Полная версия этой страницы:
Corrigo E
Господа, помогите. сам не успеваю, зашиваюсь по полной. Контроллер кориго е 15 д. необходимо установить режим работы вентилятора, бегло полазил в менюшке и в описании. в описании говорят, что можно установить два таймера в день. требуется установить 3 таймера в день. это возможно?
wise_fox
15.2.2008, 21:45
В течение одних суток можно выбрать не более двух периодов работы.
Цитата
Господа, помогите. сам не успеваю, зашиваюсь по полной. Контроллер кориго е 15 д. необходимо установить режим работы вентилятора, бегло полазил в менюшке и в описании. в описании говорят, что можно установить два таймера в день. требуется установить 3 таймера в день. это возможно?
у вас 4-е логических выхода и куча таймеров, присваиваете соответствующм таймерам соответствующие выхода...
wise_fox
16.2.2008, 20:30
Цитата(olg2004 @ 16.2.2008, 1:13) [snapback]222530[/snapback]
у вас 4-е логических выхода и куча таймеров, присваиваете соответствующм таймерам соответствующие выхода...
Это мылсь, конечно, но назревают следующие вопросы:
1)При ряде аварий вентилятор должен отключаться, а указанные вами выходы (Time Channel) не зависят ни от чего, кроме планировщика. Предлагаете обходить это релейно?
2)А хватит ли в результате DO для управления всем остальным? Тут по набору управляемого оборудования нужно смотреть...
Цитата
2)А хватит ли в результате DO для управления всем остальным? Тут по набору управляемого оборудования нужно смотреть...
а кроме вентилятора чем еще управлять?
wise_fox
17.2.2008, 22:34
Цитата(olg2004 @ 17.2.2008, 10:52) [snapback]222728[/snapback]
а кроме вентилятора чем еще управлять?
В зависимости от системы. Для обычной водяной - как минимум циркуляционным насосом. Еще нужна индикация аварий как правило. Итого уже три из четырех (для E15) выходов заняты. И это для самой простой системы с водяным калорифером.
Цитата
В зависимости от системы. Для обычной водяной - как минимум циркуляционным насосом. Еще нужна индикация аварий как правило. Итого уже три из четырех (для E15) выходов заняты. И это для самой простой системы с водяным калорифером.
насос выводите из контроллера срочно!!! он должен работать только пока есть вода!!! и никак более ...
про аварии не понял на коряге так есть ндикатор, журнал и т.д и т.п.
wise_fox
18.2.2008, 12:06
Цитата(olg2004 @ 18.2.2008, 0:07) [snapback]222903[/snapback]
насос выводите из контроллера срочно!!! он должен работать только пока есть вода!!! и никак более ...
про аварии не понял на коряге так есть ндикатор, журнал и т.д и т.п.
В случае с кнопкой типа "Зима-Лето" насос будет работать не только, когда есть вода, но и когда работать ему совсем не надо (на улице достаточно тепло и/или нет необходимости в нагреве). Потому лучше управлять с контроллера, НО с возможностью вручную отключать насос. А свободный DO на контроллере для этого все же понадобится.
Про лампу АВАРИЯ: атавизм, конечно, но большинство заказчиков по-прежнему желает ее иметь... Так же, как и лампу РАБОТА, и переключатель (или еще стрёмней - кнопочный пост "ПУСК-СТОП":))... Хотя, конечно, все можно пускать и останавливать с контроллера, согласен с Вами... но заказчику не прикажешь. Он клиент - а значит прав.
Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя)
