Цитата(vladun @ 6.4.2008, 21:52) [snapback]239537[/snapback]
почему-то в этой теме у меня невнимательные собеседники встречаются чаще, чем обычно smile.gif , яж Вам говорю, что не "нада" от датчика до датчика, а "нада" ровно столько, сколько требуется для обеспечения водоснабжения.
Что тут непонятного ? Датчик давления позволит держать в резервуаре (башня, колонна, просто емкость) минимально-необходимый напор без ненужного запаса по уровню. Да, в конце концов, башню можно брать меньшей высоты и обеспечить те же параметры водоснабжения, - чем не экономия ?

я очень внимательно читаю. Вы ошиблись smile.gif
как ГИП и технолог ВК, проектирующий в том числе и ВЗУ, и выдающий задание на АТХ, я Вам и говорю: мне надо не "минимально-необходимый уровень" в резервуаре, а работу насоса с постоянным расходом от уровня до уровня, без грошовой экономии, которая никому вообще не нужна в данном случае. Потому что перед РЧВ (мы проектируем не башни, а предпочитаем РЧВ) еще есть водоподготовка, рассчитанная на определенный расход, она может быть реагентной, а после - насосы второго подьема, стоящие под заливом из РЧВ - и игрища с расходом я видал в гробу - это горе от ума. Если за 100 баков служба эксплуатации получает дополнительную защиту насоса и дополнительную информацию о нем - это хорошо и оправданно. Но иметь ни хрена ничем не оправданные игры с насосом, единственная задача которого - наполнить РЧВ, который я рассчитываю специально на постоянную равномерную работу насоса - да я лучше просто мягкий пуск поставлю thumbdown.gif
Вся Ваша экономия сожрется насосом второго подъема - только с гемором на задницы эксплуатации.
Насос должен:
включаться на заполнение бака
дополнительно включаться при пожаре (в нормах не оговорено, но я лично закладываю)
во всех случаях нужен просто постоянный расход - ничего больше.
Насосник
BUFF- бессмысленно это писать, т.к. пишут про невнимательность, а сами не читают предыдущие посты. Их не волнуют заботы технологов.
Задержка поставки!
ВОООТ!!!

наконец то на третьей странице пошли здравые мысли)
Насосник
Цитата(vladun @ 5.4.2008, 23:58) [snapback]239188[/snapback]
а) б)в)г)д)е)ж)з)и)к)л)м)о)

Все правильно, кроме маленьких ньюансов. Ни в коем случае не нужно регулировать скважинный насос при работе на емкость. При правильном подборе этот насос работает 24 часа в сутки и какой там пуск мягкий или звездный не важно. Кстати и никаких "вкусностей" про этот насос, кроме тока (напор и подача для оценки износа рабочих колес) и времени его работы знать никому не надо. Для больших мощностей нужны данные по температуре двигателя и подшипников, но это не с помощью ЧП. Да и в компьютерную сеть этот насос включать ни к чему. А если насос с мощностью более 150 кВт, то все серьезные производители в своих инструкциях все равно пишут про необходимость ежегодно насос поднимать и делать внешний осмотр и возможно ревизию. Ну а с учетом того, что я писал ранее - вреден ЧП для скважинного насоса при работе на емкость.
Соглашусь с одним. Если ЧП используется как компенсатор проблем в электрической сети, то наверно стоит взять, но только там где эти проблемы есть.
Игорь Борисов
Цитата(Насосник @ 7.4.2008, 7:57) [snapback]239625[/snapback]
Соглашусь с одним. Если ЧП используется как компенсатор проблем в электрической сети, то наверно стоит взять, но только там где эти проблемы есть.

О! А с нашими сетями, имеющими ассиметрию уже на 6\10кВ, это актуально... если б не было проблемм с сетью и в случае отсутствия необходимости регулировки производительности, как я уже многократно писал - мягкого пуска достаточно... тут бы уже гораздо полезнее воткнуть что-то типа TeSys T - собирающее кучу инфы о всех отклонениях в работе - в целях _предупреждения_ о возможных проблеммах... тем более - на больших мощностях...

