Lupen
А куда масло из компрессоров девается? Несколько шт заклинило в V серии, фреон в норме - почти проектная заправка
airwave
О, здрасте вам!
Эта история длинная. В одном посте ее не расскажешь.
Могу только сказать, что я устал считать кол-во заклиненных компрессоров в V сериях.
Бывало и масло, чистое как слеза, на месте, а верхний подшпиник и эксцентрик на клину сидят.
В новой V-II от этих компрессоров отказались. Перешли на двухроторные Санье.
Но проблема скорее не в них, а в гидравлике и монтаже самой мультизоны, если посмотреть на нее внимательнее, много можно увидеть rolleyes.gif. Не выдерживают они суровых российских будней
Lupen
И вам здравствуйте!
Не подскажите, по опыту насколько сильно влияет на ресурс компрессоров эксплуатация мультизон в режиме теплового насоса при -15 -20? Ясно что эффективность то никакая))
Но народ мерзнет и включает)) В АЯКе вот как-то неконкретно ответили)
airwave
А что, там еще разве остался тот, кот может ответить на этот вопрос? rolleyes.gif
Отсюда и мычание по телефону.
Я могу рассказать одну историю запуска V серии в Питере.
За 2 недели три компрессора на клину. Зима, режим тепло. Вот и весь ресурс.
А на ваш вопрос сложно ответить, не видя логов работы машины на тепло при -20 град.
Вот сделайте их, тогда и пообщаемся.
Lupen
Логов к сожалению нет, сервис тул и свисток не заложен в бюджет rolleyes.gif
Хотя если учесть стоимость компрессора blink.gif штука то нужная))
А так за 3 года на 18 мультизонах из 162 компрессоров 19 заклинили
Причем только на 4х системах, и все прошлой зимой ))
Ошибок по перегреву не было ни разу
airwave
Это где же такой шоколадный объект находится?
А откуда компрессоры брали, их очень не охотно завозят в Россию. Кто менял, не боитесь ли повторов и т.п.
Подробности можно в личку rolleyes.gif
У меня был объект, так там за год на одной машине из 6-ти компрессоров поменяли 7 шт, включая инверторный.
Были ошибки по перегреву. И не однократно.
Утечки убивают эти системы на раз.
Интересно, а что АЯК вам сказал, когда такой поток клинов пришел с одного объекта?
Типа сами дураки?

Цитата(Lupen @ 28.1.2011, 12:37) *
Логов к сожалению нет, сервис тул и свисток не заложен в бюджет rolleyes.gif


Это проблема решаемая rolleyes.gif
Lupen
Пока не меняли ничего - 4 системы стоят, хоть копланды ставь
Фреона почти норма. Ну максимум 15% нехватает rolleyes.gif


airwave
R410a собирали станцией?
Обычно компрессоры клинят после неоднократного перегрева или траблов в наружном блоке из-за байпасных соленоидов и переохладителя.
Вооружайтесь СервисТулом и вперед, на замену компрессоров.
Копландам там точно придет кирдык.
На 3 компрессора ОЖ объемом в 5-7 литров это круто! ))
Так где объект находится?
end
Помогите,пожалуйста, русским сервис-мануалом
на V серию.
end
SSA
Премного благодарен clap.gif
Zodthij
Здесь так же можно найти
http://www.uel.ru/librarysections.asp
http://www.ecvest.ru/Ecvest_VRF_Resources.htm
SSA
Сами то на этих ссылках пробовали найти именно сервис-мануал?
Zodthij
Извиняюсь, это ссылки на библиотеки где можно найти интерисующие документы, на http://www.ecvest.ru/Ecvest_VRF_Resources.htm до конца не проверил, раньше только там и находил описания и руководства, сейчас же ссылка битая оказалась, провайдеру не заплатили.

на http://www.uel.ru/librarysections.asp если копнуть чуть глубже то можно найти

http://www.uel.ru/downloads/Fujitsu_VRF_serS.pdf (серия S рабочая ссылка на конечный документ)
http://www.uel.ru/downloads/dt_manual_J%20series_RUS.pdf (серия J рабочая ссылка на конечный документ)
на V серию сейчас проверяю ссылку на пригодность.

По мимо этого, там же на других производителей есть мануалы.
Zodthij
http://www.uel.ru/downloads/D&T_Fujitsu_VRF_V-II_rus.pdf (серия V-II рабочая ссылка на конечный документ)

сервис мануалом эти документы не назовешь, но в них идет детальное рассмотрение систем, а на безрыбье как гворится... при наличии прямых рук и ясной головы можно разобраться.
SSA
Вообще-то чел просил сервис-мануал на русском на серию V, которая отличается от серии S. Там его нет.
Zodthij
....на сколько я понимаю Ваша ссылка реальная, и конечный результат достигнут. Остальные ссылки могут быть полезны как источники дополнительной информации которую не везде можно найти. Использовать их или нет - каждый сам решит....
airwave
ржунимагу, какая разница J,S, V или VII? особенно для тех кто не шарит...
И мануалы читают, а они все равное встают по перегреву rolleyes.gif