Цитата(jota @ 27.5.2009, 20:58) [snapback]393097[/snapback]
Не только в стальных - в любых... biggrin.gif
Кислота, если топливо газ - азотная, если нефтепродукты - серная - синтезируется в процессе горения (окисления) топлива. В уходящих газах находятся пары кислот. Если обратка в котлы ниже 55*С для газовых и 62*С для жидкотопливных, на теплообменных хвостовых поверхностях котла температура будет ниже точки росы дымовых газов. Это вызывает интенсивную конденсацию паров кислот и воды, в результате чего на поверхностях оседает раствор кислоты.
Специальные котлы - конденсатные с теплообменниками из нерж.стали, приспособлены к работе именно в таком режиме. КПД таких котлов выше т.к. используется латентная (скрытая) теплота фазового перехода (конденсация) и температура дымовых газов 50 - 70*С ( сравните 150-220*С у простых котлов) Для конденсатных котлов чем ниже обратка, тем выше КПД

Фу, слава небу! Понятно, обычное дело, точка росы. Пытался искать глубже. rolleyes.gif
exelente
Цитата(Bomba @ 27.5.2009, 19:31) [snapback]393070[/snapback]
Я понимаю, что вы мыслите суммами другого порядка, но все же если заказчик видит сколько это стоит (а для нашей реальности это суммы приличные), то у него резонно возникает вопрос "а нафига козе баян?", так что все равно в итоге он придет ко мне с этими вопросами.


Минус котел (минимум 1) - достаточный аргумент?
По сравнению с экономией в 40 т.р. на насосе и трехходовом? И я например понимаю к кому заказчик придет. Вы нет.
Были у меня знакомые холодильщики, не любили ТРВ ставить. Ибо дорого. Закрылись...


2 HeatServ
Так при наступлении точки росы вне зависимости от материала конденсат выпадет...

Упс. опередили...
HeatServ
Цитата(exelente @ 27.5.2009, 21:08) [snapback]393102[/snapback]
2 HeatServ
Так при наступлении точки росы вне зависимости от материала конденсат выпадет...

Упс. опередили...

rolleyes.gif В своё время я на экзамене в университете 5 получил за это сочетание слов "точка росы", которое почерпнул на уроке природоведения в 3-м классе...
jota
Цитата(exelente @ 27.5.2009, 19:54) [snapback]393094[/snapback]
Надеюсь без резкости больше?

Согласен.... smile.gif
По Вашей схеме.
Недостатки:
1. При работе в каскаде, в случае малой нагрузки, ведомый котёл выключает горелку. Дебет котельной не уменьшается - его диктует ваш насос К2. Он гонит воду через работающий котёл и через остановленный и в коллекторе подачи эти потоки (подача из котла и обратка прошедшая через неработающий котёл) складываются - температура падает. Кроме этого возрастают потери тепла при циркуляции через неработающий котёл.
2. В параллельно подключенных котлах, абсолютно одинаковых, будет разный проток. Даже незначительное увеличение гидравлического сопротивления котла: длиннее на несколько метров трубы соединения, накипь толще за счёт может более длительной работы (н.п. ведущий-ведомый котлы без смены лидерства) оказывает значительное влияние на перераспределение потоков. В результате котёл с меньшим протоком будет отдавать меньшую мощность чем другой. И общая мощность котельной понижается достаточно ощутимо.
3. Как Вы писали, котельная работает на постоянной температуре, а регулировка в ИТП. В таком случае изменение отдаваемой мощности может быть только в виде количественного регулирования. Ваша схема этому противоречит, т.к. дебет насосов постоянный и независит от мощности. Безусловно схема работать будет, но регулировка будет за счёт вкл-выкл котлов. Раньше, когда небыло автоматики, так и делали потому что других вариантов небыло. В результате частых циклов розжига котлов в атмосферу выделяется загрязнения NOx и уменьшается КПД
4. В таких случаях есть 4 варианта решения:
а) на каждый котёл ставится циркуляционный насос на дебет этого котла. В этом случае необходим гидравлический разделитель или бак-аккумулятор, или теплообменник чтобы гидравлически развязать контуры котлов от нагрузки и между собой. Насос котла у которого выключилась горелка останавливается с задержкой.
б) или один циркуляционный насос и вентили с электроприводом на обратках в котлы, которые закрываются с задержкой после выключения горелки. Подключение котлов лучше выполнить петлёй Тихельмана. Здесь уже обычный насос будет работать не очень хорошо, потому что будет прыгать его давление с изменением дебета и ээто внесёт изменения в работу других котлов. Здесь уже напрашивается насос с частотником. И здесь никакого гидравлического разделителя.
в) вариант б, но с организацией кольца. При этом насосы котельной нужного расхода и малого напора (только сопротивление кольца + 10 кПа) Основная циркуляция по нагрузкам диктуется отдельными насосами этих нагрузок
г) вариант Thermocontrol - использует Viessmann - клапана с интеллектульным приводом (микропроцессорный) который регулирует поток через котёл по температуре и требуемой мощности. Под эту систему есть заточенная автоматика от Viessmann
Вот вкратце.. smile.gif
exelente
Как то все очень безапеляционно...
Конечно же не согласен со многим.