Бывают еще нестандартные задачи... не так давно я столкнулся с интересным вариантом... Был построен объект, с проектной потребляемой мощностью ~ 700 kW, но "временно" подключенный к подстанции с трансформаторами 250 kW... типа - пока объект будет работать не в полную мощность - пущай от этой подстанции, потом трансы поставим мощнее... угу... только работа на полную мощность даже одного насоса вгоняет в ступор бедненькие трансы... поставили пч, с ограничением по верху 40 гц... вроде и с задачей справляются и подстанция нормально себя чуствует... и заку спокойно - в случае изменения\реконструкций с ТП - ему надо будет только изменить один параметр...
Насосник
Цитата(Игорь Борисов @ 7.4.2008, 11:21) [snapback]239630[/snapback]
... только работа на полную мощность даже одного насоса вгоняет в ступор бедненькие трансы... поставили пч, с ограничением по верху 40 гц... вроде и с задачей справляются и подстанция нормально себя чуствует... и заку спокойно - в случае изменения\реконструкций с ТП - ему надо будет только изменить один параметр...

Вместо того, чтобы провести дросселирование (прижать задвижку на нагнетании до реконструкции) ставим ЧП.
wub.gif wub.gif wub.gif Заморочили голову бедному заку tomato.gif
DriverFirst
Цитата(Насосник @ 7.4.2008, 8:40) [snapback]239649[/snapback]
Вместо того, чтобы провести дросселирование (прижать задвижку на нагнетании до реконструкции) ставим ЧП.
wub.gif wub.gif wub.gif Заморочили голову бедному заку tomato.gif

А пусковой ток ? Вы тоже задвижкой регулировать будете rolleyes.gif
Насосник
Цитата(DriverFirst @ 7.4.2008, 12:57) [snapback]239652[/snapback]
А пусковой ток ? Вы тоже задвижкой регулировать будете rolleyes.gif

1. Игорь Борисов, в данном контексте, писал не про пуск насоса, а про работу насоса на полную мощность. mad.gif
2. Скважинный насос сотрудниками водоканала запускается на закрытую задвижку и после этого постепенно задвижка открывается с постоянным контролем по номинальному току. unsure.gif
vladun
Цитата
При правильном подборе этот насос работает 24 часа в сутки

ага, а котел (правильно подобранный разумеется) всегда работает на полную мощность верно ?
да что Вы говрите ??? Епт... да Вы шо тут одни "Водоснабжение" изучали ? А зимой он тоже на полную работает, а осенью во время дождей ? Так их так, а я и не знал, блин преподы плохие были sad.gif
Так уж если мы "заехали" в теорию, то...
Для чего все-таки нужна башня ? (из теории предмета так сказать)
а) для ограничения числа пусков НА;
б) для аккумуляции воды и сглаживания пиков водопотребления;
в) для того, чтоб было куда гранату кинуть smile.gif
г) чтоб пейзаж разнообразить достопримечательностью;
д) просто , чтобы "стояло" smile.gif
Выбирайте ...
ЗЫ: подскажу, ее рабочий (не путать с полным) объем зависит от....
Slavik
Цитата(Насосник @ 7.4.2008, 13:33) [snapback]239670[/snapback]
2. Скважинный насос сотрудниками водоканала запускается на закрытую задвижку и после этого постепенно задвижка открывается с постоянным контролем по номинальному току. unsure.gif

newconfus.gif
Вот меня, лично, всегда убивала подобная логика. Не проще ли НЕ ставить задвижку, НЕ контролировать ток, НЕ доверять запуск насоса сотрудникам водоканала, которые в гробу видели весь этот онанизм с задвижкой и током и никогда подобного не делают, а ВСЁ ЖЕ ПОСТАВИТЬ ПЧ?
vladun
Цитата(Slavik @ 7.4.2008, 17:36) [snapback]239916[/snapback]
newconfus.gif
Вот меня, лично, всегда убивала подобная логика. Не проще ли НЕ ставить задвижку, НЕ контролировать ток, НЕ доверять запуск насоса сотрудникам водоканала, которые в гробу видели весь этот онанизм с задвижкой и током и никогда подобного не делают, а ВСЁ ЖЕ ПОСТАВИТЬ ПЧ?

На коллег просто давит костность совкового мышления. Понимаете все мы оттуда вышли, но некоторые никак не хотят перенимать (я уш и не говрю, чтоб самим, чтото толковое придумать wink.gif) наработанный западом опыт, вот и уперлись рогами в СНИПы и "так принято" smile.gif
Еще интАресный факт - лично пытался заставить задвижкой уменьшить потребление тока насосом ЭЦВ (13 кВт), хрен там, он как деревянный свои 27А жрет, что при номинале, что при минимуме расхода. На другом объекте таже хрень - ЭЦВ 18 кВт - 40 А как здрасте и никак не реагирует на задвижку. Конечно тупо пытаться выгадать экономию на таком "дерьмиЩЩЕ".
BUFF
Цитата(vladun @ 7.4.2008, 18:50) [snapback]239923[/snapback]
На коллег просто давит костность совкового мышления. Понимаете все мы оттуда вышли, но некоторые никак не хотят перенимать (я уш и не говрю, чтоб самим, чтото толковое придумать wink.gif) наработанный западом опыт, вот и уперлись рогами в СНИПы и "так принято" smile.gif

это типа профессиональный аргумент у Вас такой? ну-ну...
Slavik
Цитата(BUFF @ 7.4.2008, 22:25) [snapback]239966[/snapback]
это типа профессиональный аргумент у Вас такой? ну-ну...