C+ выход с внутреннего полупериодного выпрямителя
GO он же Agnd общий для С+
Подскажите кто знает. Плз.
Подаю питание на E15D-V Corrigo, засвечиваються весь дисплей, потом гаснет, остаётся один сегмент вверху слева и горит P/B индикатор.
Это что ? Программа слетела ?
Анатолий1
17.3.2008, 17:40
Либо программа, либо питание не в норме.
Спасибо !
Питание в норме !
Будем шнур дыбать !
кто просветит - что надо сделать чтоб коррига увидела не родной RS485й ?
я так понял SG+/SG- RS485го подключаются к А и В на корриге, а что подключать к N и E ?
как сконфигурировать сам порт для связи с корригой?
wise_fox
14.4.2008, 11:40
Цитата(LordN @ 14.4.2008, 5:47) [snapback]242417[/snapback]
кто просветит - что надо сделать чтоб коррига увидела не родной RS485й ?
я так понял SG+/SG- RS485го подключаются к А и В на корриге, а что подключать к N и E ?
как сконфигурировать сам порт для связи с корригой?
Ну почему же не родной RS-485? Он очень даже родной, и сам физический порт уже активен по умолчанию по протоколу EXOline.
А вот Modbus надо просто активировать. К Е ничего можно не подключать.
Цитата
сам физический порт уже активен по умолчанию
я не про корригин порт, а про 485й. что ему в свойствах надо выставить, скорость, биты, чет/нечет и т.д. чтоб и коррига и софт корригов его видел
и вообще, где бы мануальчик на все это хозяйство нарыть - может кто поделится?
wise_fox
14.4.2008, 16:51
Я пользуюсь такой настройкой модбаса: скорость 9600, Parity: none, 2 стоповых бита. Главное, чтобы настройки эти совпадали. А корригов софт - если имеется ввиду E-tool - общается с корригой не по modbus, а по exoline, и если modbus активен, то они друг друга не увидят.
Из мануалов есть только то, что есть на региновском сайте - список переменных modbus и exoline.
Извените пожалуйста.У меня такой вопрос?Я профан в этом деле.Залез в этот контролёр и напутал все установки.Выставил всё по инструкции по Corrigo,и все функции к чертям.Потом коекак выствил,но невсё.Схемы подключения к ящику контролёра нету.Подскажите,что делать.
Цитата(Olehka @ 8.6.2008, 7:40) [snapback]261033[/snapback]
Извените пожалуйста.У меня такой вопрос?Я профан в этом деле.Залез в этот контролёр и напутал все установки.Выставил всё по инструкции по Corrigo,и все функции к чертям.Потом коекак выствил,но невсё.Схемы подключения к ящику контролёра нету.Подскажите,что делать.
Убить себя апстену:)
Анатолий1
9.6.2008, 14:13
Убить себя апстену:)Ну не стоит так...
Olehka, опишите более детально ситуацию(опишите составав приточки). Фото щита автоматики было б очень информативно.
Чем сможем - поможем
Может пригадится
Последовательность прошивки
Tools > Search for controller
Взять PLA и ELA
Tools > Change controller address
Записать PLA и ELA в Carrent и New Module Address
tools > reload controller with language 1 - сливает текущий конфиг
reload controller with language 2 - заливает прошивку
reload controller with language 3 - само заливает проапгрейженый конфиг
Чуть подождать и controller как новый !!
http://www.aircon.ru./forum/read.php?PAGEN...34038#nav_startСразу не дошло но припёрло разабрались !!!!
wise_fox
1.12.2008, 12:25
Да что Вы говорите? Ну надо же! А я вот думал, и абсолютно в этом уверен, что разница между language variants 1, 2 и 3 лишь в заливаемом наборе языков