1. С точки зрения тепла безразлично. Температура не падает. Выключенный котел - нулевой теплоприток (охладитель из котла хреновый, поэтому не учитываю).
2. В паралельно включенных котлах да будет разный проток. Балансировочников нет, потому что нет. ph34r.gif
3. Регулирование мощности за счет ИТП. Больше чем он возьмет котельная не отдаст и регулировать ее не зачем.
Не возьмет почти ничего, значит включится горелка раз в 20-30 минут на пару минут и ладно.
4. Вопрос был не как сделать, а почему закрывать контур котла при обратке, которая не ниже +70? smile.gif
Спасибо за экскурс, но я разбираюсь в гидравлике хоть и не знаю термина "петля Тахельмана"B)
Bomba
Простите, что влезаю в вашу дискуссию smile.gif но вот подскажите пожалуйста по схемке из АВОК Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь "перемычка для рециркуляции воды с целью повышения ее температуры на входе в теплогенератор, расход по перемычке регулируется двухходовым клапаном" - на какой расход подбирается в данном случае клапан и какие вообще клапана тут применимы? Нашел у данфосса термостатический элемент AVT который работает с двухходовым клапаном VG. Термостатический элемент закрывает клапан, когда температура достигает опр. значения. Это вроде как не совсем оно?

PS спасибо за схемы, буду изучать на досуге. smile.gif
HeatServ
Цитата(Bomba @ 28.5.2009, 1:14) [snapback]393182[/snapback]
Простите, что влезаю в вашу дискуссию smile.gif но вот подскажите пожалуйста по схемке из АВОК Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь "перемычка для рециркуляции воды с целью повышения ее температуры на входе в теплогенератор, расход по перемычке регулируется двухходовым клапаном" - на какой расход подбирается в данном случае клапан и какие вообще клапана тут применимы? Нашел у данфосса термостатический элемент AVT который работает с двухходовым клапаном VG. Термостатический элемент закрывает клапан, когда температура достигает опр. значения. Это вроде как не совсем оно?

PS спасибо за схемы, буду изучать на досуге. smile.gif

Оно самое и есть, в вашем случае видимо будет минимально затратно для защиты от азотокислой точки росы. Гидравлику будет конечно немного перекашивать в разных температурных режимах, но отсечение котла с потухшей горелкой перекосит ещё сильнее.
Короче или так с петлёй Тихельмана или утраиваем бюджет и делаем с теплообмеником, котлами 95/70, автоматическими задвижками на эти котлы, модулем управления каскадом, защитой от точки росы, с частотным насосом... а, гулять так гулять - посуточным регулированием и диспетчеризацией.
Если бюджет не тянет такое и выбираем вариант с петлёй и перемычкой, то надо просто надеятся, что здание - не мазанка из кизяка и некоторую дискретность сгладит теплоаккумулирующей способностью.

