Цитата(Drahtor @ 1.8.2012, 15:04)

Значит, если я правильно понял, для FC300:
пар.1_00 замкнутый контур
пар. 5_70 кол-во импульсов на оборот
пар. 5_71 направление вращения
пар. 7_00 24В энкодер
пар. 7_30 инверсное
НОРМАЛЬНОЕ!
Цитата(Drahtor @ 1.8.2012, 15:04)

Энкодер на клеммы 12 +24,32-А,33-В и 20 GND.
Результат - при увеличении скорости вращения энкодера будет увеличиваться скорость двигателя. Так?
Если "инверсное", то да: чем быстрей будет вращаться двигатель, тем быстрее вращется энкодер, тем быстре двигатель, тем быстрее энкодер... до максимума.., поэтому ОС должна быть ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ!
Цитата(Drahtor @ 1.8.2012, 15:04)

Теперь для FC102:
пар.20-00 "4"-имп. вход 33? А ведь мне еще и 32 нужен...
пар. 20-81 инверс, это понятно.
нормал!
Энкодер к
тем же той же клемм
аме (к 29 или 33) направление вращения привод не будет знать. Более того, если в пар. 410 будет стоять "оба направления", то при случайном смещении вала от начального положения в сторону противоположную заданию, ПЧ разгонится до максимума в обратном направлении!
Цитата(Drahtor @ 1.8.2012, 15:04)

А кол-во импульсов на оборот и другие параметры где?
пар. 550 - 559 - там нужно будет задать минимальную частоту ОС, максимальную частоту ОС, минимальное значение ОС в единицах процесса (соответствующее минимальной частоте) и максимальное значение ОС в единицах процесса (соответствующее минимальной частоте).