А Вы Кате Матюшкиной за эксплуатацию образа платите?
wink.gif.
BUFF, Вы что, тоже согласны с уважаемым Насосником в том, что, запуская насос, персоналу нужно крутить задвижку и смотреть на амперметр? И это самый лучший способ? blink.gif
BUFF
Цитата(Slavik @ 7.4.2008, 20:45) [snapback]239979[/snapback]
А Вы Кате Матюшкиной за эксплуатацию образа платите?
wink.gif.
BUFF, Вы что, тоже согласны с уважаемым Насосником в том, что, запуская насос, персоналу нужно крутить задвижку и смотреть на амперметр? И это самый лучший способ? blink.gif

может, и не согласен... только аргументация с переходом на личности вызывает отвращение.
а кто такая Катя Матюшкина? серьезно?
Slavik
Цитата(BUFF @ 7.4.2008, 22:54) [snapback]239982[/snapback]
а кто такая Катя Матюшкина? серьезно?

Судя по информации на обложках книг - автор образа КОТА да ВИНЧИ. Я таких книг уже три штуки ребёнку прочитал. Думаю, Яндекс без труда ответит Вам на Ваш вопрос. smile.gif
vladun
Цитата
я очень внимательно читаю. Вы ошиблись

так и знал wink.gif
Цитата
как ГИП и технолог ВК, проектирующий в том числе и ВЗУ, и выдающий задание на АТХ, я Вам и говорю: мне надо не "минимально-необходимый уровень" в резервуаре, а работу насоса с постоянным расходом от уровня до уровня, без грошовой экономии, которая никому вообще не нужна в данном случае

а я Вам тоже.... э-э-э-э..... компетентно заявляю, что экономия не будет грошовой если:
1) Вы учитываете стоимость КВАр-ов, а это 15% мощности двигателя
2) Вы учитываете стоиммость монтажей и демонтажей насоса из скважины, коих при ЧП будет много меньше wink.gif, а также учитываете общий срок эксплуатации насоса.
3) Вы учитываете стоимость электроэнергии не по 5 центов, а по 10-15 (хотя бы).
4) Вы учитываете наши сети. Да и вообще при пропадании одной фазы (ну ветер-дерево и нету фазы) Вы сидите без воды верно ? С ЧП - вода будет, пусть и с меньшим расходом, но БУДЕТ !!!
5) Вы учитываете особенности конкретного (закладываемого в проект) оборудования и соответственно оснащаете его нужным "обвесом" в виде ЧП например или Софт-стартера (че толку пытаться получить от ЭЦВ вменяемый эффект с ЧП, если его надо раскручивать только толчковым током и на малых частотах он "тупо" греется ибо "уплотнения настолько плотные", что не дают ему крутиться, а его нагрузка более напоминает компрессорную smile.gif )
6) Еще раз : Вы учитываете бесполезную работу насоса на "перекачку" уровня в емкости (2-3 метра при расходе 50-60 м3/час - не малые таки потери).
И еще "ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!!!(с)", но есть объекты, в основном отдаленные, на которых скважинники не запускаются ввиду больших просадок в сетях (и без того перегруженных) при пуске. И, поверьте, ничего Вы более не сделаете, кроме как ограничив мощность насоса, уменьшите водоподачу, в то время как ЧП позволит мотору поднять воду без особых проблем, и обеспечит, при этом, его полную защиту.
Ув. BUFF, я конечно оценил степень осведомленности Вас, как опппонента, а так же степень знаний "Насосника" smile.gif
Ни в коем случае не хотел обидеть Вас и его в профиле профессии, но поймите, все движется вокруг и то, что вы не знаете текущих тенденций (или не хотите принять?) в области развития инженерных систем вовсе не говорит о том, что я должен "пуповину рвать", чтобы убедить Вас в их эффективности.

