схему но она не русифицирована
old patriot
19.10.2008, 18:27
Столкнулся с задачей подбора воздухораспределителей отечественного производства. На дворе 21 век, перестройка давно закончилась, промышленность более-менее очухалась, вышла из спячки...
Но к сожалению, приходится констатировать, что ситуация осталась на уровне 80-90-х годов. Программ подбора нет, схем потоков с конкретными воздухораспределителями, при конкретных параметрах нет, по-прежнему разработчики не учитывают в расчётах температуру воздуха ... Новых разработок нет. И сама информация часто вызывает сомнение в своей достоверности.
Цитата(old patriot @ 19.10.2008, 19:27) [snapback]304866[/snapback]
Столкнулся с задачей подбора воздухораспределителей отечественного производства... Программ подбора нет...
есть
однако несмотря на то, что попользоваться ей не довелось, но зная ваши "критерии отбора" для софта - предполагаю, что и она вас разочарует
old patriot
20.10.2008, 15:50
Не в том дело, насколько она может удовлетворить. Программа должна быть под конкретного производителя и под конкретные изделия. А рассмотрение вопроса во-об-ще, без конкретики... Здесь и программа не нужна. Эти вопросы общего характера в каждом учебнике рассматриваются.
Надо, чтобы была получена картина воздушных потоков и расчётные параметры при использовании вполне конкретного воздухораспределителя, в таком-то количестве, расставленного в таких-то точках помещения с конкретными габаритами, при таких-то расходах и температуре...
Вполне удовлетворяет в этом отношении Klima ADE from IMP Klima. Ничего подобного у отечественных производителей пока нет. Только у з-да "Сезон" я заметил на сайте существование программы по подбору настенных решёток. К сожалению, разобраться с этой программой не удалось. Распределение через настенные решётки не столь интересно, здесь всё достаточно прозрачно. К тому же для пользования программой требуется регистрация, чего делать не захотелось...
Уважаемый Old Patriot!
Позвольте не согласится с Вашим тезисом о простоте подбора жалюзийных решеток на стене. По моей практике подобрать решетку отвечающую всем ( акустика, подвижность. температура в струе) требованиям комфорта очень трудно и для стандартных помещений практически невозможно.
При достаточном углублении самый простой предмет обычно оказывается совсем непростым...
old patriot
21.10.2008, 17:23
Дело в том, что я остановился на модели подачи наружного воздуха в обслуживаемую зону обратным током. Решётки находятся под самым потолком. Остановился на АРКТИКЕ. Воздух на притоке не охлаждённый.
Выбираю решётки так, что дальнобойность (при конечной скорости 0,2 м/с) раза в 1,5 - 2 больше глубины помещения. С учётом эффекта Коанда дальнобойность будет ещё больше. Поток практически без потерь пересечёт все помещение (глубина 5-6 м) под потолком, спустится по противоположной стене и поступит в обслуживаемую зону, перемешавшись с внутренним воздухом. Согласно таблице АРКТИКИ средневзвешенный корректированный уровень звука < 20 дБА. Я не доверяю параметрам АРКТИКИ, но даже, если реальный уровень звука ближе к 30-35 дБА, все равно величина устроит.
При такой модели подачи приточного воздуха в помещения ошибка в 20-25% не играет большой роли. Поэтому можно подобрать решётки без какой-либо программы, не зная схемы движения воздуха в помещении.
Впрочем, я лукавлю... Проверяю я себя по программе IMP Klima (Hidria). Бережённого бог бережёт... Здравоохранение. Здесь требования повышенные. Да, и облажаться не хочется. Как в рекламе: жажда - ничто, имидж - всё!
Уважаемый OLD PATRIOT!
Подача воздуха жалюзийными решетками со стены.
Центральная система кондиционирования - температура приточного воздуха 16..18 С, средняя температура в помещении - 22..24 С. Т.е. приточный воздух - холодный и имеет переохлаждение (16-22..18-24) -4..-6 К.
Справедливость аксиомы - воздух движется вдоль потолка всегда.
Решетка размером 600х100, эффективное сечение - 0.043 м2,
эффективная скорость - 1,5 м/с отрыв струи при переохлаждении большем -3,5 К (т.е струя не будет двигаться вдоль потолка, а будет отрываться и считать ее надо как течение свободной струи)
эффективная скорость - 2 м/с отрыв струи при переохлаждении большем -6К.
Т.е для данного диапазона температур рекомендуемая скорость - 2 м/с, чтобы струя двигалась вдоль потолка.
Решетка 600х200, сечение - 0,086 м2
Vef=1,5 м\с - критическое переохлаждением -2,5 К
Vef = 2 м/с - -4,5 К
Т.е. при использовании большой решетки отрыв всегда наблюдается при меньших переохлаждениях.
Следствием отрыва струи будет увеличение подвижности воздуха, т.к. струя раньше упадет в рабочую зону.
Как правило при раздаче свежего воздуха при использовании решеток существенно меньше проблем, чем при раздаче воздуха из водяных, и особенно фреоновых доводчиков.
Акустика.
30..35 dB(A) по сравнению с 20 dB(A) - это не 20..25 % погрешность.
Как правило Производители стараются умалчивать при каких условиях измерялся уровень мощности шума на решетке. Поэтому тут нужно быть внимательным. Например TROX приводит уровни мощности шума решеток для идеальных условий- равномерный профиль скорости, который обеспечивается протяженным входным патрубком имеющим сечение такое же как и решетка. Если же использовать коробку с боковым патрубком уровень шума может увеличиваться в 2раза (конкретную цифру назвать очень сложно т.к. коробки все разные)
old patriot
22.10.2008, 15:12
Уважаемый Александр.
У меня в работе объект здравоохранения. И в этом одновременно недостаток и преимущество.
Преимущество в том, что объект бюджетный, и ни о каком охлаждении воздуха и речи не идёт. Воздух подаётся с забортной температурой. Реализация эффекта Коанда будет просто идеальной.

