Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 16:37)

Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы.
Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию
http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть.
В связи с вступлением в силу «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» (Федеральный Закон №123 от 22 июля 2008 года) изменились условия
сертификации для противопожарного оборудования.
Вступили в действие "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (ФЗ N 123 от 22 июля 2008 года) и Постановление правительства
РФ № 241 от 17 марта 2009 года, регламентирующие новые требования пожарной
безопасности. Одним из изменений является то, что теперь владелец предприятия имеет
право сам выбирать способ пожарной зашиты своего объекта. Вместе с тем повышается его
ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности: собственник обязан
предоставлять на товар Сертификат соответствия требованиям тех.регламента или
декларацию о соответствии. Сертификат пожарной безопасности на продукцию не
требуется.
На указанном сайте сроки изготовления в районе месяца.Сертификаты выдаются на шкафы, управляющие отдельно клапанами, отдельно вентиляторами дымоудаления, отдельно вентиляторами подпора. То-есть, если в системе ДУ несколько вентиляторов плюс клапаны - то придется использовать несколько шкафов..... А это - лишние деньги плюс лишнее место для их размещения и т.д. Если все повесить на один шкаф - то никакого сертификата не будет .
Как альтернатива, вот такие щиты дымоудаления:
http://vktreid.ru/avtomatika/shhit-dyimoudaleniya, по крайней мере, сроки от 5 дней....