Вообще мы поняли друг-друга, у нас расхождения в деталях.
Испр. немного с ченами на кВт*ч wink.gif
BUFF
Цитата(Slavik @ 7.4.2008, 21:01) [snapback]239983[/snapback]
Судя по информации на обложках книг - автор образа КОТА да ВИНЧИ. Я таких книг уже три штуки ребёнку прочитал. Думаю, Яндекс без труда ответит Вам на Ваш вопрос. smile.gif

не знал, спасиб. кстати - заплатил бы, очень мне картинка нравится biggrin.gif
Slavik
Цитата(BUFF @ 7.4.2008, 23:06) [snapback]239986[/snapback]
очень мне картинка нравится biggrin.gif

Книжки тоже неплохие - смешные, читать не напрягают smile.gif Сам смеёшься...
BUFF
Цитата(vladun @ 7.4.2008, 21:06) [snapback]239985[/snapback]
Вообще мы поняли друг-друга, у нас расхождения в деталях.

кстати, я ставлю ЧП на скважинники - и аргументацию Вы привели
еще раз - я подчеркнул, что последний пункт не актуален, потому что не нужно регулирование уровня в РЧВ - сложностей больше, чем удовольствия. только и всего.
2 категория электроснабжения - два ввода. если нет тока на обоих - от частотника толку нет.
все, что Вы сэкономите на скважинном насосе - вы потеряете на работе насоса 2 подъема, работающем при подпоре от РЧВ, в котором занижаете уровень (и подпор - энергию). и если на скважинном может быть 10 кВт, то 2 подъем может быть и 5 кВт, а может быть и 35. ну и где тут будет экономия?
регулирование расхода на подаче - усложнение технологической части (ее АТХ) в разы - нету экономии.
усложненная ТХ и АТХ - удорожание обслуживания.
на скважинном насосе все только началось
со все остальным - согласен, потому и ставлю ЧП...
а когда мне начинают рассказывать о современных тенденциях, ведущих к лавинному удорожанию хорошо отработанного процесса - я лично начинаю озираться в поисках другого поставщика оборудования biggrin.gif
в совке меня учили, что сложно - упрощать и удешевлять...
vladun
Цитата
А если насос с мощностью более 150 кВт, то все серьезные производители в своих инструкциях все равно пишут про необходимость ежегодно насос поднимать и делать внешний осмотр и возможно ревизию

у серьезных производителей пишут так :
Цитата
9. Техническое и сервисное обслуживание
Насосы не требуют технического обслуживания. Однако регулярный осмотр и проверка обеспечивают....

вот и думайте, если Вам разрешают не делать ТО, будете вынимать насос из скважины глубиной не одну сотню метров ? А если его масса 300 кг, а масса труб вообще тонны, а процесс займет несколько дней ? Без воды будете ?
BUFF
Цитата(vladun @ 7.4.2008, 21:06) [snapback]239985[/snapback]
(че толку пытаться получить от ЭЦВ вменяемый эффект с ЧП, если его надо раскручивать только толчковым током и на малых частотах он "тупо" греется ибо "уплотнения настолько плотные", что не дают ему крутиться, а его нагрузка более напоминает компрессорную smile.gif )

как раз заложил ЭЦВ с ЧП biggrin.gif на нормальные насосы зак-продавец поселка не соглашался - экономил... чистый продавец...
утешает, что быстро сгорит, а эксплуатация уже поставит нормальный - вся пусковая аппаратура та же самая, ничего менять не понадобится - позаботились об этом...

Цитата(vladun @ 7.4.2008, 21:36) [snapback]239998[/snapback]
а процесс займет несколько дней ? Без воды будете ?

две скважины, рабочая и резервная... совковый СНиП - очень полезная вещь...
vladun
Цитата(BUFF @ 7.4.2008, 20:34) [snapback]239996[/snapback]
кстати, я ставлю ЧП на скважинники - и аргументацию Вы привели
еще раз - я подчеркнул, что последний пункт не актуален, потому что не нужно регулирование уровня в РЧВ - сложностей больше, чем удовольствия. только и всего.
2 категория электроснабжения - два ввода. если нет тока на обоих - от частотника толку нет.
все, что Вы сэкономите на скважинном насосе - вы потеряете на работе насоса 2 подъема, работающем при подпоре от РЧВ, в котором занижаете уровень (и подпор - энергию). и если на скважинном может быть 10 кВт, то 2 подъем может быть и 5 кВт, а может быть и 35. ну и где тут будет экономия?
регулирование расхода на подаче - усложнение технологической части (ее АТХ) в разы - нету экономии.
усложненная ТХ и АТХ - удорожание обслуживания.
на скважинном насосе все только началось
со все остальным - согласен, потому и ставлю ЧП...
а когда мне начинают рассказывать о современных тенденциях, ведущих к лавинному удорожанию хорошо отработанного процесса - я лично начинаю озираться в поисках другого поставщика оборудования biggrin.gif
в совке меня учили, что сложно - упрощать и удешевлять...

