Цитата(инж323 @ 23.3.2017, 21:51)

о метро, даже с учетом режимности объекта, не расскажете, где это там есть,это охлаждение? Про вагоны и их КВ- не надо.
Заодно и о уникальных кейсах с таким способом решенным КВ.
можно с фото и с документами, но не с рекламой.
Про сплиты дайкина на адмпомещениях некоторых на станции Зябликово не пишите. и про ст. Митино с сплитами в таких же помещениях. про вестибюли надо, ведь вы об этом ведь?
Косвенно-испарительное охлаждение ПОМИМО вагонов и кабин машиниста было реализовано в туннелях и пунктах установки энергетического оборудования московского метро.
Имеется ссылка на характеристики этих агрегатов на сайте изготовителя.
Но гораздо эффективнее промышленное охлаждение и кондиционирование было реализовано в зарубежных кейсах на другом оборудовании, который использует термодинамический цикл Майсоценко. У меня есть техническая и маркетинговая (не рекламная) информация. Г
ПРИМЕНЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ЦИКЛЕ МАЙСОЦЕНКО
Применение Локация Результат
Гибридные кондиционеры (Международная награда Devis Center, США). На выходе из кондиционера по М-циклу (22°С) устанавливается компрессионный холодильник, который охлаждает воздух до 13°С с одновременной его подсушкой. Экономия до 80% электроэнергии.
Солнечный кондиционер Использует 3-4 солнечные батареи по 200 Вт каждая, которые питают вентилятор кондиционера М-цикла для охлаждения помещения 225 кв.м. Традиционный компрессионный кондиционер требует для этого 20-30 батарей, или 4-6 кВт.
Центр обработки данных Колорадо, США Экономия 85-97% годового потребления энергии или USD 54 тысячи на охлаждении, бесплатное кондиционирование в непиковый сезон, снижение PUE c 2.00 до 1,09
Центр обработки данных Вайоминг, США Снижение на 90% энергии на кондиционирование и на 40% общего потребления; нулевое время отказа (работа от ИБП); бесплатное кондиционирование в непиковый сезон
Промышленное Колорадо, США Снижение на 90% пикового потребления
Производство Мехико, Мексика Снижение на 88% пикового потребления кондиционирования или USD 62 тысячи в год
Коммерческое Калифорния, США Снижение времени работы компрессора (гибрид) на 53% и по 30% - потребления энергии и выбросов парниковых газов
Национальный Ледовый Центр Колорадо, США Снижение потребления энергии на кондиционирование (в КВатт) с 32 до 8 (летом) и с 35 до 1 (зимой)