PS Ну, а регулирование горелок по температуре воздуха в помещении приблудами к автоматике "SIT" или врукопашную, рачительный собственник почище автоматики энергию сбережёт
exelente
Ну вы понимаете, что по такой схеме в радиаторы круглогодично будет дуть 90/70?
И придется купить клапана с термоголовкой... к примеру 100 радиаторов - примерно 100 руб...
Или у вас только воздушное отопление и у него есть смесительный узел?
или проблемы индейцев и будут бегать и регулировать сами?
Или вообще без регулирования и лишнюю жару в форточку примерно так тысч на 200 рублев в год (это если у вас 100 кВт на отопление а остальное вентиляция со своими собственными узлами?)? biggrin.gif
HeatServ
Цитата(exelente @ 28.5.2009, 10:19) [snapback]393261[/snapback]
Ну вы понимаете, что по такой схеме в радиаторы круглогодично будет дуть 90/70?
И придется купить клапана с термоголовкой... к примеру 100 радиаторов - примерно 100 руб...
Или у вас только воздушное отопление и у него есть смесительный узел?
или проблемы индейцев и будут бегать и регулировать сами?
Или вообще без регулирования и лишнюю жару в форточку примерно так тысч на 200 рублев в год (это если у вас 100 кВт на отопление а остальное вентиляция со своими собственными узлами?)? biggrin.gif

Не будет дуть круглогодично, часть теплоносителя пойдёт просто через котлы с погашенными горелками (например, если погашены 2 котла), на общем коллекторе температура снизится, форточку не будет нужды открывать.

А если один из котлов оставить на "условно-постоянную работу", то закольцовку для защиты от точки росы можно брать прямо с его подачи (нагретой стороны).
jota
Набросал по-быстрому, как делал бы я.... smile.gif
vovan08
Цитата(jota @ 28.5.2009, 14:10) [snapback]393312[/snapback]
Набросал по-быстрому, как делал бы я.... smile.gif

уважаемый jota, не сомневаюсь в вашей грамотности, но почему вы сначала спорите и только потом приводите аргументы? почему бы сразу не выложить схемку и не объяснять на пальцах?
вам бы книгу написать.
jota
Цитата(vovan08 @ 28.5.2009, 11:52) [snapback]393333[/snapback]
почему вы сначала спорите и только потом приводите аргументы?

Я не спорю.... biggrin.gif
Я сначала высказываю своё мнение - как делал бы я. Никому не навязываю. И высказываю своё личное мнение по поводу других предложений.
После этого начинается нападение и я защищаюсь..... smile.gif
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 12:10) [snapback]393312[/snapback]
Набросал по-быстрому, как делал бы я.... smile.gif

Фига себе по-быстрому rolleyes.gif
Или всё-таки так?
jota
Петля Тихельмана здесь ненужна.
У каждого котла свой независимый контур циркуляции - это суть гидравлического разделителя.
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 13:20) [snapback]393355[/snapback]
Петля Тихельмана здесь ненужна.
У каждого котла свой независимый контур циркуляции - это суть гидравлического разделителя.

Зато вода всегда бегает, минимум застойных зон, тоже штука нелишняя.
vovan08
у представленных котлов есть автоматика?они могут выдать температуру на выходе выше 80?
jota
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 12:23) [snapback]393357[/snapback]
Зато вода всегда бегает, минимум застойных зон, тоже штука нелишняя.

Не фантазируйте.... biggrin.gif
Цитата(vovan08 @ 28.5.2009, 12:24) [snapback]393358[/snapback]
у представленных котлов есть автоматика?они могут выдать температуру на выходе выше 80?

Примитивный котёл автоматикой импортной одноступенчатой горелкой в комплекте со своей автоматикой. Для регулирования температуры - термостат, который зажигает или гасит горелку. Мах температура 85*С
Это я так понял.......На сайте производителя нету полных тех. данных (по принципу- сойдёт и так)
Bomba
И все же, подскажите чайнику, пожалуйста. На какой расход подбирать в таком случае двух/трехходовой клапан (на перемычке между подачей и обраткой)?
jota
Если по моей схеме, то
На 100% (суммы всех котлов)
У вас смесительный клапан поворотный. Он не требует авторитета и не требователен к увеличенным размерам. Я бы ставил ESBE с эл. приводом по диаметру трубы.

Если байпасс-насос или перемычка - не менее 30% суммы всех котлов
HeatServ
Jota, а трёхходовик на систему отопления не лишний ли в данном случае? Так обычно (при наличии высокотемпературных зон) низкотемпературные зоны подключаются, тёплые полы, например. А тут только высокотемпературная зона, да и то одна.
jota
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 13:24) [snapback]393387[/snapback]
Jota, а трёхходовик на систему отопления не лишний ли в данном случае?