а в новой версии E-Tool 2.x для Corrigo Second Generation вообще никакого разделения нет - все языки заливаются разом, ибо память контроллера второго поколения это позволяет.
Анатолий1
1.12.2008, 13:07
Цитата(wise_fox @ 1.12.2008, 12:25) [snapback]321731[/snapback]
а в новой версии E-Tool 2.x для Corrigo Second Generation вообще никакого разделения нет - все языки заливаются разом, ибо память контроллера второго поколения это позволяет.
А второго поколения это от когда?
На медни перепрошил с версии 1.3 до 2.0 - проблем не заметил.
И еще : а чегой-то на сайте Regin удалии версию 2.0 и вернули 1.8? Мож кто в курсе
wise_fox
1.12.2008, 13:24
Цитата(Анатолий1 @ 1.12.2008, 13:07) [snapback]321751[/snapback]
А второго поколения это от когда?
На медни перепрошил с версии 1.3 до 2.0 - проблем не заметил.
И еще : а чегой-то на сайте Regin удалии версию 2.0 и вернули 1.8? Мож кто в курсе

От когда - сказать точно не могу, но версии 2.x предназначены для заливки в желез соответствующей версии, т.к. во втором поколении сразу же заливаются не только все языки (их там около 25), но и все три приложения: вентиляция, отопление и управление бойлером, а для этого элементарно нужно намного больше памяти.
Насчет почему шведы удалили 2.0 с сайта - не знаю.
Скорее всего удалили для того чтоб не эксперементировали с версией 2 на старом железе

, т.к. следующее поколение кориг пока не продается.
Господа, извините, что не совсем в тему. С корягами все понятно. А вот на Оптигу ни у кого руского мануала не завалялось? Просто ставить Е15 на машину с простым водяным нагревом, ИМХО буржуйство. Заранее признателен.
Если делать с зимним прогревом и дифманометром на вентиляторе, то к Оптиге надо будет 2 реле времени подвешивать, да переключалку ставить на Зиму-Лето ручную. Да еще клапан на воде открывать на прогрев не штатными 10v, которых с Ортиги негде взять (как удобно на Акве было наличие выхода с постоянными 10v!!!), а подачей питания на управляюший вход привода, что не есть гуд. Лишние релюхи.. Вот и посчитайте - экономии по отношению к Корриге 15 получается никакой.
Вот вам мануальчик, впрочем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
незнаю зачем там 2 реле времени, но комплект OPTIGO10 + 1CT-ERE + AC->DC преодразователь на 10В стоят дешевле баксов на 100 чем Е15.
Да и при работе с "глупыми" эксплуататорами - OPTIGO предпочтительней - легче научить как уставку поменять
Gambo
1 реле времени на прогрев зимнего старта, второе - на диф.манометр вентилятора (в случае ременного привода - диф обязателен для отслеживания обрыва ремня, а в Оптиге, если не ошибаюсь, "разгонной" задержки обработки аварий при старте нету). Вот вам от 100-долларовой экономии и осталось только 1000р. максимум. Отключение при пожаре как делать будете? В общем, лично мое мнение - экономия копеечная, и не стоит уменьшения функционала и надежности. А для защиты от "глупого" эксплуататора с шаловливыми ручками - поставить Корригу без дисплея и внешний задатчик температуры - пусть крутят ручку и больше никуда не лезут

Разница между бездисплейной Е15 и ОР10 всего 112 евриков.
спорить не стану, и вариант про коригу без десплея я тоже считаю наилучшим

, но по поводу отсутствия задержки аварии на срабатывание ДПС - не соглашусь - 30 сек имееться и отсчет идет не только с момента включения, но и предположим если у вас всё замечательно включилось и работает эннное время и вдруг нестого нессего - остановка двигла то задержка в 30 сек. также присутствует.
fromriga
5.12.2008, 20:10
E-tools 2 удалили потому, что он очень сырой оказался

так сами шведы сказали. так что я бы не советовал ставить его.
Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах?
Цитата(pas4ik @ 4.12.2009, 14:53)

Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах?
Датчики разные бывают – характеристика нужна.

И при какой температуре включаются?
Надо перепрограммировать шкафы.
Датчики для Corrigo - платиновые с характеристикой PT1000. По документации - "цирк.насос водяного калорифера работает тогда, когда температура наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10С). При более высоких наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе "Y1 Нагрев" больше 0В."
Т.е., как я понял, если есть сигнал на открытие клапана теплоносителя к калориферу, то цирк.насос тоже будет включен?
Поставщик сказал, что датчик наружной температуры нужен для переключения режимов "Зима/Лето", и в случае, если датчик не предусмотрен, они ставят ручной переключатель "Зима/Лето".
Судя по принципиальной схеме в паспорте на шкаф, цирк.насос включается через реле от цифрового выхода DO2.
Перепрограммировать? Изменить конфигурацию? И что менять?
Цитата(Glory @ 13.2.2008, 15:22)