Вы Верно все описали, но я имел ввиду водозаборы на башнях (или вообще без оных smile.gif) или высокорасположенных РЧВ, а с насосными второго подъема - Вы правы на 100 % (почти wink.gif)
Только уточню, два ввода или один - действительно вопрос. Если водозабор делается как дополнительный нужно ли два ввода (например есть горводопровод уже и еще хотят сделать резервное снабжение) ? Как у вас в России это делается? Как можно сделать два ввода, если в колхозном поле тупиковая ветка по столбам идет к скважине, которую реконструируют, будете настаивать, чтобы второй ввод тянули ?
Вообще я имел ввиду пропадание 1 фазы.
Еще ньюанс - есть старая башня Рожновского, ее надо сносить, что поставите на скважину ?
1) ЧП и Д.Давл;
2) софт стартер и новую башню ;
3) софтстартер (или прямой пуск), РЧВ и ПНС 2-го подъема ?
Ответ ведь очевиден, верно ? И не только из логики, но и из средств - сдали металлолом, а на вырученные деньги взяли ЧП и датчик давления !
Slavik
Цитата(vladun @ 7.4.2008, 23:48) [snapback]240003[/snapback]
Еще ньюанс - есть старая башня Рожновского, ее надо сносить, что поставите на скважину ?

Башня же выполняла, в том числе, и роль РЧВ, верно? wink.gif
BUFF
Цитата
я имел ввиду водозаборы на башнях (или вообще без оных)

wink.gif поэтому специально уточнил - проектируем с РЧВ - принципиальная позиция
у нас 2 категория по последнему ПУЭ - два ввода (или дизель). настаивать не я - настаивать экспертиза будет на выполнении ТУ
пример удачен - именно это сейчас и сделали. башня - в утиль, 2 РЧВ, 2 скважины с ЧП на резервуары, качающие постоянный расход
выбирал, выбрал ЧП - разница копеечная, плюсы окупают.
Игорь Борисов
Цитата(Насосник @ 7.4.2008, 9:40) [snapback]239649[/snapback]
Вместо того, чтобы провести дросселирование (прижать задвижку на нагнетании до реконструкции) ставим ЧП.
wub.gif wub.gif wub.gif Заморочили голову бедному заку tomato.gif


угу... на новом терминале в аэропорту Внуково так и делают... если не забывают... на циркуляционных NK-шках... правда, за сезон меняют пару-тройку рабочих колес по 6000 (шесть тысяч прописью) евро... вместо установки ПЧ за 4000... Ну тут бы фиг с ним, у них денег много...
Игорь Борисов
По поводу полезности ПЧ в целом, в отрыве от скважин... Сегодня был на нацпроектовском свинарнике... стоит станция второго подьема... все расчетно, все по проекту... все согласно свино-мест, диаметров труб и их длин... станция - 3 насоса (2 рабочих + 1 резервный)... свинарник запущен на полную мощность - все три корпуса забиты хрюшками... работает один (1) насос на 26% мощности... это в часы максимального водоразбора.
vladun
Цитата(Slavik @ 7.4.2008, 20:54) [snapback]240006[/snapback]
Башня же выполняла, в том числе, и роль РЧВ, верно? wink.gif

Нет коллега, на то она и "водонапорная", что обеспечивает относительно постоянный напор во время простоев насоса и ограничивает кол-во его пусков за час, на то самое и идет ее расчет wink.gif Это как гидроаккумулятор, только предварительное (минимум) давление не сжатым газом создается, а столбом жидкости.
И иногда (второстепенная функция) она сглаживает пики водопотребления. На это тоже есть расчет, но емкость ее относительно мала, чтобы полноценно влиять на водоснабжение (фигли 25 кубов при подаче насоса 30-50 ? )
ЗЫ: Слава, между нами : это как Украинские газовые хранилища в западных областях, компенсирующие потерю давления в газопроводах, идущих в Европу, во время пиков его (газа) потребления biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Задержка поставки!
четвёртая страница пошла...

когда же мы наконец увидим свет в конце тоннеля???

Обобщая вышесказанное можно заявить:

1.Применение частотника обосновано только повышением надёжности оборудования (ЯКОБЫ)!!!!!