Погодное регулирование.
Котлы АОГВ не имеют электронного процессора для изменения температуры по наружной температуре.
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 14:35) [snapback]393396[/snapback]
Погодное регулирование.
Котлы АОГВ не имеют электронного процессора для изменения температуры по наружной температуре.

Я так понимаю у этих котлов есть защита от превышения обратки и горелки сами гаснут?
И ещё вопрос: наличие трёхходовика на стороне СО подразумевает переменные режимы гидравлического разделителя, это вообще практикуется? У нас просто ни газа нет ни гидравлических разделителей, хотя жаль, с точки зрения гидравлики хорошая штука.
jota
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 13:46) [snapback]393404[/snapback]
Я так понимаю у этих котлов есть защита от превышения обратки и горелки сами гаснут?
И ещё вопрос: наличие трёхходовика на стороне СО подразумевает переменные режимы гидравлического разделителя, это вообще практикуется?

Нет, термостат на подаче, регулирует температуры выходящей из котла воды.
Да, режим гидроразделителя переменный - это его основная особенность. Через него замыкаются несколько циркуляционных контуров, потоки в которых меняются но гидравлически не влияют друг на друга.
Наличие газа нипричём. Гидроразделители работают и на жидкотопливных и на твёрдотопливных котлах
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 14:52) [snapback]393410[/snapback]
Нет, термостат на подаче, регулирует температуры выходящей из котла воды.

Так избытки-то тепла куда деваются, выработанные котлом, но недопотреблённые системой? Или термостат завязан на горелки? Или горелки отключаются при максимальной температуре в подаче?
Цитата(jota @ 28.5.2009, 14:52) [snapback]393410[/snapback]
Наличие газа нипричём. Гидроразделители работают и на жидкотопливных и на твёрдотопливных котлах

Да я понимаю, что нипричём, просто и котлов нет. Вообще ничего нет, ТЭЦ и элеваторы, хотя умельцы с определённой степенью мануального рукоблудия превращают элеваторы в гидравлические разделители, демонтируя сопла. rolleyes.gif
HeatServ
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 15:13) [snapback]393422[/snapback]
Так избытки-то тепла куда деваются, выработанные котлом, но недопотреблённые системой? Или термостат завязан на горелки? Или горелки отключаются при максимальной температуре в подаче?

Возникла картина, описывающая суть вопроса.
В ресторации сидит гражданин, перед ним 2 стакана. В первый официант раз в минуту наливает 3/4, но гражданин может употребить раз в минуту лишь 1/2 стакана, поэтому наполняет второй стакан из первого наполовину и выпивает за здоровье нации. И в тот момент, когда за здоровье нации будет употреблён ровно один стакан, нерадивый официант, привыкший наливать по 3/4, разольёт на стол из первого стакана 1/4 объёма стакана, тем самым немало испортив процесс оздоровления нации.... rolleyes.gif
Кто объяснит официанту, что так делать нельзя?
exelente
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 11:34) [snapback]393298[/snapback]
Не будет дуть круглогодично, часть теплоносителя пойдёт просто через котлы с погашенными горелками (например, если погашены 2 котла), на общем коллекторе температура снизится, форточку не будет нужды открывать.

А если один из котлов оставить на "условно-постоянную работу", то закольцовку для защиты от точки росы можно брать прямо с его подачи (нагретой стороны).


2 HeatServ
Я изначально прошу прощения за следующий выпад.
Сейчас всех так в вузах учат или исключительно мне попадаются уникальные персоны?

Куда и что выплеснется? Чего система недопотребит?
Скока официантом-котлом будет произведено, то и будет влито в горло системе-гражданину истязателями -законами сохранения энергии.

Если котел греет контур до минимум 70 гр., то смотрите характеристики любого радиатора, и увидьте те мощности, которые поступят в помещения.

Не понимаете тепломеханики, срочно перечитывать институтскую программу! mad.gif
HeatServ
Цитата(exelente @ 28.5.2009, 16:32) [snapback]393469[/snapback]
2 HeatServ
Я изначально прошу прощения за следующий выпад.
Сейчас всех так в вузах учат или исключительно мне попадаются уникальные персоны?