Подскажите, плиз, кто юзал CORRIGO E: в руководстве сказано, что Аналоговые входы, в
зависимости от их конфигурации, могут использоваться как для датчиков температуры
PT1000 так и для аналоговых входных сигналов 0-10В постоянного тока, (например,
выходной сигнал преобразователя давления). Вопрос: каким образом определяется, что данный вход будет использоваться именно с датчиком Pt1000 либо именно с 0-10 В? Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В?
P.S. Просто прибора под руками нет...
в меню конфигурация есть функция установки параметров входов
Всем привет! Если кто знает помогите! Карига после включения "нормальная работа" сразу(0,5сек). изменяет на "стоп" через 20сек опять запускает и так до бесконечности это в режиме "авто".
В ручном режиме все изумительно. Но! Для вкл. выкл. нужно лезть в меню а это не гуд! Карига Е-15D-V все подключения согласно заводской конфе. Влияет таймер на такую работу или нет , он не запрогрен. Или подскажите как через клаву кариги скинуть на заводские?
Цитата(pas4ik @ 4.12.2009, 12:53)

Приветствую. Я в этом деле новичок, поэтому прошу подсказать. Были приобретены шкафы упраления приточками на основе Corrigo E15V. В Corrigo (E15) управление работой цирк.насоса осуществляется по данным с датчика температуры наружного воздуха - насос включается при снижении температуры ниже установленной. Проблема состоит в том что, как это обойти, если наружного датчика нет (оказалось, он не предусмотрен в проекте) ? Что можно придумать теперь, в готовых шкафах?
В мануале на CorrigoE описано как организовать работу насоса при отсутствие в системе наружного датчика. Но только вот есть один момент - я еще давно с этим экспериментировал на EXOkit (EXOcompact прошил как CorrigoE) и работа насоса так как было описано в мануале у меня не получилась (насос работал постоянно и не отключался)... Вопрос я адресовал в техническую поддержку шведов, обещают исправить...
Цитата(job @ 27.12.2009, 9:29)

Всем привет! Если кто знает помогите! Карига после включения "нормальная работа" сразу(0,5сек). изменяет на "стоп" через 20сек опять запускает и так до бесконечности это в режиме "авто".
В ручном режиме все изумительно. Но! Для вкл. выкл. нужно лезть в меню а это не гуд! Карига Е-15D-V все подключения согласно заводской конфе. Влияет таймер на такую работу или нет , он не запрогрен. Или подскажите как через клаву кариги скинуть на заводские?
Ситуация очень интересная... никаких аварий нет?
А конфигурацию Вы делали с самого контроллера или через E-Tool? Если через E-Tool, то вышлите файл конфигурации.
Стандартно с завода таймер сконфигурирован на определенные часы, их нужно обнулить.
Самый оптимальный способ ручного управления для CorrigoE - это через DI "нормальная работа".
С помощью программки E-Tool (бесплатно на сайте Regin) и преобразователя E-cable-USB можно также перепрошить контроллер и все настройки.
Спасибо! Но всё таки насчёт сброса на заводские? Или кабель где можно взять?
Цитата(Tory @ 28.12.2009, 15:21)

В мануале на CorrigoE описано как организовать работу насоса при отсутствие в системе наружного датчика. Но только вот есть один момент - я еще давно с этим экспериментировал на EXOkit (EXOcompact прошил как CorrigoE) и работа насоса так как было описано в мануале у меня не получилась (насос работал постоянно и не отключался)... Вопрос я адресовал в техническую поддержку шведов, обещают исправить...
Из мануала контроллера:
"4.4 Управление насосами
Цифровые входы и выходы могут быть сконфигурированы для управления насосами.
4.4.1 Нагрев
Циркуляционный насос водяного калорифера работает тогда, когда температура
наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10ºС). При более высоких
наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе «Y1 Нагрев» больше
0В.
Можно установить минимальное время работы насоса.
Тестирование работоспособности насоса происходит раз в сутки в 3 часа; насос работает в
течение одной минуты либо в течение предустановленного времени работы, если оно
больше минуты. "
И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
Цитата(job @ 28.12.2009, 21:04)