Было интересно прочитать при зависимость наступления момента отрыва струи от горизонтальной плоскости при понижении температуры струи относительно температуры в помещении. Я такую зависимость предполагал, но реального положения не знал. Спасибо за информацию.

Цитата
Как правило при раздаче свежего воздуха при использовании решеток существенно меньше проблем, чем при раздаче воздуха из водяных, и особенно фреоновых доводчиков.
Несомненно. И это понятно.

Цитата
30..35 dB(A) по сравнению с 20 dB(A) - это не 20..25 % погрешность.
Да. И это так. Но я должен ещё оставить запас не только на свою ошибку, но и на ошибку производителя. Который здесь (и не только здесь) откровенно врёт.
Цитата
Если же использовать коробку с боковым патрубком уровень шума может увеличиваться в 2раза (конкретную цифру назвать очень сложно т.к. коробки все разные)
Этот момент мне по-прежнему не понятен. Вы эту мысль уже преподносили в одном из своих последних постов.
Как я понял, если сформулировать её кратко: "пленум (короб) увеличивает шум решётки".
Это выше моего понимания...
И наводит на логический вывод: нахрена производители так упорно предлагают к своим решёткам пленумы (камеры статического давления и пр.), если шум решёток с ними повышенный?..
Ну, это так... Скорее, риторический вопрос, мысли вслух...

--------------
Приходится ещё раз с сожалением констатировать, что такой огромный опыт, как у Вас, и наработки не реализованы в программе подбора, и не служат на благо обществу.