2. Экономическое обоснование (для заков) применения частотника на основании снижения энергопотребления - бред и враньё (в случае стандартной схемы второго подъема).

ЯКОБЫ - ибо ни в одном посте нет ни слова о том что же сами производители насосов (мы) думают о частотниках на скважинный насос.........

куда бы залить презентацию Франклина по этому вопросу?
Насосник
Долго отсутствовал - всю тему увели в сторону.
1. Если при закрывании задвижки у Вас не уменьшался ток, то либо у насоса не было рабочих колес laugh.gif либо он уже работал в крайней левой точке, либо не работал амперметр helpsmilie.gif .
2. Подбору и эксплуатации насосного оборудования обучался за рубежом и применяю ЧРП с 1985 г (это был огромный ящик с теристорами). Это насчет косности мышления. Когда мы одними из первых начали внедрение этого устройства в России и заговорили об энергосбережении, экономике, преимуществах, то столкнулись с серьезным непониманием. Сегодня я вижу, что мы серьезно перегнули палку. Это устройство пытаются ставить уже везде где нужно и где не нужно с приведением огромного числа аргументов, которые не являются общими, а могут являться специфическими только для конкретного обьекта.
3. Огромное количество обьектов в которых насосное оборудование эксплуатируется без изменения расхода и в течение 24 часов. В водоканалах с системами закрытого водозабора (50-100 скважин) работающих не на водонапорную башню, а на емкость (хранилище) с последующей станцией второго подьема или с системой подготовки воды пуск насосов осуществляется один раз и до ТО, а по насосам ЭЦВ - до их выхода из строя blink.gif
4. На терминале внуково меняют рабочие колеса не из-за того, чсто неправильно запускают насосы. Фактические причины (неправильный подбор, проблемы с кавитацией, гидроудары, отвратительная центровка насосов, некачественная балансировка рабочих колес, забивание разгрузочных отверстий ....). Меня приглашали на этот обьект.
5. Подобных примеров (как по свинарнику) - пруд-пруди. Конкретно в этом случае подача однозначно переменная и значит ЧП полезен.
6. У серьезного производителя оборудования инструкция по монтажу и эксплуатации не должна допускать непонимания. Если у меня по автомобилю написано, что ТО каждые 15000 км, то и по скважинному насосу должно быть все четко. Серьезный производитель (мы применяем EMU) указывает несколько критериев на проведение ТО насоса а) при непрерывной эксплуатации - периодичность чаще всего 1 раз в год. б)при периодической эксплуатации указывается время наработки - обычно 8-10 тыс. часов в)при длительном простое (больше 2000 часов) ТО перед пуском.
7. Пуск насоса на закрытую задвижку связан не с отсталостью водоканалов, а с конструктивными особенностями насосов, технологической схемы, обратных клапанов и с ответсвтенностью перед гражданами. Если хоть один из обратных клапанов окажется неработающим (а это случается и с импортным оборудованием), то пуск этого насоса при открытой задвижке даже с ЧРП может привести к очень серьезной аварии. Еще раз повторю - я говорю про большие насосы. По мелким скважинным насосам (до 30 кВт) не могу сказать ничего определенного.

Ответ автору данной темы. В вашем случае ЧРП наверное не нужен.
Нужен толлько в следующих случаях:
- прямо от него (без промежуточной емкости происходит водоразбор
- качество электрической энергии и сети не позволяет эксплуатировать насос без ЧРП
BUFF
Цитата(Задержка поставки! @ 8.4.2008, 8:23) [snapback]240062[/snapback]
куда бы залить презентацию Франклина по этому вопросу?

мне на почту biggrin.gif
AlexG
Есть еще один случай, который в этой теме не рассматривали: водозабор использующий множество скважин и требование заказчика управлять насосами таким образом, чтобы уровень воды во всех скважинах был одинаковым. Целесообразно ли применять для этого ЧРП?
Игорь Борисов
Цитата(AlexG @ 8.4.2008, 8:44) [snapback]240084[/snapback]
Есть еще один случай, который в этой теме не рассматривали: водозабор использующий множество скважин и требование заказчика управлять насосами таким образом, чтобы уровень воды во всех скважинах был одинаковым. Целесообразно ли применять для этого ЧРП?