Куда и что выплеснется? Чего система недопотребит?
Скока официантом-котлом будет произведено, то и будет влито в горло системе-гражданину истязателями -законами сохранения энергии.

Если котел греет контур до минимум 70 гр., то смотрите характеристики любого радиатора, и увидьте те мощности, которые поступят в помещения.

Не понимаете тепломеханики, срочно перечитывать институтскую программу! mad.gif

Вот зачем изначально извиняться, а потом выпадать да к тому еще и не по делу выпадать.
Наш уважаемый Jota поставил трёхходовик на систему отопления в целях погодного регулирования. Была зима, котлы вырабатывали максимальную мощность, всё было хорошо. Наступила весна, стало теплее нам уже не нужна максимальная мощность, трёхходовик фотмирует понижающее кольцо, в помещениях всё хорошо, но котлы, лишённые погодозависимого чего-либо продолжают молотить на максимуме. И когда котёл вырабатывает 1 Дж тепла, система потребляет 0,5 Дж тепла. Ещё полдждоуля должно куда-то деться, до определённой степени эти джоули можно "запихивать" в котловой контур, повышая обратку, но когда обратка равна подаче, а газ горит (красиво горит и с выделением тепла), то возникает образ нерадивого официанта, похабную работу которого надо пресечь....
Цитата(exelente @ 28.5.2009, 16:32) [snapback]393469[/snapback]
Не понимаете тепломеханики, срочно перечитывать институтскую программу! mad.gif

Забирайте назад свои выпады, своих хватает.
tiptop
Цитата(Bomba @ 27.5.2009, 19:04) [snapback]393062[/snapback]
Вариант с разделителем и трехходовым клапаном

smile.gif
HeatServ
Цитата(tiptop @ 28.5.2009, 18:06) [snapback]393507[/snapback]
smile.gif

Это уже не модно, tiptop, вопрос стоит ребром о плохом официанте марки АОГВ и здоровье нации.
Как показывает практика общения на форуме, в Северо-Западном регионе кризис уже коснулся системы образования...
tiptop
Вона..
Дело-то серьёзное... unsure.gif
jota
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 15:49) [snapback]393477[/snapback]
но котлы, лишённые погодозависимого чего-либо продолжают молотить на максимуме.

Вам, как специалисту в тепловых сетях, объясняю:
Вы любопытны, но невнимательны. С самого начала я говорил о каскадном принципе работы котельной. Это значит, что в зависимости от потребности мощности, будут работать 3; 2 или 1 котёл. Иначе городить систему с отдельными насосами не имеет смысла. Если котёл 96 кВт с КПД 90% (из сайта производителя),
мощность на отопление: 96*0.9=86кВт; 3 котла = 260 кВт. Диапазон регулировки мощности 86 - 260 кВт. Самое выгодное, это применять котлы с 2-ступенчатой горелкой и с модуляцией 2 ступени. В этом случае можно добиться оптимальной мощности без вкл-выкл. котлов
Электронный блок управления каскадом включает и выключает котлы по алгоритму основанному на поддержание температуры подачи минимальной мощностью. Когда потребная мощность меньше чем номинал одного котла (86 кВт) тогда работает один котёл в дискретном режиме (с перерывами)
Может быть режим, когда 1 или 2 котла работают постоянно, а ещё один в дискретном режиме.
Трёхходовой на системе отопления регулирует температуру в системе отопления и, тем самым, мощность отопления (дебет условно постоянный и создаётся насосом отопления). Условно потому, что в системе могут быть термостатные вентили, которые тоже оказывают влияние на проток. Но если график температуры отопления соответствует системе, 90% термостатов не закроются полностью, а будут регулировать температуру большим или меньшим протоком.
Блок управления каскадом котлов реагирует на изменение мощности включая или выключая нужное количество котлов.
Человек может скорректировать работу каскада, устанавливая температуру на выходе котла от 60* до 85*С. Тем самым, при том же протоке через котёл уменьшается его производительность. Такие операции можно производить в переходные периоды: весной и осенью
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 18:45) [snapback]393519[/snapback]
Вам, как специалисту в тепловых сетях, объясняю:
Вы любопытны, но невнимательны. С самого начала я говорил о каскадном принципе работы котельной. Это значит, что в зависимости от потребности мощности, будут работать 3; 2 или 1 котёл. Иначе городить систему с отдельными насосами не имеет смысла. Если котёл 96 кВт с КПД 90% (из сайта производителя),
мощность на отопление: 96*0.9=86кВт; 3 котла = 260 кВт. Диапазон регулировки мощности 86 - 260 кВт. Самое выгодное, это применять котлы с 2-ступенчатой горелкой и с модуляцией 2 ступени. В этом случае можно добиться оптимальной мощности без вкл-выкл. котлов
Электронный блок управления каскадом включает и выключает котлы по алгоритму основанному на поддержание температуры подачи минимальной мощностью. Когда потребная мощность меньше чем номинал одного котла (86 кВт) тогда работает один котёл в дискретном режиме (с перерывами)
Может быть режим, когда 1 или 2 котла работают постоянно, а ещё один в дискретном режиме.
Трёхходовой на системе отопления регулирует температуру в системе отопления и, тем самым, мощность отопления (дебет условно постоянный и создаётся насосом отопления). Условно потому, что в системе могут быть термостатные вентили, которые тоже оказывают влияние на проток. Но если график температуры отопления соответствует системе, 90% термостатов не закроются полностью, а будут регулировать температуру большим или меньшим протоком.
Блок управления каскадом котлов реагирует на изменение мощности включая или выключая нужное количество котлов.
Человек может скорректировать работу каскада, устанавливая температуру на выходе котла от 60* до 85*С. Тем самым, при том же протоке через котёл уменьшается его производительность. Такие операции можно производить в переходные периоды: весной и осенью

