Цитата(INVK @ 20.7.2018, 7:43)

Qh hr = 1,163 . qh hr . . (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 . 2,727 . (55 – 5) . 1,05 = = 166,5 кВт (143 168 ккал/ч).
прибавлять вроде надо потери а не умножать...
а почему тепловые потери вы принимаете 5 %?
В СП 30.13330.2016 уже написали методику определения - см. приложение В.
В СП 30.13330.2012 этого не было.
В Старовереове была табличка с процентами потерь для разных условий.
Я 30% накидывал.
и никого формула не смущает?) 55?
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и
независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и
не выше 65°С.
Требование настоящего пункта не распространяется на места водоразбора
на производственные (технологические) нужды, а также на места водоразбора на
нужды обслуживающего персонала указанных учреждений. Качество воды,
подаваемой на производственные нужды, определяется заданием на
проектирование (технологическими требованиями).
5.1.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей
воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна
превышать 37°С.