Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка насосной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Zoli
Короче говоря, что я хотел сказать, такой обвязкой:

1. Допустим есть перерыв в подаче электричества тогда мы переключаем задвижки и система запитывается от напора в сети в обвод насосов.

2. В нормальном положении подвал питается от сети а наземная часть от насосов.

3. кольцо мне нужно для уравнивания давления (такие кольца рекомендуют старые проектировщики)

4. Есть возможность также переключить все системы на питание от насосов.

5. Изображение grundfos .dwg возьму с сайта посмотрим что получиться.

huh.gif ещё будут вопросы пишите..
grafskiy Ivan
День добрый!
Наконец то сообразил про обводную на насосной, она у Вас в горизонтали, обычно делаем по вертикали над насосной.
Про обратные клапаны не ответили.
У Вас еще одна обводная справа внизу на хозбыте, зачем?
С Уважением
Иван
Evgenya
Не ну ни в старых сериях. Ни в моспроектовских двух водомеров я не видел.
andrey R
Zoli, коли уж Вы любезно предоставили опчеству предметно разобрать Ваше изделие, то сообщите, плииз, для чего оно собственно нужно. biggrin.gif Куча вопросов сразу отпадёт. Что за здание, что в нём есть, какие системы проектируете. rolleyes.gif
TimVic
Мммда. Похоже наш питерский водоканал с двумя водомерами что-то перемудрил.
Zoli
Проектирую торговый центр, в Москве - 4 этажа (офисы, кафе, ресторан), подвал- стоянка, санузлы, есть пожаротушение в том числе спринклеры. Схему скоро пришлю, пока в работе. wink.gif
про обратные клапана - не в курсе (ну если что Naval поставим) biggrin.gif обводная справа тоже недоделал она в ТПшку
andrey R
Клапана - см. СНиП (два ввода) biggrin.gif
А в Москве МВК и на один ввод требует. Основание - дабы всякая дрянь не попала в их сеть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.