Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потребность тепла на ГВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
keduardovich
Коллеги, формулы (10) и (11) СНиП 2.04.01-85* для подсчета теплового потока актуальны? В смысле используете ли их, т.к. в новом СП 30.13330 они отсутствуют.
progress-nn
Добрый день.
По коттеджу получились расходы тепла на ГВС
Qhhr = 33кВт (макс. часовой в сутки макс. водопотребления) при q=493л/ч
QhТ = 1,7 кВт (средне часовой в сутки макс. водопотребления) при q=25л/ч
При подборе бака аккумулятора возникает сложность, а именно:
слишком большая разница в расходах (большая неравномерность), по СНиП 2.04.01-85, п. 13.4 (в) формула (23) необходимо определить величину Ф (фи) относительная величина регулирующего объема, определяемая в соответствии с п. 13.5.
Если кто то расчитывал по этой формуле подскажите пожалуйста как считали у меня есть сложности.
Serg Ivanov
Цитата(progress-nn @ 28.1.2017, 21:22) *
Добрый день.
По коттеджу получились расходы тепла на ГВС
Qhhr = 33кВт (макс. часовой в сутки макс. водопотребления) при q=493л/ч
QhТ = 1,7 кВт (средне часовой в сутки макс. водопотребления) при q=25л/ч
При подборе бака аккумулятора возникает сложность, а именно:
слишком большая разница в расходах (большая неравномерность), по СНиП 2.04.01-85, п. 13.4 (в) формула (23) необходимо определить величину Ф (фи) относительная величина регулирующего объема, определяемая в соответствии с п. 13.5.
Если кто то расчитывал по этой формуле подскажите пожалуйста как считали у меня есть сложности.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=90
progress-nn
Спасибо. Уже нашел эту тему, читаю.
INVK
Qh hr = 1,163 . qh hr . . (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 . 2,727 . (55 – 5) . 1,05 = = 166,5 кВт (143 168 ккал/ч).

прибавлять вроде надо потери а не умножать...
Ferdipendoz
Ну в формуле и есть прибавление. Умножение на 1,05 - это прибавка 5%
romulx
Цитата(INVK @ 20.7.2018, 7:43) *
Qh hr = 1,163 . qh hr . . (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 . 2,727 . (55 – 5) . 1,05 = = 166,5 кВт (143 168 ккал/ч).

прибавлять вроде надо потери а не умножать...

а почему тепловые потери вы принимаете 5 %?
В СП 30.13330.2016 уже написали методику определения - см. приложение В.
В СП 30.13330.2012 этого не было.
В Старовереове была табличка с процентами потерь для разных условий.
Я 30% накидывал.
и никого формула не смущает?) 55?

5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и
независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и
не выше 65°С.
Требование настоящего пункта не распространяется на места водоразбора
на производственные (технологические) нужды, а также на места водоразбора на
нужды обслуживающего персонала указанных учреждений. Качество воды,
подаваемой на производственные нужды, определяется заданием на
проектирование (технологическими требованиями).
5.1.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей
воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна
превышать 37°С.
speleos
Цитата(romulx @ 25.7.2018, 0:21) *
и никого формула не смущает?) 55?


Где-то пол года назад было обсуждение К теплопередач при расчете. Т. Удальцова даже статью написала на эту тему. (есть на форуме в ПДФ варианте)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.