Ну так нафига нам трёхходовик, если у нас так отлично - и три котла и двуступенчатая горелка, и модуляция две ступени и на выходе температуру можно изменить (вручную, прошу заметить).
Цитата(jota @ 28.5.2009, 18:45) [snapback]393519[/snapback]
Блок управления каскадом котлов реагирует на изменение мощности включая или выключая нужное количество котлов.

Как блок управления реагирует на изменение мощности? Откуда знает блок что нам нужно повышение мощности а не её снижение? На АОГВ есть возможность подключения блока управления каскадом? Ведь Вы схему рисовали именно для АОГВ. thumbdown.gif
jota
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 18:11) [snapback]393528[/snapback]
Ну так нафига нам трёхходовик, если у нас так отлично - и три котла и двуступенчатая горелка, и модуляция две ступени и на выходе температуру можно изменить.
Как блок управления реагирует на изменение мощности? Откуда знает блок что нам нужно повышение мощности а не её снижение? На АОГВ есть возможность подключения блока управления каскадом? Ведь Вы схему рисовали именно для АОГВ. thumbdown.gif

АОГВ - 1 ступенчатая горелка без модуляции. Температура на выходе регулируется только вручную.
Опорная точка для блока - температура подачи каскада. Если потребность отопления увеличивается, температура на выходе каскада начинает понижаться и блок включает следуюший котёл и наоборот. Есть ещё обратная связь от датчика температуры системы отопления и внесённая величина инерции системы и гистерезиса температур.
Схему дал именно на АОГВ котлы, где блок управления каскадом выдаёт только команду на включение-выключение котла и котлового насоса. Правда насос подключается не от самого котла, а от блока по алгоритму: включается насос, через 20 сек. горелка; выключается горелка, через 180 сек насос.
Вообще это задача автоматчиков. Они могут выбрать стандартный блок с внешними довесками, а могут и свободно программируемый контроллер.
Может хватит уже....утомили.. sad.gif
exelente
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 16:49) [snapback]393477[/snapback]
Забирайте назад свои выпады, своих хватает.

Не заберу biggrin.gif
И продолжаю требовать взять в руки учебник clap.gif
Я хоть в спешке и пропустил часть сообщений за период от #59 до саги про офицанта, но было вам за #59.

Хотите, давайте разберемся. Схема из вашего поста #57.
Отправлете вы воду в систему отопления с пониженным, в например 3 раза, расходом и температурой пусть даже не +90, а +70. Видите какие то проблемы?