упс... именно для достижения одинакового уровня? тут больше помогут реле уровня... unsure.gif
BUFF
голоперидол заказчику поможет...
кто ему считать будет куст с динамическими уровнями, с естественными колебаниями уровня в горизонте? и гонять насосы ради этой дебильной задачи? извините, между опросом датчиков по кругу - прогнать сложнейшую математическую модель, и выдать каие-то сигналы на управление? бред... и на фига, если сважины считали с учетом взаимовлияния, как их положено считать?
Насосник
Цитата(Игорь Борисов @ 8.4.2008, 11:51) [snapback]240088[/snapback]
упс... именно для достижения одинакового уровня? тут больше помогут реле уровня... unsure.gif

Упасть и не встаь? banned2.gif
Кстати я думал Вы напишете, что при постоянном водоразборе ЧРП позволяет отслеживая нагрузку оценивать уровень в скважине (это действительно так - изменение столба жидкости над насосом изменяет местонахождение рабочей точки на кривой) helpsmilie.gif Но в каждую скважину реле - это беспредел tomato.gif

Цитата(BUFF @ 8.4.2008, 11:57) [snapback]240093[/snapback]
голоперидол заказчику поможет...
кто ему считать будет куст с динамическими уровнями, с естественными колебаниями уровня в горизонте? и гонять насосы ради этой дебильной задачи? извините, между опросом датчиков по кругу - прогнать сложнейшую математическую модель, и выдать каие-то сигналы на управление? бред... и на фига, если сважины считали с учетом взаимовлияния, как их положено считать?

Поддерживаю полностью!
Игорь Борисов
Цитата(Насосник @ 8.4.2008, 9:13) [snapback]240100[/snapback]
Упасть и не встаь? banned2.gif
Кстати я думал Вы напишете, что при постоянном водоразборе ЧРП позволяет отслеживая нагрузку оценивать уровень в скважине (это действительно так - изменение столба жидкости над насосом изменяет местонахождение рабочей точки на кривой) helpsmilie.gif Но в каждую скважину реле - это беспредел tomato.gif

В реале - для поддержания действительно одинакового уровня в скважинах - помогут только зонды с аналоговым выходом - так как все остальные методы гарантии не дадут... и конечно - прийдется применять частотники biggrin.gif , ибо только изменением производительности эту фсю фигню можно будет держать в заданных параметрах... Это если брать за основу что точность поддержания должна упиратся в сантиметр-другой... Одного не пойму - а смысл? в такой точности? Тем более если вдруг резко скважины отличаются по дебету... это типа полонеза Огинского на насосах получится...
BUFF
Игорь, добавьте к этому еще кластер - шоп модельку успевал обсчитывать между опросом ваших зондов , стаю яйцеголовых - обслуживать кластер, и штат д.мат.н. - эту модельку делать. Им там работы хватит лет на 5 и 5 кандидатских... Вода выйдет по цене тяжелой воды.
лучше одного д.мед.н. - и обертывание в мокрую простыню перед сном. ну и голоперидол... а если денег хватает на такие игры - лучше двух докторов - одного психиатра, а второго сексопатолога... ну, и ванны попробуйте biggrin.gif
AlexG
Ваше мнение об этой идее понятно cool.gif Это затевалось для продления эксплуатации скважин. Какие меры на самом деле стоило предпринять?
vladun
Думаю, достаточно ограничить дебит согласно проектным данным и прогнозам по нему самому (по дебиту) wink.gif
Насосник
Цитата(AlexG @ 8.4.2008, 16:33) [snapback]240260[/snapback]
Ваше мнение об этой идее понятно cool.gif Это затевалось для продления эксплуатации скважин. Какие меры на самом деле стоило предпринять?

Правильно подобрать хорошие насосы
Игорь Борисов
Цитата(Насосник @ 8.4.2008, 15:17) [snapback]240320[/snapback]
Правильно подобрать хорошие насосы

Дебит скважины может со временем как уменьшится, так и увеличится... иногда скважины "заплывают", иногда целые подземные озера размываются...
BUFF
Цитата(AlexG @ 8.4.2008, 14:33) [snapback]240260[/snapback]
Ваше мнение об этой идее понятно cool.gif Это затевалось для продления эксплуатации скважин. Какие меры на самом деле стоило предпринять?

а им по сколько лет, в каком они состоянии?
Slavik
Цитата(AlexG @ 8.4.2008, 11:44) [snapback]240084[/snapback]
Есть еще один случай, который в этой теме не рассматривали: водозабор использующий множество скважин и требование заказчика управлять насосами таким образом, чтобы уровень воды во всех скважинах был одинаковым. Целесообразно ли применять для этого ЧРП?

