Никитос
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???

Реальный текст ТУ.

Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???

Реальный текст ТУ.
Сержжж
Цитата(aleksey_v @ 19.7.2011, 21:54) *
Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол.
Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.


Я и не утверждаю что мои упоры самые упористые в мире dry.gif . Вы теоретически спрашиваете или конкретный случай интересует?
Mozarello
Вернемся к теме безколодезной.

имеется чугунный водопровод 100.
ввод в частный дом будет 20 диаметром. ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 марки "питьевая"
необходимо использовать задвижку для безколодесной установки.
каким образом? подскажите. я нашел что минимальная задвижка идет 40 диаметром чугун.
вот тут есть размеры http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/3897
немного не понял одного. если сети проходят допустим на глубине 2.2 а высота 40-ой задвижки 197...то получается я не смогу ее использовать либо смогу но верхушка будет в земле???? как то не айс.

немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.

подскажите правильно ли ?
flus_vk
немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.

Прикинте hawle
Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого
Mozarello
Цитата(flus_vk @ 6.11.2013, 17:40) *
немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.

Прикинте hawle
Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого



вы видимо не до конца поняли что я хочу. у меня должна стоять задвижка для бесколодесного подключения. причем здесь хомут.
flus_vk
У вас часный дом зачем вгонять зака в долги.
Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху.
Плюсы:
1. не останавливаете сеть
2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка)
3. демократичная цена
4. гарантийное качество (не реклама)
Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru
Mozarello
Цитата(flus_vk @ 7.11.2013, 9:37) *
У вас часный дом зачем вгонять зака в долги.
Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху.
Плюсы:
1. не останавливаете сеть
2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка)
3. демократичная цена
4. гарантийное качество (не реклама)
Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru


сейчас понял о чем вы.
у хавле есть такие хомуты и вентили.
вопрос в том....вроде хомут стальной или чугунный не помню точно....у вентиля резба я так понял пластмасса........это то что я видел у них в каталоге....разве можно пластмассу в сталь закручивать...
flus_vk
У hawle большая линейка чугунных и полиоксиметиленовых вентилей которые хорошо стыкуются между собой.
Пока не попробуешь руками верится с трудом, не рекламирую, но для коттеджного строительства это находка.
Ivan.k
Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу
flus_vk
Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу

не я о другом (о тех которые в землю не страшно положить)
- вентель с ISO фитингом для подключения ПЭ труб №3130
- вентиль с комбинацией насадок ISO №3151,3150
Kostyan777
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Задвижки установлены на ответвлении от кольцевого водопровода, вводе в проектируемые помещения. Я что то не понял:
Что за дренажные колодцы при безколодезной установке?
Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам?
Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? smile.gif
Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Serg Ivanov
Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 9:11) *
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Я что то не понял:
Что за дренажные колодцы при безколодезной установке?
Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам?
Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? smile.gif
Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?

Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет.
обычные "мокрые колодцы".
Kostyan777
Цитата(Serg Ivanov @ 27.2.2014, 10:14) *
Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет.
обычные "мокрые колодцы".

Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?
Kostyan777
Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?
Serg Ivanov
Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 10:51) *
Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?

Так-см. рис. (nisip - это песок). В мокрых грунтах гидрант должен быть с обратным клапаном на сливе.

Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 10:23) *
Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?

Из трубы через тройник - как обычно, пп.8.13-8.15 читать до просветления.
MEX-74
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?
Serg Ivanov
Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 12:50) *
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?

Естественно.
Ferdipendoz
Цитата(MEX-74 @ 28.2.2014, 14:50) *
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?

Да, а что удивительного?
LidiaOwen
Я проектировщик из Калининграда. Для нас бесколодезные задвижки обычное явление. Досталось нам это от немцев. Глубина заложения водопровода 1.50-1.8 м. Нам очень нравится запорно-регулирующая арматура и ПГ Хавле, АVК. В экспертизе, Водоканале все согласовывают без разговоров. А вот в Светлогорске Калининградской обл."Водоканал"у нас араматуру требуют только в колодцах. И знаете почему? Потому что согласовальщик - выпускник ВУЗа из Горького. Весь приморский город утыкан безобразными оголовками водопроводных колодцев.
nagger
Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.
Elenk_@
Цитата(nagger @ 29.3.2014, 13:15) *
Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.

а ссылочку на пункт не дадите ?
nagger
П. 8.7 СП 8.13130.2009.
L@N@
кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев
Fatik
Цитата(L@N@ @ 21.1.2015, 9:27) *
кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев

Работники водоканала при прорыве-регулярно, в котлован.
L@N@
А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?
Fatik
Цитата(L@N@ @ 21.1.2015, 10:13) *
А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?

В проекте лучше в колодец. biggrin.gif
ЗАнку
Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд
Fatik
Цитата(ЗАнку @ 21.1.2015, 10:21) *
Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд

И слушать визг экологов...В проекте это ненужный геморрой.