Может я вас не понял?
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 19:30) [snapback]393534[/snapback]
АОГВ - 1 ступенчатая горелка без модуляции. Температура на выходе регулируется только вручную.
Опорная точка для блока - температура подачи каскада. Если потребность отопления увеличивается, температура на выходе каскада начинает понижаться и блок включает следуюший котёл и наоборот. Есть ещё обратная связь от датчика температуры системы отопления и внесённая величина инерции системы и гистерезиса температур.
Схему дал именно на АОГВ котлы, где блок управления каскадом выдаёт только команду на включение-выключение котла и котлового насоса. Правда насос подключается не от самого котла, а от блока по алгоритму: включается насос, через 20 сек. горелка; выключается горелка, через 180 сек насос.
Вообще это задача автоматчиков. Они могут выбрать стандартный блок с внешними довесками, а могут и свободно программируемый контроллер.
Может хватит уже....утомили.. sad.gif

Ну так сразу нельзя было сказать, что работа котлового насоса дискретна?
Не придётся брюзжать про утомление
Спасибо, теперь ясно...почти rolleyes.gif

Цитата(exelente @ 28.5.2009, 19:44) [snapback]393539[/snapback]
Отправлете вы воду в систему отопления с пониженным, в например 3 раза, расходом и температурой пусть даже не +90, а +70. Видите какие то проблемы?

А можно как-то по-другому сформулировать предложение, понять не могу в таком виде. wink.gif
jota
exelente и HeatServ
Хорошо смотритесь вместе......оба такие дотошные... laugh.gif
Я уж лучше зрителем буду... cool.gif
Тем более работа наклюнулась..
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 20:17) [snapback]393552[/snapback]
Я уж лучше зрителем буду... cool.gif
Тем более работа наклюнулась..

Что-то знакомое rolleyes.gif
6.5.2009, 9:56 Сообщение #143

Вы меня не слышите!
Ладно.....успехов Вам...мне работа пришла срочная....
jota
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 19:42) [snapback]393565[/snapback]
Что-то знакомое rolleyes.gif

Кричать то не надо! Спугнёте...
Я одиночка в свободном дозоре.
Работы меня находят. Тогда пришла небольшая котельная на пеллетах и срочно...
Сегодня спортивная школа с залом и бассейном - но только вентиляция. Отопление перехватили.... Всё повторяется, потому и я повторяюсь.... а не потому что склероз... laugh.gif
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 20:48) [snapback]393568[/snapback]
Кричать то не надо! Спугнёте...
Я одиночка в свободном дозоре.
Работы меня находят. Тогда пришла небольшая котельная на пеллетах и срочно...
Сегодня спортивная школа с залом и бассейном - но только вентиляция. Отопление перехватили.... Всё повторяется, потому и я повторяюсь.... а не потому что склероз... laugh.gif
.
Да ладно, я же так, шучу rolleyes.gif
просто дискретная работа насоса и горелок под управлением блока от сигнала датчика температуры (тем не менее как температура в подаче соотносится с забортной температурой - не ясно) для меня новое и интересное, а Вы сразу " утомили"... вопрос про официанта более чем корректно был задан, ничего в нём не было "утомительного" rolleyes.gif
jota
С официантом для меня слишком сложно... smile.gif
Здесь на форуме zeman и tiptop считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....?
ЗЫ: вот опять невнимательность. На схеме забортный датчик и 3х - ходовой смеситель. Всё соединяет шкаф автоматики. И ежу понятно, что там контроллер с функцией погодозависимого управления может даже ECL или более примитивный. Главное не детали, а принцип.
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:13) [snapback]393578[/snapback]
С официантом для меня слишком сложно... smile.gif
Здесь на форуме zeman и tiptop считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....?
ЗЫ: вот опять невнимательность. На схеме забортный датчик и 3х - ходовой смеситель. Всё соединяет шкаф автоматики. И ежу понятно, что там контроллер с функцией погодозависимого управления может даже ECL или более примитивный. Главное не детали, а принцип.

Да вижу я что на схеме нарисовано, просто не укладывается ситуация: контроллер - блок управления каскадом; это вещи разные. Сигнал от водяного датчика температуры идёт на блок, сигнал от забортной температуры идёт на контроллер, а всё вместе это регулирование по графику, как это сделать в контроллере я знаю а как это сделать в контроллере, на который навешен блок управления каскадом - видится многотрудным.
Или просто котлы работают в "укрупнённых" заранее выбранных и выставляемы вручную диапазонах (зима/весна/лето/осень)? Как-то сложно получается для такого смешного в отношении нагрузки и назначения объекта...
Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:13) [snapback]393578[/snapback]
С официантом для меня слишком сложно... smile.gif
Здесь на форуме zeman и tiptop
считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....?

