Автомат однополюсный был, а нули все соединяются на шинке? Получал по нулю от соседней группы?
Автомат трёхполюсный, как и УЗО (3 фазы). А предыстория такова - на домик для гостей шёл отдельный кабель со своим однофазным автоматом. Где-то кабель, возможно, повредили, пропало питание в домике, и бросили взамен другой. Однако, от старого кабеля с обеих сторон откинули только фазные концы, нули остались подключены(лень было в лотке прощупать нулевой провод от кабеля до клеммника, видимо). Какое-то время всё работало нормально, а потом начались срабатывания УЗО. Дело осложнялось тем, что хозяева не живут там постоянно, и им стали приходить SMS от диспетчеризации котельной об аварии питания, т.к. питание котельной отключалось, ибо сидело на одной группе с домиком. Наладчик приехал по вызову (на котельную) и стал отключать нагрузки автоматами по одной, пока не освободил всю группу. УЗО продолжало срабатывать. Потом, в какой-то момент, он отключил общий 3-фазный автомат, взвёл УЗО и продолжал копаться, и вдруг УЗО сработало! Обесточенное! Он стал звонить мне. Я ему посоветовал отключать не автоматами, а отключая кабели с клеммника. Так нашли виновника - новый кабель на домик вкупе с неотключенным нулём от старого, повреждённого кабеля. Что там было - неясно, то ли на неотключенный нулевой провод откуда-то образовалась утечка, то ли два нулевых провода образовали замкнутый контур, в котором стало индуцироваться 30 мА тока наводок. А наладчик сильно удивился срабатыванию обесточенного УЗО, потому что раньше не имел дела с электромеханическими, и не знал, что что-то может срабатывать и без напряжения.
Вот такой геморрой бывает с УЗО, работающими на группу потребителей.