Спасибо Вам за анализ ситуации и интересную информацию.
nizercat
22.10.2008, 15:28
Уважаемые специалисты. Может немного не в тему.
В свое время мои проектировщики использовали программу HaltonHIT Design, она строит наглядные модели воздухораспределения и позволяет моделировать различные ситуации "не отходя от кассы".
Халтон конечно хорошо, но дорого.
Думаю конструктив решеток не глобально отличается от других производителей, и в первом приближении возможно использование этого программного продукта.
Да, и шумовой расчет там тоже присутствовал.
Успехов в ваших непростых делах.
С уважением Андрей.
Уважаемый OLD Patriot!
Для чего предлагают производители монтажные коробки.
Итак Вы берете решетку, ну например 4 АПН 600.
вар.1 без КСД( камера статического давления) решетка может раздавать 700..800 м3/ч при уровне шума 19 dB(A). ЦИфры взяты на "Глаз". Но чтобы получить такой уровень шума нужно, чтобы перед решеткой был прямой участок, минимум 2 эквивалентных диаметра + диаметр на поворот, итого 3 диаметра - это существенно больше чем располагаемое запотолочное пространство.
вар.2 с КСД - боковой вход, разворот потока, несимметричный профиль скорости, обратные течения, т.е резкое увеличение увеличение сопротивления и уровня шума в коробке. При расходе 700..800 м3/ч уровень шума 38 dB(A). Но высота коробки не более 500 мм. Производитель продул диффузор с коробкой и приводит зависимость уровня шума и сопротивление от расхода. Можно выбирать типоразмер в зависимости от назначения помещения и конструктива.
вар.3 с КСД изготовленным самостоятельно. Любая высота КСД, вопрос соответствия уровня шума от расхода. Где взять? Как расчитывать? Как гарантировать?
Что касается программ подбора.
По-моему мнению это обоюдоострое оружие. Программу можно использовать если представляешь схему движения воздуха которую хочешь реализовать. ТОгда можно экономить время. А схема движения воздуха определяется совместным влиянием приточных и вытяжных устройств. Изменяя местонахождения вытяжки можно получить прямо противоположный вариант. Ни одна инженерная программа подбора не учитывает наличия и местонахождения вытяжных устройств. к сожалению и не только это. И только численное моделирование позволяет увидеть цельную картину. Но нужно очень хорошее первое приближение, чтобы процедура расчета не заняла бесконечное время.
Ну в общем дорогу осилит идущий, если есть вопросы, трудности, что-то не понятно в вопросах воздухораспределения звоните, будем встречаться. Я готов к общению и ищу думающих и желающих учится людей.
AAANTOXA
22.10.2008, 16:43
Логически почему с применением пленума может увеличиваться шум - неравномерность потока. тоесть например если пленум к решетке типа 4 АПР 600х600 и воздуховод в него сбоку врезается то понятно что равномерности потока не будет. Чтобы была равномерность нужны пленумы/расширительные коробки с рассекателями потока . Как например у ТРОКСа (там внутри поперек всей коробки стоит лист жестяной с перфорацией)(могу фото приложить). Но как правило коробки делаются монтажниками самодельные а не покупаются дорогие фирменные. Соответственно никаких рассекателей там не делается. И коробка уже не служит как таковая для создания равномерного потока а она просто служит для соединения воздуховода ф250 с решеткой 600х600 - а как иначе воздуховод на решетку "натянуть".
(о seeker опередил с ответом)
Cat по поводу Халтона я выше писал - как-то можете прокомментировать?
old patriot
22.10.2008, 17:04
Ну, про Halton можно прокоментировать только то, что этот производитель и его soft неоднократно указывался на форуме, в т.ч. и в текущей теме в самом начале. Уважаемый Vnik про него упомянул. Интересно, как ему там поживается теперь в своей Лапландии, давно он нигде не светился.