"Заметьте, не я это предложил..." (с)
jota
HeatServ
Я ж Вам писал.... или стандартный контроллер или свободно программируемый.
Есть стандартные контроллеры с дополнительным программированием.
Вобщем средства есть. Теплотехнику надо внятно описать, что он хочет - дальше дело техники, т.е. автоматчиков. Если Вас интересует попробуйте окунуться в мир автоматики Siemens, Samson, Honeywell, Danfoss, Sauter, ABB и т.д.
HeatServ
Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:58) [snapback]393594[/snapback]
HeatServ
попробуйте окунуться в мир автоматики Siemens, Samson, Honeywell, Danfoss, Sauter, ABB и т.д.

Ну, ладненько, на том и порешим. Главное чтобы у автора темы всё срослось...
exelente
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 19:56) [snapback]393542[/snapback]
А можно как-то по-другому сформулировать предложение, понять не могу в таком виде. wink.gif


да понимать как есть! через перемычку по котловому контуру бегает 2/3 производительности насоса. через систему 1/3. в систему идет +70 (вместо +90 при -26 на улице). какие подвохи? wink.gif

2 jota кто еще дотошный... такую палемику развить... biggrin.gif
объяснять на пальцах всегда дело не благодарное.
HeatServ
Цитата(exelente @ 28.5.2009, 23:41) [snapback]393633[/snapback]
да понимать как есть! через перемычку по котловому контуру бегает 2/3 производительности насоса. через систему 1/3. в систему идет +70 (вместо +90 при -26 на улице). какие подвохи? wink.gif

Ну бегает 2/3 себе и что? Зачем в систему +70, когда надо +90(?) речь-то о системе 80/60?Перемычка в котловом контуре служит верой и правдой для защиты от азотокислой точки росы.
Тут был вопрос о том, как регулировать мощность этого идиотского котла без погодозависимой автоматки до определённого значения, того значения, которое нам (системе) надо в определённый момент времени. Сошлись на том, что никто ничего не знает и это вопросы и проблемы автоматчиков. Или Вы о другом вообще?
exelente
Блин biggrin.gif

Я блин НЕ ПРО КОТЕЛ блин biggrin.gif

Я о том, что будет если в контур отопления подать 1/3 номинального расхода (в соответствии с упоминавшейся мной схемой) с температурой пусть +90 гр. С.?

HeatServ
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 17:05) [snapback]394061[/snapback]
Я о том, что будет если в контур отопления подать 1/3 номинального расхода (в соответствии с упоминавшейся мной схемой) с температурой пусть +90 гр. С.?

В соответствии с этой схемой подать в контур отопления 1/3 номинального расхода? Что прикажете понимать под номинальным расходом?
exelente
Номинальный расход - проектный расход в системе отопления
В соответствии с этой схемой
HeatServ
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 18:26) [snapback]394109[/snapback]
Номинальный расход - проектный расход в системе отопления
В соответствии с этой схемой

Если в систему дать пониженный расход с повышенной температурой, то появится неравномерность, снизится устойчивость. В данном случае (1/3) неравномерность появится резкая. Ежу должно быть понятно, непонятно почему Вы не понимаете.
Простой пример: глушим подмес в элеваторе, в систему отопления через сопло попадает та самая треть. Что мы налюдаем?
exelente
Я то понимаю.
Я так же понимаю зачем вы упорно отвечаете вопросом на вопрос. biggrin.gif
Закончу порочную цепочку)
Это ваше предложение сделать так, применив эту схему.
Пол дома у вас вымерзнет, а в половине будет африка и расцветет какос. При этом если система двухтрубная, то только при идеальной балансировке будет более менее адекватно. На практике те же пол дома мерзнут, а половина преет, но в хаотичном порядке.
Если же вариант с элеватором, то думаю, что п.ц элеватору. cool.gif
Но хорошо, что их при строительстве современных котельных не делают.