Спасибо! Но всё таки насчёт сброса на заводские? Или кабель где можно взять?
Что касается сброса на заводские настройки с панели контроллера, то пока ничего сказать не могу... т.к. всегда пользовался программкой E-Tool... В мануале этого не нашел... После праздников задам вопрос в техническую поддержку Regin.
Преобразователь можно приобрести у дистрибьюторов Regin. Цена где-то 90-100 euro.
Цитата(pas4ik @ 29.12.2009, 16:02)

Из мануала контроллера:
"4.4 Управление насосами
...........
И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
Вы смотрите старый мануал для контроллеров CorrigoE со старой прошивкой.
В контроллерах с новой прошивкой есть эта функция, но она не совсем работает (писал об этом раньше)... Новый мануал "Corrigo_E_ventilation_2.1_manu_en.pdf" можно скачать с сайта Regin.
Уверяю Вас, что насос будет работать без наружного датчика, только работать он будет постоянно (выход DO насоса постоянно активен)...
И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
Поставьте сопротивление на клеммы датчика.
Цитата(Jester @ 30.12.2009, 17:11)

Поставьте сопротивление на клеммы датчика.
Не совсем хороший вариант...
Лучше просто сконфигурировать контроллер без наружного датчика.
Датчик нар температу является термосопротевлением, так и дайте контроллеру это сопротивление, будет показывать -25-30С (в зависимости от номинала) и насос постоянно крутится станет. Сконфигурировать тоже можно, но должны же у человека быть варианты
Цитата(Jester @ 30.12.2009, 20:36)

Датчик нар температу является термосопротевлением, так и дайте контроллеру это сопротивление, будет показывать -25-30С (в зависимости от номинала) и насос постоянно крутится станет. Сконфигурировать тоже можно, но должны же у человека быть варианты

Это хорошо, когда есть варианты!
Но только зачем обманывать себя и контроллер, когда можно просто для аналогового входа выбрать "Not Used"
Всем большое спасибо за ответы!
Цитата(Tory @ 29.12.2009, 16:36)

Вы смотрите старый мануал для контроллеров CorrigoE со старой прошивкой.
В контроллерах с новой прошивкой есть эта функция, но она не совсем работает (писал об этом раньше)... Новый мануал "Corrigo_E_ventilation_2.1_manu_en.pdf" можно скачать с сайта Regin.
Спасибо за информацию! На сайте уже даже есть "Corrigo_E_ventilation_2.3_manu_en.pdf". В мануале сказано, что при отсутствии датчика наружного воздуха можно установить температуру включения насоса на 0С и тогда насос теплоносителя будет работать только при необходимости нагрева.
А что вы подразумевали под работой насоса "как было описано в мануале"? (вместо того, что он работал постоянно)
В связи с паршивкой возник вопрос такой: если контроллер, допустим, года 2008, то он без проблем переварит и последнюю новую прошивку (для изменения режима работы насосов)? По опыту с компьютерами, вроде, думаю, так и должно быть, но хочется быть уверенным...
Про "дать контроллеру сопротивление" мысль, конечно, была. но, во-первых, сопротивление должно быть достаточно стабильным (у той же PT1000 от -10С до +10С сопротивление меняется на 79 Ом всего при номинале 1кОм), а во-вторых, правда "зачем обманывать себя и контроллер"...
Цитата(pas4ik @ 11.1.2010, 22:52)

А что вы подразумевали под работой насоса "как было описано в мануале"? (вместо того, что он работал постоянно)
В связи с паршивкой возник вопрос такой: если контроллер, допустим, года 2008, то он без проблем переварит и последнюю новую прошивку (для изменения режима работы насосов)? По опыту с компьютерами, вроде, думаю, так и должно быть, но хочется быть уверенным...
Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool).
Старые контроллеры не боятся новой прошивки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.