-------
Что касается шума и применения коробов для успокоения и для приемлемого распределения воздуха по площади решётки...
То, вероятно, я могу резюмировать последние посты как:
- шум решётки с пленумом разработчика выше, чем при использовании решётки с прямым симметричным переходом с малым углом раскрытия (не более 20°) и длиной не менее 3 эквивалентных диаметров;
- однако, по большей части, шум от решётки в комплекте с пленумом разработчика меньше, чем шум от решётки с "самодельным" пленумом-коробом
Уважаемый АААNTOХА!
Что касается программы HALTON. Я стараюсь если это возможно использовать сначала не программу, а первоисточник. В нашем случае - каталог производителя. У HALTON он есть.
Поэтому первый шаг - сравните данные программы с данными в каталоге.
Второй шаг - найдите аналог (данные лучше из каталога) и сравните.
Третий шаг - возмите книгу Гримитлина, определитель с типом струи и получите ясность.
old patriot
22.10.2008, 17:26
Что касается
Цитата
...схема движения воздуха определяется совместным влиянием приточных и вытяжных устройств. Изменяя местонахождения вытяжки можно получить прямо противоположный вариант.
До сих пор я считал, что влияние местоположения вытяжки на поле скоростей потока ограничивается зоной перед ней, полусферой с радиусом не более величины максимальной стороны решётки, и даже меньше.
Конечно, если не учитывать такой случай, когда вытяжная решётка стоит чётко на пути распространения приточной струи. Но такой экзотический случай - это просто ошибка проектировщика, либо – от безысходности.
Единственное место, где я согласился бы с заметным влиянием размещения вытяжного отверстия на поле скоростей потока - это аэродинамическая труба, или Чистое Помещение класса 100 или 10.
old patriot
22.10.2008, 17:33
к seeker
Цитата
Ну в общем дорогу осилит идущий, если есть вопросы, трудности, что-то не понятно в вопросах воздухораспределения звоните, будем встречаться. Я готов к общению и ищу думающих и желающих учится людей.
Я собирался к Вам подъехать в прошлом году. Не сложилось.
Возможно, как-нибудь удастся встретиться у Бионышева, если он организует встречу. Спасибо за интересную дискуссию.
nizercat
23.10.2008, 10:12
То АААНТОХА
Антон, посмотрел сей чудный диффузор, по конструкции похоже что он раздает воздух"по потолку". Вот до кучи цитата из программы.
"Горизонтальная радиальная закрученная струя подается в помещение через профилированные спиральные лопатки диффузора.
Скорость струи приточного воздуха существенно снижается благодаря эффекту интенсивного перемешивания. "
Господа финны наверное сначала были активны для продвижения, а теперь все и так двигается наверное...
А продувку дымом(паром) было бы интересно посмотреть... Полагаю она несколько будет отличаться от программы
Я счаз буду много работать с халтоном, буду рассказывать, что и как. Правда мне интереснее балки и VAV-системы.
Зы Обновите программку, мож че интересного увидите
Уважаемый CAT!
Если есть интерес к VAV системам и холодным балкам, есть много информации, как по расчету ( что очень просто), так и по сравнению холодных балок и традиционных фан-койлов. Мы могли бы быть полезны друг другу.
AAANTOXA
16.1.2009, 15:27
Цитата(cat @ 23.10.2008, 10:12) [snapback]306414[/snapback]
А продувку дымом(паром) было бы интересно посмотреть... Полагаю она несколько будет отличаться от программы

видео IMP-Clima с тех пор нашел и снова где-то в дебрях кампа потерял ))))
Вот сейчас искал вентрешетки определенной фирмы и нашел у них на сайте коротенькие видеоролики к некоторым типам решеток :
http://www.koolair.com/index.php?id=73&L=http://www.koolair.com/index.php?id=139&L=
AAANTOXA
20.1.2009, 18:26
Необходимо найти (дизайнер требует) вот такие диффузоры
Никто не встречал? Чтобы в РФ продавались. D внешний около 600 мм.
У тойже IMPKlima есть похожий но не совсем и меньше размером .
Странная Белка
20.1.2009, 18:43
Lufttechniker
2.2.2009, 19:52
Похоже это Lindab CRL-315, наружный диаметр 588 мм
Ув. специалисты.
Пытаюсь разобраться с воздухораспределением (по методике приведенной в каталоге "Арктос"), и возник вопрос: почему методика никоим образом не освещает влияние вытяжных потоков на приточные. По-моему это очень важно (интуитивно догадываюсь

)
может кто подскажет другую методику?
для меня это очень важный вопрос, т.к. делаю вентиляцию помещения экзотических птичек. долго добивался от зоологов требований к микроклимату, а они взяли и выдали их, теперь не знаю как выдержать максимальное отклонение температуры в приточной струе 1 С и скорость движение в рабочей зоне от 0,1 до 0,2 м/с
Цитата(ОВК @ 23.7.2009, 12:10) [snapback]414654[/snapback]
... делаю вентиляцию помещения экзотических птичек...
Птичку жалко!!! (с)

Аркадий
Меня тоже давно интересует вопрос по поддержанию скорости движения воздуха в рабочей зоне (0,2 м/с - 0, 5 м/с). Стеснялся спросить. Расскажите пожалуйста. И как это можно замерить.
По методике арктоса пробовал считать для различных схем, но пока эти расчеты не реализованы.
Мерят метеометром (типа МЭС), или любым термоэлектрическим анемометром с открытым датчиком, который определяет скорость вне зависимости от направления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.