По-моему, Игорь Борисов абсолютно правильно написал про погружные зонды. Прицепил такой зонд к ПЧ и управляй насосом! Какие тут, нахрен, "математические модели"? Цена зонда - в пределах 10-15 т.рублей, всё просто, недорого и легко реализуемо.
BUFF
Цитата(Slavik @ 8.4.2008, 20:03) [snapback]240422[/snapback]
По-моему, Игорь Борисов абсолютно правильно написал про погружные зонды. Прицепил такой зонд к ПЧ и управляй насосом! Какие тут, нахрен, "математические модели"? Цена зонда - в пределах 10-15 т.рублей, всё просто, недорого и легко реализуемо.

biggrin.gif если в кусте скважины не влияют друг на друга - то вам зонды не нужны, и на уровни плевать. А если влияют - то качнули уровень в одной - качнете в остальных. Начинайте регулировать остальные - он же должен быть одинакомым во всех по странной прихоти кого-то... Поменяли во второй - уровень изменился в первой - начинайте сначала... А у Ва - еще штук пять... При большом количестве скажин это станет очень увлекательной задачей. А главное, экономически очень оправданной biggrin.gif
Slavik
Цитата(BUFF @ 8.4.2008, 22:08) [snapback]240426[/snapback]
biggrin.gif если в кусте скважины не влияют друг на друга - то вам зонды не нужны, и на уровни плевать. А если влияют - то качнули уровень в одной - качнете в остальных. Начинайте регулировать остальные - он же должен быть одинакомым во всех по странной прихоти кого-то... Поменяли во второй - уровень изменился в первой - начинайте сначала... А у Ва - еще штук пять... При большом количестве скажин это станет очень увлекательной задачей. А главное, экономически очень оправданной biggrin.gif

А-а-а. smile.gif bestbook.gif
А почему, если скважины не влияют друг на друга, то уровни не нужны?
AlexG
Цитата(BUFF @ 8.4.2008, 18:52) [snapback]240414[/snapback]
а им по сколько лет, в каком они состоянии?


До выяснения таких подробностей дело тогда не дошло, возможно сейчас эти скважины уже кем-то автоматизированы.
BUFF
Цитата(Slavik @ 8.4.2008, 20:14) [snapback]240429[/snapback]
А почему, если скважины не влияют друг на друга, то уровни не нужны?

ну, регулировать Вам ничего не надо, так? остается защита от сухого хода, если только для этого.
опять таки, если скважину нормально проектировали - то опускали насос с учетом глубины депрессионной воронки - и уровень не обязательно контролировать... хотя у меня, если честно, впечатление, когда форум читаю - что никто такими глупостями не заморачивается при расчетах biggrin.gif
Slavik
Цитата(BUFF @ 8.4.2008, 23:28) [snapback]240462[/snapback]
ну, регулировать Вам ничего не надо, так?

Почему не надо? Задача остаётся той-же - уровень в скважине. При этом, для заданного уровня, контролируется её дебитность (по обязательному для скважин водоканала расходомеру). Т.е., система всегда знает, чего можно от этой скважины ожидать. И автоматически, по дебитности, назначается приоритет включения скважины при работе на наполнение РЧВ.
Насосник
Цитата(Игорь Борисов @ 8.4.2008, 19:42) [snapback]240364[/snapback]
Дебит скважины может со временем как уменьшится, так и увеличится... иногда скважины "заплывают", иногда целые подземные озера размываются...

Это если не правильно подобраны насосы. (Возможен еще фактор - неправильно сделаны скважины.)
Имейте ввиду разговор идет о скважинах, а не об отверстиях в земле глубиной до 50-60 метров.

Цитата(Slavik @ 8.4.2008, 23:52) [snapback]240466[/snapback]
Почему не надо? Задача остаётся той-же - уровень в скважине. При этом, для заданного уровня, контролируется её дебитность (по обязательному для скважин водоканала расходомеру). Т.е., система всегда знает, чего можно от этой скважины ожидать. И автоматически, по дебитности, назначается приоритет включения скважины при работе на наполнение РЧВ.

Если динамический уровень в скважине становится ниже критического, то ничего регулировать не нужно - должна сработать защита от сухого хода. Но это значит .... см. два предыдущих предложения.
Игорь Борисов
Цитата(Насосник @ 10.4.2008, 7:25) [snapback]241056[/snapback]
Это если не правильно подобраны насосы. (Возможен еще фактор - неправильно сделаны скважины.)
Имейте ввиду разговор идет о скважинах, а не об отверстиях в земле глубиной до 50-60 метров.

Ну... мы ж в реальности живем... правильно что либо делается крайне редко... как правило - приходится подстраиватся под массу косяков... да и сам не без греха... unsure.gif